> Honywell XPC 500, Оживляю станцию оператора с XBS
Сергей Долганов
сообщение 21.11.2007, 10:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Здравствуйте Уважаемые.
Имеется в наличии станция оператора с предустановленных XBS и ISA картой XPC500. Машина умерла, пришлось восстанавливать систему на "новой". Соственно вопрос: где взять драйвер для этой карты? Поделитесь у кого есть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 21.11.2007, 11:36
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Насколько я помню, специально драйвер под эту плату не устанавливается. Там при установке XBS указывается с какой платой будет работать XBS. Если не ошибаюсь, предлагается МРСР и XPC500. МРСР - для пожарки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 21.11.2007, 11:40
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Я тоже так помнил.
"Нет ответа от коммуникационнной платы" Дает выбрать три прерывания, два из доступных заняты (что мне подтверждает и сам XBS), на третье не ругается но выдает вышеуказанною ошибку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 21.11.2007, 11:46
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Значит, дохлая плата

Кстати, а на плате номер прерывания устанавливали?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 21.11.2007, 11:48
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Плата врятли дохлая. А где на ней выставляется прерывание?
Вы уж простите, я давно испорчен технологиями Plug&Play smile.gif

P.S. Нет ли у Вас на эту плату бумаженции мануального типа? А то мне еще год с ней работать =\

Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 21.11.2007, 11:53
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 21.11.2007, 12:16
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Цитата(Сергей Долганов @ 21.11.2007, 11:48) [snapback]192517[/snapback]
А где на ней выставляется прерывание?
P.S. Нет ли у Вас на эту плату бумаженции мануального типа? А то мне еще год с ней работать =\

Вот, млин, не помню. Там есть джамперы, которыми можно выставить всего 3 прерывания. Если правильно помню, то это 10, 11 и 15 прерывания. Вроде бы как этот джампер надо на одно из трех мест воткнуть.
Сейчас искал у себя в компе что-нибудь по этой плате - не нашел. Дома точно есть, а на работе нет. Если не забуду, то завтра скину
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 21.11.2007, 12:20
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



У меня такое очучение что на 10 она и сисдит какраз (есть у меня в диспетчере устройст неизвестный девайс с 10 прерыванием), однако выбрать 10 прерывание не дает, по каким-то причинам, сам XBS.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 21.11.2007, 12:39
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Есть такая фигня. Надо дизаблить то устройство, которое пользуется этим же прерыванием, чтоб XBS смог его захватить, а потом уже можно снова подключать отключенное.
Кстати, нашел кое что. В хелпе по EBI. Сейчас скриншот сделаю.

Сообщение отредактировал Mars - 21.11.2007, 12:43
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  XPC500.JPG ( 93,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 108
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 21.11.2007, 12:48
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Communications Settings for XPC500

XPC500 ISA Card

Configure the communication parameters for the XPC500 card before you install the server software. Make a note of the settings because you need them when using the C-Bus configuration tool. (See Configuring C-Busses.)
Install the server software.
After server software installation, configure the C-Bus.

XPC500 PCI Card

Install the server software.
Shutdown the computer
Insert the XPC500 PCI card into the computer
Install the driver for the XPC500 PCI card when prompted by the Hardware wizard. (The driver is located in the \thirdparty folder on the Honeywell CD).

XPC500 Card Settings for Communication

Baud rate

9600 (mandatory when using XD505 on a directly connected C-Bus)
76800 (recommended when using XD508 on a directly connected C-Bus)
9600, 19200, 38400 (other rates possible for XD508 on a directly connected C-Bus)
2400 (recommended when using a modem port for remotely connected C-Bus)
1200, 4800, 9600 (Other possible rates for modem ports and depending on the type of modem hardware used. See the installation instructions provided with the XPC500 card.)

Allowable I/O (hexadecimal) address for XPC500 ISA Card Only

250 (recommended for first XPC500 card)
260 (recommended for second XPC500 card)
330 (recommended for third XPC500 card)
280, 290, 2AO, 300, 310, 340, 350 (other allowable I/O addresses)

Allowable interrupt (IRQ) for XPC500 ISA Card Only

10 (recommended for first XPC500 card)
11 (recommended for second XPC500 card)
15 (recommended for third XPC500 card)
Note: Ensure the XPC500 card interrupt and I/O settings do not conflict with other hardware on the system.

XPC500 ISA Card Settings

Здесь рисунок (скриншот)

Note

Do not use the end-of-line terminator resistor on the XPC500 (leave the jumper in the center-left position). If the card is on the end of the C-Bus, use the terminating resistor on the XD508 C-Bus submodule.
The XPC500 ISA card factory default settings are:
MSB=3 and LSB=0 for I/O Port Address 300h

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 21.11.2007, 17:37
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Гранд мерси. Все решилось, джампер надо было переставить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 22.11.2007, 8:04
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Цитата(Сергей Долганов @ 21.11.2007, 17:37) [snapback]192807[/snapback]
Гранд мерси. Все решилось, джампер надо было переставить.

Пожалуйста! Помню еще! smile.gif
Только удивило откуда такое старье к Вам попало?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 22.11.2007, 9:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Я ж уже рассказывал smile.gif У меня в эксплуатации котельная с диспетчеризацией на XBS. В эксплуатацию сдана в 1994 году, с этого года у меня реконструкция (переводим на сименс) однако до окончания еще далеко и приходится поддерживать "на ладан дышащую" систему smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vek007
сообщение 11.12.2012, 0:54
Сообщение #13





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.12.2012
Пользователь №: 173463



Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста новичку ....

Есть плата контроллера XPC500 ISA , при запуске XBS со включеным дебагом выдает , что не хватает какого то Kernel драйвера ....

Может кто нибудь поможет ......???
Скинет драйверок по win xp или win 2000 ?

Заранее очень благодарен.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 11.12.2012, 6:18
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



XBS система настолько древняя, что она не знает таких слов как win xp и win 2000.
Так что, вряд ли, она будет корректно работать под этими осями.
И еще почитайте всю ветку с начала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y&S
сообщение 11.12.2012, 13:18
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 167
Регистрация: 12.3.2009
Пользователь №: 30420



Цитата(Mars @ 11.12.2012, 7:18) *
XBS система настолько древняя, что она не знает таких слов как win xp и win 2000.
Так что, вряд ли, она будет корректно работать под этими осями.
И еще почитайте всю ветку с начала.

Ну почему же rolleyes.gif . Последняя XBS 1.7.1 датирована аж 2004 годом. Официально поддерживала Windows 2000 Pro, а по слухам кто-то даже ухитрялся вкорячить ее под ХР (как я понимаю сильно зависит от использемых интерфейсов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mars
сообщение 12.12.2012, 6:31
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 581
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6040



Боюсь, что у клиента не 1.7.1 smile.gif
Во всяком случае на kernel ругается, что и наводит на мысли
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vek007
сообщение 15.12.2012, 9:35
Сообщение #17





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.12.2012
Пользователь №: 173463



Спасибо огромное за помошь
Система завелась после переустановки ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.7.2025, 20:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных