> Канальный вентилятор, Кислотостойкий кто нибудь видел
Гость_dbelov_DIV_*
сообщение 13.12.2007, 11:00
Сообщение #1





Guest Forum






Собстввенно в чем вопрос- надо в хим. лабораторию завода установить канальный вентилятор, но нигде не могу найти такой.
Речь идет о выбросе паров кислоты в зонт вытяжной, да и расход воздуха около 1200м.куб/час.
Может кто встречал
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 13.12.2007, 11:10
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Почему именно канальный? Вы же не можете оставлять под напором воздуховод с вредными выбросами .Разве нельзя поставить ВЦ (к)-коррозионостойкую улитку на крыше?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dbelov_DIV_*
сообщение 13.12.2007, 11:40
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(ФВС @ 13.12.2007, 11:10) [snapback]201210[/snapback]
Почему именно канальный? Вы же не можете оставлять под напором воздуховод с вредными выбросами .Разве нельзя поставить ВЦ (к)-коррозионостойкую улитку на крыше?


Уважаемый, не совсем понял -"не можете оставлять под напором воздуховод с вредными выбросами "? Улитку конечно можно, но на крышу не дадут, на стене монтаж сложнее и т.д. Канальник проще, может есть такие-корозионностойки или подобные?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klimat45
сообщение 13.12.2007, 12:26
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 9.11.2007
Пользователь №: 12723



Согласен с ФВС, ставьте типа ВЦ или импорт и деиствительно либо на улице, либо ближе к ней. Вы же не хотите травить людей там где транзитный воздуховод проходит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 13.12.2007, 12:35
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



Имелось ввиду , что канальный вентилятор Вы ставите в помещении и выхлопная часть воздуховода , будучи под давлением , будет пропускать вредности в помещение и (или) по шахте в окружающую среду.В то же время наш СНиП требует выбрасывать на высоту более 2м над крышей.
Коррозионностойкие есть, например, у Розенберга (под заказ)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_dbelov_DIV_*
сообщение 13.12.2007, 13:16
Сообщение #6





Guest Forum






Цитата(ФВС @ 13.12.2007, 12:35) [snapback]201267[/snapback]
Имелось ввиду , что канальный вентилятор Вы ставите в помещении и выхлопная часть воздуховода , будучи под давлением , будет пропускать вредности в помещение и (или) по шахте в окружающую среду.В то же время наш СНиП требует выбрасывать на высоту более 2м над крышей.
Коррозионностойкие есть, например, у Розенберга (под заказ)


Теперь понял, канальник я могу поставить где захочу, конечно лучше за пределом помещения,т.к. оно не большое.
Канальник нужен именно потому что его можно разместить где угодно, правда остается вопрос герметичности сети.
Спасибо за ответы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klimat45
сообщение 13.12.2007, 13:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 9.11.2007
Пользователь №: 12723



У Sistemaira есть пластиковые вентиляторы (RVK), обратитесь, может они держат вашу концентрацию.



Сообщение отредактировал klimat45 - 13.12.2007, 13:47
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 13.12.2007, 15:52
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



В канальнике вентилятор омывается перемещаемой средой.Двигателей ,к сожалению, полностью пластмасовых не бывает, а корпус из нее ситуацию не спасет -ставьте улитку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.12.2007, 18:11
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Для местных отсосов таких веществ применяют улитку - не мучайтесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 13.12.2007, 18:18
Сообщение #10


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44738
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ФВС @ 13.12.2007, 12:35) [snapback]201267[/snapback]
Имелось ввиду , что канальный вентилятор Вы ставите в помещении и выхлопная часть воздуховода , будучи под давлением , будет пропускать вредности в помещение и (или) по шахте в окружающую среду.В то же время наш СНиП требует выбрасывать на высоту более 2м над крышей.

Для напорных частей таких систем необходимо применить воздуховоды с соединением сваркой.
Если ставить улитку в помещении например
Коллеги обратите внимание на данный пункт норм:
СНиП 41-01-2003
7.11.14 Воздуховоды не следует прокладывать:

а) транзитные - через лестничные клетки (за исключением воздуховодов систем приточной противодымной вентиляции, обслуживающих эти лестничные клетки) и через помещения убежищ;

б) обслуживающие помещения категорий А и Б и систем местных отсосов взрывоопасных смесей - в подвалах и в подпольных каналах;

в) напорные участки воздуховодов систем местных отсосов взрывоопасных смесей, а также вредных веществ 1-го и 2-го классов опасности или неприятно пахнущих веществ - через другие помещения. Допускается прокладывать указанные воздуховоды класса П сварными без разъемных соединений.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cler_*
сообщение 14.12.2007, 13:35
Сообщение #11





Guest Forum






ООО «КлиматВентМаш»
ВЕНТИЛЯТОРЫ ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННЫЕ КИСЛОТОСТОЙКИЕ РАДИАЛЬНЫЕ КАНАЛЬНЫЕ серии ВР-ПН-Н-ВК

Стойкость к парам серной, соляной, азотной и фосфорной кислот.

Вентиляторы предназначены для перемещения агрессивных (кислотных) газопаровоздушных смесей категории 11С групп Т1-Т4 по квалификации ГОСТ 12.1.011,
не сождержащих врывоопасных пылей, взрывчатых в-в, не сожержащих липких в-в, волокнистых и абразивных материалов, с содержание пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3 и имеющих температуру от -40гр. До +80гр.С.

Вопрос в догонку: воздуховоды от химич. шкафов должны быть в кислостойком исполнении - это как?


сорри... в КИСЛОТОСТОЙКОМ исполнении
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Cler_*
сообщение 15.12.2007, 13:24
Сообщение #12





Guest Forum






В старой книге нашла защитные покрытия для стальных воздуховодов в зависимости от агрессивной среды.
Агрессивная среда: воздушная среда, содержащая пары азотной кислоты.
Необходимо:
- грунтовать: эмалью ХС-010 –(1 слой);
- покрывать эмалью ХВ-785 (2 слоя) и лак ХВ-78 (1слой).
Ничего не изменилось? Или что-то есть более современное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 16.12.2007, 9:55
Сообщение #13


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3810
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



В большинстве лабораторий стоят обычные вентиляторы разных типов, особых проблем не наблюдается. Это же не технология...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_vitor_*
сообщение 21.12.2007, 19:26
Сообщение #14





Guest Forum






Здесь уже написали - ВР-ПН-Н-ВК КВМ-ский они делают и как Вы просили канальный вариант
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Ekaterina_*
сообщение 8.1.2008, 16:50
Сообщение #15





Guest Forum






Я ставила канальный вентилятор марки RK200Ex германский фирма евроклимат на станок электрохимической обработки (натрий, азотная кислота, водород) и пластиковые воздуховоды, ничего работает, коррозии нет, так как вентилятор пластмассовый вдобавок во взрывобезопасном исполнении. Производительность 450м3/ч- на d200, там есть и d315, d355. Фланци уплотняем резиной 1Н-1ТМКЩ-С-(от1до10)-ГОСТ 7338-30 толщина от1мм-до10мм
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_avalanche_smk_*
сообщение 9.1.2008, 12:11
Сообщение #16





Guest Forum






Не так давно подготовили коммерческое для магниевого завода - ВЦ (к) + стеклопластиковые воздуховоды. Единственный минус - производителю стеклопластика нужны эскизы практически на каждую деталь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ArFey_*
сообщение 9.1.2008, 17:40
Сообщение #17





Guest Forum






В те стародавние времена, когда я ...служил под знаменами герцога Эдинбургского... (шутка) работал в государственном проектном институте, для химшкафов лабораторий технологи писали странную, на первый взгляд, фразу: СЛЕДЫ ПАРОВ кислоты. Т.е. другими словами прав уважаемый alem! Химшкаф лаборатории это не производство, и, в большинстве случаев, концентрации там действительно мизерные. Аркадий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 22:54
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных