| 
	
		|   |   |  
	
	
	
	
	 |  Honywell XPC 500 , Оживляю станцию оператора с XBS |  |  |  
	
		|  | 
				  21.11.2007, 10:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1755
 Регистрация: 6.12.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 5075
 
 
 
  
 | 
				Здравствуйте Уважаемые.Имеется в наличии станция оператора с предустановленных XBS и ISA картой XPC500. Машина умерла, пришлось восстанавливать систему на "новой". Соственно вопрос: где взять драйвер для этой карты? Поделитесь у кого есть.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.11.2007, 11:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 581
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6040
 
 
 
  
 | 
				Насколько я помню, специально драйвер под эту плату не устанавливается. Там при установке XBS указывается с какой платой будет работать XBS. Если не ошибаюсь, предлагается МРСР и XPC500. МРСР - для пожарки.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.11.2007, 11:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1755
 Регистрация: 6.12.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 5075
 
 
 
  
 | 
				Я тоже так помнил."Нет ответа от коммуникационнной платы" Дает выбрать три прерывания, два из доступных заняты (что мне подтверждает и сам XBS), на третье не ругается но выдает вышеуказанною ошибку.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.11.2007, 11:46 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 581
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6040
 
 
 
  
 | 
				Значит, дохлая плата
 Кстати, а на плате номер прерывания устанавливали?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.11.2007, 11:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1755
 Регистрация: 6.12.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 5075
 
 
 
  
 | 
				Плата врятли дохлая. А где на ней выставляется прерывание? Вы уж простите, я давно испорчен технологиями Plug&Play   P.S. Нет ли у Вас на эту плату бумаженции мануального типа? А то мне еще год с ней работать =\
				Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 21.11.2007, 11:53 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.11.2007, 12:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 581
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6040
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сергей Долганов @ 21.11.2007, 11:48) [snapback]192517[/snapback] А где на ней выставляется прерывание?P.S. Нет ли у Вас на эту плату бумаженции мануального типа? А то мне еще год с ней работать =\
 Вот, млин, не помню. Там есть джамперы, которыми можно выставить всего 3 прерывания. Если правильно помню, то это 10, 11 и 15 прерывания. Вроде бы как этот джампер надо на одно из трех мест воткнуть. Сейчас искал у себя в компе что-нибудь по этой плате - не нашел. Дома точно есть, а на работе нет. Если не забуду, то завтра скину
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.11.2007, 12:20 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1755
 Регистрация: 6.12.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 5075
 
 
 
  
 | 
				У меня такое очучение что на 10 она и сисдит какраз (есть у меня в диспетчере устройст неизвестный девайс с 10 прерыванием), однако выбрать 10 прерывание не дает, по каким-то причинам, сам XBS.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.11.2007, 12:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 581
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6040
 
 
 
  
 | 
				Есть такая фигня. Надо дизаблить то устройство, которое пользуется этим же прерыванием, чтоб XBS смог его захватить, а потом уже можно снова подключать отключенное. Кстати, нашел кое что. В хелпе по EBI. Сейчас скриншот сделаю.
				Сообщение отредактировал Mars - 21.11.2007, 12:43 
	Прикрепленные файлы
	
		 XPC500.JPG  ( 93,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 113   |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.11.2007, 12:48 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 581
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6040
 
 
 
  
 | 
				Communications Settings for XPC500
 XPC500 ISA Card
 
 Configure the communication parameters for the XPC500 card before you install the server software. Make a note of the settings because you need them when using the C-Bus configuration tool. (See Configuring C-Busses.)
 Install the server software.
 After server software installation, configure the C-Bus.
 
 XPC500 PCI Card
 
 Install the server software.
 Shutdown the computer
 Insert the XPC500 PCI card into the computer
 Install the driver for the XPC500 PCI card when prompted by the Hardware wizard. (The driver is located in the \thirdparty folder on the Honeywell CD).
 
 XPC500 Card Settings for Communication
 
 Baud rate
 
 9600 (mandatory when using XD505 on a directly connected C-Bus)
 76800 (recommended when using XD508 on a directly connected C-Bus)
 9600, 19200, 38400 (other rates possible for XD508 on a directly connected C-Bus)
 2400 (recommended when using a modem port for remotely connected C-Bus)
 1200, 4800, 9600 (Other possible rates for modem ports and depending on the type of modem hardware used. See the installation instructions provided with the XPC500 card.)
 
 Allowable I/O (hexadecimal) address for XPC500 ISA Card Only
 
 250 (recommended for first XPC500 card)
 260 (recommended for second XPC500 card)
 330 (recommended for third XPC500 card)
 280, 290, 2AO, 300, 310, 340, 350 (other allowable I/O addresses)
 
 Allowable interrupt (IRQ) for XPC500 ISA Card Only
 
 10 (recommended for first XPC500 card)
 11 (recommended for second XPC500 card)
 15 (recommended for third XPC500 card)
 Note: Ensure the XPC500 card interrupt and I/O settings do not conflict with other hardware on the system.
 
 XPC500 ISA Card Settings
 
 Здесь рисунок (скриншот)
 
 Note
 
 Do not use the end-of-line terminator resistor on the XPC500 (leave the jumper in the center-left position). If the card is on the end of the C-Bus, use the terminating resistor on the XD508 C-Bus submodule.
 The XPC500 ISA card factory default settings are:
 MSB=3 and LSB=0 for I/O Port Address 300h
 
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  21.11.2007, 17:37 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1755
 Регистрация: 6.12.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 5075
 
 
 
  
 | 
				Гранд мерси. Все решилось, джампер надо было переставить.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.11.2007, 8:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 581
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6040
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Сергей Долганов @ 21.11.2007, 17:37) [snapback]192807[/snapback] Гранд мерси. Все решилось, джампер надо было переставить. Пожалуйста! Помню еще!   Только удивило откуда такое старье к Вам попало?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  22.11.2007, 9:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1755
 Регистрация: 6.12.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 5075
 
 
 
  
 | 
				Я ж уже рассказывал    У меня в эксплуатации котельная с диспетчеризацией на XBS. В эксплуатацию сдана в 1994 году, с этого года у меня реконструкция (переводим на сименс) однако до окончания еще далеко и приходится поддерживать "на ладан дышащую" систему    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.12.2012, 0:54 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 2
 Регистрация: 7.12.2012
 Пользователь №: 173463
 
 
 
  
 | 
				Уважаемые специалисты, подскажите пожалуйста новичку ....
 Есть плата контроллера XPC500 ISA , при запуске XBS со включеным дебагом выдает , что не хватает какого то Kernel драйвера ....
 
 Может кто нибудь поможет ......???
 Скинет драйверок по win xp или win 2000 ?
 
 Заранее очень благодарен.....
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.12.2012, 6:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 581
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6040
 
 
 
  
 | 
				XBS система настолько древняя, что она не знает таких слов как win xp и win 2000.Так что, вряд ли, она будет корректно работать под этими осями.
 И еще почитайте всю ветку с начала.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.12.2012, 13:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 168
 Регистрация: 12.3.2009
 Пользователь №: 30420
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Mars @ 11.12.2012, 7:18)  XBS система настолько древняя, что она не знает таких слов как win xp и win 2000.Так что, вряд ли, она будет корректно работать под этими осями.
 И еще почитайте всю ветку с начала.
 Ну почему же    . Последняя XBS 1.7.1  датирована аж 2004 годом. Официально поддерживала Windows 2000 Pro, а по слухам кто-то даже ухитрялся вкорячить ее под ХР (как я понимаю сильно зависит от использемых интерфейсов.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  12.12.2012, 6:31 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 581
 Регистрация: 13.2.2007
 Пользователь №: 6040
 
 
 
  
 | 
				Боюсь, что у клиента не 1.7.1   Во всяком случае на kernel ругается, что и наводит на мысли
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.12.2012, 9:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: New
 Сообщений: 2
 Регистрация: 7.12.2012
 Пользователь №: 173463
 
 
 
  
 | 
				Спасибо огромное за помошьСистема завелась после переустановки ...
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |