> 3-х ходовой
x-ray
сообщение 18.11.2007, 22:38
Сообщение #1


Инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488



Помогите пожалуйста подобрать 3-х ходовой и насос к калориферу приточки.
(схема с 3-х ходовым)

Почитал много тем на форуме по данному вопросу, знаю что тема бородатая, часто обсуждалась, прошу сильно не пинать и не посылать в избранное плз.

1 вариант
расход теплоносителя - 8,8 м3/час
температура подачи/обратки - 80/60 С
потеря в калорифере 16 кПа

2 вариант
расход теплоносителя - 4,3 м3/час
температура подачи/обратки - 80/60 С
потеря в калорифере 9 кПа

3 вариант
расход теплоносителя - 19,5 м3/час
температура подачи/обратки - 95/70 С
потеря в калорифере 14 кПа


Больше ничего не известно.

3-х ходовой желательно ф-мы Regin по каталогу арктики, хотя не обязательно

Почему нужно потери на 3-х ходовом брать выше чем в теплообменнике? И почему рекомендуют брать потери в 3-х ходовом в 2-2.5 раза больше чем в калорифере??? tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 18.11.2007, 23:53
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Если хотие разобраться основательно,
www.lennox.ua-справочник-"системы кондиционорования воздуха с чиллерами и фанкойлами'-фэнкойлы-расчет и подбор регулирующего клапана

Сообщение отредактировал narkom - 18.11.2007, 23:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-ray
сообщение 19.11.2007, 0:33
Сообщение #3


Инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488



Цитата(narkom @ 18.11.2007, 23:53) [snapback]191272[/snapback]
Если хотие разобраться основательно,
www.lennox.ua-справочник-"системы кондиционорования воздуха с чиллерами и фанкойлами'-фэнкойлы-расчет и подбор регулирующего клапана


ок, спасибо! почитаю
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-ray
сообщение 20.11.2007, 8:53
Сообщение #4


Инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488



у меня получилось следующая картина, посмотрите пожалуйста имеет ли она право на жизнь? tomato.gif


расход теплоносителя - 19,5 м3/час
температура подачи/обратки - 95/70 С
потеря в калорифере 14 кПа
3-х ходовой Regin STR 50-39 (при 20м3/час потеря 27кПа)
насос UPS Series200 UPS 50-120F 3 фазный


расход теплоносителя - 4,3 м3/час
температура подачи/обратки - 80/60 С
потеря в калорифере 9 кПа
3-х ходовой Regin STR 25-10 (при 4,3м3/час потеря 20кПа)
насос UPS Series200 UPS 32-60F 3 фазный

расход теплоносителя - 8,8 м3/час
температура подачи/обратки - 80/60 С
потеря в калорифере 16 кПа
3-х ходовой Regin STR 25-10 (при 8,8м3/час потеря 35кПа)
насос UPS Series200 UPS 32-120F 3 фазный
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bеликий
сообщение 20.11.2007, 9:27
Сообщение #5


технически невозможно ®


Группа: Участник форума3
Сообщений: 2757
Регистрация: 11.5.2007
Из: Сингулярность
Пользователь №: 7986



потери на клапане большие, я обычно от 10 до 20 кРа стараюсь брать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Tema219_*
сообщение 20.11.2007, 10:07
Сообщение #6





Guest Forum






согласен с корнкорн....занадто большие потери в клапане...прикиньте у вас на калорифере и клапане теряется 5 метров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
x-ray
сообщение 21.11.2007, 8:10
Сообщение #7


Инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 194
Регистрация: 25.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3488



ясно, спасибо возьму тогда поменьше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MD_
сообщение 13.10.2014, 17:51
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775



Доброго вечера!
Помогите разобраться.
Есть 3-х ходовой клапан Regin 32-16. Во всех таблица указана величина перепада давления 800 кПа. Что это за число?
Графики заканчиваются значением 100 кПа.
Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.10.2014, 18:48
Сообщение #9


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(MD_ @ 13.10.2014, 18:51) *
Есть 3-х ходовой клапан Regin 32-16. Во всех таблица указана величина перепада давления 800 кПа.

По-видимому, не во всех. wink.gif

Вот, "600 кПа": MTRS32-16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MD_
сообщение 13.10.2014, 18:57
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 166
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13775



Конечто же не во всех!
Поторопился и не указал точную марку клапана.
Клапан Regin STR 32-16.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 13.10.2014, 19:13
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Цитата(x-ray @ 18.11.2007, 23:38) *
Помогите пожалуйста подобрать 3-х ходовой и насос к калориферу приточки.
(схема с 3-х ходовым)
...
Почему нужно потери на 3-х ходовом брать выше чем в теплообменнике? И почему рекомендуют брать потери в 3-х ходовом в 2-2.5 раза больше чем в калорифере??? tomato.gif

Это не так. Вы спутали пассивную схему с активной (с насосом). Для активной схемы с инжекционным регулированием сопротивление теплообменника никакого значения не имеет, т.к. полностью компенсируется насосом. Поэтому 3хходовой "на распределение" подбирается с минимально возможными потерями на нем, что-то около 3 кПа.

Сообщение отредактировал v-david - 13.10.2014, 19:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tiptop
сообщение 13.10.2014, 19:41
Сообщение #12


сам себе Sapiens


Группа: Участники форума
Сообщений: 11390
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797



Цитата(MD_ @ 13.10.2014, 18:51) *
Графики заканчиваются значением 100 кПа.

Не знаю, почему графики заканчиваются на "100 кПа", но, надеюсь, что эта тема Вам поможет:

Определение максимального перепада на рег.клапане. Чем задаться для подбора клапана, чтобы он не зашумел
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 19:58
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных