Какую систему поставить в торговый центр?, чиллер-фан + центр конд? или др? |
|
|
|
Гость_Y.M.A._*
|
28.12.2007, 10:03
|
Guest Forum

|
Приветствую.Подскажи пожалуйста какую систему ставить на торговый центр ,4 этажа,площадь каждого этажа около 900м2.Объект находится в Краснодаре.По электрофикации у них 400кВт есть.Потолки нормальные 2,8 самый низкий на 4-м этаже,остальные по 3,3.Газа у них не будет.С моей стороны им нужно предложить систему кондиционирования и вентиляцию с притоком,ну как обычно в ТЦ.Заказчик говорит что к центральному отоплению может быть подключаться,но не факт.Поэтому я хочу сделать обогрев за счёт Чиллер-фанкойл.Подскажи может быть теплый воздух будет давать центральный кондёр,который в свою очередь будет питаться от чилера (который только холод),и фанкойлы поставить соответственно на этот же чиллер,которые будут тоже соответственно только холод.Или же поставить отдельно систему Чиллер-фанкойл(тепло\холод) и отдельно там же на крыше центральный кондиционер(но ведь для центрального кондиционера нужен свой чиллер который будет подавать холодную воду на теплообменник этого кондёра).Я что то запутался как лучше.И вообще не пойму,прошелся по торговым центрам,заходил в бутики в одних стоят в подшивном потолке фанкойлы,в других нет.Например в бутике Летуаль стоит 2 фана и вытяжка,а приточки нет.Проблема ещё в том что планировка свободная и соответственно в экспликации её нет.Так как подбирать систему которую обычно ставят в торговых центрах,и как быть когда нет планировки?
Прикрепленные файлы
1_этаж.bmp ( 592,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 98
|
|
|
|
|
|
|
|
28.12.2007, 13:41
|
выпускник ТГВ г.Саратов, теперь в Москве
Группа: Участники форума
Сообщений: 2645
Регистрация: 5.5.2006
Из: Саратов-Москва
Пользователь №: 2819

|
Если есть время то прикиньте просто 2-4 варианта по цене и вообще и сами решите что ВАм лучше подходит. Просто грубо стадию П сделайте на: 1) чиллер - фанкойл + приточка без охлаждения 2) чиллер-фанкойл + приточка с охлаждением 3) VRV + приточка без охлаждения 4) VRV + приточка с охлаждением я бы 3й вариант попробовал просчитать . Это при условии что VRV решит полностью проблему отопления (не знаю я температуру отоп периода в Краснодаре)
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2007, 0:15
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
ПРИТОЧКА БЕЗ ОХЛАЖДЕНИЯ В КРАСНОДАРЕ НЕ КАНАЕТ. Зато может проканать отопление кондеем в режиме теплового насоса.
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2007, 9:33
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Я бы второй вариант применил. В С-Пб частенько в торговых комплексах применяется такая система: подводят на твою площадь магазина н-ное кол-во воздуха и трубы от чиллера. Арендатору гораздо дешевле поставить любой на свое усмотрение фанкоил, чем сплит и с эл. мощностями проблем нет и гемороя с наружными блоками нет.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Y.M.A._*
|
29.12.2007, 11:43
|
Guest Forum

|
Я думаю сделаю вариант 2)чиллер-фанкойл + приточка с охлаждением.Так как действительно для Краснодара приточка должна быть только с охлаждением.Вот руфтоп рассматривал,но не пойму дотягивает ли он с крыши до 1-го этажа,мне кажется у него давления не хватит прокачать весь воздух,либо ставить несколько руфтопов,т.е. на каждый этаж.Но в основном на сколько я помню их ставят на одноэтажные здания с большой площадью.Хотелось бы на крыше не занимать места,и в принципе чем больше оборудования будет тем больше гемороя+сервисное обслуживание,+ больше вероятность выхода из строя какого либо элемента сис-мы.Но опять же а если я поставлю: Чиллер(только холод)+центр кондер(тепло\холод соответственно)+фанкойлы 2=х трубные (охлаждение от чиллера и обогрев за счёт встроенного электрокалорифера в этом же фанкойле),то вдруг произойдёт сбой чиллера или ещё какая либо поломка и всё!тогда вся система стала,и люди в +35 градусную жару не смогут находится в этом здании.А вот если поставить отдельно чиллер(холод) отдельно на центральный кондёр,и отдельно поставить чиллер-фанкойлы.Или отдельно поставить чиллер+4-х трубные фаны чтобы не жрали электроэнергию на обогрев,То при поломке каккой либо из систем другая сможет хоть немножко регулировать микроклимат.Ещё вопрос остаётся по отоплению.Зак не хочет электрокотлов,говорит делайте мне чтобы было и кондиционирование и отопление,и чтобы места не занимали как батареи так кондюки развешаные по стенам,получается только касетные фаны под подшивгой потолок,и вопросик справятси ли фанкойлы с отоплением,если не справятся можно же врубить в центральном кондёре приток не +16 а +22 к примеру и будет тепло.Я думаю по автоматике запитать в один пульт ,а не на каждый бутик,хотя это заказчику видней,а то сделаю так и будут люди потом плакать нам жарко.Ну ладно по автоматике не моё дело. Спасибо shprot,ну я думаю разместить по фанкойлу на квадрат.Т.е. на квадрат 6000х6000 по сетке колонн 1 фанкойл по середине или по 2 и приток с вытяжкой пустить по 6 диффузоров на выт и прит.,заку звонил он думает что перегородки бутиков будут по колоннам идти.(ну как и бывает).Где будут большие зоны по 300-500м2 он сам не знает.Да головнячок. Примерные расчёты которые я получил: брал по 200чел мах, на этаж. По холоду необходимо: 700 кВт. По отоплению тоже 700 кВт (расчёт по тепловому калькулятору с коэффициентом) По воздуху: 56000м\куб на приток,соответственно столько же на вытяжку. Вообщем пока разбираюсь,опыта совсем нет...
Сообщение отредактировал Y.M.A. - 29.12.2007, 14:42
|
|
|
|
|
|
|
|
29.12.2007, 12:07
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Я так понимаю, что как бы за людей зак ни хлопотал на резервирование ХМ он не пойдет)). Как вариант: не обязательно к ЦК свой чиллер можно например со встроенным пример
|
|
|
|
|
|
|
|
9.1.2008, 16:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058

|
Цитата Я например противник применения 4-х трубных фенкойлов в таких ситуациях когда в качестве тепла и холода выступает один источник (Чиллер) одно "но", как правило, в зданиях такого типа, есть помещения с преобладанием теплоизбытков и помещения с преобладанием теплопотерь, т.е. придется где-то охлаждать, а где-то нагревать одновременно.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Y.M.A._*
|
10.1.2008, 14:53
|
Guest Forum

|
Крезот ЖЖошь.  Ну я думаю что столько всего не стоит пихать,это не зачем и по деньгам больно дорого.А подогрев в одном месте и охлаждение в другом и так будет осуществляться,охлаждение за счёт водяного контура фанкойла,а обогрев за счёт электрического нагрева в фанкойле,вот и будут себе ставить кому тепло,кому холод.Но опять же по автоматике тогда не решается вопрос. Подобрать центральный кондюк это не просто млин...Чтобы его подобрать нужно знать сопротивление магистрали,ну а как я его узнаю не посчитав аэродинамику,а её некогда считать,это же сколько времени убить в пустую.Поэтому взял ориентировочно сопротивление в 1200Па,чтобы поставить центробежные помощнее,а на стадии РП тогда уже конкретно подберу. Кстати кратность получилась =4,я думаю нормалёк.Это же при максимальном потоке людей ,когда на этаж по 250 чел.Вот если брать по 3,5 м\кв на человека то получается на площадь (1-й этаж) в 1123кв\м находится по максимуму 320 челов,так это же много!  Я взял 250 ,хотя выше писал что челов 200 на этаж. Ну как можно делать стадию П,если нет конкретный данных от зака.Ценовой разброс должен быть в 500тыщ рублей как минимум,например он созреет и скажет а давайте ка поставим 4-х трубные фанкойлы,мне вот водичку горячую подключили  .И тогда фаны с электроподогревом отметаются. Короче говоря пока склоняюсь к системе: Центральный кондёр + чиллер (только холод)-фанкойлы.На резервирование ничего не будет.Будет потом,по возможности заказчика. Если кто уже проектировал центральный кондёр подскажите с каким лучше столкнуться.Я пока остановился на VTS.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2008, 15:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33435
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Вариант 2 из Антохиного приемлим. Арендные зоны арендатору сдаются без фэнов.Потому в приточки ставим охладитель(приточки на саннорму)- машину запустить этой мощности хватит.Фэны еще поставить в помещениях общих для всего центра-администрация,центральный вестибюль,охрана(на что денег хватит).Все.Арендатор сам себе пусть городит и с учетом своих пальцев растопыренных по подсветке рекламной и прочего.Трубы к нему зашли, а вот далее он сам голову пусть ломает с кошельком. В итоге к окончанию строительства: Хладоцентр испытан(есть нагрузка), обкатаны и отрег. приточки и фэны. И в папке игасна лежат документы об объекте с кондиционированием. А при наличии денег и машина может быть ТН,но в этом регионе вряд ли в ПП нет таких теплоизбытков,что б в центе этом прохладно слишком стало. А с ВТС не скажу- после обеда не ругаюсь.А за такие же деньги и другие более достойные аппараты можно поставить.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2008, 17:50
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Крезот @ 10.1.2008, 17:33) [snapback]208587[/snapback]  - в приточку пихаем один канальный фанкойл промышленный, но попсово. Где травку берем?
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2008, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33435
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"заказчик ждет цифру" Именно,но только СВОИХ затрат.А арендатор смоется через год и пусть забирает свои новому арендатору ненужные фэны. А можно и рассмотреть их(фэны) и в зачет аренды(свои деньги не тратить а использовать чужие по доводке фит-аута) А только охлажденным приточным не получить снятие теплоизбытков с приемлимыми расходами воздуха.Рециркуляционные понадобятся по любому.
|
|
|
|
|
|
|
|
10.1.2008, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33435
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Крезот, а вы не конкурент ли у топикастера по этому объекту? В два раза уменьшить стоимость компредла не сложно,но развести на увеличение-это надо шибко неграмотного найти, если этот подьем без его хотения.Как то у вас там в Краснодаре с Заками не очень.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Y.M.A._*
|
11.1.2008, 10:48
|
Guest Forum

|
Почему 20-30 м.куб\ч на нос? я взял 60м.куб\ч.(там же сто пудов будет общепит и кафешки(20 куб.м./час для посетителей и 60 куб.м./час для персонала) )Тоже смотрел в МГСН 4.13-97 ,но почему то брал по 3,5 м\кв на чела.Теперь взял по 6 м\кв. Всё пересчитал: в сумме народу будет по мах 700 чел. ,если брать по 30м.куб\ч ,то получается 700х30=21000 м.куб\ч ,если брать 60,то соответственно в 2 раза больше. 1.Подскажите кто должен подбирать секции центрального кондиционера.К примеру по расчёту необходимо 51000м\куб ,выбрал на сайте topclimat.ru агрегат VTS300 производимостью до 53000куб\м ,существует программа для подбора этих установок ClimaCAD On-Line ,когда задаю производительность по воздуху она выдаёт ошибку что таких центробежных вентиляторов не подобрать(т.е. 51000м\куб на приток и 51000м\куб на вытяжку).Вопрос в другом: инженер - проектировщик должен подбирать секции кондиционера или менеджер-инженер поставщика данного оборудования? 2.Допустим расчитал сколько необходимо мощности на охлаждение примерно 650 кВт на весь Торговый комплекс.Как подобрать чиллер (только холод),или как определить сколько нужно будет выделить мощности для центрального кондюка,т.е. чтобы фаны не обделить.Например я подобрал чиллер в 680 кВт(пусть с запасом),из низ 200кВт жрёт центральный кондюк(к примеру).Но ведь эта мощность в 200 кВт необходима центральному только лишь для поддержания заданой температуры приточного воздуха в 16С.А остаётся 480 кВт на фаны,Так получается что на кондиционирование нужно дополнительно ещё в +200 кВт добавлять,которые отдали центральному.Т.е. чиллер брать не 680 ,а 880??? Вот классический пример. - №9,Торговый комплекс А это похоже на то, что Крезот предлагает.Похоже он имеет ввиду воздухоохладитель,просто назвал его канальным фаном.Крезот: Придет кто нить вроде меня, посчитает...  ,что ты имел ввиду.А я что делать буду? мне же тоже нужно чем то заняться.Кстати если ты уже давно проектируешь системы ВК ,то почему не знаешь этот объект?))) В краснодаре по пальцам пересчитать можно спецов по ОВК,вы должны были уже давно упасть на этот объект. Плохо манагеры работают:S
Сообщение отредактировал Y.M.A. - 11.1.2008, 10:49
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ArFey_*
|
11.1.2008, 11:09
|
Guest Forum

|
Маленькая ремарка. Как то в конце августа была тема про супермаркеты, так вот схлестнулся с кем-то из очень ортодоксальных проектировщиков на тему кол-ва человеков на метр площади. Всячески старался достучаться и объяснить, что времена очередей за колбасой по 2р20коп. ушли навсегда и норма 2,5 м2/чел была писана в те "колбасные" времена. На мой взгляд, с учетом площадей под торговое оборудование, с учетом того, что каждый покупатель толкает перед собой тележку для покупки слона и, что этим тележкам еще надо разъехаться друг с другом,- АВОКовская норма для супермаркетов 10 м2/чел - самое оно! Хотя, принимая 2,5-3,5 м2/чел имеете гарантированный запас компенсирующий то, что аэродинамику не всегда есть время (и желание) посчитать, теплоизбытки известны приблизительно и т.д. и т.п. Но, если предстоит жестокая битва с конкурентами по ценам, приняв 10 м2/чел и, конечно же скурпулезно просчитав все, что положено просчитать, - победа будет за Вами!!! ...может быть. Аркадий
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2008, 11:18
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Y.M.A. @ 11.1.2008, 10:48) [snapback]208840[/snapback] 1.Подскажите кто должен подбирать секции центрального кондиционера. Самому лучше проверять что они подбирают, не все менеджеры технари и понимают что делают, хотя в втс у нас грамотный и ошибок пока не допускал. 2 Почему еще? Вы же не будете учитывать тепло поступающее с приточным воздухом т. к. он у вас охлаждается.
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 11.1.2008, 11:37
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Y.M.A._*
|
11.1.2008, 11:19
|
Guest Forum

