> Телопотери , ограждающих конструкций различных типов
Гость_Super_Ant_*
сообщение 2.12.2005, 10:07
Сообщение #1





Guest Forum






Как посчиттать теполопотери сруба? Ведь там толщина не постоянна и площадь поверхности по более будет(в сравнее и обычной сленой). Кто нибудь сталкивался с такой проблемой и какие ее рещения? Заранее спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Saveka
сообщение 3.12.2005, 11:49
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 30.6.2004
Пользователь №: 17



Интересный вопрос!!!
Правда сам никогда со срубами не сталкивался,но в справочнике по теплоснабжению автор -
Р.В. Щекин год издания - 1968 есть такие данные
Стены деревянные рубленые толщина 200(мм) сопротивление теплопередачи ограждения 1,33 (м2*ч*град/ккал)
Стены деревянные рубленые толщина 220(мм) сопротивление теплопередачи ограждения 1,45 (м2*ч*град/ккал)
Стены деревянные рубленые толщина 240 (мм) сопротивление теплопередачи ограждения 1.56(м2*ч*град/ккал)
Есть ли другие данные ?
Regards,A.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul
сообщение 4.12.2005, 1:02
Сообщение #3


Дорогой Леонид Ильич


Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636



Кстати по поводу отопления сруба и прочей HONK’и
Некоторые состоятельные граждане строят себе именно деревянные коттеджи (как более экологичные) с немалыми площадями (1000м2 и более) и большим числом помещений. При этом пренебрегают утеплителем (чтоб экологию не портил)…

Расскажите пожалуйста, был ли у кого опыт такого проектирования? … или такого не может быть

З.ы. терзают старые воспоминания mellow.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 4.12.2005, 10:47
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1226
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Проектирование срубов или климата в срубах?...
Приходилось сталкиваться...
Интересные технические решения по конструкциям!!!... сложно принимать технические решения и еще сложнее согласовывать у заказчика!!!...
Считать теплопотери сруба совсем не сложно, сложно что-либо "туда втыкать"... и чтобы внутренние стены сруба (бревна) были сохранены в первоначальном виде.... и климат был превосходным...
Если в процессе ..."упрётесь",- отпишите, попробуем вместе!...smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 4.12.2005, 16:52
Сообщение #5


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(Igor Barishpolets @ Dec 4 2005, 10:48 )
Считать теплопотери сруба совсем не сложно...

Это верно... Только сруб должен быть очень качественно проконопачен. Тогда инфильтрация не превысит объема воздуха, необходимого для вентиляции. А то положут бревна по 40 см. диаметром, а между ними - щели в палец. К "хонкам" это вроде как не относится...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul
сообщение 5.12.2005, 17:14
Сообщение #6


Дорогой Леонид Ильич


Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636



Honka хорошо делает
Но какая окончательная конструкция наружных стен? Брус и всё?
И какая же температура на поверхности такой стены? (при -26С) Даже если выше точки росы, то всё равно стена то холодная.
Вот чего я имел ввиду. Как решается эта проблема, или она надуманна и никто не жалуется?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lovly_al
сообщение 31.1.2006, 12:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 11.1.2006
Пользователь №: 1830



Ребята подскажите как считать теплопотери если стена допустим железобетон а окно двухкамерный металлопластик.

Тоесть стена холоднее окна соответственно коефициент теплопередачи окна меньше чем стены.

А так как мы отнимаем из коефициента окна коефициент стены, то в данном случае получается значение со знаком минус.

Что делать в этом случае менять знак на плюс и дальше считать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Mifune_*
сообщение 31.1.2006, 13:12
Сообщение #8





Guest Forum






А почему нельзя вычесть из площади ограждения, площадь окна?
huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DvaUdara
сообщение 31.1.2006, 13:18
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253



раздельно считаются теплопотери через окно и через стену. Полученные числа суммируются.

Добавлено - 13:21
и насчет коэффициента теплопередачи - не путайте его с сопротивлением теплопередаче!!!

коэффициент теплопередачи окна БОЛЬШЕ чем коэф. теплопередачи стены,
а сопротивление теплопередаче окна МЕНЬШЕ, чем сопротивление теплопередаче стены
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lovly_al
сообщение 31.1.2006, 14:17
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 11.1.2006
Пользователь №: 1830



Цитата
коэффициент теплопередачи окна БОЛЬШЕ чем коэф. теплопередачи стены,
а сопротивление теплопередаче окна МЕНЬШЕ, чем сопротивление теплопередаче стены


С этим согласен если стена такая какую требует СНиП а вот в этом случае наоборот:

Железобетон 380мм R=(0,114+0,38/2,04+0,043)=0.343
Окно однокамерный металлопластик R=0,56

К=1/R=1/0,343 = 2,91 (Коэффициент теплопередачи, Вт/(м2*ч*0С))
K = 1/R= 1/,56 = 1,78

А если 1,78 - 2,91 = -1,13

В этом случае R стены меньше R окна, а К стены больше К окна

Или я не прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Karrin_*
сообщение 31.1.2006, 19:45
Сообщение #11





Guest Forum






Не путайте белое с горячим, почитайте об основных понятиях хотя бы здесь

и DvaUdara сказал верно, считете теплопотери для конструкций с разными коэффициентами отдельно, формула в СНиП.


