Цитата(Rishka @ 30.11.2007, 20:09) [snapback]196861[/snapback]
А правда, что длина короткого плеча при использовании угла для самокомпенсации должна быть не менее 1/3, от расстояния между опорами?
Подтверждение своим словам в нормативной литературе Вы не найдете. Нужен расчёт. Самокомпенсация - штука непростая и зависит от многих факторов - диаметра трубопроводов, материала труб, рабочей температуры... Но в общем и целом озвученный предел 1/3 более или менее соответствует действительности. В любом случае нужно стремиться к идеальному варианту - равенству плечей Г-образного участка, заключенного между неподвижными опорами.