|
Цитата(Крезот @ 10.1.2008, 17:33) [snapback]208587[/snapback] Этаж по 900м2. На каждый этаж по своей приточке - вытяжке, дабы не заморачиваться с огнезащитой...и клапанами. Дабы не морочиться с охладителями.. автоматика кусается Почему этаж по 900м2? У него в экспликации 1-й этаж 1123,или нужно вычитать 100...200 м2,т.к. нет планировки и стенки сожрут эту квадратуру. На каждый этаж посвоей приточке-вытяжке,ты имеешь ввиду поставить канальники или лучше раздельную систему отдельно приток,отдельно вытяжка.Но плюс канальника в подмесе 30%,и энергоэффективности соответственно.Но ведь если на каждый этаж ставить по своей системе будет тоже геморойно,потолки маловаты если на 1-м этаже высота 3,75м то на 3-м этаже 2,78.+ шум от приточки - вытяжки на каждом этаже.А выводить куда?здание по пириметру фасада стеклянное,ну довольно много окон.А вот если ставить центральный кондёр на крыше то звука меньше,по децибелам он проходит,если зак захочет то отдельно под него кладку из кирпича сделают на крыше.Но гемор большой в расчёте,всётаки на 4 этажа прокачивать это тема.Головняк с вертикальной магистралью воздуховода она же будет примерно от 1 до 2 м. живого сечения.Для нее тоже нужно долбить дыры в плитах перекрытия,кто даст?+ я думаю не обойдётся без воздухоохладителей в каналах,т.к. температуру притока в 16с не прокачает до 1-го этажа. Отапливать Тэнами не резон , почему? Нужно подобрать фаны по 10 кВт на обогрев,которые тэновые и норм будет.Хотя есть подозрение что не прокачают.Если даже брать по 80 Вт на квадратный метр на отопление,и расчитывать к примеру на квадрат 6х6 (36х80=2,8 Квт),то прокачает.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Y.M.A._*
|
11.1.2008, 11:27
|
Guest Forum

|
Цитата(ArFey @ 11.1.2008, 11:09) [snapback]208854[/snapback] Маленькая ремарка. Как то в конце августа была тема про супермаркеты, так вот схлестнулся с кем-то из очень ортодоксальных проектировщиков на тему кол-ва человеков на метр площади. Всячески старался достучаться и объяснить, что времена очередей за колбасой по 2р20коп. ушли навсегда и норма 2,5 м2/чел была писана в те "колбасные" времена. На мой взгляд, с учетом площадей под торговое оборудование, с учетом того, что каждый покупатель толкает перед собой тележку для покупки слона и, что этим тележкам еще надо разъехаться друг с другом,- АВОКовская норма для супермаркетов 10 м2/чел - самое оно! Хотя, принимая 2,5-3,5 м2/чел имеете гарантированный запас компенсирующий то, что аэродинамику не всегда есть время (и желание) посчитать, теплоизбытки известны приблизительно и т.д. и т.п. Но, если предстоит жестокая битва с конкурентами по ценам, приняв 10 м2/чел и, конечно же скурпулезно просчитав все, что положено просчитать, - победа будет за Вами!!! ...может быть. Аркадий Прикольно,теперь вроде всё прояснилось.Но запас по колву народу округлить в большую сторону ,и чуть чуть ещё добавить .Я думаю 5-10% от общего получившегося числа.Ну заметьте в праздники и всякие акции существует толкучка.Запас всё таки нужен.Так если подумать,то при проектировании проектировщики везде берут запас,это здорово,лучше больше чем меньше.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2008, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Отдельные П, В системы на этаж без охладителей. Странно как-то, - всеравно чиллер и фанкойлы, всеравно трубы и изоляция, если выбирать между количеством фанкойлов под потолком и воздухоохладителем в приточке на туже нагрузку, то второе окажется дешевле, и даже при минимальной изоляции магистралей, пусть даже при нагреве на 1-2 градуса в них, приточный воздух снимет чать теплоизбытков в помещении. А то так можно обвешать себя фанкойлами и врезать в окна осевики на приток.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2008, 12:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Кап. затраты с охладителем с учетом автоматики возможно и дороже окажутся, зато эксплуатационные все окупят, ведь каждый фанкойл надо чистить и обслуживать, а без охладителя их прибавиться значительно.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2008, 16:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058

|
еще раз возвращаясь к кондиционированию в холодный период и переходный период, Y.M.A., не забудте что вашим фанкойлам нужен "холод" и зимой, как бы не пришлось вам предусматривать еще и систему "фрикулинга". По опыту, в Москве нагрузка на систему "зимнего холода" для торговых центров - где то 40% от расчетной нагрузки лета.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2008, 16:45
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
спасиб скачал Рекомендации не помешают)
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2008, 18:18
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
Научиться плохому, человек и сам сможет со временем. Глядишь и появится у кого в краснодаре. четырехтрубная система фанкойлов. когда считаете очень правильно, не забывайте, Рядом несколько таких как я, считают что т свое... пихают канальные фанкойлы вместо вентиляторов  и пока вы считаете, мы дарим людям воздух, тепло и холод) а еще чуть дальше стоят те, кто делают еще круче... потому что зачастую уходишь, потому что кто то предложил вариант дешевле раза в два и сказал "все будет пучком!" Сплитухи побеждают обычно.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.1.2008, 18:24
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
савелию
Проблемма фрикулинга решается заказчиком самостоятельно 1 Фанкойл выключаем. 2 Окошки открываем 3 Замерзли - закрыли.
Так же порой решаются все проблеммы с вентиляцией. " А я форточку открою - и будет оч хорошо! "
суровые будни
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Лера_*
|
11.1.2008, 21:32
|
Guest Forum

|
Я бы ВТС не ставила, очень согласна с инж323 по этому поводу... и обязательно проверяйте сами расчеты менеджера и комплектацию установки (хотя может быть у нас такой не очень грамотный менеджер попался)
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2008, 17:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1222
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Если здание еще не смонтировано, то наиболее экономичным и перспективным является вариант внутриконструкционной системы нагрева-хлаждения плюс естественная приточная вентиляция с гибридными вентагрегатами на вытяжных системах.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2008, 17:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(Лера @ 11.1.2008, 20:32) [snapback]209242[/snapback] Я бы ВТС не ставила, очень согласна с инж323 по этому поводу... и обязательно проверяйте сами расчеты менеджера и комплектацию установки (хотя может быть у нас такой не очень грамотный менеджер попался) А причём здесь менеджер? Установку можно подобрать и самому по on line программе на сайте фирмы. У меня проблем с VTS Clima небыло. Достаточно приличное оборудование. Может то что собрано в России отличается от ЕС? - тогда я не спорю
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2008, 17:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33435
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
не,тут другое.Менеджеры не ЕСовские.И не совсем корректная работа при графике 130-70.
|
|
|
|
|
|
|
|
13.1.2008, 17:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Цитата(инж323 @ 13.1.2008, 16:28) [snapback]209469[/snapback] не,тут другое.Менеджеры не ЕСовские.И не совсем корректная работа при графике 130-70. Так я и говорю, что менеджер ни при чём. Самому подбирать надо. Там, в программе, и поиграть данными можно и запас заложить (скрыто). Никогда эту работу не доверял другим.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Y.M.A._*
|
14.1.2008, 14:09
|
Guest Forum