Цитата
В этом случае R стены меньше R окна, а К стены больше К окна
Или я не прав?


вполне возможно, ну и что?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 31.1.2006, 22:03
Сообщение #12





Guest Forum






to Lovly_al

Чего Вы паритесь. Если Вы считаете по формуле типа :

Qосн = dT( S_общ*k_стены + S_окна*(k_окна - k_стены))
где S_общая = S_стены + S_окна (м2) ( вместо S можно F, говорят так круче smile.gif )
k - коэффициент теплопередачи ( не сопротивление )

, кажись где-то в Справочнике проектировщика для оценки целого дома, то считай-те и не морочтесь. ДА, У ВАС БУДЕТ ВО ВНУТРЕННИХ СКОБКАХ ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ ЧИСЛО. И ЧТО ? Вы не знаете что делать с отрицательными числами ? Конечный результат будет такой же.
Проверте.

Все выше приведенные товарищи считают несколько по другим формулам. Привычка-с.
но эти формулы призводные друг друга. bestbook.gif
Просто посчитать суммарный коэффициент сопротивления теплопередаче многослоя быстрее
чем просто коэффициент теплопередачи, а раз уж нашли сопротивление, то для
расчета теплового потока = площадь*градиентТ/сопротивление лишний раз делить
теплопередача =1 / сопротивление, а потом
тепловой поток = площадь*градиентТ*теплопередача. Лишние вычисления.
С сопротивлением работать проще. Так здесь сложилось. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DvaUdara
сообщение 1.2.2006, 10:03
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253



2 Валенок

Вы не подскажете, где эту формулу
Qосн = dT( S_общ*k_стены + S_окна*(k_окна - k_стены))
можно посмотреть?

Интересует ее вывод...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lovly_al
сообщение 1.2.2006, 11:22
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 11.1.2006
Пользователь №: 1830



Цитата
Не путайте белое с горячим, почитайте об основных понятиях хотя бы здесь


Спасибо я эти понятия знаю. Я ж не говорил что во все случаях
Цитата
R стены меньше R окна, а К стены больше К окна


А только в некоторых иногда бывает, и когда так бывает то поидее надо заказчику говорить про утепление стен до необходимого сопротивления требуемого по СНиП.

А для "нормальных" стен это выражение 100% правильное.

Цитата
коэффициент теплопередачи окна БОЛЬШЕ чем коэф. теплопередачи стены,
а сопротивление теплопередаче окна МЕНЬШЕ, чем сопротивление теплопередаче стены


А по поводу

Цитата
Вы не подскажете, где эту формулу
Qосн = dT( S_общ*k_стены + S_окна*(k_окна - k_стены))
можно посмотреть?


Так это обычная формула расчета теплопотер через ограждающие конструкции которая изначально написана так

Q = (1/R)*A*(Tв-Тн)*(1+сумcool.gif*10-3(в минус третьей степени).

Только 1/R=k,
(Tв-Тн) он написал dT(дельта Т).

(1+сумcool.gif*10-3 - это он просто не писал т.к. это дополнительные по сторонам света, на наличие двух наружных стен и т.д.

(k_окна - k_стены) ну это думаю понятно.

Допустим f= S_общ*k_стены ,
g=S_окна*(k_окна - k_стены)

А теперь он немного сократил и умножал dT сразу на сумму (f+g) чтоб получить теплопотери через окно и стену вместе а не по одельности. Думаю теперь понятно. smile.gif

А вообще я спрашивал совета что делать когда минус biggrin.gif





Добавлено - 11:25
Ой вместо cool.gif должно быть b
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Karrin_*
сообщение 1.2.2006, 13:07
Сообщение #15





Guest Forum






Чисто риторический вопрос - есть такие требования что при реконструкции здания необходимо утеплять ограждающие конструкции? Коэффициент теплопередачи 2,91 - это же улицу отапливают... blink.gif

Даже не знала что есть такие формулы, но по моему они не наглядные...на вкус и цвет cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lovly_al
сообщение 1.2.2006, 13:56
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 11.1.2006
Пользователь №: 1830



Цитата
Даже не знала что есть такие формулы, но по моему они не наглядные...на вкус и цвет


Если вы имели ввиду

Цитата
Qосн = dT( S_общ*k_стены + S_окна*(k_окна - k_стены))


То тогда про вкус и цвет можно говорить, а если
Цитата
Q = (1/R)*A*(Tв-Тн)*(1+сумb *10-3(в минус третьей степени).


То это формула из СНиПа
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 1.2.2006, 17:19
Сообщение #17





Guest Forum






to Karrin, DvaUdara

Формулы на то и формулы, что б их крутить как вздумается.
Ето в гимне нельзя слова перестовлять. smile.gif


Одни врачи считают что лечить наморк надо аж семь дней, другие утверждают
что хватит одной недели.


Какая разница кто как считает. Кто-то по дорожке асфальтовой, кто-то напрямки через лес, а кто-то на планере долетит. Ну и что ?
А я вот хочу чтоб все ходили с короткой стрижкой. (чтоб моя лысина не сверкала biggrin.gif )

to Lovly_al

Зделайте с минусом то, что надо с ним делать. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Karrin_*
сообщение 1.2.2006, 17:37
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата
Формулы на то и формулы, что б их крутить как вздумается.


ну да, а иногда так ведь так выкрутят, что сидишь и понять не можешь что это такое
а потом возникают вопросы про минусы biggrin.gif
To Lovly_al
не воспринимайте как критику tomato.gif , хорошо что подняли тему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DvaUdara
сообщение 1.2.2006, 17:47
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253



Все таки если не лень ,более подробный вывод этой формулы приведите пожалуйста..
Qосн = dT( S_общ*k_стены + S_окна*(k_окна - k_стены)) (1)

может здесь надо вместо S_окна что-то другое? например коэффициент остекления?

Добавлено - 17:52
насчет справочника, стр. 41 - формула Ермолаева...
для определения удельной тепловой характеристики здания по укрупненным показателям..

так там вид формулы немного другой

если изначальный вопрос был по ней, то ничего страшного, ведь сама удельная величина будет со знаком плюс, но если удельная характеристика будет меньше 0, то это уже интересно...=))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Валенок_*
сообщение 1.2.2006, 18:21
Сообщение #20





Guest Forum






Во, точно, Ермолаев. Но под рукой нет самого справочника.
Там вроде еще крыша и пол. Точно не помню.Чего-то 0,9 чего-то 0,6, периметр, площадь..

S_окна в верхней формуле именно площадь окна.

Если у Ермолаева с коэффициентом остекления, то данная формула ( без крыши и пола )
будет типа

Qосн= dT*S_oбщ*k_стены*(1+ ХХХ*(k_окна - k_стены )),
где ХХХ = S_окна / S_общ где S_общ = S_стены + S_окна

если не про то, то накидайте родную формулу Ермолаева, и из нее выведу что угодно.
хоть новую породу крупного рогатого скота. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lovly_al
сообщение 2.2.2006, 11:07
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 11.1.2006
Пользователь №: 1830



Цитата
не воспринимайте как критику  , хорошо что подняли тему


Не че критиковать надо прогресса не будет.

Цитата
если не про то, то накидайте родную формулу Ермолаева, и из нее выведу что угодно.
хоть новую породу крупного рогатого скота. 


Правильно согласен но люди просят от вас объяснения не закручивайте им формулы потому что я так понял что не все понимают "ваших сокращений" biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 2.2.2006, 12:30
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(Lovly_al @ Feb 2 2006, 11:08 )
Правильно согласен но люди просят от вас объяснения не закручивайте им формулы потому что я так понял что не все понимают "ваших сокращений" biggrin.gif

Неужели это кому надо :

Qосн = dT( S_общ*k_стены + S_окна*(k_окна - k_стены))

Qосн = dT( S_общ*k_стены + S_окна*k_окна - S_окна*k_стены)

Qосн = dT( S_общ*k_стены - S_окна*k_стены + S_окна*k_окна )

Qосн = dT( k_стены*(S_общ -S_окна) + S_окна*k_окна )
S_общ -S_окна = S_стены

Qосн = dT( k_стены* S_стены + S_окна*k_окна )
dT = Tвн - Tнар k_стены = 1/R_стены k_окна = 1/R_окна

Qосн = (Tвн - Tнар )*( S_стены/R_стены + S_окна/R_окна )

Qосн = S_стены*(Tвн - Tнар )/R_стены + S_окна* (Tвн - Tнар )/R_окна

…..

полы, добавочные, инфильтрация . Их тут нет.

P.S.
Извините что вывод в другую сторону, но здесь процесс обратимый.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lovly_al
сообщение 2.2.2006, 13:48
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 136
Регистрация: 11.1.2006
Пользователь №: 1830



Хорошо что в основной формуле теплопотерь нет интегралов biggrin.gif
А то бы сейчас весь курс математики biggrin.gif

Извините что так восприняли мои слова об сокращениях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 9.2.2006, 13:50
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



Мое мнение нужно внимательно читать литературу и быть пытливее, ведь в формулах еще бывают и "имперические коэффициенты" - например 0,278 и думай что к чему, а ведь все просто!!!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Барабан
сообщение 28.9.2006, 9:53
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 6110
Регистрация: 26.9.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4142



Коллеги, добрый день.
Существует склад, у которого есть много ворот. Завес нет. Ворота разные по площади. Ворота открываются постоянно в течение всех суток с разной частотой. Как учитывать добавку на врывание холодного воздуха?

Пункт 2.д приложения 9 СНиПа 2.04.05-91*:

Добавочные потери теплоты b через ограждающие конструкции следует принимать в долях от основных потерь:

- через наружные ворота, не оборудованные воздушными и воздушно-тепловыми завесами, - в размере 3 при отсутствии тамбура и в размере 1 - при наличии тамбура у ворот.

Как можно учесть в этом случае частоту открывания ворот? Как в этом случае учитывается высота помещения и здания - соответственно разница давлений? :wacko:

Пункт 3 приложения 10 СНиПа 2.04.05-91*:

Расход инфильтрующегося воздуха в помещении Gi, кг/ч, через неплотности наружных ограждений следует определять по формуле

Gi = 0,216 S A1 Dpi0,67 /Ru + S A2 GH (Dpi/Dp1)0,67 + 3456 S A3 Dpi0,5 + 0,5 S l Dpi/Dp1

где
A3 - площадь щелей, неплотностей и проемов в наружных ограждающих конструкциях;

Откуда принят коэффициент 3456? Если считать по этой формуле - получаются громадные теплопотери. Опять же, как учесть количество открываний в час? При этом в складе существует ПРИТОЧНАЯ ВЕНТИЛЯЦИЯ, соответственно инфильтрация отсутствует.

Помогите разобраться helpsmilie.gif bang.gif

P.S. Просьба ответить специалистов - специалисту cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 28.9.2006, 11:56
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 1226
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



В расчете Вы не ошиблись!
Действительно, на одни ворота как правило устанавливаются завесы тепловой мощностью 40-80кВт.
Тепловая мощность зависит от высоты помещения, наличия фонарей с фрамугами и окон, а также размеров дверных и воротных проемов. Основная задача - не допустить замораживания в рабочей зоне помещений...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 12.2.2007, 16:48
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Уважаемые товарищи, может кто-нибудь даст ссылочку на нормальную таблицу, в которой были бы указаны коэффициенты R для разних видов стеклопакетов : двухкамерных, трехкамерных, с каким-то там гелием, без него... Ведь они же все разные, а у нас берут "от фанаря" R=0.5 и все.
Я уже устал искать в интернете.
Даже специально на выставку посвященную оконным системам пошел. Из 20 опрошенных мною манагеров всего лишь 2 девушки поняли чево я от них хочу, но называли одно число, которое я итак знаю. Остальные просили или подождать технического специалиста; или зайти к ним на сайт, там должно быть; или еще какую-то чепуху несли. Непонятно как они заманивают клиентов. Выставлено 98 фирм с одинаковыми окнами, и никто не может даже сказать " У нас самый крутой коэффициент сопротивления теплопередаче 0,8 - покупайте" biggrin.gif . О чем они там тогда разговаривают - непонимаю.
Помогите у кого есть плиз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 13.2.2007, 2:20
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



http://www.eurostyle-service.ru/mba/teplosteklo.htm
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марта Краузе
сообщение 14.2.2007, 2:41
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4357



На сайте http://tgv.khstu.ru/lib/learn/ - электронная библиотека, там книга "Техническая теплофизика ограждающих конструкций зданий и сооружений" приложение Д
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марта Краузе
сообщение 14.2.2007, 20:02
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4357



Все, что нажито не посильным трудом
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ____________.doc ( 37,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 2343
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 15.2.2007, 11:04
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



To Bers, Марта Краузе
Большое спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krupnoff
сообщение 22.2.2007, 23:58
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 24.12.2006
Из: г. Москва
Пользователь №: 5323



Цитата(Марта Краузе @ Feb 14 2007, 02:41 )
На сайте http://tgv.khstu.ru/lib/learn/ - электронная библиотека, там книга "Техническая теплофизика ограждающих конструкций зданий и сооружений" приложение Д

Все хорошо... только ее скачать нельзя... sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Марта Краузе
сообщение 23.2.2007, 18:07
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 72
Регистрация: 18.10.2006
Пользователь №: 4357



"Все хорошо... только ее скачать нельзя"

А Вы пошите им какую-нибудь отсканированную книгу, они Вам пароли дадут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 2.3.2007, 22:39
Сообщение #34


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



...тока с К-стеклом по моему дается грубый коэф. применяемый к "среда-диэл.-среда". А на самом деле основное свойство- блокировать ИК излучение, т.е. тепло на ружу tomato.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 22.3.2007, 5:41
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



По сопротивлениям теплопередаче для разных видов стеклопакетов вроде бы информация есть. Отдельное спасибо Марте Краузе за таблицу. Следующий вопрос на повестке дня - сопротивление воздухопроницанию для этих же стеклопакетов. Таблица из СНиП "Строительная теплотехника" по воздухопроницанию световых проемов не охватывает всего многообразия современных окон. Если у кого-нибудь есть информация по воздухопроницанию разных видов стеклопакетов, просьба этой информацией поделиться. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 22.3.2007, 10:21
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Не хотел выкладывать этого файла на форуме, тем более в соответствующем разделе, так как не тянет на гордое название программа. А в этой ветке в продолжение ко всему выше сказанному, в принципе можно выложить.
Надо было посчитать будет конденсат на окнах или нет - вот и сделал такой себе мини-расчет.
Единственное что мне до сих пор осталось непонятным, так это терминология оконщиков. А именно не совсем понятно чем отличаются "двухслойные" стеклопакетами от "двухкамерных" blink.gif biggrin.gif


7 kb
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  okna.rar ( 6,05 килобайт ) Кол-во скачиваний: 546
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 22.3.2007, 10:43
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Проводили эксперимент:

Дано на улице минус 20 С отн. влажность 85%

В помещении нагрели воздух и подняли влажность

Температура + 25 влажность 45%
По краям окна выпал конденсат и замерз
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 22.3.2007, 10:47
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Цитата(ГОСТь)
Единственное что мне до сих пор осталось непонятным, так это терминология оконщиков. А именно не совсем понятно чем отличаются "двухслойные" стеклопакетами от "двухкамерных"

Цитата из какой-то статьи в Интернете:
Цитата
Стеклопакеты классифицируются по количеству воздушных камер на однокамерные стеклопакеты (два стекла) и двухкамерные стеклопакеты (три стекла). В отечественной литературе по окнам, в модифицированном виде можно встретить устаревший термин, применявшийся к двухслойному и трёхслойному остеклению оконных блоков одинарными стёклами; соответственно - «двухслойный стеклопакет»  применительно к однокамерному и «трехслойный стеклопакет»  применительно к двухкамерному.

Т.е. я понимаю так:
"трехслойный стеклопакет" = "двухкамерный стеклопакет"
"двухслойный стеклопакет" = "однокамерный стеклопакет"

2 ГОСТь
Спасибо за программку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 22.3.2007, 10:58
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Сейчас хочу заменять окно на кухне и этим вопросом немного интересовался.

На уровне разговоров слыхал, что раньше года 3-4 года назад в стекло пакетах был закачан гелий, потом для удешевления стали применять просто безвоздушное пространство, т.е. создавали разряжение.

Теперь съехали с этого дела.

И как проверить потребителю не надули ли его? И правда ли этот пакет соответствует заявленному, и таким способом как мы проверяли возможно ли проверить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 22.3.2007, 11:09
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



2 Bers
Спасибо за разъяснения, примерно так себе и представлял wink.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
fisher
сообщение 22.3.2007, 19:42
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 26.9.2006
Пользователь №: 4139



too Губкин Андрей расскажу из опыта: в 1995г. строили 2-х эт. дом (коттедж по-моднему) и не помню кто, но подкинул по "сходной" цене в 100 у.е. двухслойные алюминиевые! стеклопакеты 0,5х1 кажись чешского производства. Поставили на 1-м этаже в гостинной и кухне. Зимой при минусе в кухне постоянно! выпадал на окнах конденсат и намерзал внутри на краях алюминиевого профиля и деревянного подоконника (понятно из-за повышенной влажности, хотя естественная вент.вытяжка была), а в гостинной все было нормально. Но после этого и последующих опытов полюбились мне по страшной силе старые добрые деревянные окна: если добротно сделано - тепло и инфильтрация есть, но не чрезмерная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 22.3.2007, 19:49
Сообщение #42


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1119
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



Цитата(ГОСТь @ Mar 22 2007, 10:21 )
Не хотел выкладывать этого файла на форуме, тем более в соответствующем разделе, так как не тянет на гордое название программа. А в этой ветке в продолжение ко всему выше сказанному, в принципе можно выложить.
Надо было посчитать будет конденсат на окнах или нет - вот и сделал такой себе мини-расчет.
Единственное что мне до сих пор осталось непонятным, так это терминология оконщиков. А именно не совсем понятно чем отличаются "двухслойные" стеклопакетами от "двухкамерных" blink.gif biggrin.gif


7 kb

а почему температура точки росы не вычисляется автоматически?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ГОСТь
сообщение 23.3.2007, 10:02
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 375
Регистрация: 2.8.2006
Из: Киев
Пользователь №: 3570



Цитата(tgv @ Mar 22 2007, 19:49 )
а почему температура точки росы не вычисляется автоматически?

Это, уважаемый, по id-диаграмме надо определять, для конкретной ситуации. Не хотелось как-то одно на другое накладывать. Программ с id-диаграммой в интернете, по-моему, предостаточно и в различных вариациях. Даже ваш покорный слуга одну смастерил и выожил в разделе "Excel for HVAC".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дед марос
сообщение 23.3.2007, 13:30
Сообщение #44


печник ТН


Группа: Участники форума
Сообщений: 210
Регистрация: 2.3.2007
Из: Казахстан, Усть-каменогорск
Пользователь №: 6374



Цитата(Губкин Андрей 2005 @ Mar 22 2007, 10:58 )
Сейчас хочу заменять окно на кухне и этим вопросом немного интересовался.

На уровне разговоров слыхал, что раньше года 3-4 года назад в стекло пакетах был закачан гелий, потом для удешевления стали применять просто безвоздушное пространство, т.е. создавали разряжение.

Теперь съехали с этого дела.

И как проверить потребителю не надули ли его? И правда ли этот пакет соответствует заявленному,  и таким способом как мы проверяли  возможно ли проверить?


Насчет гелия не знаю.. аргон обычно. Но сами спецы говорят- через год-полтора попробуйте его обнаружить .. tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ТГВК_*
сообщение 27.3.2007, 13:19
Сообщение #45





Guest Forum






Теперь, видите, получилось намного ближе к 200 кВт.
Теплопотери на врывание наружного воздуха принимаются в зависимости от высоты здания и конструкции входа:
Добавка к потерям через через наружные двери (на врывание наружного воздуха), не оборудованные воздушными завесами при высоте зданий H, м, от средней планировочной отметки земли до верха карниза в размере:
0,2H – для тройных дверей с двумя тамбурами между ними;
0,27H – для двойных дверей с тамбуром между ними;
0,34H – для двойных дверей без тамбура;
0,22H – для одинарных дверей.
Пример расчета раздела энергоэффективность, в т.ч. расхода тепловой энергии на отопление здания за отопительный период смотрите с СП «Проектирование тепловой защиты». Там все очень подробно и по полочкам через приведенный коэффициент теплопередачи, часы учета инфильтрации и т.п. Сложностей возникнуть не должно.
Кстати, судя по тому, что вы разрабатываете раздел энергоэффективность, здание расположенов Москве или подмосковье. Расчетная температура для проектирования отопления для г.Москвы не -26, а -28 градусов.
По радиаторам тоже не совсем все ясно. Система однотрубная или двухтрубная? Какой температурный график принят в системе отопления 85-70, 95-70 или 105-70? Приложите подробный расчет хотя бы 2, 3 приборов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 5.4.2007, 13:31
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 1691
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



А без этого газа приведенное сопротивление теплопередаче, (м2º*С)/Вт оконной конструкции будет соответствовать заявленному? Кто ни будь проверял, испытывал?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alena_*
сообщение 10.8.2007, 13:34
Сообщение #47





Guest Forum







Подскажите где посмотреть сопротивление теплопередачи наружной двери, хотя бы примерно прикинуть.
Заказчик данных не дал, в СНиПе "теплотехника" нашла только на окна и балконные двери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 10.8.2007, 13:42
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



Для Киева в многоэтажных жилых домах и общественных зданиях 0,44
в квартиры на 1 этаже и в коттеджи 0,60
в квартиры выше 1 этажа 0,25

wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_speed_*
сообщение 10.8.2007, 15:15
Сообщение #49





Guest Forum






Требуемое сопротивление двери должно быть не меньше 0,6 сопротивление стены.
В идеале у производителя должен быть сертификат, в котором указываются тепловые и прочие характеристики.
Можете сами посчитать сопротивление, зная материал и толщину двери.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 10.8.2007, 15:20
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



А где прочесть можно про 0,6 от стены? Если у нас стена 2,8 то дверь должна быть 1,68??? Не многовато ли? Это из какого материала должна быть дверь такая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
agenda
сообщение 10.8.2007, 17:10
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 25.6.2007
Из: Dnepropetrovsk
Пользователь №: 9671



во первых термин какойто ненаучный. сопротивление теплопередачИ !! с буквой И. вам нужен коэффициент теплопередачи. это даст более точные результаты. единицы измерения-Вт/м2*К. и рассчитывается в зависимости от материала двери, теплофизичнских свойств и характеристик данного материала. и в зависимости от перепада теператур до и после двери. берите по максимуму-лето-зима.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_speed_*
сообщение 13.8.2007, 10:39
Сообщение #52





Guest Forum






Цитата(Вован (Киев) @ 10.8.2007, 16:20) [snapback]155564[/snapback]
А где прочесть можно про 0,6 от стены? Если у нас стена 2,8 то дверь должна быть 1,68??? Не многовато ли? Это из какого материала должна быть дверь такая?

СНиП 23-02-2003 пункт 5.7
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 13.8.2007, 11:11
Сообщение #53





Guest Forum






Цитата(agenda @ 10.8.2007, 18:10) [snapback]155644[/snapback]
во первых термин какойто ненаучный. сопротивление теплопередачИ !! с буквой И. вам нужен коэффициент теплопередачи. это даст более точные результаты. единицы измерения-Вт/м2*К. и рассчитывается в зависимости от материала двери, теплофизичнских свойств и характеристик данного материала. и в зависимости от перепада теператур до и после двери. берите по максимуму-лето-зима.

Винигрет какой-то получился.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DvaUdara
сообщение 13.8.2007, 12:36
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253



у производителя в сертификате на дверь

Сообщение отредактировал DvaUdara - 13.8.2007, 12:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bers
сообщение 13.8.2007, 13:29
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384



Сопротивление теплопередачЕ. С буквой "Е", между прочим.
А вообще есть три варианта:
1. Рассчитать R0 для конкретной двери, зная, из чего эта самая дверь сделана.
2. Воспользоваться информацией от производителя дверей, заглянув в "сертификат".
3. Взять от балды нечто среднее, опираясь на свой и чужой опыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 13.8.2007, 15:06
Сообщение #56





Guest Forum






....4. Взять-таки по СНиПу smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 13.8.2007, 16:12
Сообщение #57


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(agenda @ 10.8.2007, 18:10) [snapback]155644[/snapback]
во первых термин какойто ненаучный. сопротивление теплопередачИ !! с буквой И. вам нужен коэффициент теплопередачи.

Сопротивление теплопередаче - величина, обратная коэффициенту теплопередачи. Вот и весь спор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alena_*
сообщение 17.8.2007, 4:08
Сообщение #58





Guest Forum






Цитата(Bers @ 13.8.2007, 17:29) [snapback]156066[/snapback]
3. Взять от балды нечто среднее, опираясь на свой и чужой опыт.




Опираясь на свой опыт, подскажите это нечто среднее
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_OVKT_*
сообщение 17.8.2007, 6:07
Сообщение #59





Guest Forum






Это ж совсем просто! Возьмите для двери с коэффициентом 0,6 от сопр.т-перед. стены. Где-то в СНиП так рекомендуют.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
annuka
сообщение 17.8.2007, 6:23
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676



Плошадь дверного проема что-то около 2 м2... и коэффициент теплопередачи зависит от в конечном счете от производителя, но другой вопрос - инфильтрация, соотвественно теплопотери через дверной проем зависят от количества открываний в час или же количества людей входящих и выходящих через расчитываюмую дверь. Эти данные Заказчик должен отразить в ТЗ.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 17.8.2007, 16:06
Сообщение #61





Guest Forum






вообще на сколько я помню на инфильтрацию в СНиПе есть вполне четкая таблича. и зак ниче не должен...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.8.2007, 16:41
Сообщение #62


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44917
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(annuka @ 17.8.2007, 7:23) [snapback]157440[/snapback]
Эти данные Заказчик должен отразить в ТЗ.

Не Заказчик а технолог. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 17.8.2007, 20:07
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Посмотрите в новом украинском ДБН "Теплова ізоляція будівель" (он взамен СНиП II-3-79). Там есть нормируемые минимальные значения R. На них, думаю можно опираться в расчетах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 17.8.2007, 20:18
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 33541
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



" и зак ниче не должен... "
В договоре на проектирование есть перечень(д.б.)того что должен Зак.Чаще всего согласовать решения или дать замечания и оплатить выполненную работу.А вот перестраховываться с теплопотерями надо- какая в итоге будет дверь, с тем ли R или хуже- это не проектировщика головная боль, главное ОН запроектировал по нормативу или по ТЗ(что практически норматив), а кто сглупил( взял не пойми что) тот и виноват.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
annuka
сообщение 18.8.2007, 5:24
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676



Цитата(инж323 @ 17.8.2007, 21:18) [snapback]157761[/snapback]
" и зак ниче не должен... "
В договоре на проектирование есть перечень(д.б.)того что должен Зак.Чаще всего согласовать решения или дать замечания и оплатить выполненную работу.А вот перестраховываться с теплопотерями надо- какая в итоге будет дверь, с тем ли R или хуже- это не проектировщика головная боль, главное ОН запроектировал по нормативу или по ТЗ(что практически норматив), а кто сглупил( взял не пойми что) тот и виноват.


Жарить пчелку мало толку...

Данные которые получает проектировщик в ТЗ - это сведения о количестве сотрудников работающих в данной огранизации, количество посетителей, т.е. даются начальные сведения о функциональной нагрузке на данную дверь, а уже дальше потеет проектировщик...
И в случае если проектировщиком принято решение установить тепловую завесу над дверью то остальные параметры двери как вы понимаете можно в расчет не принимать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 20.8.2007, 10:40
Сообщение #66





Guest Forum






Цитата(инж323 @ 17.8.2007, 21:18) [snapback]157761[/snapback]
...В договоре на проектирование есть перечень(д.б.)того что должен Зак.Чаще всего согласовать решения или дать замечания и оплатить выполненную работу....

Двери подбирают дизайнеры ну или архи за отсутствием дизайнеров (ну ессна при участии зака).... Может, у Вас по другому?
А давать нагрузку на дверь и считать теплопотери за проектировщика зак не должен. Ага?

Цитата
т.е. даются начальные сведения о функциональной нагрузке на данную дверь, а уже дальше потеет проектировщик...

блин, да где там потеть-то???
если все четко прописано в проекте и в СНиПе...

Слушайте, может, я чего не знаю конечно... но расскажите мне, пожалуйста формулу, как от количества шастающих туда-сюда людей можно инфильтрацию посчитать??? Чет я такого не помню... blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Миша
сообщение 20.8.2007, 12:36
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 22.2.2006
Из: Киев
Пользователь №: 2203



От кол-ва шатающихся туда-сюда людей можно посчитать кол-во воздуха "проникающего во входные вестибюли (холлы) и лестничные клетки через открывающиеся в холодное время года наружные двери при отсутствии воздушно-тепловых завес"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 20.8.2007, 12:49
Сообщение #68





Guest Forum






Дык вот и как, позвольте узнать? формулу выложите, пожалуйста. я не говорю, что это невозможно, я спрашиваю, как это сделать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Миша
сообщение 20.8.2007, 12:57
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 22.2.2006
Из: Киев
Пользователь №: 2203



Формулу выкладываю, но у не знаю актуальна ли она в России т.к. я ее беру из нашего изменения к СНиПу
Qв=0.7*B*(H+0.8*P)*(tв-tн)*10^-3
, где Н - высота здания, м;
Р - кол-во людей, находящихся в здании;
В - коэффициент, учитывающий кол-во входных тамбуров. При одном тамбуре (две двери) В=1,0 при двух тамбурах (три двери) В=0,6
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Awarija_*
сообщение 21.8.2007, 15:25
Сообщение #70





Guest Forum






актуальна - не актуальна.. главное, что по ней считать можно.
Спасибо wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 22.8.2007, 8:43
Сообщение #71





Guest Forum






Цитата(Миша @ 20.8.2007, 13:57) [snapback]158181[/snapback]
Формулу выкладываю, но у не знаю актуальна ли она в России т.к. я ее беру из нашего изменения к СНиПу
Qв=0.7*B*(H+0.8*P)*(tв-tн)*10^-3
, где Н - высота здания, м;
Р - кол-во людей, находящихся в здании;
В - коэффициент, учитывающий кол-во входных тамбуров. При одном тамбуре (две двери) В=1,0 при двух тамбурах (три двери) В=0,6

Qв - это объем воздуха или его теплота.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Миша
сообщение 22.8.2007, 10:27
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 121
Регистрация: 22.2.2006
Из: Киев
Пользователь №: 2203



Извиняюсь за то что ввел в заблуждение Qв, Вт - потери теплоты на нагревание наружного воздуха
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 22.8.2007, 11:26
Сообщение #73





Guest Forum






Цитата(Миша @ 22.8.2007, 11:27) [snapback]159027[/snapback]
Извиняюсь за то что ввел в заблуждение Qв, Вт - потери теплоты на нагревание наружного воздуха

И как же получаются Ватты? (метры+люди)* на гадусы цельсия=Вт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
annuka
сообщение 23.8.2007, 6:39
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676



Цитата(Stan @ 22.8.2007, 12:26) [snapback]159061[/snapback]
И как же получаются Ватты? (метры+люди)* на гадусы цельсия=Вт?



Кое-что нашел в Сребницком, правда данное относится больше к разделу вентиляции, но думаю что тоже пойдет...
Все набирал в 2007 - Ворде, поэтому если открыть в более ранних версиях, формулы могут искажаться...
Поступления и потери тепла за счет инфильтрации определяется по уравнениям:
Q_и=Q_щ+Q_д=(G_щ+G_д^н ) I_т+G_д^в I_с ;
Q_и^я=Q_щ^я+Q_д^я=0,24[(G_щ+G_д^н )(t_т-t_в )+G_д^в (t_с-t_в)],
Где Q_и и Q_и^я – поступление полного и явного тепла за счет инфильтрации, ккал/ч;
Q_щ и Q_щ^я - поступления полного и явного тепла через щели в наружных оконных и дверных проемах, ккал/ч;
G_щ - инфильтрация воздуха через щели, кг/ч (определяется по нормативным данным);
G_д^н иG_д^в - поступления воздуха при открывании наружных и внутренних дверей, кг/ч ;
t_т и〖 I〗_т - расчетная температура и теплосодержание наружного воздуха;
t_с и I_с - температура и теплосодержание воздуха смежного помещения, из которого открываются внутренние двери;
t_в и γ_в - температура и объемный вес воздуха рассчитываемого помещения;
Расход воздуха через двери
G_д=L_д^0 〖nγ〗_в
L_д^0 - поступления воздуха через двери при проходе одного человека, м^3/ч*чел;
n - число людей, проходящих через двери за 1 ч – определяется по технологическому заданию.

Количество воздуха, поступающего в помещение через дверь при проходе 1чел, L_д^0, м^3/ч*чел.
Количество людей n, проходящих через дверь за 1 ч Вид двери
обычная с тамбуром вращающаяся
1 более 1 1 более 1 1 более 1
До 100 3,00 4,75 2,50 3,5 0,8 1,0
100 – 700 3,00 4,75 2,50 3,5 0,7 0,9
700 - 1400 3,00 4,75 2,25 3,5 0,5 0,6
1400 – 2100 2,75 4,0 2,25 3,2 0,3 0,3


Инфильтрацию следует учитывать только в том случае, если система КВ не обеспечивает подпор в помещении, препятствующий инфильтрации.





Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 23.8.2007, 7:06
Сообщение #75





Guest Forum






Да, нечитабельно. Выложите лучше файл.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
annuka
сообщение 23.8.2007, 11:16
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 24.1.2007
Пользователь №: 5676



Ну не шмогла я, не шмогла...

Вопрос модераторам: - Не хочет прикреплять файл... Пробовал по всякому, и даже в личку пытался отправить. Пишет -"запрещено", мол не взыщи, не обесудь...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 18.1.2026, 21:44
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных