> Правильная установка и размещение датчиков.
Casper
сообщение 30.11.2005, 18:36
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.11.2005
Из: Воронеж
Пользователь №: 1472



Всем доброе время суток. biggrin.gif

Подскажите, пожалуйста helpsmilie.gif , как правильно натягивать капилярную трубку термостата DBTF на задней стенке водяного калорифера? Параллельно? По диагонали? С каким шагом? Зависят ли эти данные от типа калорифера?

Благодарю. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Casper
сообщение 1.12.2005, 0:03
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 7.11.2005
Из: Воронеж
Пользователь №: 1472



Ещё вопросик.
Датчик температуры обратной воды должен располагаться как можно ближе к выходу из калорифера трубы-обратки и крепиться на трубе плотно, да еще и через какую-то термопасту. Что это за паста? Неужели та, которую я наносил на процессор своего компьютера при установке на него кулера?

Благодарю.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_RCont_*
сообщение 1.12.2005, 9:33
Сообщение #3





Guest Forum






"как правильно натягивать" указано в инструкции к датчику, как правило змейкой в нижней части.
Термопасту можно и эту использовать о которой вы говорите. tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 1.12.2005, 14:45
Сообщение #4


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Цитата
Подскажите, пожалуйста  , как правильно натягивать капилярную трубку термостата DBTF на задней стенке водяного калорифера? Параллельно? По диагонали? С каким шагом? Зависят ли эти данные от типа калорифера?

Вот выдержка из инструкции по монтажу термостата:

"Монтаж термостата

Капилляр термостата должен быть установлен непосредственно после калорифера по потоку воздуха (до калорифера - в случае охлаждающего теплообменника). Его необходимо уложить петлями в плоскости, параллельной теплообменнику, с расстоянием между петлями около 5 см. Капилляр термостата должен перекрывать все сечение воздуховода после калорифера. С целью проверки работоспособности термостата, рекомендуется оставить участок капилляра вблизи корпуса термостата длиной около 20 см., который можно свободно вынуть наружу. Для предотвращения повреждения капилляра, его следует защитить пластиковой трубкой или т.п. при прохождении его через металлический лист воздуховода. Минимальный радиус изгиба ка-пилляра 20 мм. Меньшие радиусы не допускаются. Окружающая рабочая температура корпуса термостата должна быть по крайней мере на 2С выше температуры выбранного порога сраба-тывания (чтобы не было ложных срабатываний). Если это гарантировать невозможно (для на-ружных устройств или для помещений, которые могут открываться наружу в зимнее время), то необходимо устанавливать корпус термостата вместе с чувствительным элементом - капилля-ром внутри воздуховода."


А вот картинка из той же инструкции:
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  termostat.jpg ( 5,13 килобайт ) Кол-во скачиваний: 32
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Olga_*
сообщение 1.12.2005, 15:37
Сообщение #5





Guest Forum






Г-н Casper, хочу еще добавить, что обычно для крепления капилярной трубки термостата используют специальные зажимы (металлические или пластмассовые).

и по второму вопросу, это специальная теплопроводящая паста (без силикона, ускоряющая скорость реакции). Используют ее чтобы измерения были особо точными.

я бы вам и то, и другое прислала, но пересылка будет дороже стоить rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 23.7.2025, 8:59
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных