Вентиляция автостоянки, Фильтры для автостоянки |
|
|
|
16.1.2008, 11:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Разрабатываю схему очистки выбросов из подземаной автостоянки. Пытаюсь применить фильтры типа МОВГ-600. Если у кого то есть опыт по их применению или проектированию, отзовитесь, есть пару вопросов?
|
|
|
|
|
16.1.2008, 11:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Спасибо, что просветили, я не знал, что такая интересная штука есть. К сожалению, советом помочь не могу - первый раз про нее слышу. Вам лучше уточнить о фильтре у производителя. Для очистки вытяжкина других вредных объектах закладываю Ятаган (но еще ни одного не продал) :-)
|
|
|
|
|
16.1.2008, 11:25
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Fisher_dm @ 16.1.2008, 11:04) [snapback]210535[/snapback] Разрабатываю схему очистки выбросов из подземаной автостоянки. Пытаюсь применить фильтры типа МОВГ-600. Если у кого то есть опыт по их применению или проектированию, отзовитесь, есть пару вопросов? Поясните а зачем Вы это делаете, зачем фильтры на вытяжку автостоянки? Чьё это требование?
|
|
|
|
|
16.1.2008, 11:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777

|
Видимо, требование СЭС
|
|
|
|
|
16.1.2008, 12:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251

|
Цитата(Зольников Михаил @ 16.1.2008, 11:18) [snapback]210544[/snapback] Для очистки вытяжкина других вредных объектах закладываю Ятаган (но еще ни одного не продал) :-) Я как то сталкивалась с Ятаганами но для очистки воздуха от кухонных помещений.... а тут смотрю, спектр применения шире...будем знать  .
|
|
|
|
|
16.1.2008, 13:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Ну хоть какая то польза, людей просвятил!
|
|
|
|
|
16.1.2008, 13:11
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Автор, если уж спрашиваете поясните: что за стоянка? сколько машино мест? расход воздуха на устье?
посмотрел у фильтра максимальных расход 1500 м3/ч маловато для гаража, или у Вас гараж на две машины?
Назначение модуля МОВГ Прибор ускоряет окислительно-восстановительные реакции, превращая токсичные газы (CO, углеводороды, NO2) в безвредные вещества: воду, углекислый газ, азот.
Основные сведения и технические характеристики: Рабочая температура практически совпадает с температурой окружающего воздуха. Перепад давления на модуле менее 200 мм H2O (2000 Па) при скорости потока 10 м/с. Воздушное сопротивление МОВГ-600 соответствует штатным условиям работы вентиляции в гаражах: 150 м3/час в пересчете на один автомобиль; один модуль МОВГ-600 способен очистить вздушный поток при скорости 1500 м3/час. Один модуль "МОВГ"способен очистить вентяляционный выброс из гаражного помещения в расчете на 6-10 автомобилей.
|
|
|
|
|
16.1.2008, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Ятаганы, они помоему СО не поглащают...........
|
|
|
|
|
16.1.2008, 13:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Стоянка на 14 машииномест. Фильтры (2 шт) соеденены параллельно, предусмотрен байпас с клапаном. Впрос в общем не в количестве фильтров и машиномест, а в том что делать с 2000 Па сопротивления, при необходимом расходе 2770 м, куб.? Вентилятор что то не подбирается совсем.
|
|
|
|
|
16.1.2008, 13:22
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Fisher_dm @ 16.1.2008, 13:17) [snapback]210612[/snapback] Стоянка на 14 машииномест. Фильтры (2 шт) соеденены параллельно, предусмотрен байпас с клапаном. Впрос в общем не в количестве фильтров и машиномест, а в том что делать с 2000 Па сопротивления, при необходимом расходе 2770 м, куб.? Вентилятор что то не подбирается совсем. Еще раз спрашиваю Вы уверены в расчете выделения вредностей и в том, что превышается уровень ПДК в устье? посмотрите в расчете сколько у Вас массовый выброс СО? А вентиляторы дело десятое - есть отечественные улитки на токое давление - производства МОВЕН, ВЕЗА - поищите у них.
|
|
|
|
|
16.1.2008, 13:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Астати на счет ВЕЗЫ - они сейчас не выпускают вентиляторы высокого давления.
|
|
|
|
|
16.1.2008, 13:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Дело в том что фильтра были изначально предусмотрены в проектной стадии. А экологи с их учетом расчет на рассеивание не делали (сослались на кокой то там коэффициен который оказался меньше допустимого). Кто ж мне теперь пересчитает рассеивание без учета фильтров, за все надо платить. Концентрация в устье без фильтров не превышает допустимую.
|
|
|
|
|
16.1.2008, 13:52
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Fisher_dm @ 16.1.2008, 13:32) [snapback]210618[/snapback] Астати на счет ВЕЗЫ - они сейчас не выпускают вентиляторы высокого давления. МОВЕН? Крюковский завод? Вентиляторы радиальные высокого давления В.Ц5-35 ВР132 АВдм-3,5 Цитата(Fisher_dm @ 16.1.2008, 13:39) [snapback]210624[/snapback] Дело в том что фильтра были изначально предусмотрены в проектной стадии. А экологи с их учетом расчет на рассеивание не делали (сослались на кокой то там коэффициен который оказался меньше допустимого). Кто ж мне теперь пересчитает рассеивание без учета фильтров, за все надо платить. Концентрация в устье без фильтров не превышает допустимую. Экологи конечно подкинули задачу - на месте Заказчика их конечно бы переделывать заставить
|
|
|
|
|
16.1.2008, 13:58
|
старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван
Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273

|
Цитата(Fisher_dm @ 16.1.2008, 13:39) [snapback]210624[/snapback] Дело в том что фильтра были изначально предусмотрены в проектной стадии. А экологи с их учетом расчет на рассеивание не делали (сослались на кокой то там коэффициен который оказался меньше допустимого). Кто ж мне теперь пересчитает рассеивание без учета фильтров, за все надо платить. Концентрация в устье без фильтров не превышает допустимую. Ничего не понял " А экологи с их учетом расчет на рассеивание не делали" "Кто ж мне теперь пересчитает рассеивание без учета фильтров", - так делали или не делали расчет рассеивания с учетом фильтров.
|
|
|
|
|
16.1.2008, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490

|
Расчет рассеивания с учетом фильтров не делали. Посчитали концентрацию с учетом 80-ти процентной очистки (норма для фильтров), и на основании полученных данных (концентрация естественно получилась мизерная) расчет на рассеивание не сделали. Вот теперь и ломай голову ставить фильтра или нет.!
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)