> Вентиляция квартиры класса VIP, ГОРЮ!!!
Razz
сообщение 18.12.2007, 12:11
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



Столкнулся с проектом на вентиляцию квартиры для "местного олигарха".
Нужен комфорт, и главное клиент хочет видеть - минимум решеток (если они будут видны- то только щелевые), кроме того у него свои требования по шуму - полное отсутсвие такового. Еще - ограничение по мощности электричества - на всю квартирку 25 кВт, на мои ухищрения дали от 3-8кВт (в зависимости от того остается ли эл. плита на кухне). Беседа с дизайнерами закончилась тем что мне дали 300 мм от основного потолка и решение оставить два сущ. канала под с/у.
Пока нужен концепт - пару вариантов для сравнения...
Есть свои соображения, но хочется услышать другие мнения;
Прошу всех высказаться по этому поводу....интересует всё: от расчета воздухообмена, до опыта монтажа...

Ребята выручайте надо до 27.12.07!!!!! sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yad2000
сообщение 18.12.2007, 12:23
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 4.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13473



Жесткие требования, сразу трудно даже представить как все осуществить. А скока уже по вашим расчетам нужно воздуха, пароувлажнение в зимний период, мощность оборудования, степень фильтрации и т.д. и т.п. Мало исходных данных вы предоставили. Квартира - скольки этажного дома, какие коммуникацие уже есть (отопление)? все требует уточнений
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 18.12.2007, 12:54
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Какое пароувлажнение, на калорифер бы хватило - воды то сто пудов нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
веселый
сообщение 18.12.2007, 12:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 24.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4434



ну на увлажненеи можно поставить ультрозвукаовой увлажнитель(правда в/д -нержавейка и надо проверить насчет качества воды-возможно водоподготовка)
а так не ясно что вообще там есть?от чего отталкиваться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
and82
сообщение 18.12.2007, 13:16
Сообщение #5


-


Группа: Участники форума
Сообщений: 135
Регистрация: 2.3.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 6365



to Razz
Где то год назад делал проект вентиляции в квартире знакомому своему (условия приблизительно те же были как и у тебя), смонтировали. жалоб нет помимо того что зимой холодно (это из-за нехватки кВт). Пришли мне в личку свой имейл, вышлю свой проект для ознакомления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
yad2000
сообщение 18.12.2007, 13:19
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 4.12.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13473



С шумом разобраться более или менее можно, воброс в расходах, сколько там у вас чего? можно и щелевыми решетками обойтись, правда при больших расходах может получится что придется сократить частично площадь комнат, и ваще у таких людей могут быть и двух и трех уровневые квартиры, а может он тока площадку купил комнат этак на 12, где будет распологаться оборудование, ведь тока одного потолка (300 мм всего) для размещения оборудование не поможет, наверно ему и не нужны радиаторы, а может у него будет свой котел, или просто вентиляция и кондиционирование, а отопление старым дедовским способой, с помощью радиаторов???
RAZZ - вариантов может быть куча, необходимы исходные данные
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.12.2007, 13:41
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



План хотя бы выложите, а то пойди туда, не знаю куда.... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AAANTOXA
сообщение 18.12.2007, 15:41
Сообщение #8


выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве


Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819



and82 а сюда нельзя проект выложить ?

Сообщение отредактировал AAANTOXA - 18.12.2007, 15:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Razz
сообщение 18.12.2007, 15:42
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



Выкладываю, планы...
Этаж последний, венткамера - в осях "3с-4с"; "Кс-Лс";на второй этаж попадаем через "Спа".
А на счет пароувлажнения - это тема, но пароувлажнитель не кисло энергии кушает.
Клиент в деньгах не огроничен -буду предлагать весь фарш. На счет фильтра - класса EU5 вполне уместен, по мощности на всю систему вентиляхи (8 кВт в том числе с движками), но я так думаю в лимит мы все равно не впишемся, но постораться надо. Нагрев- электрический (воды нет и не будет).
Предварительный данные из дизайнерской планировки:
- в спальнях по 2 чела
- столовая на 12 чел- маскимум
- кабинет 2 чел
- в гостинной 6 чел (гостинная и столовая без перегородок;в гостинной будет камин)
- с с/у все легче есть сущ. каналы

Курить якобы не будут (честно говоря сомневаюсь) dry.gif

У меня большой вопрос по "Спа"???- там что городить???

Сам представляю это так: однозначно Gold (Swegon), посколько Вт маловато с рекупером, ККБ (Clivet) - так как он косо смотрит на сплиты, воздуховоды соответственно в теплоизоляции (что-то типо K-flex), решетки IMP-Klima (либо Systemair- на что падет глаз дизайнера). "+"-ом демферы с приводом. Локальная вытяжка - с/у, спа, постирочная ну и от плиты.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Razz
сообщение 18.12.2007, 15:48
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



Вот и сам план
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Общий_план.dwg ( 525,84 килобайт ) Кол-во скачиваний: 345
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.12.2007, 15:49
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Выкладываю, планы...

А куда выложил? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ник
сообщение 18.12.2007, 16:02
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 1.10.2007
Из: СПб
Пользователь №: 11641



Ни фига не понятно... Особенно джакузи с выходом на улицу... newconfus.gif 300 мм под потолком для воздуховодов вполне достаточно. Любую решетку можно затянуть декоративной тканью - с нее не убудет. Ну с вытяжкой только будут проблемы. Модно нынче еще бесканальные системы делать, под потолком или полом. Это все общие слова, в планах просто ничего не понятно, много лишнего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 18.12.2007, 16:10
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Блин, не люблю таких заказчиков. По-любому, вентиляция хоть маленько, но будет шуметь – потому что в оборудовании есть движущиеся части, почти весь шум из-за них. (Решетки, думаю, будут подобраны на минимальную скорость и их шумом поэтому можно пренебречь).
Не забудьте поставить клапаны расхода воздуха на решетки.
По поводу «не будут курить» - на что угодно готов спорить, что курить будут :-)). Претензии потом будут к Вам, заказчик скажет «Я не говорил, что не будут курить» или «Почему вы меня не убедили» - или сейчас заложите вентиляцию с поправкой на курение, или, что маловероятно – подпишите у Заказчика бумагу, что в квартире курить не будут.

Да, еще интересная тема - возможно, здесь можно будет использовать текстильные воздуховоды. Тогда у Вас с воздухораспределением и шумом вообще проблем не будет, если Заказчика устроит. И дизайнеру, думаю, понравится - потолки не придется опускать. Только здесь текстильные воздуховоды - не круглые, а сегментные.

Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 18.12.2007, 16:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Razz
сообщение 18.12.2007, 16:11
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



Это он освежаться собрался зимой... милое дело - сразу в снег
Шучу-это джакузи соседа!!!
biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.12.2007, 16:17
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Ответ навскидку.
Рекуперационная камера Mitsubishi Lossnay 100 - (1000 m3/h) с гигроскопическим бумажным рекуператором (не так сушит воздух и одна из самых тихих. Ну ещё Daikin) КПД камеры около 70% так что канальный эд.нагреватнль будет небольшой мощности. В морозы ниже - 15*С замерзает, но и отмерзает автоматически. Но можно поставить предварительный электронагреватель и в сильные морозы включать.
Раздачу воздуха можно решить флоормастерами, встроенными в стены или раздатчиками линейно-секторного типа - если у вас их можно достать. Вообще возьмите как можно больше каталогов - в зубы архитектору, пусть грызёт. Когда он выберет распределители, Ваша задача станет конкретнее.
Можно систему секционировать воздушными клапанами - т.е. там где людей нет открыто на 10-20% - команда или от ПИР или обычным выключателем (как освещения) - Так можно уменьшить камеру на 30% (соответственно электру и шум)
Если кондиционирование то лучше его не смешивать с вентиляцией, а делать независимо.
В спальнях флормастеры не советую, лучший вариант дифузоры.
Вообще требования к решёткам скорее всего в помещениях общего пользования и без архитектора Вам это не решить!
Вот так, не очень конкретно. Может другие Вам посоветуют что-нибудь поразумнее.... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Razz
сообщение 18.12.2007, 16:17
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



На счет бумаги - это у меня общепринятая мера работы с клиентами- подробнейшее описание какой воздуховод...как проложен и т.д. Без подписанного тех. задания ни монтажников вывести не дам,ни за проект не возьмусь! В одно время наелся - чуть ли не по 10 изменений планировках в день от Заказчика на ходу принимал....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Razz
сообщение 18.12.2007, 16:23
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



Lossnay тут не прокатит 100% сам говоришь в морозы ниже - 15*С замерзает;
дифузоры тоже нет- он категорически против них!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 18.12.2007, 16:24
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 2537
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Я поставил бы на эту квартиру пару-тройку «Климатов» - приточно-вытяжных установок с фреоновым рекуператором и охлаждением. Наружные блоки им не нужны, летом излишки тепла сбрасываются в вытяжной воздух. Работают даже в условиях Сибири – правда, сейчас зимы стали помягче. Идут сразу же с автоматикой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.12.2007, 16:34
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Так всё замерзает, не только Лоси. Но работает система авт. размораживания - на 30сек останавливается приток, рекуператор оттаивает и приток запускается. Или доп нагреватель - так это же для всех реков....

Михаил сбросьте, пожалуйста, линк на "Климат"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
infiniti
сообщение 18.12.2007, 16:38
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 103
Регистрация: 17.12.2007
Пользователь №: 13861



У viessmann есть установка, которая называется vitovent.
Она использует тепло уходящего воздуха. Соответственно, электроэнергии потребляет очень мало.
На сайте виссманна есть ее описание и материалы для проектирования.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Razz
сообщение 18.12.2007, 16:46
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



На счет "Климат" - этот вариант я рассмотрю.
Лоси - потому еще не тема, шум его категорически не привликает - агрегат только выносной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 18.12.2007, 16:54
Сообщение #22


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Что локти-то кусать? Сколько воздуха планируете подавать? Допустим на 1500вентрекс у вас уже 9,5квт уйдет и про еще что-то можно не думать. Просите больше мощьностей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.12.2007, 17:30
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Ну, если нету свету biggrin.gif , попробуйте Meltem или VL100-UE (поисковиком, видел и на русском) Рекуператоры в каждую комнату без подогрева. Проектировал - отзывы очень хорошие bestbook.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 18.12.2007, 17:49
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Да, в двух словах и не скажешь, озвучу основные моменты.
возможен вариант с обычной приточкой как в теме http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2534

Разводящие воздуховоды должны состоять из глушителей особенно между комнатой детей и спальней родителей;
Предусмотреть автоматическое плавное уменьшение производительности вентилятора, в зависимости от температуры приточного воздуха, тогда нагрев можно ставить любой.

Сообщение отредактировал Губкин Андрей 2005 - 18.12.2007, 17:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 19.12.2007, 3:51
Сообщение #25


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Присоединяюсь к губкину Андрею, по поводу глушителей. Оч важно.


вот про у-зв увлажнители дл фанкойлов. мало жрут.)
Прикрепленный файл  CRL_HSU_FC_i.pdf ( 217,37 килобайт ) Кол-во скачиваний: 190


по поводу спален и детей .. по возможности не ведите единой веткой, лучше разными.
и побольше подписей зака. "не слышно" - это не разговор. поберегите свои нервы, больше бумаги - чеще сами знаете что ..

не слышно - не бывает. оговорите все, вплоть до методов измерения шума и кто за что платит.
он вам заявит потом, что хочет спать при максимальной мощности системы, дескать так ему не пахнет. насмотрелись на таких орлов. thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 19.12.2007, 4:25
Сообщение #26


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



Методики на шум нормативные, а цифру в дБА лучше, конечно, затвердить. По нормам днем 40 (точно не помню), а это заметный шум. Даже в тихой местности фоновый шум бывает. Это же не студия.

ЧТо касается воздухораспределения, то нормальный дизайнер всё делает. Наример, камера со щелью над гардиной с выпуском или вбок, или вниз - во втором случае вообще ничего не видно, только шторы, если есть, пошевеливаются...

Могут совместить со светильниками, тогда вообще равномерная раздача.

Так что надо внятно изложить пожелания - пускай думает. Если не хочет или не может - значит не специалист, так можно и намекнуть, что специалисты решают задачи, проблемы создают дилетанты.






Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Razz
сообщение 19.12.2007, 8:31
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



Глушители на разнодящих воздуховодах обязательно заложу.
Господа а что на счет "спа", скажите кто-нибудь из вас проектировал что то подобное? И подойдет ли расчет бассейна с бурбуляцией?
На счет проблем с дизайнером - то их нет...пока понимаем друг друга smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Razz
сообщение 19.12.2007, 10:16
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



Воздухообмены получились следующие:
П1/В1 - 1750/1215 (все помещения кроме с/у, спа и вытяжки от плиты);
П2- 400 м3/ч (пом. спа);
В2 - 150 м3/ч (с/у пом. №4 2 этаж);
В3- 400 м3/ч (пом. спа);
В4- 165 м3/ч (постирочная) не хочу сажать на общую вытяжку;
В5- 120 м3/ч (с/у пом. №5 1 этаж);
В6 -100 м3/ч (плита).
Руководствовался книженцией Евроклимата, АВОК-стандартом и нормами...
Воздухообмены я слегка завысил, считаю что на этом объекте, лучше перебздеть, чем не до бздеть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 19.12.2007, 14:44
Сообщение #29


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



На плите маловата вытяжка. А на СПА многоват весь воздухообмен. Будет некомфортно. ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 19.12.2007, 15:00
Сообщение #30


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



А насколько? У меня коттедж очередной вырядился. Планирую кубов 120 на чел давать. И кстати с ВР определились?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Megaladon_*
сообщение 19.12.2007, 15:30
Сообщение #31





Guest Forum






Господа. по поводу потребления мощностей увлажнителей. Какимы бы приборами и принципами увлажнения мы бы не пользовальсь против физики не попрешь. Если надо изменить внутреннюю эенргию влажного воздуха из точки А в точку Б необходимо затратить определенное количество энергии. Грубо говоря если необходимо увлажнять 100 кубов воздуха на определенную величину абсолютной влажности необходимо затратить определенное количество энергии; и выбор способа увлажнения никакой роли не сыграет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 19.12.2007, 16:37
Сообщение #32


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44901
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Megaladon @ 19.12.2007, 15:30) [snapback]203719[/snapback]
Грубо говоря если необходимо увлажнять 100 кубов воздуха на определенную величину абсолютной влажности необходимо затратить определенное количество энергии; и выбор способа увлажнения никакой роли не сыграет

Может не энергии а вещества - к чему Вы это написали?
Энергии какой? в квартире есть тепловая, электрическая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Megaladon_*
сообщение 19.12.2007, 17:04
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(Vano @ 19.12.2007, 16:37) [snapback]203783[/snapback]
Может не энергии а вещества - к чему Вы это написали?
Энергии какой? в квартире есть тепловая, электрическая?



Я это к тому что некоторые странные инженеры пытаются уменьшить потребление электрической мощности на увлажнение воздуха путем выбора типа увлажнителя. если выбрать увлажнение водой а не паром (как в вышесказанных предложениях) то придется перегревать приточный воздух. А какая энергия это неважно. Плюс увлажнения водой только тот что воздух можно перегревать в водяном калорифере. но в данном примере я понял что калорифер электрический.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 19.12.2007, 17:17
Сообщение #34


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44901
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Megaladon @ 19.12.2007, 17:04) [snapback]203796[/snapback]
Я это к тому что некоторые странные инженеры пытаются уменьшить потребление электрической мощности на увлажнение воздуха путем выбора типа увлажнителя. если выбрать увлажнение водой а не паром (как в вышесказанных предложениях) то придется перегревать приточный воздух. А какая энергия это неважно. Плюс увлажнения водой только тот что воздух можно перегревать в водяном калорифере. но в данном примере я понял что калорифер электрический.

интересно - сейчас попробую на диаграмме прикинуть
Да все так - не задумывался обычно - так как калориферы у меня обычно водяные - а вот какая энергия это важно - обычно тепловой в достатке, а с электрической проблемы (не в квартире конечно).
Спасибо за подсказку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Megaladon_*
сообщение 19.12.2007, 17:21
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(Vano @ 19.12.2007, 17:17) [snapback]203802[/snapback]
интересно - сейчас попробую на диаграмме прикинуть


можно и без диаграммы. сами подумайте: изменение энтальпии будет тем же самым независимо от способа увлажнения. следовательно энергии понадобится столько-же
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 20.12.2007, 4:13
Сообщение #36


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



ок, в одном случее воду кипятят.ю в другом случае воду распыляют до состояния взщвеси при помощи у/звука.в одном случе поребляемая мощност 3 квт, в другом 40 Вт. это оно и тоже???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Megaladon_*
сообщение 20.12.2007, 9:42
Сообщение #37





Guest Forum






Цитата(Александр Васильев @ 20.12.2007, 4:13) [snapback]203983[/snapback]
ок, в одном случее воду кипятят.ю в другом случае воду распыляют до состояния взщвеси при помощи у/звука.в одном случе поребляемая мощност 3 квт, в другом 40 Вт. это оно и тоже???


При ираспылении воды ультразвуком вода в пар не превращается, она превращается в мелкодисперсионную взвесь, которая, в дальнейшем испарается (превращается в пар), забирая теплоту от увлажняемого воздуха, увлажняемый воздух при этом естественно охлаждается. следовательно чтоб прийти в расчетную точку увлажняемый воздух придется перегревать. Мощность перегрева равна разнице мощностей пароувлажнителя и ультразвукового (или форсуночного) увлажнителя. Следовательно мы ничего не выигрываем. Мы можем выиграть в потребленнии электрической мощности на увлажнение только в том случае если есть источник тепла. Тогда можно использовать ультразвук, перегревая приточный воздух
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Razz
сообщение 20.12.2007, 9:54
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



По поводу кухни...я вообще сомневаюсь в необходимости таковой- готовить он себе навряд ли будет (если только он не гурман домашней кухни). До пирожков жареных точно дело не дойдет. Клиент сам не местный - будет жить 3-4 дня за полгода, (он у нас свою торговую сеть открывает)...
Почитал тут тему вентиляции кухни - всретилась цифра - 450 м3/ч - считаю ее несколько не обоснованной для квартиры, есть ли у кого-нибудь другие соображения?
А на счет "спа" у самого есть сомнения в расчете (400 м3/ч), посему и прошу высказаться всех...???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.12.2007, 11:25
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



To Александр Васильев
Вспомните закон природы: "Нельзя налить из порожнего" (т.е. закон сохранения энергии) это по-простому для иллюстрации ответа Megaladon
То Razz - посмотрите характеристику вытяжных кухонных зонтов. Но с единственным уточнением - это не горячий цех кафе, ресторана и т.д. Поэтому работает эта вытяжка эпизодически. Я обычно зонт в общий баланс не ввожу. А общеобменная вентиляция кухни в зависимости от объёма и количества тепла и влаги, но не менее 80 м3.ч
При работе зонта происходит натуральное перераспределение вытяжки и воздух тянется из соседних помещений, тем самым перекрывая возможность перетока запахов. Зонт тянет сильнее чем решётки вытяжки и общая вытяжка естественно уменьшается. В это время наблюдается незначительное снижение давления в квартире, но оно незаметно и не ощущается. Только если открыто окно или форточка подвижнось воздуха вблизи них увеличивается
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
веселый
сообщение 20.12.2007, 13:41
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 217
Регистрация: 24.10.2006
Из: Москва
Пользователь №: 4434



Цитата(Megaladon @ 20.12.2007, 9:42) [snapback]204000[/snapback]
Мы можем выиграть в потребленнии электрической мощности на увлажнение только в том случае если есть источник тепла. Тогда можно использовать ультразвук, перегревая приточный воздух


так про это и был разговор.если я правильно понял у человека реальные проблемы с электричеством.и пароувлажнитель при любом раскладе ему не подойдет.получаешься использовать другой способ увлажения.это или ультразвук ,или просто поставить в каждую команту по бытовому увлажнителю(правда от приставки VIP придется уйти),а то что надо воздух или перегривать или догревать вытекает из самого способа увлажения.
Это было одно из предложений.только и всего.( кстати при использовании этого типа увлажнителя необходимо опреснитель и воздуховод из нержавейки)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Razz
сообщение 20.12.2007, 15:00
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



То jota
На счет вытяжки от кухни - вентилятор я все равно планировал с регулятором скорости, так что проблем с перетоком запахов возникнуть не должно....
???Может кто-нибудь вспомнит про спа и скажет что-то существенное???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 20.12.2007, 16:22
Сообщение #42


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



"При ираспылении воды ультразвуком вода в пар не превращается, она превращается в мелкодисперсионную взвесь, которая, в дальнейшем испарается (превращается в пар), забирая теплоту от увлажняемого воздуха, увлажняемый воздух при этом естественно охлаждается. следовательно чтоб прийти в расчетную точку увлажняемый воздух придется перегревать. Мощность перегрева равна разнице мощностей пароувлажнителя и ультразвукового (или форсуночного) увлажнителя. Следовательно мы ничего не выигрываем. Мы можем выиграть в потребленнии электрической мощности на увлажнение только в том случае если есть источник тепла. Тогда можно использовать ультразвук, перегревая приточный воздух "

Огромное спасибо .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.12.2007, 16:39
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Razz @ 20.12.2007, 14:00) [snapback]204136[/snapback]
То jota
???Может кто-нибудь вспомнит про спа и скажет что-то существенное???


А почему бы Вам не обратится к фирме-поставщику за рекомендациями или на сайте изготовителей.
rolleyes.gif Поисковиком "спа" - в русском Инете полно информации, там найдёте и линки на сайты производителя
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zvyagaaa
сообщение 21.12.2007, 7:11
Сообщение #44


Индивидуальный член АВОК


Группа: Участники форума
Сообщений: 568
Регистрация: 26.7.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1013



какой-то олигарх у вас куцый, даже электричество под себя выбить не может tongue.gif
А вообще - берите подписи за все - проблем будет меньше, шум еще можно снизить, если поставить воздуховоды типа SonoDuct, т.е. с перфорацией внутри канала и изолированные.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Razz
сообщение 21.12.2007, 9:50
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



Скоро проверю... куцый он или нет. Пока только с его представителем общался. Похоже что наш "владелец судов, портов, пароходов" мало что понимает в сроительстве и особо не хочет в это вникать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.12.2007, 12:44
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 20914
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Это у Вас не олигарх, а в очень недалёком прошлом а может и теперь шестёрка, из серии просто бандиты. И менталитет тот же. Требуют много, а потом не платят - потому что бандиты. ohmy.gif
Я от таких контактов ухожу. Не нужно мне ни их работы, ни их денег thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Александр Василь...
сообщение 22.12.2007, 18:28
Сообщение #47


Александр Васильев


Группа: Участники форума
Сообщений: 1211
Регистрация: 10.8.2006
Из: Питер
Пользователь №: 3645



Цитата(jota @ 21.12.2007, 12:44) [snapback]204550[/snapback]
Это у Вас не олигарх, а в очень недалёком прошлом а может и теперь шестёрка, из серии просто бандиты. И менталитет тот же. Требуют много, а потом не платят - потому что бандиты. ohmy.gif
Я от таких контактов ухожу. Не нужно мне ни их работы, ни их денег thumbdown.gif


+1

Ск*ты необразованные)))

"мне пофиг снипы, я хочу чтоб я сидел курил, а дым уходил в решетки"

или в кафе была ситуация - на зонте скорость сечении 0,5 м/с, а плиты стоят у окна в котором плно щелей, и и по плите сквозняк дует. наливают масло на плиту, весь дым не в зонт, а в сторону повара.
что то доказаь просто невозможно. thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 23.12.2007, 21:01
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 1226
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Первое, что пришло на ум, так это гигрорегулируемые оконные приточные диффузоры, двери без плотных притворов и энергоэфективные окна, позволяющие снижать теплопоступления/теплопотери в 1,5-2 раза.
Если склоняемся к приточно-вытяжной вентиляции с принудительной циркуляцией воздуха, тогда желательно поработать с дизайнером. Самая незаметная решетка - на весь потолок!
К вопросу о шуме... Бесшумно, это как: 0; 5; 10;...;250 дБА? Если желает как "хосписе", тогда не более 25 дБА...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Razz
сообщение 24.12.2007, 8:03
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 27.8.2007
Из: Ижевск
Пользователь №: 10898



Точно.... "хоспис" и буду делать smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AnpilovVN_*
сообщение 29.12.2007, 9:56
Сообщение #50





Guest Forum






считать надо такие задачи...

