Канальный вентилятор, Кислотостойкий кто нибудь видел |
|
|
Гость_dbelov_DIV_*
|
13.12.2007, 11:00
|
Guest Forum

|
Собстввенно в чем вопрос- надо в хим. лабораторию завода установить канальный вентилятор, но нигде не могу найти такой. Речь идет о выбросе паров кислоты в зонт вытяжной, да и расход воздуха около 1200м.куб/час. Может кто встречал
|
|
|
|
|
13.12.2007, 11:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083

|
Почему именно канальный? Вы же не можете оставлять под напором воздуховод с вредными выбросами .Разве нельзя поставить ВЦ (к)-коррозионостойкую улитку на крыше?
|
|
|
|
Гость_dbelov_DIV_*
|
13.12.2007, 11:40
|
Guest Forum

|
Цитата(ФВС @ 13.12.2007, 11:10) [snapback]201210[/snapback] Почему именно канальный? Вы же не можете оставлять под напором воздуховод с вредными выбросами .Разве нельзя поставить ВЦ (к)-коррозионостойкую улитку на крыше? Уважаемый, не совсем понял -"не можете оставлять под напором воздуховод с вредными выбросами "? Улитку конечно можно, но на крышу не дадут, на стене монтаж сложнее и т.д. Канальник проще, может есть такие-корозионностойки или подобные?
|
|
|
|
|
13.12.2007, 12:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 9.11.2007
Пользователь №: 12723

|
Согласен с ФВС, ставьте типа ВЦ или импорт и деиствительно либо на улице, либо ближе к ней. Вы же не хотите травить людей там где транзитный воздуховод проходит?
|
|
|
|
|
13.12.2007, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083

|
Имелось ввиду , что канальный вентилятор Вы ставите в помещении и выхлопная часть воздуховода , будучи под давлением , будет пропускать вредности в помещение и (или) по шахте в окружающую среду.В то же время наш СНиП требует выбрасывать на высоту более 2м над крышей. Коррозионностойкие есть, например, у Розенберга (под заказ)
|
|
|
|
Гость_dbelov_DIV_*
|
13.12.2007, 13:16
|
Guest Forum

|
Цитата(ФВС @ 13.12.2007, 12:35) [snapback]201267[/snapback] Имелось ввиду , что канальный вентилятор Вы ставите в помещении и выхлопная часть воздуховода , будучи под давлением , будет пропускать вредности в помещение и (или) по шахте в окружающую среду.В то же время наш СНиП требует выбрасывать на высоту более 2м над крышей. Коррозионностойкие есть, например, у Розенберга (под заказ) Теперь понял, канальник я могу поставить где захочу, конечно лучше за пределом помещения,т.к. оно не большое. Канальник нужен именно потому что его можно разместить где угодно, правда остается вопрос герметичности сети. Спасибо за ответы.
|
|
|
|
|
13.12.2007, 13:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 9.11.2007
Пользователь №: 12723

|
У Sistemaira есть пластиковые вентиляторы (RVK), обратитесь, может они держат вашу концентрацию.
Сообщение отредактировал klimat45 - 13.12.2007, 13:47
|
|
|
|
|
13.12.2007, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083

|
В канальнике вентилятор омывается перемещаемой средой.Двигателей ,к сожалению, полностью пластмасовых не бывает, а корпус из нее ситуацию не спасет -ставьте улитку.
|
|
|
|
|
13.12.2007, 18:11
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Для местных отсосов таких веществ применяют улитку - не мучайтесь.
|
|
|
|
|
13.12.2007, 18:18
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(ФВС @ 13.12.2007, 12:35) [snapback]201267[/snapback] Имелось ввиду , что канальный вентилятор Вы ставите в помещении и выхлопная часть воздуховода , будучи под давлением , будет пропускать вредности в помещение и (или) по шахте в окружающую среду.В то же время наш СНиП требует выбрасывать на высоту более 2м над крышей. Для напорных частей таких систем необходимо применить воздуховоды с соединением сваркой. Если ставить улитку в помещении например Коллеги обратите внимание на данный пункт норм: СНиП 41-01-2003 7.11.14 Воздуховоды не следует прокладывать: а) транзитные - через лестничные клетки (за исключением воздуховодов систем приточной противодымной вентиляции, обслуживающих эти лестничные клетки) и через помещения убежищ; б) обслуживающие помещения категорий А и Б и систем местных отсосов взрывоопасных смесей - в подвалах и в подпольных каналах; в) напорные участки воздуховодов систем местных отсосов взрывоопасных смесей, а также вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности или неприятно пахнущих веществ - через другие помещения. Допускается прокладывать указанные воздуховоды класса П сварными без разъемных соединений.
|
|
|
|
Гость_Cler_*
|
14.12.2007, 13:35
|
Guest Forum

|
ООО «КлиматВентМаш» ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КИСЛОТОСТОЙКИЕ РАДИАЛЬНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ серии ВР-ПН-Н-ВК
Стойкость к парам серной, соляной, азотной и фосфорной кислот.
Вентиляторы предназначены для перемещения агрессивных (кислотных) газопаровоздушных смесей категории 11С групп Т1-Т4 по квалификации ГОСТ 12.1.011, не сождержащих врывоопасных пылей, взрывчатых в-в, не сожержащих липких в-в, волокнистых и абразивных материалов, с содержание пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3 и имеющих температуру от -40гр. До +80гр.С.
Вопрос в догонку: воздуховоды от химич. шкафов должны быть в кислостойком исполнении - это как?
сорри... в КИСЛОТОСТОЙКОМ исполнении
|
|
|
|
Гость_Cler_*
|
15.12.2007, 13:24
|
Guest Forum

|
В старой книге нашла защитные покрытия для стальных воздуховодов в зависимости от агрессивной среды. Агрессивная среда: воздушная среда, содержащая пары азотной кислоты. Необходимо: - грунтовать: эмалью ХС-010 –(1 слой); - покрывать эмалью ХВ-785 (2 слоя) и лак ХВ-78 (1слой). Ничего не изменилось? Или что-то есть более современное.
|
|
|
|
|
16.12.2007, 9:55
|
инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710

|
В большинстве лабораторий стоят обычные вентиляторы разных типов, особых проблем не наблюдается. Это же не технология...
|
|
|
|
Гость_vitor_*
|
21.12.2007, 19:26
|
Guest Forum

|
Здесь уже написали - ВР-ПН-Н-ВК КВМ-ский они делают и как Вы просили канальный вариант
|
|
|
|
Гость_Ekaterina_*
|
8.1.2008, 16:50
|
Guest Forum

|
Я ставила канальный вентилятор марки RK200Ex германский фирма евроклимат на станок электрохимической обработки (натрий, азотная кислота, водород) и пластиковые воздуховоды, ничего работает, коррозии нет, так как вентилятор пластмассовый вдобавок во взрывобезопасном исполнении. Производительность 450м3/ч- на d200, там есть и d315, d355. Фланци уплотняем резиной 1Н-1ТМКЩ-С-(от1до10)-ГОСТ 7338-30 толщина от1мм-до10мм
|
|
|
|
Гость_avalanche_smk_*
|
9.1.2008, 12:11
|
Guest Forum

|
Не так давно подготовили коммерческое для магниевого завода - ВЦ (к) + стеклопластиковые воздуховоды. Единственный минус - производителю стеклопластика нужны эскизы практически на каждую деталь.
|
|
|
|
Гость_ArFey_*
|
9.1.2008, 17:40
|
Guest Forum

|
В те стародавние времена, когда я ...служил под знаменами герцога Эдинбургского... (шутка) работал в государственном проектном институте, для химшкафов лабораторий технологи писали странную, на первый взгляд, фразу: СЛЕДЫ ПАРОВ кислоты. Т.е. другими словами прав уважаемый alem! Химшкаф лаборатории это не производство, и, в большинстве случаев, концентрации там действительно мизерные. Аркадий
|
|
|
|
|
  |