|
По поводу фанкойлов ,всё таки решили поставить 4-х трубные.Электронагреватель не прокачает на обогрев,и энергии жрёт очень много,а здание типа аквариум.2 контур на тепло запитать от электрокотла,и не нужен будет чиллер с режимом теплового насоса.Кстати пишут что если ставить напольный фанкойл под окном ,то зимой он будет выполнять роль тепловой завесы (как и батарея),но летом он не равномерно распределяет поток прохладного воздуха,а вот касетные фанкойлы наоборот летом более перспективны,распределяя поток в 4-х направлениях,хотя зимой на обогрев они же тоже должны быть эффективны. Не совсем понимаю в каком помещении потребуется холод зимой? Ведь я про то и спрашиваю,когда покупаешь фанкойл он стандартно комплектуется пультом управления?или можно от него отказаться? Например можно же все фаны подключить в один контроллер и управлять целым этажом с одного пульта?или всё равно кому то будет жарко,а кому то холодно. Глядишь и появится у кого в краснодаре. четырехтрубная система фанкойлов. ------------- а что ещё никто не ставил в Красном?
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2008, 15:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058

|
Цитата(Y.M.A. @ 14.1.2008, 14:09) [snapback]209683[/snapback] Электронагреватель не прокачает на обогрев,и энергии жрёт очень много,а здание типа аквариум.2 контур на тепло запитать от электрокотла что значит не прокачает?нету подходяшего типоразмера эл.калорифера? что значит "жрет"?какая разница нагреть воздух напрямую в эл.калорифере фанкойла или посредством воды нагретой в эл.котле. Цитата Не совсем понимаю в каком помещении потребуется холод зимой? это надо смотреть по тепловому балансу помещений для х.п. (+люди,+освещение,+оборудование,-теплопотери) Цитата когда покупаешь фанкойл он стандартно комплектуется пультом управления?или можно от него отказаться? Например можно же все фаны подключить в один контроллер и управлять целым этажом с одного пульта? лучше так не делать потому что Цитата всё равно кому то будет жарко,а кому то холодно
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2008, 15:58
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
савелий, у человека кроме плана наружных стен ничего нет ( ни техзадания, ни экспликации, ни назначения помещений, даже планировки перегородок нету ) Это было ясно еще в самом начале. Потому что это не проект, а комерческое предложение. Вещи разные. Советовать 4х трубную систему можно только, если вы его враг. или просто хотите посмеяться.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2008, 16:39
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Мой вариант: Чиллер (два, 75%+75%). Котел. (два, 50% +50%) "Двухтрубка". Фанкойлы с фунцией притока (подмес свежего воздуха с улицы) Есть такие, поищите... Тупая механическая вытяжка. Регулировка каждого прибора на месте (с пульта). Дешево и сердито.
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2008, 17:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058

|
Крезот, теплопритоки на 1 кв.м пола можно взять из предыдуших аналогичных проектов, если лень сложить три цифры, результат может сильно изменится только от наружного остекления (да,нет,есть ли жалюзи), да и то для х.п. это не так важно, т.к. эта составляющая не учитывается. теплопотери можно посчитать любой бесплатной программкой выложенной в инете, так что думаю проблем найти теплопотери 1 п.м стены труда не составит. экспликация?...ну должен же заказчик знать, какая в среднем будет площадь у каждого арендатора, на крайний случай можно взять этаж как одно помещение и в первом приближении решить для себя нужен "зимний холод" или нет, а не кидать монетку.
а предложить заку сделать через *опу, чтоб подешевле и урвать проект это всегда можно... только потом зимой ходишь по таким ТРК и есть только одно желание, побыстрее оттуда свалить.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Y.M.A._*
|
14.1.2008, 18:00
|
Guest Forum

|
Цитата(saveliy46 @ 14.1.2008, 15:49) [snapback]209729[/snapback] что значит не прокачает?нету подходяшего типоразмера эл.калорифера? что значит "жрет"?какая разница нагреть воздух напрямую в эл.калорифере фанкойла или посредством воды нагретой в эл.котле. не прокачает потому что не нашел фанкойла с эл.калорифером больше к примеру 10 кВт.А что значит типоразмер эл.калорифера,разве его отдельно подбирают? я думал фанкойлы уже идут в определённой комплектации и заменить эл.калорифер не представляется возможным.Я же подбираю фанкойл во первых по водяному контуру,а затем уже смотрю на эл.калорифер встроеный,так вот его мощности не хватает,поэтому и не прокачает.А когда есть 2-й контур к примеру питающийся от электрокотла на него ты не затрачиваешь электроэнергии,хотя работает сам электрокотёл и жрёт электричество.Как не крути всё равно затраты на электроэнергию,но мне кажется в процессе эксплуатации меньше будет затрат если 2-й контур водяной от котла чем подбирать с электрокалорифером. Крезот например не любит 4-х трубные Цитата(Alex_ @ 14.1.2008, 16:39) [snapback]209761[/snapback] Мой вариант: Чиллер (два, 75%+75%). Котел. (два, 50% +50%) "Двухтрубка". Фанкойлы с фунцией притока (подмес свежего воздуха с улицы) Есть такие, поищите... Тупая механическая вытяжка. Регулировка каждого прибора на месте (с пульта). Дешево и сердито. Поясните пожалуйста что такое (два, 75%+75%).? Да ,фаны с приточкой знаю.Кстати кто знает фаны с притоком к которым не нужно подводить воздуховод (притока соотв-но) ,а они берут воздух из пространства подшивного потолка .Вентилятор у них сверху стоит,вроде осевой.Под них приток тупо подают осевым встроенным в стене или как?.Так вот вопрос,они когда всасывают воздух в себя хватает ли герметичности потолка типа "Армстронг",или под них нужен только потолок ГВЛ или тип того.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Y.M.A._*
|
14.1.2008, 18:13
|
Guest Forum

|
Цитата(saveliy46 @ 14.1.2008, 17:55) [snapback]209798[/snapback] экспликация?...ну должен же заказчик знать, какая в среднем будет площадь у каждого арендатора, на крайний случай можно взять этаж как одно помещение и в первом приближении решить для себя нужен "зимний холод" или нет, а не кидать монетку. Так получается что объекты манагеры приносят долгострои.Вот и в этом случае стоят только несущие колонны и плиты перекрытия.Стены только погнали из кирпича выкладывать,и то под окна.Много стекла,аквариум ведь.Поэтому владелец этого комплекса,он же зак,не знает что у него будет и кто будет арендатор.Постате себя на его место.Сегодня пришёл бутик косметики и предложил за 36 м\кв к примеру 100т.р. в месяц,а завтра пришел бутик бытовой техники и говорит давай мне 72 м\кв,и буду платить больше.Вот и откуда он сейчас возьмёт планировку. Самого бесят эти долгострои.Сейчас сделай,а через пол года приходи на тендер. Завтра поеду,всё распрошу,и нужен ли холод зимой решать заку.По телефону заки не разговаривают
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2008, 18:18
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
Савелий. Достаточно просто габаритов помещения, чтобы посчитать все как надо по СНиПам. Это понятно. Кто спорит. Предполагать, что у него где будет, если даже он сам не знает, или просто не придает значения таким мелочам, как назначение помещений, неблагодарное занятие. Как вы угадаете мощность оборудования? Если уж угадывать, то в свою пользу. Если заказчик, просит фигню - дайте ее ему. В моем предложении, любая цифра будет подтверждена нормативами. А что не так, отправляю к тех.заданию ( которого не было). Все остальные проблемы, ежели они будут, решаются потом... за дополнительную оплату. Почему не сразу? Ну он же не говорил? Почему я должен угадывать? Зимнее охлаждение, это вообще смерть предложению. Заказчик, который не знает, что надо давать хотя бы минимум информации, несерьезен. Он таких сложностей даже незнает. Оно ему не надо. Ему нужно, сколько вещать в граммах. Такая хрень считается за 1 день. Раз 30 в месяц.
Четырех трубная система, как и излишнее рвение к идеалу, это смерть предложению. Выговор от начальства. Лишение заработной платы. Разорение фирмы. Кому нужен специалист, который считает днями, но его предложения непроходят? Институту разве что.
Максимум, что можно сделать, если вы честный проективровщик, это дать хотя бы минимальное людям за те деньги что они имеют. Дать лучшее что можно купить за эти деньги. Не дать выкинуть калорифер, хотя очень хочется. Не дать выкинуть "лишние" детали и оборудование.
Навыки работы в комерческой организации и института весьма разнятся. Попробуйте - поймете.
Сообщение отредактировал Крезот - 14.1.2008, 18:19
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2008, 18:24
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
Послушайте фразу - Вам холод зимой нужен? В лучшем случае заказчик подумает, что вы идиот. В худшем, что его держат за лоха. Следущим будет вопрос, почему никто кроме вас, не страдает такими эксцесами. Скажите, что все фирмы в городе считать не умеют? Заказчик может быть борцом за правильность, а в результате увешает все сплитами
|
|
|
|
|
|
|
|
14.1.2008, 23:42
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(Y.M.A. @ 14.1.2008, 18:00) [snapback]209802[/snapback] Поясните пожалуйста что такое (два, 75%+75%) Два чиллера по 75% требуемой мощности каждый. Уровень резервирования точнее подскажет расчет. Я же "ткнул пальцем в небо". Цитата Послушайте фразу - Вам холод зимой нужен? В торговых комплексах не нужен. Если только не заставят все напрочь холодильными прилавками без вынесенных конденсаторов. А вот в межсезонье могут быть проблемы. Например, кому-то нужно тепло, кому-то нет. Или кому-то нужен холод, кому-то нет. Вариант, что кому-то нужно тепло, кому-то холод, уж слишком перекошенный. Так что если пойдете на "двухтрубку", для решения первых двух проблем на каждый фанкойл обязательно моторизованный отсечной клапан.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.2008, 12:48
|
Инженер-физик широкого профиля :-)
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596

|
Цитата(shprot @ 15.1.2008, 11:52) [snapback]210080[/snapback] вот как раз для переходного периода в тех помещениях где не нужно не кондиционировать ни отапливать при выключенном вентиляторе съем тепла (холода) с теплообменника будет критически минимальным и им можно пренебречь, т.е. в моторизированных отсечных клапанах нет необходимости, к тому же и произойдет разбалансировка системы при срабатывании этих клапанов. Если применять фанкойлы с опцией притока, это неверно. Клапана можно поставить трехходовые и при отключении потока через фанкойл отправлять его в байпас. ОпИсанная мною система установлена, например, в ОБИ Химки. Народу туда ходит море. Субъективно с микроклиматом проблем нет. Правда, там несколько огромных помещений. При куче маленьких могут возникнуть сложности, но они, ИМХО, преодолимы. Цитата когда считаете очень правильно, не забывайте, Рядом несколько таких как я, считают что т свое... БРАВО!!!
Сообщение отредактировал Alex_ - 15.1.2008, 12:53
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.2008, 13:31
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33435
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"При куче маленьких могут возникнуть сложности, но они, ИМХО, преодолимы." И даже не ИМХО, а оч. просто. И в начале уже и написано было в теме: Двухтрубка, в приточках охлаждение,насосы и сеть труб с арматурой необходимой+ прижелании фрикулинг.И фэны поставить в зонах уже на этой стадии однозначных(общий вестибюль,помещения администрации,охраны и подобные). А фэны арендных зон ставить при проектировании второго этапа т.е. уже под конкретного арендатора(и площадь известна стала уже и его уже понятные теплоизбытки и профинансировать СМР арендатор может) И у зака нет проблем-он все с монтажниками может обкатать и сдать приемочной комиссии и в эксплуатацию и "прозрачен" переход ко второму этапу СМР.И волки пьяны и овцы запряжены.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.2008, 14:20
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
shprot Alex_коллеги я уже подумал, что я один такой неправильный насчет трехходового на фанкойлы штука хорошая, но можно выкинуть А если можно, то приходится выкидывать Доказать необходимость трехходового заказчику на пальцах проблемматично. Обычно после разьяснения, звучит "Да пусть се стоит горячий ( холодный )" в результате по 200 евро с фанкойла экономия заказчик прыгает от счастья Если же заказчик точно наш, то можно и поставить для его же блага. Ему польза, нам прибыль.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Y.M.A._*
|
15.1.2008, 16:28
|
Guest Forum

|
Cъезил к заку,говорит ставить касетные фаны (тепло\холод).Чиллер понравился MCQuay 215.2 ,но от цены он схватился за сердце.Полюбому сошлись на подсчёте 3-х вариантов ,которые предложил ANTON в начале темы.
на 21000 м\куб магистральный воздуховод идёт сечением 1250х1000 с 4-го до 1-го этажа.Зак предложил не долбить плиты перекрытия, а вынести его за стену здания и обшить,а на каждый этаж запустить ответвления.Так можно?Там же их 2 будет,один на приток,другой на вытяжку по 1250х1000 каждый.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.2008, 16:46
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Крезот @ 15.1.2008, 14:20) [snapback]210162[/snapback] shprot Alex_"Да пусть се стоит горячий ( холодный )" в результате по 200 евро с фанкойла экономия заказчик прыгает от счастья Если же заказчик точно наш, то можно и поставить для его же блага. Ему польза, нам прибыль. А ведь тепло будет отдавать каждый теплообменник каждого доводчика. Ведь таким же образом работают пассивные охлаждающие блоки. До теплообменника все изолировано и потерь тепла не происходит, а так чиллер будет лишний раз напрягаться. Ведь при отключении приточной системы калорифер вы отключаете - тут тоже самое только масштабы меньше, но ведь фанкойлов может быть и много.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.2008, 16:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.10.2007
Из: Кострома
Пользователь №: 12305

|
Цитата(Y.M.A. @ 28.12.2007, 10:03) [snapback]206527[/snapback] Приветствую.Подскажи пожалуйста какую систему ставить на торговый центр ,4 этажа,площадь каждого этажа около 900м2.Объект находится в Краснодаре.По электрофикации у них 400кВт есть.Потолки нормальные 2,8 самый низкий на 4-м этаже,остальные по 3,3.Газа у них не будет.С моей стороны им нужно предложить систему кондиционирования и вентиляцию с притоком,ну как обычно в ТЦ.Заказчик говорит что к центральному отоплению может быть подключаться,но не факт.Поэтому я хочу сделать обогрев за счёт Чиллер-фанкойл.Подскажи может быть теплый воздух будет давать центральный кондёр,который в свою очередь будет питаться от чилера (который только холод),и фанкойлы поставить соответственно на этот же чиллер,которые будут тоже соответственно только холод.Или же поставить отдельно систему Чиллер-фанкойл(тепло\холод) и отдельно там же на крыше центральный кондиционер(но ведь для центрального кондиционера нужен свой чиллер который будет подавать холодную воду на теплообменник этого кондёра).Я что то запутался как лучше.И вообще не пойму,прошелся по торговым центрам,заходил в бутики в одних стоят в подшивном потолке фанкойлы,в других нет.Например в бутике Летуаль стоит 2 фана и вытяжка,а приточки нет.Проблема ещё в том что планировка свободная и соответственно в экспликации её нет.Так как подбирать систему которую обычно ставят в торговых центрах,и как быть когда нет планировки?  Вот у меня такая же ситуация, только надо на охлаждение(тепловыделение300 кВт,площадь 200 м2).У меня вышло 6 VRV на сумму 4млн. руб., заказчику показалось,что это дорого. Подскажите пожалуйста какую систему можно ещё поставить(подешевле)?
Сообщение отредактировал Dima - 15.1.2008, 16:54
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.2008, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Наличие управляющего клапана у фанкойла обязательная вещь, т.к. на клапане стоит термостат, который управляет клапаном по сигналу с пульта, устанавливаемому в помещении. Двух или трех ходовой клапан поставить определяется при проектировании гидравлической обвязки чиллера. На chillers.ru это уже обсуждалось. Цитата Подскажите пожалуйста какую систему можно ещё поставить(подешевле)? такую, какую позволяет вам ваша фантазия в ходе данной темы. З.Ы. проектировать - дело проектировщика считать деньги заказчика - манагера.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.2008, 17:32
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
А ведь тепло будет отдавать каждый теплообменник каждого доводчика. Ведь таким же образом работают пассивные охлаждающие блоки. До теплообменника все изолировано и потерь тепла не происходит, а так чиллер будет лишний раз напрягаться. Ведь при отключении приточной системы калорифер вы отключаете - тут тоже самое только масштабы меньше, но ведь фанкойлов может быть и много.ваша правда, чиллер напрягается, все напрягается но 200 евро, это 200 евро прямо сейчас этот аргумент выигрывает чаще всего. Но поспорить можно, этим занимаются менеджеры. Хорошие менеджеры. Дима почитайте тему. Вариант шпрота смешанный с вариантом алекса. Самое то. Чиллер только без резерва поставить. Y.M.A.НА будущее предлагайте заказчику 1-2 варианта. Лучше один. Если он хватается за сердце после вашего самого дешевого варианта, достаточно фразы, что остальные будут еще дороже раза в полтора , два. Обычно сразу варианты отметаются. Если он настаивает, то это можно и не услышать... или забыть. Одно предложение. Если может заплатить больше и хочет лучше. Еще одно предложение. И так пока не договоритесь. Маквей дешевые , но не самые, чиллера. По отзывам фуфлыжные.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.2008, 18:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата А вы что думали что без клапана температурой управляет пользователь методом перебора скоростей вентилятора и все ? А причем здесь скорость и температура ?? Температура выставляется на пульте в помещении, а термостат управляет клапаном, открытием или закрытием (увеличение,уменьшение расхода воды) регулирует температуру воздуха через фанкойл. Пользователь может лишь убыстрить или замедлить достижение заданной температуры в помещении скоростью вращения вентилятора. Цитата Регулирование производительности фенкойла осуществляется методом вкл./выкл. вентилятора по сигналу термостата, повторюсь но это гораздо проще, дешевле и долговечнее для вентилятора. Ну при такой системе регулирования можно и вовсе клапан не ставить, либо поставить двух ходовой только на полное открытие/закрытие, получиться нечто по типу воздушно-тепловой завесы, только на холодной воде. тогда точно см. ниже Цитата А причем тут обвязка чиллера? При установке двухходовых клапанов у фанкойлов, придется устанавливать регулятор перепада между подающей и обратной гребенкой в системе холодоснабжения либо же применять насосы с частотником, работающие по постоянному давлению в сети.
Сообщение отредактировал Wiz - 15.1.2008, 18:02
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.2008, 18:19
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
Ну при такой системе регулирования можно и вовсе клапан не ставить потому и неставим
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.2008, 19:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058

|
Цитата(Крезот @ 14.1.2008, 18:18) [snapback]209816[/snapback] Как вы угадаете мощность оборудования? по расчету)) Цитата В моем предложении, любая цифра будет подтверждена нормативами. не в обиду будет сказано, но верится с трудом. Цитата Все остальные проблемы, ежели они будут, решаются потом... за дополнительную оплату. Почему не сразу? Ну он же не говорил? Почему я должен угадывать? беззаботно живете... Цитата Такая хрень считается за 1 день. Раз 30 в месяц. только потом расхлебывается долго, если монетка легла не той стороной)) Цитата(shprot @ 15.1.2008, 11:52) [snapback]210080[/snapback] К чему все эти гадания по поводу избыточных теплопритоков зимой у вас все равно нет этих данных, если такие помещения и будут то их будет 1-3 т.е в разы меньше всех остальных несогласен, зависит от архитектуры, если в ТРК много так называемых бутиков (100-200 кв.м), в которых из наружних ограждений только кровля, да пол на 4 зоне, то я бы поспорил с вашим утверждением.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.1.2008, 19:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33435
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"если в ТРК много так называемых бутиков (100-200 кв.м), в которых из наружних ограждений только кровля, да пол на 4 зоне, то я бы поспорил с вашим утверждением" И добавить можно, что куча помещений просто не имеющих вообще теплопотерь т.к. даже пола 4 зоны нет и других НОгр.Есть только 3-4 кВТ на рекламной подсветке.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2008, 8:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.10.2007
Из: Кострома
Пользователь №: 12305