"Расчет вентиляции, тепловой конвекции и кондиционирования воздуха в жилых помещениях (программный комплекс ANSYS/CFX)".
Н.А. Владимирова, К.В. Мякушев (, Москва), 1.13 Mb (pdf, zip)
http://www.cadfem.ru/gallery/ours/doc/CFX_Ventilation.zip

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alem
сообщение 29.12.2007, 13:53
Сообщение #51


инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 3814
Регистрация: 24.4.2005
Из: Красноярск
Пользователь №: 710



C интересом посмотрел на достижения прогресса. Какая-то у вас температура сильно равномерная в помещении с работающим воздухоохладителем, и всего за 5 минут: А низкотемпературные струи-то где? И где охлажденнй стенами воздух, особенно в углах?

И самое главное - сколько времени потребовалось на эту модель, и за сколько времени можно сменить расстановку приборов? Жаль некогда подробнее рассмотреть, ещё бы разузнал что-нибудь по случаю...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mitya78
сообщение 28.1.2008, 12:20
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847



Про экономичность разных способов увлажнения - не совсем согласен с утверждающими, что разницы нет.

К примеру, лампа накаливания и люминисцентная лампа, по идее на получение одинакового количества световой энергии затрачивается одинаковое количество электрической.

Но! Лампа накаливания производит бесполезную для нас работу по нагреву, в связи с чём её КПД намного ниже.

Не происходит ли подобного при увлажнении кипячением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Megaladon_*
сообщение 28.1.2008, 14:27
Сообщение #53





Guest Forum






Цитата(Mitya78 @ 28.1.2008, 12:20) [snapback]215553[/snapback]
Про экономичность разных способов увлажнения - не совсем согласен с утверждающими, что разницы нет.

К примеру, лампа накаливания и люминисцентная лампа, по идее на получение одинакового количества световой энергии затрачивается одинаковое количество электрической.

Но! Лампа накаливания производит бесполезную для нас работу по нагреву, в связи с чём её КПД намного ниже.

Не происходит ли подобного при увлажнении кипячением?


Ерунда полная. Идите учиться
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romion
сообщение 28.1.2008, 17:10
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 280
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5338



Цитата(Mitya78 @ 28.1.2008, 12:20) [snapback]215553[/snapback]
Про экономичность разных способов увлажнения - не совсем согласен с утверждающими, что разницы нет.

К примеру, лампа накаливания и люминисцентная лампа, по идее на получение одинакового количества световой энергии затрачивается одинаковое количество электрической.

Но! Лампа накаливания производит бесполезную для нас работу по нагреву, в связи с чём её КПД намного ниже.

Не происходит ли подобного при увлажнении кипячением?

100% КПД у ТЭНа biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Astra tangens
сообщение 28.1.2008, 18:26
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 5.10.2006
Пользователь №: 4266



шум и прочее - советую посмотреть продукцию фирма ТРОКС(германия), они каждый сетевой элемент в шумоизолированный корпус могут убрать, все дроссель клапаны могут иметь приводы с различной возможностью регулирования(в т.ч. ручной дистанционно), с приделанными фильтрами, тэнами ипроч.., решеток и прочего у них навалом. Есть еще охлаждающие панели. Дорогая контора.На сайте есть каталог и программма подбора с импортом в автокад!!! Я как раз сейчас их клапаны использую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mitya78
сообщение 29.1.2008, 10:10
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847



Цитата(romion @ 28.1.2008, 17:10) [snapback]215688[/snapback]
100% КПД у ТЭНа biggrin.gif


Кто бы сомневался. rolleyes.gif

Для нагрева КПД 100%
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 29.1.2008, 12:50
Сообщение #57


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



To Megaladon!
В физике вы абсолютно правы, и по сути озвучили общеизвестное.
Однако разница все же есть. КВт эл. энергии и тепловой в реальных проектах это разные вещи. В данном проекте было бы целесообразно рассмотреть вариант ультразвукового или поверхностного увлажнителя при наличии запаса тепловой мощности отопительных приборов (лучше если они конвекторного типа или с принудительной циркуляцией).
Увлажненный и охлажденный приточный воздух до поступления в РЗ ассимилируется с воздухом поступающим от конвекторов приобретая необходимые параметры. В данном примере это возможно поскольку скорость в-ха из воздухораспределителя и необходимое тепло для компенсации малы. Идеально подошел бы вариант подачи воздуха под конвектора. В данном случае важное значение имеет высота потолков и схема воздухораспределения, поскольку ошибка может привести к значительному отклонению т-ры воздуха в струе от т-ры в РЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Megaladon_*
сообщение 29.1.2008, 14:09
Сообщение #58





Guest Forum






Цитата(JJJJ @ 29.1.2008, 12:50) [snapback]216008[/snapback]
To Megaladon!
В физике вы абсолютно правы, и по сути озвучили общеизвестное.
Однако разница все же есть. КВт эл. энергии и тепловой в реальных проектах это разные вещи. В данном проекте было бы целесообразно рассмотреть вариант ультразвукового или поверхностного увлажнителя при наличии запаса тепловой мощности отопительных приборов (лучше если они конвекторного типа или с принудительной циркуляцией).
Увлажненный и охлажденный приточный воздух до поступления в РЗ ассимилируется с воздухом поступающим от конвекторов приобретая необходимые параметры. В данном примере это возможно поскольку скорость в-ха из воздухораспределителя и необходимое тепло для компенсации малы. Идеально подошел бы вариант подачи воздуха под конвектора. В данном случае важное значение имеет высота потолков и схема воздухораспределения, поскольку ошибка может привести к значительному отклонению т-ры воздуха в струе от т-ры в РЗ.

Если внимательно прочитать всю переписку то выяснится что тепла у человека не было. Поэтому так тема и замутилась. Кто о чем а вшивый о бане. Конечно вода дешевле электричества, изоэнтальпа дешевле изотермы, и в се такое))))))))))))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 29.1.2008, 14:29
Сообщение #59


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



После евроремонта с его стеклопакетами и прочими строительными работами снижающими теплопотери его (тепла) не может не быть. Да и надо то около 3кВт на компенсацию испарительного охлаждения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Megaladon_*
сообщение 29.1.2008, 14:35
Сообщение #60





Guest Forum






Выкладываю, планы...
Этаж последний, венткамера - в осях "3с-4с"; "Кс-Лс";на второй этаж попадаем через "Спа".
А на счет пароувлажнения - это тема, но пароувлажнитель не кисло энергии кушает.
Клиент в деньгах не огроничен -буду предлагать весь фарш. На счет фильтра - класса EU5 вполне уместен, по мощности на всю систему вентиляхи (8 кВт в том числе с движками), но я так думаю в лимит мы все равно не впишемся, но постораться надо. Нагрев- электрический (воды нет и не будет).Предварительный данные из дизайнерской планировки:
- в спальнях по 2 чела
- столовая на 12 чел- маскимум
- кабинет 2 чел
- в гостинной 6 чел (гостинная и столовая без перегородок;в гостинной будет камин)
- с с/у все легче есть сущ. каналы

Курить якобы не будут (честно говоря сомневаюсь)

У меня большой вопрос по "Спа"???- там что городить???

Сам представляю это так: однозначно Gold (Swegon), посколько Вт маловато с рекупером, ККБ (Clivet) - так как он косо смотрит на сплиты, воздуховоды соответственно в теплоизоляции (что-то типо K-flex), решетки IMP-Klima (либо Systemair- на что падет глаз дизайнера). "+"-ом демферы с приводом. Локальная вытяжка - с/у, спа, постирочная ну и от плиты.

Сообщение отредактировал Megaladon - 29.1.2008, 14:37
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 29.1.2008, 14:50
Сообщение #61


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Я предлагаю автору темы внимательне изучить вопрос запаса мощности в системе отопления. Она наверняка после строительных работ имеется. И не надо отводить воду на приточки и т.д. С задачей должно справиться само отопление.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 25.12.2025, 16:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных