	 |  Дизель-генератор и UPS , Что в этих системах можно/нужно автоматизировать |  |  |  
	
		| Гость_Phelicks_* | 
				  15.1.2008, 10:46 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Народ.
 Что порекомендуете делать с вышеперичисленными системами?
 Как автоматизируется и какие параметры снимать?
 
 Спасибо.
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2008, 11:41 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 639
 Регистрация: 22.3.2005
 Из: Санкт-Петербург
 Пользователь №: 581
 
 
 
  
 | 
				Автоматизировать дизели, наверное, не стоит, а проконтролировать работу можно попытаться. Как-то чисто теоретически и не очень глубоко исследовал этот вопрос и наткнулся на фирму Cummins в линейке которой присутствуют шлюзы в LON. Насколько я понял они еще и iLon100 прикрутили для удаленного контроля.http://www.cumminspower.com/emea/products/networks
				Сообщение отредактировал Vasiliy - 15.1.2008, 11:42 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  15.1.2008, 11:48 |  
		| 
 Всегда !
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 1270
 Регистрация: 1.7.2005
 Из: Новосибирск
 Пользователь №: 934
 
 
 
  
 | 
				Согласен с VasiliyКонтроль запуска, контроль работы.
 У нас в нескольких проектах caterpillar, там есть поддержка modbus.
 
 То же самое по УПСам,
 у UPS и powerware есть modbus-карты.
 Однако там параметров очень много можно снимать.
 
 А управление и дизелем и упсом лучше все же "по-железному" с АВРа какого-нибудь.
 
 Сообщение отредактировал Lex - 15.1.2008, 11:52
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_landgraf_* | 
				  16.1.2008, 8:57 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Lex @ 15.1.2008, 11:48) [snapback]210077[/snapback] Согласен с VasiliyКонтроль запуска, контроль работы.
 У нас в нескольких проектах caterpillar, там есть поддержка modbus.
 
 То же самое по УПСам,
 у UPS и powerware есть modbus-карты.
 Однако там параметров очень много можно снимать.
 
 А управление и дизелем и упсом лучше все же "по-железному" с АВРа какого-нибудь.
 ну по автоматизации дизельгенераторов на рынке достаточно много спецконтроллеров, которые осуществляют контроль, запуск и останов (DST-4400, DKG-205 и тп), стоят они относительно недорого (по сравнению с самим  дизелем) так что рисковать дизелем, собирая свои устройства нецелесообразно ИМХО. Правда на некоторые панели (DST-4400 в частности) очень скудная документаци и вводид в заблуждение не только молодых и "зеленых" специалистов (самокритика) но и таких "ГРАНДОВ" как грандмоторс, но это отдельная смешная и грустная одновременно история
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  16.1.2008, 14:36 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 36
 Регистрация: 8.5.2007
 Из: Екатеринбург
 Пользователь №: 7717
 
 
 
  
 | 
				Автоматизировать полноценно - вряд ли.Зато есть широкие возможности по мониторингу.
 Лично сам занимался мониторингом инженерной инфраструктуры ЦОД, в т.ч. и стоек APC с ИБП. Получал с ус-ва APC ISX Manager по SNMP кучу интересных параметров, сообщений о неисправностях и т.п. Также, реализовывал контроль APCшных ИБП, питающих кондеи. В этом случае подцеплялся по Modbus RTU.
 Был прецендент мониторинга и управления ДГУ. По части мониторинга - это основные параметры ДГУ, сбор внешним (нештатным) LON-контроллером. В части управления - дист. включение ДГУ и автоматически по сигналу от АВР.
 
 Сообщение отредактировал Sergey_Ph.D - 16.1.2008, 14:36
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.4.2011, 12:34 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 145
 Регистрация: 28.11.2008
 Пользователь №: 26003
 
 
 
  
 | 
				Имеется ДГУ Cummins. В описании:
 Интеграция в систему мониторинга
 Одним из наиболее распространенных способов интеграции системы является возможность использования  протокола Modbus. С помощью транслятора протокол Modbus RTU преобразуется  в Modbus TCP и по локальной сети передается либо непосредственно в SCADA систему, либо в поставляемый ОРС сервер.
 
 
 Интегрирую в общую систему DESIGO (SIEMENS). Достаточно на борт контроллера PXC установить модуль TXI1.OPEN(Modbus) и все успешно заработает. Верно?
 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.4.2011, 16:53 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 145
 Регистрация: 28.11.2008
 Пользователь №: 26003
 
 
 
  
 | 
				UP
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  6.4.2011, 22:04 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 2841
 Регистрация: 22.12.2006
 Из: Москва
 Пользователь №: 5301
 
 
 
  
 | 
				Автоматизируется контроль параметров электросети, и пороги, при которых происходят переключения, автоматический запуск генератора, контроль его параметров, как температура ОЖ, уровень топлива, контроль сигнала аварии, уровень батарей UPS, автоматическое программирование и контроль нагрузок на UPS и генератор, контроль состояния пускателей и автоматов защиты, и т.п.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		|  | 
				  8.4.2011, 11:18 |  
		| 
 
 
 
 Группа: Участники форума
 Сообщений: 145
 Регистрация: 28.11.2008
 Пользователь №: 26003
 
 
 
  
 | 
				Цитата(Kass @ 6.4.2011, 23:04)  Автоматизируется контроль параметров электросети, и пороги, при которых происходят переключения, автоматический запуск генератора, контроль его параметров, как температура ОЖ, уровень топлива, контроль сигнала аварии, уровень батарей UPS, автоматическое программирование и контроль нагрузок на UPS и генератор, контроль состояния пускателей и автоматов защиты, и т.п. По интерфейсу все забирать и не париться какие параметры.
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
	
		| Гость_Victory_* | 
				  22.8.2011, 10:23 |  
		| 
 
 
 
 Guest Forum
 
 
 
 
 
 
  
 | 
				а чем уровень топлива отслеживаете?
				
				
				
			 |  
		|  | 
				 
			 |  
	|  |  
 
	
		|  |   |  
	1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0) Пользователей: 0  
 
 |  | 
                Реклама          
         
 ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 
 Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
 ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvyN5ZW
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
 Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
 
                Последние сообщения Форума 
                   
                 
 
 
 
 |