> Отопление выносной лифтовой шахты, Какие есть идеи?
JJJJ
сообщение 20.11.2007, 13:08
Сообщение #1


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Выносная лифтовая шахта оборудована тамбур-шлюзами. В тамбурах создаю подпор, переточную решетку в шахту, по расчету темп. в шахте будет где-то 12 гр. Смущает установка решетки в шахту с точки зрения пожарников? Да и вообще кто как решает такую проблему?

PS Тамбуры "чистые" , так что воздух можно сказать дармовой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.11.2007, 5:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



В лифтах что пристроенной шахтой на Л\К в старых домах просто нет отопления, но и по температуре эксплуатации ими можно пользоваться только до минус 20 гр.
В вашем варианте с переточной решеткой по пожарным делам смущает, но ... А сколь этажей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Странная Белка_*
сообщение 21.11.2007, 11:11
Сообщение #3





Guest Forum






Был у меня проект автоцентра, а в нем лифтовая шахта с наружной стеной. Так там вообще было сделано воздушное отопление на полной рециркуляции и с резервным вентилятором. Пожарники согласовали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 21.11.2007, 11:31
Сообщение #4


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(инж323 @ 21.11.2007, 2:49) [snapback]192357[/snapback]
В лифтах что пристроенной шахтой на Л\К в старых домах просто нет отопления, но и по температуре эксплуатации ими можно пользоваться только до минус 20 гр.
В вашем варианте с переточной решеткой по пожарным делам смущает, но ... А сколь этажей?

Всего 4 эт. И еще одно существенное дополнение - лифтовая шахта на отм 5,500 входит в пристроенное пом., в которое я и собираюсь сбрасывать отработанный воздух из шахты, учитывая его в баллансе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pierburg_*
сообщение 22.11.2007, 11:25
Сообщение #5





Guest Forum






А чем топить будем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 22.11.2007, 11:56
Сообщение #6


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Pierburg @ 22.11.2007, 8:25) [snapback]193147[/snapback]
А чем топить будем?

У меня есть порядка 1000м3/ч приточного в-ха с т-рой 22гр. Собираюсь использовать его. По расчету вроде хватает. Подаю его в тамбур-шлюзы, всего их два. Далее через переточные решетки сбрасываю в шахту, из шахты в пристройку. Смущает наличие переточных решеток в шахту и из шахты в пристройку, пропустят ли пожарники?

To Белка - Воздушное отопление шахты рециркуляцией это нормально, можно ли в шахту решетки ставить как я задумал - в этом главный вопрос?

Сообщение отредактировал JJJJ - 22.11.2007, 11:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 15:06
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных