> Спецификация отопления, Надо ли учитывать фитинги?
Вован (Киев)
сообщение 24.12.2007, 15:53
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Господа подскажите пожалуйста документ где указано, что в спецификацию закладываем длины труб. Фитинги можно не закладывать. Зак хочет почитать cool.gif . На словах мои доводы что при составлении смет по государственных расценках применяется средний показатель разной фасонины на 100 м трубы определенного диаметра не произвели впечетления. Встречал ли кто-нить такой ГОСТ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 24.12.2007, 16:00
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=9...%F4%E0%F1%EE%ED
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%EF%E5%F6%E8%F4
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=1...%EF%E5%F6%E8%F4
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...%EF%E5%F6%E8%F4
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 24.12.2007, 16:33
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Bers огромное спасибо. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 24.12.2007, 20:03
Сообщение #4


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Совершенно понятно желание зака получить расчет по фитингам. Особенно, если система монтируется в меди или металлопластике. В последнем случае их стоимость превышает стоимость трубы. А ноги у ГОСТа растут с тех пор, когда ничего, кроме сгонов, муфт и контргаек на объект не завозилось.
ПРОСТО ВОЗЬМИТЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ. Так будет правильно. ИМХО.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alexplumb
сообщение 25.12.2007, 9:33
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 238
Регистрация: 16.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4758



Цитата
В последнем случае их стоимость превышает стоимость трубы

И осмечивается отдельной от трубы стоимостью (пунктами сметы). Это на стальные ВГП и чугунные канализационные трубы сметная цена - на готовые узлы для монтажа, поступающие с заготовительных баз. На все остальное - цены на отдельные детали ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
А.В.
сообщение 25.12.2007, 13:37
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1297
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094



При использовании для системы отопления металлопластиковой, полипропиленовой и др. трубы, я лично, учитытываю в спецификации всю фасонину, я считаю что мне это проще и быстрее сделать чем отделу ПТО или мастеру на участке, да и сметчику легче. При использовании стальной трубы, согласно ГОСТа фасонину не учитываю, так как фасонина используется практически только для подключения приборов отопления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 27.12.2007, 20:46
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Аналогично.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ventmdv
сообщение 23.9.2008, 23:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 29.8.2006
Из: Украина
Пользователь №: 3829



Цитата
. - всю фасонину можно учесть только по факту монтажа после его окончания, а тем более на стадии проекта (да и если объект только на бумаге построен)без детальных измерений и готовых отверстий, борозд, ниш и штраб проекттировщик просто не в состоянии все фасонные части, поетому лучше корректнее просто указать погонаж труб и дать ссылочку что спецификацию фасонины выполнит монтажная организация-исполнитель работ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 24.9.2008, 11:44
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



В такой организации скорее всего они и трудятся. Фасонину всю посчитать нереально, но основные объемы можно. А снабженцы или дозакупку делать будут или перезакупку - фасонка не на этом объекте так на другом пригодится. Перевозка обычно проблем не вызывает
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274