	 |  Бесканалка ППУ футляры и вводы |  |  |  
	
		|  | 
				  11.1.2008, 7:39 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1633
 Регистрация: 16.7.2007
 Из: Челябинск
 Пользователь №: 10028
 
 
 
  
 | 
				Окончательно собрались делать бесканалку. Нашли теорию, но типовой альбом старый, а каталог оборудования новый. Вопрос такой: труба в усиленной изоляции просто вставляется в футляр по диаметру или как?. И второй вопрос по вводам в камеры и здания: достаточно ли ставить просто манжету а отверстие в стене заливаеть потом бетоном.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.1.2008, 8:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 142
 Регистрация: 15.11.2007
 Из: Ставрополя
 Пользователь №: 12906
 
 
 
  
 | 
				Если ввод в камеру равно как и в дом, гильза должна быть так чтобы между наружней поверхностью изоляции и внутренней стенкой гильзы было не менее 50мм. оброзовавшееся пространство с наружной стороны заделывается сальниковой набивкой на 2/3, остальное пространство между гильзой и "трубой" запенивается монтажной пеной. Гильза естественно замоноличевается в фундамент "стены", ее края должны выступать за границу "стенки" на 50мм в каждую сторону.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.1.2008, 8:56 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 119
 Регистрация: 27.12.2007
 Из: ОМСК
 Пользователь №: 14094
 
 
 
  
 | 
				а если футляр через дорогу...то не забудь про скользящие опоры в футляре    ( в зависимости от  длины футляра)...соответсвенно диаметр больше футляра.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Pavlik_* | 
				  11.1.2008, 10:57 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Снип 41-02-2003 9.13 При прокладке тепловых сетей в футлярах должна предусматриваться антикоррозионная защита труб тепловых сетей и футляров. В местах пересечения электрифицированных железных дорог и трамвайных путей должна предусматриваться электрохимическая защита.
 Между тепловой изоляцией и футляром должен предусматриваться зазор не менее 100 мм.
 
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.1.2008, 18:49 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1633
 Регистрация: 16.7.2007
 Из: Челябинск
 Пользователь №: 10028
 
 
 
  
 | 
				Не так понял СП, сорри. А куда тогда идет труба в усиленной изоляции, которую все делают. По диаметрам похоже что она как раз и идет на проходы в футлярах, но расстояния там не выдерживаются до стенки от изоляции.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.1.2008, 21:05 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 223
 Регистрация: 30.8.2007
 Из: Московской области
 Пользователь №: 10981
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Pavlik @ 11.1.2008, 10:57) [snapback]208846[/snapback] Снип 41-02-2003 9.13 При прокладке тепловых сетей в футлярах ......
 Уважаемый Pavlik, вопрос был задан по трубопроводам в ППУ, а там главенствует СП 41-105-2006. Опечатка. Цитата(К.Д. @ 11.1.2008, 7:39) [snapback]208773[/snapback] Вопрос такой: труба в усиленной изоляции просто вставляется в футляр по диаметру или как?. Точно так. Усиления изоляции (точнее - оболочки) увеличивают диаметр ПЭ оболочки примерно на 30-40 мм. Такая труба в оболочке должна свободно входить в футляр. Для подающей и обратной труб используют два футляра.  По нормам: В футляре не должно быть стыков. Поэтому футляры делают до 9-ти метров, а трубы прокладывают 11-ти метровые. Цитата(К.Д. @ 11.1.2008, 7:39) [snapback]208773[/snapback] И второй вопрос по вводам в камеры и здания: достаточно ли ставить просто манжету а отверстие в стене заливаеть потом бетоном. Вход трубопровода в подвал может быть выполнен двумя способами: 1. Используя вмонтированный в стену футляр. 2. Применяя герметичные манжеты стенового ввода. Вопрос по каболке уже обсуждался:http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=2...amp;hl=каболкой
				Сообщение отредактировал Contra - 23.1.2008, 8:36 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  11.1.2008, 21:21 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1633
 Регистрация: 16.7.2007
 Из: Челябинск
 Пользователь №: 10028
 
 
 
  
 | 
				2 Contra:
 Ну так как правильно использовать усиленые трубы. Больно диаметр усиления подмываетее просто в футляр сунуть.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Pavlik_* | 
				  14.1.2008, 12:28 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				2 Contra: можно СП в студию ? а то что то я не могу его найти....... а то есть только 2002...
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2008, 12:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 223
 Регистрация: 30.8.2007
 Из: Московской области
 Пользователь №: 10981
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Pavlik @ 14.1.2008, 12:28) [snapback]209642[/snapback] ... можно СП в студию ? а то что то я не могу его найти....... а то есть только 2002... Сорри. Опечатался.СП 41-105-2002 С 1-го января 2008 года начал действовать новый ГОСТ 30732-2006.  СП не изменился.
				Сообщение отредактировал Contra - 14.1.2008, 12:55 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Pavlik_* | 
				  14.1.2008, 13:13 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Уже лучше и можно тогда еще попросить из СП 41-105-2002 пунктик где написано про зазор между изоляцией и футляром ?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2008, 15:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 223
 Регистрация: 30.8.2007
 Из: Московской области
 Пользователь №: 10981
 
 
 
  
 | 
				У производителей ПИ труб есть такой лист:  img00111.jpg  ( 50,97 килобайт )
Кол-во скачиваний: 1373 СП в пункте 4.26 допускает использовать разгрузочные плиты. Ув. Мирослава , про скользячки тут ни слова. ?? Может Вы имели в ввиду - Цитата(СП ) 4.8 При устройстве канальных участков, ниш (для П-образных компенсаторов и футляров) следует применять скользящие опоры с креплением хомутами по гидрозащитной оболочке.Заметьте: «канальных участков».
				Сообщение отредактировал Contra - 15.1.2008, 12:16 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  14.1.2008, 15:51 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 223
 Регистрация: 30.8.2007
 Из: Московской области
 Пользователь №: 10981
 
 
 
  
 | 
				Цитата(К.Д. @ 11.1.2008, 21:21) [snapback]209240[/snapback] 2 Contra:
 Ну так как правильно использовать усиленые трубы. Больно диаметр усиления подмываетее просто в футляр сунуть.
 Даже не сомневайтесь! Для прохода через стену пользуйтесь следующей информацией из СП:4.36 Проходы теплопроводов сквозь стенки (фундаменты) зданий и камер должны осуществляться с помощью установки специальных резиновых (полимерных или стальных с сальниковым уплотнением) гильз с последующим бетонированием.4.37 В местах сопряжения бесканальных участков теплопроводов с канальными следует устанавливать резиновые или стальные гильзы с сальниковым уплотнением, обеспечивающим возможность боковых перемещений.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Pavlik_* | 
				  14.1.2008, 17:29 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Contra @ 11.1.2008, 21:05) [snapback]209235[/snapback] Уважаемый Pavlik, вопрос был задан по трубопроводам в ППУ, а там главенствует СП 41-105-2006. Опечатка. 2 Contra: Расстояний в СП нету вы их берете как я понял из рекомендаций производителя труб.  тем более что как раз в данном случае СП звучит так: 4.25 При подземном пересечении дорог и улиц должны соблюдаться правила, изложенные в 6.12*—6.20* и приложении 6 СНиП 2.04.07. т.е. возвращаемся обратно к СНиПам      Цитата(Contra @ 11.1.2008, 21:05) [snapback]209235[/snapback] Усиления изоляции увеличивают диаметр ПЭ оболочки примерно на 30-40 мм. Такая труба в оболочке должна свободно входить в футляр. Для подающей и обратной труб используют два футляра. По нормам: В футляре не должно быть стыков. Поэтому футляры делают до 9-ти метров, а трубы прокладывают 11-ти метровые.
 и еще разок оговорились: не усиленная изоляция, а усиленная оболочка     не хочу показаться невежливым просто для меня это затрудняет понимание ответа. а в остальном полностью с вами согласен    |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2008, 0:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 223
 Регистрация: 30.8.2007
 Из: Московской области
 Пользователь №: 10981
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Pavlik @ 14.1.2008, 17:29) [snapback]209780[/snapback] ...и еще разок оговорились: не усиленная изоляция, а усиленная оболочка   Именно так!    Сообщение отредактировал Contra - 15.1.2008, 0:26 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  23.5.2009, 23:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 284
 Регистрация: 23.8.2008
 Из: Перми
 Пользователь №: 21777
 
 
 
  
 | 
				Уже обсуждалось, но тем не менее - остались вопросы: Цитата(Contra @ 12.1.2008, 0:05) [snapback]209235[/snapback] По нормам: В футляре не должно быть стыков. Поэтому футляры делают до 9-ти метров, а трубы прокладывают 11-ти метровые. 1) Подскажите по каким нормам?  Я не нашел. Напртив, здесь например футляр намного длиннее 9 метров.  СК_3105_98_М1_стр12.pdf  ( 632,1 килобайт )
Кол-во скачиваний: 709 1.1) А здесь какая максимальная длина футляра?  стр37.jpg  ( 123,13 килобайт )
Кол-во скачиваний: 883 2) А если мне нужен футляр - 18 метров (под дорогой)? Можно сделать 2 футляра по 9 метров, между ними изолированый стык, а над стыком - разгрузочная плита? 3) А если 30 метров? Вдоль дороги например, как уже обсуждалось на форуме. . 4) По СНиПу ТС - футляр не более 40 метров - п 9.11, но касется ли это бесканальной прокладки?  4.1) И какова в этом случае технология монтажа? Ну, то есть проблем не будет? Терзают сомнения. В "поиске" - был. ЗЫ Женщине  отдельный респект за выложеные материалы - вовремя       .
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.5.2009, 8:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 284
 Регистрация: 23.8.2008
 Из: Перми
 Пользователь №: 21777
 
 
 
  
 | 
				И вдогонку вопросы: 5) Я правильно понимаю, что шнур "вилатерм" подбираем в зависимости от зазора между футляром и ПЭ-оболочкой с учетом сжатия в два раза? Возможно будет при таком сжатии его (шнур) "законопатить" в зазор?  http://www.vilaterm.ru/vilaterm-tech/http://www.vilaterm.ru/vilaterm-size/ 6) "4.37 В местах сопряжения бесканальных участков теплопроводов с канальными следует устанавливать резиновые или стальные гильзы с сальниковым уплотнением, обеспечивающим возможность боковых перемещений." Где их (резиновые гильзы) взять? Номенклатура, размеры, ТУ, произвдитель? Ткните носом, плиз. На сайте стройполимера ничего не нашел.
				Сообщение отредактировал СерОВ - 24.5.2009, 8:26 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.5.2009, 18:40 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 59
 Регистрация: 25.2.2009
 Из: г. Москва
 Пользователь №: 29642
 
 
 
  
 | 
				1)длина трубы в ППУ обычно варьируется от 9-12м,длина футляра должна быть меньше из расчета,что стыки будут выходить из футляра хотя бы на 500мм.2)лучше сделать один общий 23 метровый футляр(18м+2м с каждой стороны от дороги+500мм от футляра до стыка)
 3)если "вдоль" то на расстоянии 2-х метров,если "под" то в футляре ТСО не согласует такое расстояние(при ЧП-разбор дороги и т.д. никому не нужен)
 4)касается.
 4.1)не будет
 
 Сообщение отредактировал sowil - 24.5.2009, 18:41
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.5.2009, 18:59 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 284
 Регистрация: 23.8.2008
 Из: Перми
 Пользователь №: 21777
 
 
 
  
 | 
				Цитата(sowil @ 24.5.2009, 21:40) [snapback]391631[/snapback] 1)длина трубы в ППУ обычно варьируется от 9-12м,длина футляра должна быть меньше из расчета,что стыки будут выходить из футляра хотя бы на 500мм.2)лучше сделать один общий 23 метровый футляр(18м+2м с каждой стороны от дороги+500мм от футляра до стыка)
 Или у вас ответ 1 противоречит ответу 2    , или я чего-то не "догоняю"..  Цитата(sowil @ 24.5.2009, 21:40) [snapback]391631[/snapback] 3)если "вдоль" то на расстоянии 2-х метров,если "под" то в футляре ТСО не согласует такое расстояние(при ЧП-разбор дороги и т.д. никому не нужен) Ну не то чтобы это автострада или шоссе - так, местный проезд (въезд с улицы во дворы). В случае чего и перекрыть можно. Прокладка "под".
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.5.2009, 19:22 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 59
 Регистрация: 25.2.2009
 Из: г. Москва
 Пользователь №: 29642
 
 
 
  
 | 
				так и вопросы от разных тем были. 1п.если футляр ОДИН и его  длины вполне вам достаточно. 2п.если вам приходится "крутиться" и ОДНИМ футляром вы не справитесь и придется использовать большее их количество 3п.30 метров все-таки протяженный участок и работы по его восстановлению тоже накладное дело,хотя многое зависит от вашей согл.организации... Была аналогичная с вашей ситуация.Пришлось под проезжей частью делать проходной канал      рассмотрите как альтернативную идею С Уважением.
				Сообщение отредактировал sowil - 24.5.2009, 19:40 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.5.2009, 20:55 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 284
 Регистрация: 23.8.2008
 Из: Перми
 Пользователь №: 21777
 
 
 
  
 | 
				Цитата(sowil @ 24.5.2009, 22:22) [snapback]391641[/snapback] так и вопросы от разных тем были. 1п.если футляр ОДИН и его  длины вполне вам достаточно. 2п.если вам приходится "крутиться" и ОДНИМ футляром вы не справитесь и придется использовать большее их количество 3п.30 метров все-таки протяженный участок и работы по его восстановлению тоже накладное дело,хотя многое зависит от вашей согл.организации... Была аналогичная с вашей ситуация.Пришлось под проезжей частью делать проходной канал      рассмотрите как альтернативную идею С Уважением.Благодарю. Понимаю так: нормативного ограничения на длину футляра (до 9м) - нет. Т.е. можно делать футляр до 40м (п9.11). Ограничения: технология монтажа и ремонта. Альтернативная идея хорошая, но дорогая - заказчик "заревет"     . Да и мне - канал +дренаж "лепить". Оставим эту идею на крайний случай. Кстати, а почему канал д.б. проходным?"9.11 Прокладка тепловых сетей при пересечении ... следует предусматривать: в каналах — при возможности производства строительно-монтажных и ремонтных работ открытым способом;..."
 А в непроходном или полупроходном нельзя? Ну это так, вопрос, чтобы знать. В моей ситуации - дорога местного значения (проезд во двор), V категория (специально классификатор посмотрел), поэтому пойдем таким путем: "4.26 При бесканальной прокладке изолированных теплопроводов под улицами и дорогами местного значения, автомобильными дорогами V категории, а также внутрихозяйственными автомобильными дорогами должны применяться трубы с толщиной стенки, исключающей овализацию труб под влиянием давления грунта и напряжений вследствие дорожного движения. Допускается укладка разгрузочных железобетонных плит." Т.е. я могу, в зависимости от нагрузки, либо усиленную трубу взять, либо плитами разгрузить трубопровод. Вот только проблема - конструкторов-то, которым можно отдать расчет "под рукой" нет. Может быть у кого-то есть среднестатистическое решение? Заложение - 0,8м, труба 159 ППУ-Iтип-250мм. Трубопровод идет под дорогой, в метре от бордюра. Самое страшное (тяжелое), что может случиться - пожарная машина.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.5.2009, 21:35 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 59
 Регистрация: 25.2.2009
 Из: г. Москва
 Пользователь №: 29642
 
 
 
  
 | 
				Поскольку теплосеть проходила частично и по территории автостоянки+какого-то частного сектора,а в дальнейшем по тер.образовательного учреждения. И чтобы каждый раз "в случай чаго" не тревожить этих прекрасных людей.    Ну а самое страшное,я думаю,это припаркованные вдоль тротуара машины    (вполне реальный вопрос,из личного опыта,от инспектора)
				Сообщение отредактировал sowil - 24.5.2009, 21:36 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  24.5.2009, 23:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 797
 Регистрация: 3.4.2009
 Из: Россия, МО
 Пользователь №: 31577
 
 
 
  
 | 
				да вопрос в том - "копабельна" та дорога под которой вы идете или нет   если нет, значит либо футляр из которого реально трубу достать и просунуть новую либо полу- или проходной канал такава страшная селяви а заказчик...ну что заказчик мне вон предлагаль трубу первички диаметром 400мм под единственным въездом в пунскт скорой помощи проложить в непроходном канале. Письмами закидали. Ну не согласовала я этого решения. И никада не согласую. Пусть даже и ТСО согласится.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  25.5.2009, 0:16 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 797
 Регистрация: 3.4.2009
 Из: Россия, МО
 Пользователь №: 31577
 
 
 
  
 | 
				опс
				
 Сообщение отредактировал Женщина - 25.5.2009, 0:16
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  26.5.2009, 23:43 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 59
 Регистрация: 25.2.2009
 Из: г. Москва
 Пользователь №: 29642
 
 
 
  
 | 
				кто как понимает этот пункт?9.12 Длину каналов, тоннелей или футляров в местах пересечений необходимо принимать в каждую сторону не менее, чем на 3 м больше размеров пересекаемых сооружений, в том числе сооружений земляного полотна железных и автомобильных дорог, с учетом таблицы Б.3.
 
 3 метра в каждую сторону или всего 3м,т.е. по 1,5 с каждои стороны от футляра?
 
 Сообщение отредактировал sowil - 26.5.2009, 23:45
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2009, 6:19 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 797
 Регистрация: 3.4.2009
 Из: Россия, МО
 Пользователь №: 31577
 
 
 
  
 | 
				эээ...  всегда считала, что по 3 в каждую сторону   там так и написано: ... в каждую сторону не менее, чем на 3 м больше....
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2009, 8:17 |  
		| 
 инженер-проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 202
 Регистрация: 26.4.2006
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 2736
 
 
 
  
 | 
				а когда ширина тротуара-1 м к примеру? в центре города такое встречается...т.е. проезжая часть,1 м тротуара ,а затем здание
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2009, 9:09 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 797
 Регистрация: 3.4.2009
 Из: Россия, МО
 Пользователь №: 31577
 
 
 
  
 | 
				тут два варианта - либо вы вводитесь в это здание и тогда канал будет до зданиялибо вы идете мимо и тогда делать вам теплосеть в канале под дорогой, потому что ближе 2м к зданию все равно не подойти
 и идти вам при такой теснотище, скорее всего в проходном коллекторе в компании с множеством других коммуникаций
 в Москве так и есть, на Большой грузинской, например
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2009, 9:22 |  
		| 
 инженер-проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 202
 Регистрация: 26.4.2006
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 2736
 
 
 
  
 | 
				не,мимо не надо-здание подключать надо... канал кстати эксплуатационники говорят низзя вплотную к зданию подводить-в дорогах как правило газ лежит,поэтому пересечку в футляре сделаем все таки
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2009, 9:25 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 797
 Регистрация: 3.4.2009
 Из: Россия, МО
 Пользователь №: 31577
 
 
 
  
 | 
				и чем они мотивируют свои показания про канал?   а в дорогах, как правило лежит кому места нехватило - тоесть кто угодно, первые из них канализация ливневая и х/ф
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  27.5.2009, 9:36 |  
		| 
 инженер-проектировщик
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 202
 Регистрация: 26.4.2006
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 2736
 
 
 
  
 | 
				мотивируют тем,что в случае утечки газа- он накапливается в канале и может бахнуть
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |