> 4-х ходовой, проблема
zyUKR1
сообщение 28.12.2007, 12:30
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.11.2006
Из: Украина
Пользователь №: 4661



Стоит 4-х ходовой клапан, после него насос. Параметры насоса Н=15м.в.ст. G=120м3/ч. Ду клапана и трубы 125.
Допустимый перепад на клапане 0,3 бара (поданным завода изготовителя). Привод на клапане расчитан на 15 Н.м.
Есть проблема. Привод не справляется и ломаются шестерни. Когда измерили перепад на входе подающей и на выходе подающей получили перепад 0,5 бара.
Вот и не могу понять в чем причина. 15м напор вроде не большой и должен справляться привод. Перепад в 4-х ходовом штука сложная смотря как мерять и в каком положении лепестка.

Что можете сказать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.12.2007, 14:14
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Превышен Кv клапана. Посмотрите его Kvs и сравните фактический Кv с характеристикой. Какая марка клапана?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Угол
сообщение 29.12.2007, 10:56
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 5.7.2007
Пользователь №: 9857



Допустимый перепад 0,3 бара (это 3 м.в.ст) у Вас 0,5 бар, неудивительно что ломается. А 15 м.в.ст это 1,5 бар, в пять раз больше того что гарантирует изготовитель. Что тут еще можно сказать ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 29.12.2007, 19:38
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Н=15м - это скорее всего паспортные данные насоса - максимальная высота. Реальный перепад давления равен гидравлическому сопротивлению системы. В сообщ 1 указано, что перепад 0,5 бар (5м). Сколько падает на клапане не известно. Поэтому я и предложил просчитать Кv. Его можно определить по дебиту насоса - по графику насоса для дР 5м. А потом по графику клапана определить падение давления на нём, или пересчитать через известный (пасспортный Кvс)
Kvs = Q/ (dPv) в степени 1/2. Q - дебит в м3/час; dPv - перепад на клапане (бар), Kvs - пасспортные данные клапана
dPv = (Q/Kvs) в квадрате
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sated-ot
сообщение 3.1.2008, 1:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 30.10.2007
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 12447



А у Вас случайно нет, точных размеров 4-х ходового клапана, до мелочей. Лучше 3-D.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.1.2008, 18:43
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(sated-ot @ 3.1.2008, 0:53) [snapback]207287[/snapback]
А у Вас случайно нет, точных размеров 4-х ходового клапана, до мелочей. Лучше 3-D.


Колега. Откройте секрет: что Вы будете делать с ".....4-х ходового клапана, до мелочей. Лучше 3-D" huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zyUKR1
сообщение 8.1.2008, 13:30
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 193
Регистрация: 9.11.2006
Из: Украина
Пользователь №: 4661



Цитата
Поэтому я и предложил просчитать Кv. Его можно определить по дебиту насоса - по графику насоса для дР 5м. А потом по графику клапана определить падение давления на нём, или пересчитать через известный (пасспортный Кvс)
Kvs = Q/ (dPv) в степени 1/2. Q - дебит в м3/час; dPv - перепад на клапане (бар), Kvs - пасспортные данные клапана
dPv = (Q/Kvs) в квадрате

от куда формулы?

Перефразирую задачу.. есть 4-х ходовой, приврд не справляется.. Перепд наверняка больше допустимого. Какие существуют способы ( кроме поставить больший привод) что бы уменьшить перепад?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 8.1.2008, 13:48
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Укажите тип и Dn клапана, тип насоса.
Формулы можете найти в любых каталогах клапанов (Danfoss, T&A, и т.д.) там же и номограммы гидравлических характеристик, по которым определяете пропускную способность клапана Kvs и dP.
Каталоги см. в интернете.
Определённо ответить можно зная тип клапана, фактический расход через него. Фактический расход через клапан можно определить косвенно - по характеристике насоса. Если у Вас перепад между подачей и обраткой 5м, по номограмме насоса (есть в пасспорте или в каталоге), определяете дебит насоса, он же и через клапан.
Имея дебит через клапан, опять же по номограмме клапана определяете dP на клапане и сравниваете с характеристикой привода. Или dP можно посчитать по формуле.
Удачи
Возможно, что это деффект самого клапана, а не давление на нём - это и покажут Ваши расчёты

Сообщение отредактировал jota - 8.1.2008, 13:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sated-ot
сообщение 4.3.2008, 5:20
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 57
Регистрация: 30.10.2007
Из: Украина, Днепропетровск
Пользователь №: 12447



Цитата(jota @ 4.1.2008, 17:43) [snapback]207477[/snapback]
Колега. Откройте секрет: что Вы будете делать с ".....4-х ходового клапана, до мелочей. Лучше 3-D" huh.gif

Та было дело раньше, хотел нарисовать объвязку фанкойла в 3Д, красоту показать типО. Уже перегорел.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 9.8.2025, 7:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных