Fisher_dm
сообщение 16.1.2008, 11:04
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Разрабатываю схему очистки выбросов из подземаной автостоянки. Пытаюсь применить фильтры типа МОВГ-600. Если у кого то есть опыт по их применению или проектированию, отзовитесь, есть пару вопросов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 16.1.2008, 11:18
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Спасибо, что просветили, я не знал, что такая интересная штука есть.
К сожалению, советом помочь не могу - первый раз про нее слышу. Вам лучше уточнить о фильтре у производителя.
Для очистки вытяжкина других вредных объектах закладываю Ятаган (но еще ни одного не продал) :-)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.1.2008, 11:25
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Fisher_dm @ 16.1.2008, 11:04) [snapback]210535[/snapback]
Разрабатываю схему очистки выбросов из подземаной автостоянки. Пытаюсь применить фильтры типа МОВГ-600. Если у кого то есть опыт по их применению или проектированию, отзовитесь, есть пару вопросов?

Поясните а зачем Вы это делаете, зачем фильтры на вытяжку автостоянки? Чьё это требование?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 16.1.2008, 11:57
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Видимо, требование СЭС
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olga_g.
сообщение 16.1.2008, 12:28
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 282
Регистрация: 26.6.2006
Из: Москвы
Пользователь №: 3251



Цитата(Зольников Михаил @ 16.1.2008, 11:18) [snapback]210544[/snapback]
Для очистки вытяжкина других вредных объектах закладываю Ятаган (но еще ни одного не продал) :-)


Я как то сталкивалась с Ятаганами но для очистки воздуха от кухонных помещений....

а тут смотрю, спектр применения шире...будем знать rolleyes.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 16.1.2008, 13:05
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Ну хоть какая то польза, людей просвятил!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.1.2008, 13:11
Сообщение #7


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Автор, если уж спрашиваете поясните:
что за стоянка?
сколько машино мест?
расход воздуха на устье?

посмотрел у фильтра максимальных расход 1500 м3/ч маловато для гаража, или у Вас гараж на две машины?

Назначение модуля МОВГ
Прибор ускоряет окислительно-восстановительные реакции, превращая токсичные газы (CO, углеводороды, NO2) в безвредные вещества: воду, углекислый газ, азот.

Основные сведения и технические характеристики:
Рабочая температура практически совпадает с температурой окружающего воздуха.
Перепад давления на модуле менее 200 мм H2O (2000 Па) при скорости потока 10 м/с.
Воздушное сопротивление МОВГ-600 соответствует штатным условиям работы вентиляции в гаражах: 150 м3/час в пересчете на один автомобиль; один модуль МОВГ-600 способен очистить вздушный поток при скорости 1500 м3/час.
Один модуль "МОВГ"способен очистить вентяляционный выброс из гаражного помещения в расчете на 6-10 автомобилей.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 16.1.2008, 13:11
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Ятаганы, они помоему СО не поглащают...........
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 16.1.2008, 13:17
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Стоянка на 14 машииномест. Фильтры (2 шт) соеденены параллельно, предусмотрен байпас с клапаном.
Впрос в общем не в количестве фильтров и машиномест, а в том что делать с 2000 Па сопротивления, при необходимом расходе 2770 м, куб.? Вентилятор что то не подбирается совсем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.1.2008, 13:22
Сообщение #10


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Fisher_dm @ 16.1.2008, 13:17) [snapback]210612[/snapback]
Стоянка на 14 машииномест. Фильтры (2 шт) соеденены параллельно, предусмотрен байпас с клапаном.
Впрос в общем не в количестве фильтров и машиномест, а в том что делать с 2000 Па сопротивления, при необходимом расходе 2770 м, куб.? Вентилятор что то не подбирается совсем.

Еще раз спрашиваю Вы уверены в расчете выделения вредностей и в том, что превышается уровень ПДК в устье?
посмотрите в расчете сколько у Вас массовый выброс СО?
А вентиляторы дело десятое - есть отечественные улитки на токое давление - производства МОВЕН, ВЕЗА - поищите у них.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 16.1.2008, 13:32
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Астати на счет ВЕЗЫ - они сейчас не выпускают вентиляторы высокого давления.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 16.1.2008, 13:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Дело в том что фильтра были изначально предусмотрены в проектной стадии. А экологи с их учетом расчет на рассеивание не делали (сослались на кокой то там коэффициен который оказался меньше допустимого). Кто ж мне теперь пересчитает рассеивание без учета фильтров, за все надо платить.
Концентрация в устье без фильтров не превышает допустимую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.1.2008, 13:52
Сообщение #13


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Fisher_dm @ 16.1.2008, 13:32) [snapback]210618[/snapback]
Астати на счет ВЕЗЫ - они сейчас не выпускают вентиляторы высокого давления.

МОВЕН?
Крюковский завод?
Вентиляторы радиальные высокого давления
В.Ц5-35
ВР132
АВдм-3,5

Цитата(Fisher_dm @ 16.1.2008, 13:39) [snapback]210624[/snapback]
Дело в том что фильтра были изначально предусмотрены в проектной стадии. А экологи с их учетом расчет на рассеивание не делали (сослались на кокой то там коэффициен который оказался меньше допустимого). Кто ж мне теперь пересчитает рассеивание без учета фильтров, за все надо платить.
Концентрация в устье без фильтров не превышает допустимую.

Экологи конечно подкинули задачу - на месте Заказчика их конечно бы переделывать заставить dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 16.1.2008, 13:58
Сообщение #14


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Fisher_dm @ 16.1.2008, 13:39) [snapback]210624[/snapback]
Дело в том что фильтра были изначально предусмотрены в проектной стадии. А экологи с их учетом расчет на рассеивание не делали (сослались на кокой то там коэффициен который оказался меньше допустимого). Кто ж мне теперь пересчитает рассеивание без учета фильтров, за все надо платить.
Концентрация в устье без фильтров не превышает допустимую.

Ничего не понял " А экологи с их учетом расчет на рассеивание не делали" "Кто ж мне теперь пересчитает рассеивание без учета фильтров", - так делали или не делали расчет рассеивания с учетом фильтров.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fisher_dm
сообщение 16.1.2008, 14:16
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1466
Регистрация: 16.1.2008
Из: Ставропольский край
Пользователь №: 14490



Расчет рассеивания с учетом фильтров не делали. Посчитали концентрацию с учетом 80-ти процентной очистки (норма для фильтров), и на основании полученных данных (концентрация естественно получилась мизерная) расчет на рассеивание не сделали. Вот теперь и ломай голову ставить фильтра или нет.!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 20:45
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных