> Беспроводные датчики
XXR
сообщение 10.12.2007, 21:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6033



Господа помогите!!!

Кто нибудь сталкивался с беспроводными дымовыми извещателями: как к ним относятся пожарники, как они в эксплуатации, какие из них сертифицированы в РФ ?

Суть проблемы: в действующем торговом центре, в результате устройства одним из арендаторов гипсокартонового потолка, часть датчиков запотолочного пространства оказалась недоступной для обслуживания (система на базе датчиков ДИП34А). Дело происходит в действующем магазине, поэтому и возникла мысыль похоронить недоступные датчики и смонтировать в местах, доступных для обслуживания отдельный шлейф из беспроводных датчиков. Дело происходит в отдельном помещении S=820м2, всего датчиков 31 не доступно для обслуживания 16.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_777_*
сообщение 12.6.2008, 15:11
Сообщение #2





Guest Forum






нормативным документом первочередной важности в этом вопросе для пожарников служит НПБ110-03.
Вот согласно данного норматива а именно п.10 табл.1 необходимо предусматривать автоматическую пожарную сигнализацию.
так что автономные пожарные извещатели (так правильное название) в этм деле не пойдут.
кроме того согласно НПБ 104-03 в магазинах необходимо проектировать систему оповещения и эвакуации людей при пожаре как минимум 2-го типа которая должна быть сблокирована с автоматической пожарной сигнализацией (начинать работать при возникновении пожара)
так что как ни крути.....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 16.6.2008, 6:06
Сообщение #3





Guest Forum






Сертифицированных безпроводных систем оч. мало. как вариант - SIMENS. Поставщики говорят, что система сертифицированна и работает с одним блоком радиосвязи на дистанциях до 100м внутри помещений.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_SpaceMAN_*
сообщение 19.6.2008, 17:29
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(777 @ 12.6.2008, 14:11) [snapback]262344[/snapback]
Вот согласно данного норматива а именно п.10 табл.1 необходимо предусматривать автоматическую пожарную сигнализацию.
так что автономные пожарные извещатели (так правильное название) в этм деле не пойдут.

Я извиняюсь, но, помоему, имеются в виду не автономные, а именно беспроводные (радио) извещатели
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
_Роман_
сообщение 23.6.2008, 9:44
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 29.4.2008
Пользователь №: 18248



Обратите внимание на "Стрелец". Они активно развивают это направление. Просто дорого это всё. Если у вас есть возможность смонтировать беспроводные, то можно и "проводные", какая разница. Дешевле же в разы. 16 датчиков до-ставить - фигня имхо. Кстати, "Орион" отказался интегрироваться со "Стрельцом", а отличие от многих других. Наотрез.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Palsan
сообщение 14.2.2011, 11:50
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 25.10.2007
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315



1. Как обосновать отказ от установки автономных дымовых извещателей в квартирах многоэтажных домов? На всех объектах в коридорах квартир стоят по две тепловушки, а в проектах у разных застройщиков дымовые датчики не везде предусмотрены.
2. Мы поменяли ИП105-1 на ИП114. Для нас главное цена при монтаже, но теперь мне надо убе5ждать бабушку проектировщицу, чтобы согласовать техническое решение на замену. Кто нибудь поможет с веской аргументацией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikitaPetrovich
сообщение 14.2.2011, 16:10
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694



Цитата(Palsan @ 14.2.2011, 11:50) *
1. Как обосновать отказ от установки автономных дымовых извещателей в квартирах многоэтажных домов? На всех объектах в коридорах квартир стоят по две тепловушки, а в проектах у разных застройщиков дымовые датчики не везде предусмотрены.
2. Мы поменяли ИП105-1 на ИП114. Для нас главное цена при монтаже, но теперь мне надо убе5ждать бабушку проектировщицу, чтобы согласовать техническое решение на замену. Кто нибудь поможет с веской аргументацией?

1. что вы их закупите и передадите на хранение заказчику, а тот когда все вселятся и проведут ремонт установит их обьяснив для чего они и зачем собственникам, из проекта их не убрать, обзательно должны быть
2. есть еще дешвле - 103, аргументировать кроме как экономическими соображениями больше нечем, заложите на высвободившиеся деньги УКшки чтоб обслуге не пришлось глушить шлейфы целиком когда резать начнут...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Palsan
сообщение 17.2.2011, 11:42
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 25.10.2007
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315



Второй вопрос решил успешно. Кроме экономии, возможность визуального контроля шлейфом, мои умельцы зашунтировали их на три сообщения (внимание, пожар, неисправность), кроме того получен новый сертификат, а у 105 сертификаты заканчиваются в мае текущего.
По первому, так и делаем, что закупаем и типа отдаем бабушкам-жильцам. Но как бы от них вообще отказаться (половина нормативки требует, а другие нет).

Кстати для сведения, 103 сняли с производства.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikitaPetrovich
сообщение 17.2.2011, 19:00
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694



Цитата(Palsan @ 17.2.2011, 11:42) *
Второй вопрос решил успешно. Кроме экономии, возможность визуального контроля шлейфом, мои умельцы зашунтировали их на три сообщения (внимание, пожар, неисправность), кроме того получен новый сертификат, а у 105 сертификаты заканчиваются в мае текущего.
По первому, так и делаем, что закупаем и типа отдаем бабушкам-жильцам. Но как бы от них вообще отказаться (половина нормативки требует, а другие нет).

Кстати для сведения, 103 сняли с производства.

отказаться нельзя, по СП5 обязательно должны быть

не знал, т.е. и сертификаты на них не действуют?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Palsan
сообщение 21.2.2011, 9:02
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 252
Регистрация: 25.10.2007
Из: Урал-Сибирь
Пользователь №: 12315



114 пошли всесто 103 и сертификаты на них действовали до конца 2010го. Новый серт до 2015го получен на 114. Но если в заявлении сказано, что они полные аналоги, то серт распространяется и на древние запасы 103 (не выкидывать же?)
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ________________.rar ( 788,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 16
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
NikitaPetrovich
сообщение 22.2.2011, 17:45
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 28.1.2011
Пользователь №: 91694



хмм, т.е. однозначно нигде не написано?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
accord
сообщение 15.3.2011, 21:08
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 31.12.2009
Пользователь №: 43555



а если аспирационные заюзать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 1:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных