Дано: Расход деаэрированой воды - 10 т/ч; Температура деаэрированой воды - 60 Ц; Температура холодной воды - 5 Ц; Расход выпара - 0,012*Gгр - расход греющей воды (взято из умной книжки Литвин) Температура греющей воды - 70Ц; Деаэратор 2-х ступенчатый; Температура выпара - 58,2Ц (тоже из умной книжки) Давление абсолютное в деаэраторе - 0,02 МПа. Найти: Расход холодной воды; Расход греющей воды; Как найти расходы у меня вопросов не возникает (система уравнений: массовый и тепловой балансы) Вопрос: Какое кол-во греющей воды на входе в вакуумный деаэротор превратится в пар, а сколько останется водой? Пар какой? Сухой или влажный? Есть подозрение на теплоту парообразования, а доказать не могу.  - не помогает. Подскажите с сылкой на литературу. Заранее спс.
Сообщение отредактировал TTO - 9.1.2008, 11:52
|
|
|
|
|
4.12.2008, 15:15
|
Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 11.9.2008
Из: Вторая-первая столица
Пользователь №: 22373

|
РТМ 108.030.21-78 Расчет и проектирование термических деаэраторов
|
|
|
|
|
6.12.2008, 0:42
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 9.3.2007
Пользователь №: 6480

|
где можно сачать
|
|
|
|
Гость_septemberkiss_*
|
26.8.2011, 14:42
|
Guest Forum

|
Для того чтобы определить какое кол-во греющей воды на входе в вакуумный деаэратор превратится в пар, а сколько останется водой необходимо составить тепловой баланс Примем расход греющей воды за единицу, а расход получившегося пара за х, тогда расход воды, полученной после понижения давления 1-х; температура греющей воды 70 град, давление греющей воды примем 5 атм, то энтальпия гр. воды равна 70 ккал/кг рассмотрим кривую насыщения: -пар имеет давление 0,02МПа, и следовательно его энтальпия 623 ккал/кг -вода, полученная после понижения давления будет иметь такое же давление 0,02 МПа, и энтальпию 60 ккал/кг Получим тепловой баланс: 1*70 = х*623 + (1-х)*60 откуда х = 0,017 или 1,7% расхода греющей воды Но мне совершенно не ясно откуда Расход выпара - 0,012*Gгр - расход греющей воды (взято из умной книжки Литвин) когда там написано Расход выпара - 0,012*Gп, где Gп - расход поступающей воды, в данной задаче холодной воды с температурой 5 град.
Сообщение отредактировал septemberkiss - 26.8.2011, 14:43
|
|
|
|
|
26.8.2011, 16:55
|
Группа: Banned
Сообщений: 3427
Регистрация: 27.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58872

|
Литература тут врядли поможет. Условия несколько иначе надо понимать как и всю проблему целиком. Не верно представление, что в деаэраторе может быть разряжение только - 0,02 МПа. Может быть и - 0,06 МПа, о чем свидетельствует Температура выпара - 58,2Ц . Суть вакуумной деаэрации - чуть перегреть воду, поступающую в деаэратор, относительно температуры насыщенных паров в деаэраторе. Там только насыщенные пары и ничто другое. Расход выпара - 0,012*Gп, может быть. Ваша задача, задать разряжение от известных источников, а уже потом лезть в тепловой баланс, не забыв 0,012*Gп на испарение. Только не берите абсолютный вакуум в деаэраторе, а то выпар будет ну очень большой.
|
|
|
|
|
30.8.2011, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370

|
Цитата(Ludvig @ 26.8.2011, 17:55)  Литература тут врядли поможет. Условия несколько иначе надо понимать как и всю проблему целиком. Не верно представление, что в деаэраторе может быть разряжение только - 0,02 МПа. Может быть и - 0,06 МПа, о чем свидетельствует Температура выпара - 58,2Ц . Суть вакуумной деаэрации - чуть перегреть воду, поступающую в деаэратор, относительно температуры насыщенных паров в деаэраторе. Там только насыщенные пары и ничто другое. Расход выпара - 0,012*Gп, может быть. Ваша задача, задать разряжение от известных источников, а уже потом лезть в тепловой баланс, не забыв 0,012*Gп на испарение. Только не берите абсолютный вакуум в деаэраторе, а то выпар будет ну очень большой.  1. Скорее всего вакуум составляет -0,8 (1-0,2). 2.Расход выпара - в раной литературе по- разному: от 2до 5 кг на тонну деаэрированной воды. 3. Чуть перегреть воду не получится, минимум 10 градусов, а ещё лучше 20гр., поэтому если вы подадите в него воду с Т= 5гр., его просто затрясёт от диких гидроударов. Вода должна быть не менее 60гр.! 4. Расход греющей воды на деаэрацию определяется по следующей формуле:Gг.д = Gхво( tд - tв.д)/tк - tд, где Gг.д - Расход греющей воды на деаэрацию. Gхво - расход подпиточной воды, tд - температура воды в деаэраторе, tвд - температура воды перед деаэратором, tк - те6мпература воды из котла. Литература. 1. В.М. Фокин. Тепловые схемы котельных. – Волгоград, 1998.
|
|
|
|
|
12.4.2012, 13:53
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 17.1.2010
Пользователь №: 44477

|
1. В.М. Фокин. Тепловые схемы котельных. – Волгоград, 1998. где можно скачать
|
|
|
|
|
12.4.2012, 14:23
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 17.1.2010
Пользователь №: 44477

|
Значит воду подаваемую в вакумный деаэратор следует нагревать до темпер. 60-70 С. Значит следует предусматривать две ступени нагрева, первая перед ХВО (нагреть до 25 С); вторая ступень после ХВО (до 70С)
|
|
|
|
|
12.4.2012, 15:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4272
Регистрация: 10.1.2011
Из: г.Саранск
Пользователь №: 88830

|
Цитата(tigr857 @ 12.4.2012, 14:53)  1. В.М. Фокин. Тепловые схемы котельных. – Волгоград, 1998. где можно скачать В ПТО СТТ.
|
|
|
|
|
27.5.2012, 20:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 115
Регистрация: 20.1.2011
Из: Волгоград
Пользователь №: 90370

|
Цитата(tigr857 @ 12.4.2012, 15:23)  Значит воду подаваемую в вакумный деаэратор следует нагревать до темпер. 60-70 С. Значит следует предусматривать две ступени нагрева, первая перед ХВО (нагреть до 25 С); вторая ступень после ХВО (до 70С) Так точно.Один нюанс, из практики, разница темератур между водой подаваемой в деаэратор и водой в деазраторе д.б градусов 15, не менее! У меня в котельной: выход воды из подогревателя II - й ступени 65 град., темература ув колонке 82 град. ЧЕм больше разница темератур, ем лучше удаляется кислород.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)