> Структура modbus сети при использовании SCADA системы для визуализации
Гость_id_soft_*
сообщение 28.12.2007, 10:02
Сообщение #1





Guest Forum






Имеется набор оборудования которое необходимо объединить в сеть modbus с целью управления и диспетчеризации. ИМХО нужно поставить центральный контроллер который будет управлять всем процессом, т.к. скада может быть и не запущена.
1. В таком случае этот центральный контроллер должен быть мастером или слейвом?
2. Конвертор модбас<->ethernet также имеет признак master/slave? Если да то кем должен быть конвертор? (конвертор интерфейса тоже должен иметь доступ к переменным и возможность управлять переменными, т.к. через него осуществляется взаимодействие со скадой)
3. Может есть более простое решение которого я не вижу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 28.12.2007, 10:11
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



1. Мастером
2. Ethernet это не технология мастер\слейв, со стороны модбаса- обратно же мастером
3. Врятли

Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 28.12.2007, 10:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_id_soft_*
сообщение 28.12.2007, 10:14
Сообщение #3





Guest Forum






Получается 2 мастера. Это возможно? В спецификации модбас написано, что мастер в сети только один.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 28.12.2007, 10:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Где получается два мастера?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_id_soft_*
сообщение 28.12.2007, 10:27
Сообщение #5





Guest Forum






Центральный контроллер - мастер и конвертор - мастер. Получается два.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 28.12.2007, 10:33
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



или контроллер или конвертер, зачем оба сразу то?smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_id_soft_*
сообщение 28.12.2007, 10:40
Сообщение #7





Guest Forum






внутри сети modbus может быть только один master, поэтому каким образом включить в сеть модбас центральный контроллер, который обязательно является мастером и скада систему, которая должна уметь управлять технологическими процессами.

т.е. как управлять с помощью центрального контроллера - modbus master и в то же время иметь возможность управлять с помощью скада-системы? в той же самой modbus сети, если мастер может быть только один?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 28.12.2007, 11:04
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Берете центральный контроллер с Ethernet и подключаете скаду к нему (можно и по любому другому интерфейсу). Алгоритмы дистанционного управления со скады реализуете также на центральном контроллере.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 28.12.2007, 11:09
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



AlexG правду написал.
Вариант второй: ставите конфигурируемый шлюз, делаете его мастером модбаса, через него передаете данные к локальным устройствам управления по изернету. В этом случае все модбас слейвы должны "уметь" принимать сигналы удаленного управления.

Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 28.12.2007, 11:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 28.12.2007, 11:32
Сообщение #10





Guest Forum






Есть контроллеры (к примеру Twido), с двумя функциональными выходами - и мастер и слейв... мастер в систему, слейв в скаду... т.е. контроллер - мастер... но взаимодействует и со скадой...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 29.12.2007, 9:23
Сообщение #11


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Ого как вы тут наговорили - черт ногу сломит. В общем в модбасе разбираюсь, поэтому расскажу как это лучше всего сделать.

Цитата
внутри сети modbus может быть только один master, поэтому каким образом включить в сеть модбас центральный контроллер, который обязательно является мастером и скада систему, которая должна уметь управлять технологическими процессами.
т.е. как управлять с помощью центрального контроллера - modbus master и в то же время иметь возможность управлять с помощью скада-системы? в той же самой modbus сети, если мастер может быть только один?


ОТВЕТ:
Итак есть куча оборудования - для начала разбейте функционал системы на подзадачи - скорее всего выделится несколько подзадач, которые могут быть выполнены локально.
В итоге получаем, допустим 4 задачи. Соответственно для управления ими - нужен мастер контроллер и слэйвы к нему.

Имеем 4 мастера и под ними слэйвы. Вся информация собирается мастерами, обрабатывается и выдаются команды управления на собственные вх/вых и вх/вых слэйвов. Имеем 4 самодостаточные системы.

Далее - мастер контроллеры подбираем таким образом, чтобы у них было 2 интерфейса (например 485 и Езернет) - по 485-му они мастера, а вот по Езернет слэйвы для скада системы, которая всегда является мастером - это нужно учитывать (ОРС тоже является мастером). Это я привел основываясь, например на контроллерах ОВЕН. Возьмем Сегнетикс - там у контроллера есть 2 шт. 485-х - тогда на тот 485-й у всех мастер-контроллеров который бедет слэйвом заводим кабель и ведем в диспетчерскую - там в отдельном щитке ставим конвертер 485->Езернет и у нас счастье.
Вот один из вариантов грамотного построения системы.

Цитата
Берете центральный контроллер с Ethernet и подключаете скаду к нему (можно и по любому другому интерфейсу). Алгоритмы дистанционного управления со скады реализуете также на центральном контроллере.

Это как понимать вообще. Кто такие эти пресловутые алгоритмы дистанционного управления??? К СКАДА есть задача считать данные и передать уставки, управляющие сигналы - все алгоритмы полюбому крутятся в контроллере - СКАДА иногда простейшие действия конечно совершает, но это редкость.

Цитата
Есть контроллеры (к примеру Twido), с двумя функциональными выходами - и мастер и слейв... мастер в систему, слейв в скаду... т.е. контроллер - мастер... но взаимодействует и со скадой...

Шнайдер что в своем репертуаре или я Вас не так понял. У большинства производителей каждый интерфейс имеет настройку - он или мастер или слэйв. Тот же ОВЕН может быть мастером в 3 сетях - 232, 485 и Езернет - соответственно в них же он может быть и слэйвом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 29.12.2007, 9:43
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Цитата
быть мастером в 3 сетях - 232, 485 и Езернет - соответственно в них же он может быть и слэйвом.


эээ blink.gif

Сообщение отредактировал Сергей Долганов - 29.12.2007, 9:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 29.12.2007, 10:03
Сообщение #13


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(Сергей Долганов @ 29.12.2007, 9:43) [snapback]206841[/snapback]
эээ blink.gif

Не понял что ли? Каждый интерфейс у ОВЕНа может быть или мастером или слэйвом, ессно одновременно и мастером и слэйвом он быть не может. Возможно я не очень корректно построил предложение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 29.12.2007, 10:10
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Я конечно не догоняю может, но насколько я понимаю кроме PROFINET I\O никто не бывает в изернете мастером\слейвом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Mitya78
сообщение 29.12.2007, 10:34
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 218
Регистрация: 22.11.2006
Из: PACA
Пользователь №: 4847



Цитата(Сергей Долганов @ 29.12.2007, 11:10) [snapback]206850[/snapback]
Я конечно не догоняю может, но насколько я понимаю кроме PROFINET I\O никто не бывает в изернете мастером\слейвом.


Может и я чего не понимаю, но как в Ethernet кто-нибудь может быть мастером или слейвом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 29.12.2007, 12:46
Сообщение #16


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(Сергей Долганов @ 29.12.2007, 10:10) [snapback]206850[/snapback]
Я конечно не догоняю может, но насколько я понимаю кроме PROFINET I\O никто не бывает в изернете мастером\слейвом.


Цитата
Может и я чего не понимаю, но как в Ethernet кто-нибудь может быть мастером или слейвом?


Есть такой протокол ModBus TCP, который работает по Езернету. Вот там и есть возможность конфигурации мастер/слэйв.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 29.12.2007, 13:12
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Меня лично в вопросах архитектуры Модбаса "просвятила" вот ЭТА станичка на сайте производителя и, конечно, коллега Fanat, за что ему особо-огромное спасибо !
удачи.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Долганов
сообщение 29.12.2007, 15:31
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 1755
Регистрация: 6.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5075



Да я уже догнал. Действительно на протокольном уровне возможно создать сети с доступом мастер-слейв даже на изернете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexG
сообщение 29.12.2007, 16:00
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 831
Регистрация: 20.6.2006
Пользователь №: 3194



Цитата(Fanat @ 29.12.2007, 9:23) [snapback]206834[/snapback]
Это как понимать вообще. Кто такие эти пресловутые алгоритмы дистанционного управления??? К СКАДА есть задача считать данные и передать уставки, управляющие сигналы - все алгоритмы полюбому крутятся в контроллере - СКАДА иногда простейшие действия конечно совершает, но это редкость.


Если нужно иметь возможность со скады управлять всем оборудованием не автоматически а подавая команды вручную, то бывает нужна куча мелких однотипных "подпрограмм": "управление задвижкой", "управление насосом" и т.д. В случае такой двухуровневой сети контроллеров эти "подпрограммы" будут находится на центральном контроллере (мастере), по крайней мере та их часть которая воспринимает команды от скады.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 29.12.2007, 16:02
Сообщение #20


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(AlexG @ 29.12.2007, 16:00) [snapback]206967[/snapback]
Если нужно иметь возможность со скады управлять всем оборудованием не автоматически а подавая команды вручную, то бывает нужна куча мелких однотипных "подпрограмм": "управление задвижкой", "управление насосом" и т.д. В случае такой двухуровневой сети контроллеров эти "подпрограммы" будут находится на центральном контроллере (мастере), по крайней мере та их часть которая воспринимает команды от скады.

Есть такая необходимость иногда - соглашусь. НО добавлю, что подобные мини-алгоритмы без труда реализуются скриптами в скаде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 29.12.2007, 16:35
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



О !!! Скрипты "зацепили" !!!
А кто имеет их (скриптов) подшивку, что называется "Must Have" ? Или толковое руководство по написанию применителько к АСУ ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 29.12.2007, 18:08
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(Fanat @ 29.12.2007, 9:23) [snapback]206834[/snapback]
Шнайдер что в своем репертуаре или я Вас не так понял. У большинства производителей каждый интерфейс имеет настройку - он или мастер или слэйв.

Может я чего не допонял на семинаре, но именно про твидо вещали что у него такая фича (не у всех, у пары моделей) - он имеет два модбаса - один мастер + один слейв.... типа всякие слейвы к нему как к мастеру, а (к примеру) граф.панель или скаду к нему же как к слейву... и, типа, жуткая экономия этим достигается... Показывали шкаф в сборе (висит в шоу-руме шнейдера на Енисейской) - так там одна панель графическая, один твидо и один зелио... так твидо по отношении к панели слейв, а по отношению к зелио - мастер...

Ща разбираемся с TeSys T, так у него тоже 2 модбаса... по мануалу один токмо для определенных плк, другой для всего остального... после нг вникну глыбже, озвучу...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 30.12.2007, 0:18
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Да это вовсе не "фитча особенная", а просто устройство, когда включено в многоранговую сеть, может в одном сегменте быть слейвом, а в другом - мастером, а лишь бы в одном из них не было одновременно и тем и другим (это подтверждает и правило Модбас сети - в одной подсети - только один мастер !).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Игорь Борисов_*
сообщение 30.12.2007, 8:57
Сообщение #24





Guest Forum






но для этого оно (это устройство) должно иметь такую конструктивную возможность... не у всех же такая возможность есть...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 30.12.2007, 12:50
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Fanat @ 29.12.2007, 9:23) [snapback]206834[/snapback]
Шнайдер что в своем репертуаре или я Вас не так понял. У большинства производителей каждый интерфейс имеет настройку - он или мастер или слэйв. Тот же ОВЕН может быть мастером в 3 сетях - 232, 485 и Езернет - соответственно в них же он может быть и слэйвом.

Это несколько другое. Речь идет о том, что в одном контроллере как бы два устройства и два адреса соответственно. Одно из них мастер, а другое слейв.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 30.12.2007, 13:01
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(Fanat @ 29.12.2007, 16:02) [snapback]206968[/snapback]
НО добавлю, что подобные мини-алгоритмы без труда реализуются скриптами в скаде.

Очень опасная штука. В передаче данных есть такое понятие как транз-акция. Так вот для скриптов это понятие чуждо. Посему любое пропадание сети Ethernet грозит катастрофой, когда часть команд скрипта будет передана, а другая нет.
ИМХО однозначно такие подпрограмки надо делать в контроллерах, и не обязательно в мастере. Пусть хоть в слейве она будет, слейв получит уставку от Скады и выполнит подпрограмму.

А вообще многие очень завышают для себя роль мастера в одноранговой сети. На самом деле мастер - это тот, кто управляет обменом в сети. Все. Более ничего. Если Слейву надо опрашивать какое то устройство и управлять им, то это элементарно. Просто сей обмен исполнять будет мастер. Т.е. мастер в начале цикла у первого будет читать уставки а у второго входные параметры, а в конце цикла писАть уставки во второе устройство, а параметры второго в первое устройство. Таким образом первое устройство хотя и слейв, а управляет вторым устройством. Точно так же можно сделать, что слейв устройство будет управлять мастер устройством, но только в части алгоритма, а не в части управления обменом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 30.12.2007, 13:46
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



Кста, я вот как раз этот парадокс и собирался использовать для передачи однотипных данных в сеть со слейва, т.е. сначала скада-АРМ опросит пять слейвов, один из которых обладает данными по температуре подачи (одинаковая для всех), а в ледующий шаг Скада (ч-з ОПС) запишет эти данные в другие слейвы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kass
сообщение 30.12.2007, 23:18
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 2841
Регистрация: 22.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5301



Цитата(vladun @ 30.12.2007, 13:46) [snapback]207034[/snapback]
Кста, я вот как раз этот парадокс и собирался использовать для передачи однотипных данных в сеть со слейва...

Да нет в этом никакого пародокса. Это абсолютно типично. Я не знаю откуда народ начал мыслить так, что если что то взять из сети, то только из мастера, или что мастер - это главный контроллер решаемой задачи. У меня как правило мастер в сети самый бестолковый, не нагруженный никакими важными задачами контроллер. Т.к. под мастерство съедается и память и ресурсы. К алгоритму эти вещи мало имеют отношение, но кто то должен выполнять эту работу. Если это воспринимать именно так, то все значительно проще для понимания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vladun
сообщение 31.12.2007, 0:49
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907



та понятно, просто звучит как-то "не так" smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 20.6.2025, 12:50
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных