ВК Котельной!, Подскажите как. |
|
|
|
|
24.12.2007, 15:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488

|
Здравствуйте! Помогите. Делают реконструкцию котельной и нужно сделать раздел ВК(раньше котельные не делал). Котельная площадь 100м2, категория огнестойкости II, напор в сети 20 м, расход котельной 10 м3/час. Теперь вопросы: 1.Ввод: один, а далее как он будет выглядеть(счетчик с задвижками до и после него, и обводной линией, потом ответвление на пожаротушение с задвижкой, потом труба на потребности теплоснабжения где устанавливают свои манометры, задвижки и счетчик)? 2.Пожаротушение:я принял 2 струи по 2.6 м с рукавами 15м, тоесть напор должен быть 9.6 м-гарантированного хватает. Правильно? 3.Делаю приямок для сбора дренажных вод и вод при пожаротшении( нужно делать трапы или можно с помощью уклона пола собрать воды по стенкой и отвести в приямок). 4. Что забыл? (нужно предусматривать кран на мокрую уборк, если да то куда его подключать. или еще что?) Заранее благодарен.
Сообщение отредактировал lordkoly - 24.12.2007, 15:58
|
|
|
|
|
|
|
|
24.12.2007, 22:37
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Не делал, но еслиб рпришлось то наверное принимал бы в качестве потребителя хоз.питья работников по технологическому заданию для горячих цехов. Если газовавя без персонала - то не уверен. Но на заполнение системы и подпитку все равно надо, попробуй получить задание - расход от тепломехаников. Водомерный узел у наружной стенки в отдельном помещении с обводной линией и электрифицированной задвижкой - стандартный вариант на хоз питье взял бы 15 счетчик. Кнопки у кранов нафига нужны не знаю но поставил бы сигнал на пульт дежурного. Приямок 500х500х800 и дренажник или трап 100 в полу и поливочные краны не тяжело ведь. АПТ вроде бы не надо по НПБ 110 Можно задать вопрос на форуме теплоснабжение.
|
|
|
|
|
|
|
|
25.12.2007, 10:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 267
Регистрация: 29.6.2005
Из: Львов
Пользователь №: 919

|
есть документ СНиП (непомню точное название) по проектированию котелен. там есть раздел ВК. от него и отталкивайтесь!
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2007, 14:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488

|
Да есть СНиП ІІ-35-76, но там 2 станиці на ВК ну и СНиП 2.04.01-85, мот еще че подскажете, хоть литературу.
|
|
|
|
|
|
|
|
26.12.2007, 14:05
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
да там все ВК и заключается в отводе стоков в принципе.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2008, 10:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488

|
А можно немного точнее про отвод дренажной воды, ну или воды во время опорожнения системы. Котельная газовая. Сделаю я приямок к нему подведу пару лотков или лучше труб с трапами (трапы у оборудования). Если так то размер лотков или труб 50мм достаточно. А насос обязательно ставить, или если можно проложить под уклоном то не надо. Может кто проект покажет, а то что-то сомневаюсь как и что.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2008, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Если котельная выше уровня земли, то можно и без насоса обойтись. Вообще надо делать колодец-охладитель. Делать его лучше на улице. Если хотите делать его в котельной, то лучше к нему ещё холодную воду подвести с электромагнитным клапаном, который будет открываться при аварии. Также не забудьте два ПК по 2,5 л/с
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2008, 11:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488

|
ПК не забыл, котельная выше уровня земли и позволяет проложить трубу под уклоном. А что всетаки лучше делать, трапы или лотки.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2008, 11:50
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Цитата(lordkoly @ 9.1.2008, 13:39) [snapback]208107[/snapback] трапы или лотки. Тут без разницы. Разница между трапом и лотком только в наличии или отсутствии гидрозатвора. Тут он вам не нужен. Берите что лучше собирает воду.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2008, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488

|
Значит лоток, а помнит кто-то ГОСТ на лотки. Я просто не ставил (лотки, трапы) на рабочке никогда, как оно показываеться. Лоток ведь должен перекрываться решеткой. Помогите плиз. Может есть у кого планчик какой.
Сообщение отредактировал lordkoly - 9.1.2008, 12:04
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2008, 12:14
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
всегда давал делать это архитекторам. Думаю это их хлеб.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2008, 12:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Сборные лотки очаковского комбината. Всё равно архитекторы должны поучаствовать.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2008, 12:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488

|
А зачем архитекторы, а разместил приямок теперь к нему проложу лоток под стеной, пол под уклоном в сторону лотка и все кажись. Просто надо спецификацию давать, а как там написать етот лоток и решетку или дез решетки хз.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2008, 12:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Да, а придут строители, посмотрят на чертежи АР и не сделают лоток. И уклон пола к нему. Или Вы думаете, что прораб ВК будет полы отливать?
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2008, 12:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Еще забыли про обратную промывку фильтров ХВП при их регенерации и отвод воды при срабатывании предохранительных клапанов. Наверно и санузел какой нибудь там должен быть.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2008, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488

|
Подскажите что лучше проложить, вот план котельной, если не сложно.
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2008, 16:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Цитата(lordkoly @ 24.12.2007, 14:57) [snapback]205250[/snapback] Здравствуйте! Помогите. Делают реконструкцию котельной и нужно сделать раздел ВК(раньше котельные не делал). Котельная площадь 100м2, категория огнестойкости II, напор в сети 20 м, расход котельной 10 м3/час. А в чем заключается реконструкция? и где раздел ТМ, а что до реконструкции было с ВК?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2008, 15:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488

|
Была котельная на мазуте, а делают на газу, из ВК небыло ничего, даже ПК. Может подскажете типовые лотки, а то я в Киеве, лотки очаковского комбината делеко вести, советские может, а то что-то не найду нужных.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2008, 18:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 139
Регистрация: 1.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 12488

|
ладно, что-то я много хочу, спасибо за помощь. Просто у нас не могу найти не одной фирмы которая предоставляла информацию о размерах и ГОСТу или нормативке по которой он сделан, а то в спецификации надо что-то написать.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2008, 20:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Обычно задание на лотки дается строителям в разделе ТМ. Но если мазутная котельная была, то как она работала без систем ВК? А если котельная переходит с одного вида топлива на другой обязательно должен быть раздел ТМ - главная тема проекта и исходные данные для других разделов. На объекте были? Хотя котельная не большая, но трапы должны были быть.
Сообщение отредактировал zem - 11.1.2008, 11:24
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2008, 20:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33656
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
А чем вам лоток нравиться? По нему течет, парит, а тут итак не холоднои поверхности всякие горячие , а еще и видно от пара не очень.Трап и трубой от него до приямка не лучше?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.7.2012, 16:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 22.9.2009
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764

|
Добрый день. Не хочется создавать новую тему, у меня очень похожий вопрос. Как рассчитать расход (часовой, секундный, суточный) п.17.4 е) СНиП II-35-76: на мокрую уборку помещений (из расчета 0,4 л/м2 площади пола один раз в сутки в течение 1 ч).
|
|
|
|
|
|
|
|
20.7.2012, 15:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 16.12.2008
Пользователь №: 26779

|
Берете задание от разработчиков раздела ТМ. Расход на заполнение системы, на промывку фильтров, на подпитку системы и т. д. и т. п. Если есть санузел, лаборатория, душ - посчитаете, прибавите. Пожаротушение обязательно. Все по СНиП 2.04.01-85* и по разделу ВК СНиПа на Котельные установки. Те расходы, что совпадают по времени суммируете, за максимальный принимаете наибольший соответственно. В таблице общих данных в примечаниях пишете, какие расходы с какой периодичностью возникают. Расходами, которые не совпадают по времени с максимальными часовыми и секундными можно пренебречь, но в таблице их все равно указывают.
|
|
|
|
|
|
|
|
20.7.2012, 20:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 164
Регистрация: 22.9.2009
Из: Черкассы, Украина
Пользователь №: 38764

|
У меня маленькая теплогенераторная на твердом топливе. Не могу понять :СНиП II-35-76: на мокрую уборку помещений (из расчета 0,4 л/м2 площади пола один раз в сутки в течение 1 ч) Расход на площадь пола - 0,4. В час, в секунду?
|
|
|
|
|
|
|
|
23.7.2012, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 491
Регистрация: 17.11.2008
Из: Minsk
Пользователь №: 25440

|
Так понимаю, что в час. Не будем же мы убирать полдня
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2012, 10:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
Всем, доброе утро! Может быть мой вопрос и не совсем в этой теме, но у меня вопрос по котельной, а именнно о ПК в котельной. Сейчас все больше устанавливают модульные уже готовые котельные, только подводят газ и воду, а как быть в этом случае с ПК, по СНиПу на котельные там расход 2х2,5 л/сек. А если котельная модульная и очень маленькая стоит себе в стороне и там надо ставить 2 пож.крана они могут больше места занять чем основное оборудованиа котельной. Или может все таки можно не ставить? Как быть?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.11.2012, 13:36
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477

|
Цитата(Tanyusha @ 20.7.2012, 21:38)  У меня маленькая теплогенераторная на твердом топливе. Не могу понять :СНиП II-35-76: на мокрую уборку помещений (из расчета 0,4 л/м2 площади пола один раз в сутки в течение 1 ч) Расход на площадь пола - 0,4. В час, в секунду? Цитата(ne_rylut @ 23.7.2012, 13:01)  Так понимаю, что в час. Не будем же мы убирать полдня  Убирать будем час, причем ни часовой, ни секундный не считаем. См. примечание 2 к п.17.4 СНиП II-35-76. Про ПК с такой ситуацией пока не сталкивался, разобраться с ходу не получается.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.12.2012, 10:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 29.12.2010
Пользователь №: 88033

|
Всем, доброе утро! Хочу вернуться все таки к вопросу по котельной, а именнно о ПК в котельной. В российских нормах нашла письма, в которых если котельная до 500 м2, то ПК не надо, может кто находил что-то похожее в украинских. Как быть?
|
|
|
|
|
|
|
|
18.8.2016, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 8.3.2015
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589

|
Цитата(Rylskaya @ 30.11.2012, 10:11)  Всем, доброе утро! Может быть мой вопрос и не совсем в этой теме, но у меня вопрос по котельной, а именнно о ПК в котельной. Сейчас все больше устанавливают модульные уже готовые котельные, только подводят газ и воду, а как быть в этом случае с ПК, по СНиПу на котельные там расход 2х2,5 л/сек. А если котельная модульная и очень маленькая стоит себе в стороне и там надо ставить 2 пож.крана они могут больше места занять чем основное оборудованиа котельной. Или может все таки можно не ставить? Как быть? Так знает ли кто нужно ставить ПК в модульной котельной или нет?
Сообщение отредактировал Setvk - 18.8.2016, 20:32
|
|
|
|
|
|
|
|
19.8.2016, 11:14
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Setvk @ 18.8.2016, 20:32)  Так знает ли кто нужно ставить ПК в модульной котельной или нет? В соответствии с п.6.9.25 СП 4.13130.2013 установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях котельных категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива. В соответствии с п.6.9.26 СП 4.13130.2013 пожарные краны надлежит размещать из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/с каждая, с учетом требуемой высоты компактной струи. Раздел 6.9 "Требования к зданиям котельных" СП 4.13130.2013 распространяется на все типы котельных. Соответственно, в зданиях котельных установку пожарных кранов следует предусматривать только в помещениях категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и (или) газообразного топлива.
Пожарные краны надлежит размещать из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/с каждая, с учетом требуемой высоты компактной струи. Требования пожарной безопасности к системам и элементам внутреннего противопожарного водопровода устанавливаются СП 10.13130.2009. Белянин В.А., эксперт в области пожарной безопасности
Линия профессиональной поддержки пользователей систем "Кодекс"/"Техэксперт"Понятно, что не последняя инстанция, но что-то...
|
|
|
|
|
|
|
|
21.8.2016, 21:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 8.3.2015
Из: Симферополь
Пользователь №: 261589

|
Цитата Раздел 6.9 "Требования к зданиям котельных" СП 4.13130.2013 распространяется на все типы котельных Как-то это логически не увязывается с модульной котельной В помещении 3х4 м размещать этот ПК очень сомнительно: в случае возникновения пожара, где находится ввод газа, заходить в эту коморочку и начать разматывать ПК - а если рванет? Считаю, что пункт об "ПК в помещениях, через которые проходят огнеопасные жидкости и газы" здесь играет главную роль. В модульной котельной нет примыкающих и т.п помещений, через которые проходят трубы с огнеопасными жидкостями и газами - поэтому ПК ставить негде, а в машинном зале ПК ставить не целесообразно (ввиду большой опасности жизни человека). А если есть такие помещения (случай с не модульными котельными) - то в них ставится, при этом стена между помещениями не менее REI 120, для возможности тушения пожара в машинном зале непосредственно из соседней комнаты, (через проем какой-либо) во избежание взрывной волны и др. поражающих факторов. Мое личное мнение.
Сообщение отредактировал Setvk - 21.8.2016, 21:20
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2016, 0:56
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(Setvk @ 21.8.2016, 21:16)  Как-то это логически не увязывается с модульной котельной В помещении 3х4 м размещать этот ПК очень сомнительно: в случае возникновения пожара, где находится ввод газа, заходить в эту коморочку и начать разматывать ПК - а если рванет? Считаю, что пункт об "ПК в помещениях, через которые проходят огнеопасные жидкости и газы" здесь играет главную роль. В модульной котельной нет примыкающих и т.п помещений, через которые проходят трубы с огнеопасными жидкостями и газами - поэтому ПК ставить негде, а в машинном зале ПК ставить не целесообразно (ввиду большой опасности жизни человека). А если есть такие помещения (случай с не модульными котельными) - то в них ставится, при этом стена между помещениями не менее REI 120, для возможности тушения пожара в машинном зале непосредственно из соседней комнаты, (через проем какой-либо) во избежание взрывной волны и др. поражающих факторов. Мое личное мнение. Опасность есть в любой котельной. Куча клапанов, горелок, запорной арматуры и т.п. Газ может везде сечь и он может накапливаться. Но, с другой стороны, я с Вами согласен, что польза сомнительная от ПК внутри маленьких котельных. В случае опасность заходить в такое помещение чревато. Намного надежнее решение с модулями порошковыми. Плюсы ПК - возможность охлаждения конструкций. Но не изнутри же охлаждать, стоя в маленьком пространстве рядом с очагом)))
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2016, 8:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235

|
Какой общий строительный объем котельной? Не знаю,как в украинских, а в российских нормах здания и помещения объемом до 500 кубических метров внутренним пожаротушением не оборудуются. Это не письмо, а СП 10.13130.2009, п. 4.1.5а. Раньше это было в СНиП на внутрянку, что-то от этих норм, может осталось в украинских, или СНиП до сих пор действует
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2016, 8:27
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3719
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(chea @ 22.8.2016, 10:21)  Какой общий строительный объем котельной? Не знаю,как в украинских, а в российских нормах здания и помещения объемом до 500 кубических метров внутренним пожаротушением не оборудуются. Это не письмо, а СП 10.13130.2009, п. 4.1.5а. Раньше это было в СНиП на внутрянку, что-то от этих норм, может осталось в украинских, или СНиП до сих пор действует Вы гляньте п.6.9.25 СП 4.13130. Там вне зависимости от строительного объёма помещения с трубопроводами жидкого и газообразного топлива оборудуются ПК
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2016, 9:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235

|
Я бы трактовала этот пункт иначе: если в котельной вообще предусматривается внутреннее пожаротушение по нормам того же СП10, тогда ПК устанавливаются не абы где на каждом шагу, а именно в указанных помещениях приведенного Вами пункта. Например, у меня котельная на 7 тыс м3, а ПК расставляю только в надбункерной галерее, которая категории В, не трогая котельный зал и прочие неподходящие помещения. Вот если бы п. 6.9.25 звучал чуть наоборот - В помещениях категорий ... и в помещениях ... следует предусматривать установку... Тем более СП10 указан в списке нормативных ссылок в СП4
Сообщение отредактировал chea - 22.8.2016, 9:31
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2016, 10:25
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(chea @ 22.8.2016, 9:30)  Я бы трактовала этот пункт иначе: если в котельной вообще предусматривается внутреннее пожаротушение по нормам того же СП10, тогда ПК устанавливаются не абы где на каждом шагу, а именно в указанных помещениях приведенного Вами пункта. Например, у меня котельная на 7 тыс м3, а ПК расставляю только в надбункерной галерее, которая категории В, не трогая котельный зал и прочие неподходящие помещения. Вот если бы п. 6.9.25 звучал чуть наоборот - В помещениях категорий ... и в помещениях ... следует предусматривать установку... Тем более СП10 указан в списке нормативных ссылок в СП4 В маленькой котельной всё в одном помещении.
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2016, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235

|
Ну да, и пожаротушение в такой маленькой котельной не предусматривается вообще (внутреннее, конечно) согласно СП10. Считаю СП10 первичным документом, поскольку на него ссылается СП4. И остаюсь при мнении, что в здании объемом до 0,5 тыс. м3 независимо от категории никаких ПК не требуется
Сообщение отредактировал chea - 22.8.2016, 13:21
|
|
|
|
|
|
|
|
22.8.2016, 14:38
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(chea @ 22.8.2016, 13:09)  Ну да, и пожаротушение в такой маленькой котельной не предусматривается вообще (внутреннее, конечно) согласно СП10. Считаю СП10 первичным документом, поскольку на него ссылается СП4. И остаюсь при мнении, что в здании объемом до 0,5 тыс. м3 независимо от категории никаких ПК не требуется В соответствии с п.6.9.25 СП 4.13130.2013 установку пожарных кранов следует предусматривать в помещениях котельных категорий А, Б и В, а также в помещениях, где прокладываются трубопроводы жидкого и газообразного топлива. В соответствии с п.6.9.26 СП 4.13130.2013 пожарные краны надлежит размещать из расчета орошения каждой точки двумя пожарными струями воды производительностью не менее 2,5 л/с каждая, с учетом требуемой высоты компактной струи. Где ссылается? Мы говорим не об абстрактных общих ссылках, а больше о конкретике.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2016, 5:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 140
Регистрация: 17.7.2013
Из: Новокузнецк
Пользователь №: 199235

|
В нормативных ссылках в начале документа. Цитата не об абстрактных общих ссылках меня учили, что в СНиПах нет общего и абстрактного, все имеет вес и используется по назначению. А как определить, какой точно расход нужен на пожарные краны в котельной? Цитата а больше о конкретике. Не менее 2,5, а сколько конкретно? да еще в зависимости от высоты струи. Мы пользуемся таблицами 2 и 3 из СП10, это неправильно? а там нет зданий меньше 500 м3. Можно, конечно, в этом случае брать не менее двух струй по 2,5 и баста. Я пыталась предложить решение, причем обоснованное нормами, чтобы не тискать в эту котельную ПК, которые там не помещаются, и в нашем отделе именно так и сделали бы. Местные пожары, которые можно пытаться тушить изнутри помещения, тушатся огнетушителями. А трубопроводы с горючими газами и жидкостями, ИМХО, тушить водой все равно бессмысленно, только если охлаждать, чтобы не взорвались.
Сообщение отредактировал chea - 23.8.2016, 5:28
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2016, 9:41
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5241
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(chea @ 23.8.2016, 5:15)  В нормативных ссылках в начале документа.
меня учили, что в СНиПах нет общего и абстрактного, все имеет вес и используется по назначению. А как определить, какой точно расход нужен на пожарные краны в котельной?
Не менее 2,5, а сколько конкретно? да еще в зависимости от высоты струи. Мы пользуемся таблицами 2 и 3 из СП10, это неправильно? а там нет зданий меньше 500 м3. Можно, конечно, в этом случае брать не менее двух струй по 2,5 и баста. Я пыталась предложить решение, причем обоснованное нормами, чтобы не тискать в эту котельную ПК, которые там не помещаются, и в нашем отделе именно так и сделали бы. Местные пожары, которые можно пытаться тушить изнутри помещения, тушатся огнетушителями. А трубопроводы с горючими газами и жидкостями, ИМХО, тушить водой все равно бессмысленно, только если охлаждать, чтобы не взорвались. Логика Ваша понятна, я с ней согласен, но нормативом это не обосновано. Скорее наоборот. Расход выбираем не по СП10, а по СП4 и СП Котельные. А потом корректируем под объемы помещения по СП10. В этом и есть разница в понимании. Т.е. установка ПК предписана СП4 и СП Котельные. Изначально. Поэтому ссылаться на СП10 и говорить, что не нужно - логика не нормативная.
|
|
|
|
|
|
|
|
23.8.2016, 10:24
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3719
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Цитата(Водяной @ 23.8.2016, 11:41)  Расход выбираем не по СП10, а по СП4 и СП Котельные. А потом корректируем под объемы помещения по СП10. В этом и есть разница в понимании. Т.е. установка ПК предписана СП4 и СП Котельные. Изначально. Поэтому ссылаться на СП10 и говорить, что не нужно - логика не нормативная. +1
|
|
|
|
|
|
|
|
30.8.2016, 14:22
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.1.2009
Из: Севастополь
Пользователь №: 27983

|
Подскажите, пжл, а СП 41-104-2000 "Проектирование автономных источников теплоснабжения" действующий? Если да-то как понимать п.14.2 Для пожаротушения автономных котельных и закрытых складов к ним с объемом помещения до 150 м.куб следует предусматривать установку передвижных порошковых огнетушителей. Это значит, что в можно обойтись двумя огнетушителями, не устанавливая ПК?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.8.2016, 15:09
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3719
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
П. 6.9.25 СП 4.13130 никто не отменял. Газовая котельная?
|
|
|
|
|
|
|
|
30.8.2016, 15:12
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 21.1.2009
Из: Севастополь
Пользователь №: 27983

|
Да, газовая, теплогенераторная. Я всегда ставила ПК в газовых котельных или в теплогенераторных. А сегодня гл. инженер сказал, что нащи Заказчики первый блок с крышной котельной (проектировали не мы) смонтировали именно с двумя огнетушителями и прошли экспертизу. Постараюсь узнать на что они базировались, на какой норматив.
|
|
|
|
|
|
|
|
30.8.2016, 16:04
|
Филипп
Группа: Участники форума
Сообщений: 3719
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918

|
Да от эксперта ещё зависит. Казанский главгос всегда нам такие замечания выкатывал. А в какой-нибудь другой экспертизе, например, могут нормально принимать маленькие котельные без ПК
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqux2Ugf
Последние сообщения Форума
|