|
Цитата(Крезот @ 15.1.2008, 17:32) [snapback]210296[/snapback] Дима почитайте тему. Вариант шпрота смешанный с вариантом алекса. Самое то. Чиллер только без резерва поставить. Проблема с чилером,негде взять воды.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2008, 8:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33435
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
300 квт на 200 квадратов -это торг.центр или ...?Или опечатка?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Y.M.A._*
|
16.1.2008, 9:57
|
Guest Forum

|
Разрешите повториться: на 21000 м\куб магистральный воздуховод идёт сечением 1250х1000 с 4-го до 1-го этажа.Зак предложил не долбить плиты перекрытия, а вынести его за стену здания и обшить,а на каждый этаж запустить ответвления.Так можно?Там же их 2 будет,один на приток,другой на вытяжку по 1250х1000 каждый. МОЖНО ТАК СДЕЛАТЬ? Не понимаю как фан может быть без трехходовго клапана.Получается один хочет эл.калорифер заменить в фанкойле,Крезот хочет 3-х ходовой не ставить,третий вентилятор помощнее поставить.А я себе панельку заберу,дома на стену повешу  Так может быть мы создадим свой фанкойл и я его впарю в проект.А потом посмеёмся все вместе Кстати VRF дороже выходит,походу прийдём к тому что по деньгам они потянут только приток-вытяжку,или один чиллер-фаны,а приток-вытяжку вообще не делать.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2008, 10:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33435
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"а вынести его за стену здания " Вы можете, а Зак нет.Это изменение площади застройки и оно стоит дороже чем потерять площадь в самом здании(3 кв. м.)
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2008, 10:23
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
Савелий. Живем нежалуемся. И клиентура довольна. Монетка ляжет так, как я скажу. Мне за это платят. Говорим на разных языках, занимаемся разными вещами. Диалога не вышло Дима, нет воды, нет жизни. Сплитами утыкай. Крышник поставь. Все на фреоне. Будет дешевше. Y.M.A. Просто может без трехходового. Плюнь в лицо тому кто скажет, что работать не будет. Выноси обшивай, заказчика проблеммы с квадратурой. Тебе можно. Но отдельные системы порой практичней. Вариант с касетниками напрашивался сразу. Не важно сколько денег у заказчика, есть минимум дальше которого ты не должен заходить. Либо предупреди, что это под его ответственность и этого будет мало. И смотри что подписываешь.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2008, 12:55
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(Крезот @ 16.1.2008, 10:23) [snapback]210515[/snapback] Y.M.A. Просто может без трехходового. Плюнь в лицо тому кто скажет, что работать не будет. Да просто плохо это будет работать. Скорости вентиляторного доводчика переключаются ступенчато, а электропривод имеет пропорциональное регулирование, так что переложив управление холодопроизводительностью на регулятор скорости вы потеряете всю гибкость системы регулирования.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2008, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.10.2007
Из: Кострома
Пользователь №: 12305

|
Цитата(инж323 @ 16.1.2008, 8:34) [snapback]210472[/snapback] 300 квт на 200 квадратов -это торг.центр или ...?Или опечатка? Это один из отделов торгового центра(аудио,видео,бытовая техника). Да всё правильно не опечатка.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2008, 13:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.10.2007
Из: Кострома
Пользователь №: 12305

|
Смешная ситуация,заказчик не говорит ни максимальную, ни минимальную суммы.(требует качество и подешевле) Главный инженер этого центра вообще не разрешает наружный блок ставить, говорит испортит вид здания(будет не красиво смотреться)
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2008, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33435
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"один из отделов " Совокупная мощность тепловыделяющего оборудования умещающегося на такой площади,и если это просто стеклянный дом будут весь ниже.И в раз 10-15 как минимум.Проверьте расчет.Там же нет демонстрационных муфельных печей в работе для наглядности покупателям.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2008, 14:04
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
ivan-l-ing но работать будет большинство обьектов - фанкойлы без трехходовых ( 80 процентов ) трехходовой роскошь, которую не каждый заказчик оплатит. просто факты Dima Мощности они сами давали? Пугай их цифрами - пусть понижают. Ставь руфтоп он без наружного блока. Он сам по себе большая дура. Скажи что он очень красивый... его можно замаскировать и это проблемма главного инженера. Без наружних блоков и оборудование где нибудь ничего не будет. Но попробовать ему хочется, на то он и ГИП. но это плохой гип, нормальный понимает что блоки будут и даже покажет куда ставить. там уже и площадки должны быть заготовлены. Вообщем будет у тебя веселье
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2008, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471

|
Цитата Да просто плохо это будет работать. Скорости вентиляторного доводчика переключаются ступенчато, а электропривод имеет пропорциональное регулирование, так что переложив управление холодопроизводительностью на регулятор скорости вы потеряете всю гибкость системы регулирования. Точность поддержания внутренней температуры с клапаном конечно выше, но на сколько это принципиально, для регулирования вкл. выкл. или перебором скоростей вентилятора гестерезис (неточность или запаздывание от установленной температуры) будет около 1-2 C, вы (ваш организм) физиологически в состоянии отличить эти методы поддержания температуры? А если спросить у посетителей на выходе из Т.Ц. они испытали дискомфорт при нахождении в течении 10-20мин. в Т.Ц. по причине точности регулирования? И как работают сплиты и 1-3 компрессорные чиллера без частотного регулирования производительности мы же при этом "теряем всю гибкость систем".
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2008, 14:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33435
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"Ставь руфтоп он без наружного блока." Это как и еще и на 300кВт?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2008, 14:20
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.10.2007
Из: Кострома
Пользователь №: 12305

|
Я забыл сказать,что ещё приточка даёт 70 кВт(получается 230) И на крышу тоже не поставить,потому что конусная
Сообщение отредактировал Dima - 16.1.2008, 14:28
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2008, 14:25
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
инж323 ну вот такие они странные. Стоят на крыше и работают без наружнего блока 300кВт? Верно пусть ставит два. Только что закочил такой проект цена правда 5,3 млн.руб У него будет еще дороже. значит пусть будет мультизоналка первоначально за 4 млн. Хотя почему это оказалось дешевле непонятно.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2008, 14:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33435
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
"300кВт? Верно пусть ставит два" Не 90 ли кВт потолок у них по мощности? "Стоят на крыше и работают без наружнего блока " Да, точно ж, без наружнего 300 кВт и из них 70 от вентиляции? Или вы контракт не получите или ..,но скорей не получите.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2008, 14:55
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
465кВт потолок вроде бы хватает Но 300 кВт воздухом это дорого. Ставить будем весной наверное.
Насчет почему у Дмитрия вместо 20кВт... 300 70 на воздух 30000 м3/ч ...на площади 200 м2 50 кратный обмен что ли?
дурное тз... значит ГИП... виноват
на крышу нельзя, ставь рядом А вообще много сложностей, много времени... денег мало, выхлоп маловероятен
Сообщение отредактировал Крезот - 16.1.2008, 15:01
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2008, 15:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.10.2007
Из: Кострома
Пользователь №: 12305

|
Цитата(инж323 @ 16.1.2008, 14:45) [snapback]210659[/snapback] "300кВт? Верно пусть ставит два" Не 90 ли кВт потолок у них по мощности? "Стоят на крыше и работают без наружнего блока " Да, точно ж, без наружнего 300 кВт и из них 70 от вентиляции? Или вы контракт не получите или ..,но скорей не получите. Проблема такая,у них не выносимая жара(хоть раздевайся полностью) Торговый центр был построен 3 года назад,вытяжка и приточка уже есть. 4 месяца назад эту проблему хотела устранить другая фирма,чтото там поделали,посчитали(причём насчитали 380 кВт) и через месяц отказались от объекта. Теперь этот Торговый центр обратился к нам(дали нам задачу что нибудь придумать, чтобы удалить 300 кВт).
Сообщение отредактировал Dima - 16.1.2008, 15:15
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2008, 15:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Цитата Проблема с чилером,негде взять воды. Это как так ? водопровод в здание забыли завести ?
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2008, 15:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 77
Регистрация: 25.10.2007
Из: Кострома
Пользователь №: 12305

|
Цитата(Wiz @ 16.1.2008, 15:08) [snapback]210666[/snapback] Это как так ? водопровод в здание забыли завести ? Главный инженер не разрешает  (незря же другая фирма отказалась)
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2008, 15:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Не разрешает воду от водопровода взять ???, Чем объясняет ? Получается сделайте мне дешево и без воды, залейте ему туда гликоль... на гликоле он потратиться больше чем на воде.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2008, 15:22
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
ГИП тупой. Думает что система холодоснабжения, будет лишать здание воды. Мягко поговорить. Надо узнать, чем обосновывает. Почему нельзя дать краник на подпитку.
Либо его купили. либо маразм.
Говоришь с заказчиком, пусть решает проблеммы с ГИПом. Возможно, человек банально хочет немного денег.
Сообщение отредактировал Крезот - 16.1.2008, 15:23
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2008, 15:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2660
Регистрация: 20.3.2005
Пользователь №: 570

|
Согласен с Крезотом, что-то здесь не так...мож ГИП уже в откате, вот и ставит Вам палки в колеса.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2008, 15:31
|
инжинер-праиктировщег
Группа: Участники форума
Сообщений: 325
Регистрация: 6.10.2006
Из: теплые края
Пользователь №: 4281

|
WizКак вариант: Заказчик не заплатил за проект. Или что то там накуролесил, сэкономил на проектной организации.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2008, 16:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058

|
Цитата(Крезот @ 16.1.2008, 10:23) [snapback]210515[/snapback] Y.M.A. Не важно сколько денег у заказчика, есть минимум дальше которого ты не должен заходить. Либо предупреди, что это под его ответственность и этого будет мало. И смотри что подписываешь. вот здесь полностью согласен, если проект выполнен в обход норм и есть проблемные места, то все это должно быть на бумаге с подписью заказчика, т.к. если после монтажа его чтото неустраивает, он забудет про то что хотел сделать подешевле, и вспомнит что хотел чтобы хорошо работало. Цитата не прокачает потому что не нашел фанкойла с эл.калорифером больше к примеру 10 кВт. А что значит типоразмер эл.калорифера,разве его отдельно подбирают? я думал фанкойлы уже идут в определённой комплектации и заменить эл.калорифер не представляется возможным. я почемуто считал что фанкойл можно комплектовать несколькими типоразмерами эл.нагревателей, в зависимости от мошности нагрева, м.б. это и не так. странно что вам не хватает мощности такого эл.нагревателя (10 кВт), а сколько выдает фанкойл в режиме охлаждения? на вскидку, для вашего "аквариума", теплопотери будут раза в два меньше теплопоступлений. Цитата Проблема такая,у них не выносимая жара(хоть раздевайся полностью) Торговый центр был построен 3 года назад,вытяжка и приточка уже есть. у когото монетка зависла))
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2008, 16:29
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(shprot @ 16.1.2008, 14:07) [snapback]210643[/snapback] И как работают сплиты и 1-3 компрессорные чиллера без частотного регулирования производительности мы же при этом "теряем всю гибкость систем". Поэтой причине и придумали инверторные сплиты (и кстати экономия опять же) и какой-то умный дядька научил чиллер с сетью соединять через аккумулирующий бак.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2008, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 90
Регистрация: 3.6.2006
Из: Курск>>Москва
Пользователь №: 3058

|
Цитата(shprot @ 16.1.2008, 14:07) [snapback]210643[/snapback] А если спросить у посетителей на выходе из Т.Ц. они испытали дискомфорт при нахождении в течении 10-20мин. в Т.Ц. по причине точности регулирования? время пребывания чел. в ТЦ зависит от того зачем он туда пошел и что он еще надумал там сделать в процессе. а если забежал за семечками, то вполне хватит и 10 мин)), а если это не только торговый, но еще и развлекательный комплекс, то чел. может там быть и более 2 часов. арендатору выгодно чтобы человек находился на его торговой площади как можно дольше, а заказчику (владельцу комплекса) выгодно чтобы было выгодно арендатору.
|
|
|
|
|
|
|
|
16.1.2008, 17:09
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Куда прикольней идея продавцов за людей не считать!))
Сообщение отредактировал ivan-l-ing - 16.1.2008, 17:09
|
|
|
|
|
|
|
|
17.1.2008, 1:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1222
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68

|
Снова задам вопрос: Вы желаете решать задачу или выходить из положения? Если решать задачу - тогда прежде всего исследуйте здание, найдите наиболее оптимальное решение, при котором в зале ничего лишнего не будет и микроклимат будет комфортным... Если выходить из положения, что приходится делать в 90% случаев, тогда очень не плохо зарекомендовала себя VRV3 система. Чем меньше промежуточных теплоносителей, тем надежнее система.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Y.M.A._*
|
17.1.2008, 11:48
|
Guest Forum

|
Цитата(saveliy46 @ 16.1.2008, 16:15) [snapback]210702[/snapback] странно что вам не хватает мощности такого эл.нагревателя (10 кВт), а сколько выдает фанкойл в режиме охлаждения? на вскидку, для вашего "аквариума", теплопотери будут раза в два меньше теплопоступлений. у когото монетка зависла)) теплопотери будут раза в два меньше теплопоступлений.--- верно,тоже согласен. По поводу 10кВт ,это я привёл в пример,т.е. существует предельная планка по киловатам.Фанкойл выдаёт на 36 м\кв 5кВт на холод,соответственно на тепло будет выдавать ещё больше .По обогреву тоже всё проходит даже если брать по 100Вт на квадратный метр,то нужно всего лишь 3,6кВт. Так что тут проблем нет.Я просто пытался разобраться прокачает ли фан с электрокалорифером,т.е. искал любого бренда.Просто сначала я столкнулся с фаном у который выдаёт 5 кВт на холод и 1,6 кВт на обогрев (2-х трубный),ну а если 4-х трубка то намного выше 5-6 кВт и ещё + эл.калорифер на помощь можно врубить,который 1,6 кВт к примеру.Ну всё зависит от моделей.Просто я ещё боялся за подбор типа фана,напольнопотолочный или касетный,вот который под окно загнать он зимой эффективней,а летом хуже.Ну касетник круче,да и зак одобрил.Всё таки в Краснодаре зима короткая и не холодная.
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|