> Канализация в кафе с разрывом струи у мойках, в кафе должно быть две канализации К1 и К3. а если нет такой возможнос
itanja
сообщение 19.1.2008, 16:23
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



Канализация в кафе должно быть две канализации фекальная К1 и технологическая К3 с разрывом струи на мойках, т.е. два выпуска, а если нет такой возможности...
приемлема ли такая схема?
но если устраивать разрыв струи у моек, тогда как бороться с запахом? если кто уже решал такие проблемы подскажите, ради христа helpsmilie.gif
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема_канализации_в_кафе.jpg ( 118,14 килобайт ) Кол-во скачиваний: 699
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.1.2008, 16:29
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Сифон (гидрозатвор) должен быть не на выпуске мойки, а на сети, тогда запахов не будет. То есть, порядок такой: выпуск мойки - воздушный зазор - воронка - сифон - сеть.
Клапан убрать, сети должны быть раздельные. Если не получается сделать две сети, придумывайте ухищрения, как объяснять это экспертизе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 19.1.2008, 20:00
Сообщение #3


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Только ради Христа.

4.25. В предприятиях общественного питания бытовые и производственные стоки должны отводиться в наружную канализацию раздельными выпусками.
Это раз.

Если скажете для чего обратный клапан на сети канализации, появится еще и два и три.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.1.2008, 20:06
Сообщение #4


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Михаил I @ 19.1.2008, 20:00) [snapback]212038[/snapback]
Если скажете для чего обратный клапан на сети канализации

Миша, какой Вы недогадливый tongue.gif Шо бы не пахло biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 19.1.2008, 20:13
Сообщение #5


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Михаил I @ 19.1.2008, 19:00) [snapback]212038[/snapback]
Если скажете для чего обратный клапан на сети канализации, появится еще и два и три.


не должны появляться ни два, ни три.....и Андрей, и Вы цитатой ответили - раздельно!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 19.1.2008, 20:56
Сообщение #6


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Имхо ДЕЖАВЮ
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 19.1.2008, 21:27
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



ой, ну какие же все правильные мужики собрались, прям не могу... thumbdown.gif
знаю я , зная, что должно быть два выпуска, но речь идет не о экспертизе, а о практике...
а обратный клапан на случай чтоб жилой дом не подтопил;)
Андрей, Вам как всегда отдельная благодарность wub.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.1.2008, 21:40
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(itanja @ 19.1.2008, 21:27) [snapback]212126[/snapback]
а обратный клапан на случай чтоб жилой дом не подтопил;)

Дом то не подтопит, а вот если воронки будут ниже уровня земли в районе колодца, то затопит из наружной сети при засоре.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 19.1.2008, 21:46
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



зачем же я буду делать воронки ниже уровня земли? как раз наоборот подниму повыше...
если Вы трапы имеете ввиду, то с этим надо думать и смотреть отметки, но все равно пол нужно поднимать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.1.2008, 21:50
Сообщение #10


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(itanja @ 19.1.2008, 21:46) [snapback]212151[/snapback]
если Вы трапы имеете ввиду

Я имею ввиду всё, из чего может политься, если уровень стоков в сети будет на уровне земли (засор в сети и весь колодец затоплен).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.1.2008, 21:54
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Как же ДЕЗы любят такие проектные решения!
Потом появляется 2-й проект с отдельным выпуском.А затем озвучивается вопрос-может сыканомим вот тут кучу дениг?Попилим?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 19.1.2008, 22:06
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



>(засор в сети и весь колодец затоплен)
неужели такое возможно в городской сети ohmy.gif


инж323, Вы совершенно правы, это временное решение, пока не сделают колодец для выпуска, все будет как по нормам bleh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 19.1.2008, 22:15
Сообщение #13


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(itanja @ 19.1.2008, 20:27) [snapback]212126[/snapback]
но речь идет не о экспертизе, а о практике...
угу, ...

Цитата(инж323 @ 19.1.2008, 20:54) [snapback]212160[/snapback]
А затем озвучивается вопрос-

подскажите как...разновидность практических вопросов как убрать проектные ляпсусы..(что бы было все по нормам bleh.gif) biggrin.gif

Сообщение отредактировал Vict - 19.1.2008, 22:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.1.2008, 22:17
Сообщение #14


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(itanja @ 19.1.2008, 22:06) [snapback]212169[/snapback]
неужели такое возможно в городской сети

А как же иначе? При засоре стоки начинают вытекать через верх самого низкорасположенного колодца стоящего до места засора. Если засориться труба сразу после того колодца, в который у Вас выпуск - потечет из него или из любого прибора, который ниже земли у колодца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.1.2008, 22:21
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"все будет как по нормам"
Да,да будет,если сможет.А ДО ТОГО кафе будет простаивать?
А выпуск с прочисткой сам на территории кафе?Или все равно по территории ж\дома идти трубой?
Арендовать территорию? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 19.1.2008, 22:27
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



Vict, проектные ляпсусы убрать проще простого, рисуется новый лист и все готово rolleyes.gif

andrey R, у меня вся сеть выше уровня земли , повезло rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.1.2008, 22:28
Сообщение #17


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(itanja @ 19.1.2008, 22:27) [snapback]212190[/snapback]
у меня вся сеть выше уровня земли , повезло

Ну, тада всё нормуль rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 19.1.2008, 22:50
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



инж323, если Вас интересует правовой вопрос, так это не ко мне...это решает заказчик
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 19.1.2008, 22:54
Сообщение #19


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(itanja @ 19.1.2008, 21:50) [snapback]212203[/snapback]
если Вас интересует правовой вопрос, так это не ко мне...это решает заказчик

и с экспертизой он будет решать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 19.1.2008, 23:01
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



Vict, ну что Вы , с экспертизой я уж сама...как нибудь smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.1.2008, 23:04
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А как, если не секрет? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 19.1.2008, 23:08
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



andrey R, а как это делаете Вы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.1.2008, 23:11
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"если Вас интересует правовой вопрос"
Не,не правовой.
Хотя уже и ни какой не интересует.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.1.2008, 23:12
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Ну, я стараюсь выполнять нормативы smile.gif А если уж совсем труба, то не показывать мойки и не называть это общепитом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 19.1.2008, 23:17
Сообщение #25


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(itanja @ 19.1.2008, 20:27) [snapback]212126[/snapback]
знаю я , зная, что должно быть два выпуска, но речь идет не о экспертизе, а о практике...

Цитата(itanja @ 19.1.2008, 22:01) [snapback]212210[/snapback]
Vict, ну что Вы , с экспертизой я уж сама...как нибудь smile.gif


Ну раз могёте сами... smile.gif
А про микробов которые полезут по К1 не подумали ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 19.1.2008, 23:27
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



andrey R, так значит если Вы делаете общепит, то называете его магазином? или еще как-то?
кто же спорит , что нужно выполнять как положено, ну если нет возможности, неужели нельзя найти выход?

Vict,
>А про микробов которые полезут по К1 не подумали ?

а разве тоже самое не может произойти если оба выпуска заведены в один колодец?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.1.2008, 23:30
Сообщение #27


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(itanja @ 19.1.2008, 23:27) [snapback]212228[/snapback]
ну если нет возможности, неужели нельзя найти выход?

Экспертиза скажет, нет возможности - не имеете права делать тут кафе. А если их удасться тем или иным способом "убедить", так СЭС при приёмке замучает и потом ходить будет регулярно. Дешевле сразу вторую трубу сделать. Обычно это возможно. Почему нельзя в Вашем случае, Вы не объяснили. Может быть просто не видите решения?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 19.1.2008, 23:33
Сообщение #28


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(itanja @ 19.1.2008, 22:27) [snapback]212228[/snapback]
Vict,
>А про микробов которые полезут по К1 не подумали ?

а разве тоже самое не может произойти если оба выпуска заведены в один колодец?

Хорошо, добавлю
Цитата
полезут по К1 вверх


И зачем Вам в таком случае разрыв струи на К3, если в один колодец через К1?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.1.2008, 23:35
Сообщение #29


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Vict @ 19.1.2008, 23:33) [snapback]212232[/snapback]
И зачем Вам в таком случае разрыв струи на К3,

Шоб не полезли smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 19.1.2008, 23:42
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



andrey R, я не сказала , что нет возможности сделать все по нормативам,
я лишь спросила о временном решении вопроса, и Вы мне очень хорошо подсказали, и Вам за это огромное спасибо,
а Вы случайно не знаете ,вот этот " Vict"-он кто, случайно не из экспертизы? что-то такой вредный)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.1.2008, 23:43
Сообщение #31


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Нет, Виктор не из экспертизы biggrin.gif И он совсем не вредный smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 19.1.2008, 23:46
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



и что с ним можно дружить? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.1.2008, 23:50
Сообщение #33


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вполне smile.gif Я дружу rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 19.1.2008, 23:52
Сообщение #34





Guest Forum






Цитата(itanja @ 19.1.2008, 23:46) [snapback]212237[/snapback]
и что с ним можно дружить? biggrin.gif

можно biggrin.gif даже если бы он был из экпертизы biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 19.1.2008, 23:58
Сообщение #35


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 19.1.2008, 22:35) [snapback]212233[/snapback]
Шоб не полезли smile.gif

...в К3, а в К1? smile.gif

Цитата(itanja @ 19.1.2008, 22:42) [snapback]212234[/snapback]
вот этот " Vict"-он кто, случайно не из экспертизы? что-то такой вредный)
Цитата(itanja @ 19.1.2008, 22:46) [snapback]212237[/snapback]
и что с ним можно дружить? biggrin.gif
Я с блондинками не дружу! biggrin.gif

Цитата(andrey R @ 19.1.2008, 22:50) [snapback]212238[/snapback]
Вполне smile.gif Я дружу rolleyes.gif
а вот с волками и котами - запросто! biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.1.2008, 0:00
Сообщение #36


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Vict @ 19.1.2008, 23:58) [snapback]212242[/snapback]
Я с блондинками не дружу!

А зря biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mishelka
сообщение 20.1.2008, 0:03
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 22.8.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10840



нормы нарушать нельзя (с) нормы:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 20.1.2008, 0:04
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



прозвучало как- то уж очень некорректно dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.1.2008, 0:07
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Может в слушании что поправить?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.1.2008, 0:08
Сообщение #40


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(mishelka @ 20.1.2008, 0:03) [snapback]212245[/snapback]
нормы нарушать нельзя (с) нормы:)

А мне один "большой человек" говорил, все законы соблюдать будешь - козлёночком станешь tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 20.1.2008, 0:18
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



законы -законом, но какой-то разумный компромис должен быть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.1.2008, 0:23
Сообщение #42


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(itanja @ 20.1.2008, 0:18) [snapback]212255[/snapback]
какой-то разумный компромис должен быть

А кто будет определять степень его разумности? И зачем саннадзору вообще нужен какой-то компромис в таких делах?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mishelka
сообщение 20.1.2008, 0:31
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 22.8.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10840



Цитата
А мне один "большой человек" говорил, все законы соблюдать будешь - козлёночком станешь


ну.. мне как-то до "больших людей" еще далеко, так что я как-нибудь так - не нарушая:)

тем более в данном случае не вижу смысла ломать голову над способом "обхода" нормативов, если можно рядом проложить отдельный выпуск, и спать спокойно, видя сладкие сны:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.1.2008, 0:45
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Спать спокойно не положив фото в малинник? Это низко и безответственно!!!
Соблюдение норм -это, несомненно,благородно.Но и благородная девушка может себе позволить и фотографию разместить? biggrin.gif biggrin.gif

Сообщение отредактировал инж323 - 20.1.2008, 0:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 20.1.2008, 0:49
Сообщение #45


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(itanja @ 19.1.2008, 22:27) [snapback]212228[/snapback]
кто же спорит , что нужно выполнять как положено, ну если нет возможности, неужели нельзя найти выход?
Цитата(andrey R @ 19.1.2008, 22:30) [snapback]212231[/snapback]
Почему нельзя в Вашем случае, Вы не объяснили.
Цитата(itanja @ 19.1.2008, 22:42) [snapback]212234[/snapback]
andrey R, я не сказала , что нет возможности сделать все по нормативам,

они сами не знаю что они хочут (С) biggrin.gif

Цитата(andrey R @ 19.1.2008, 23:23) [snapback]212258[/snapback]
И зачем саннадзору вообще нужен какой-то компромис в таких делах?
А только СЭСу? Мне то же не нужен такой компромис...
Не дай бог кто то из родных в такой забегаловке отравится - о компромиcсе будет речь?


Цитата(mishelka @ 19.1.2008, 23:31) [snapback]212264[/snapback]
и спать спокойно, видя сладкие сны:)
Вот если бы Вы сюда прошли http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833 , и оставили свой след там, то "большие дядечки" тоже видели бы сладкие сны... wub.gif smile.gif

Сообщение отредактировал Vict - 20.1.2008, 0:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mishelka
сообщение 20.1.2008, 1:20
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 133
Регистрация: 22.8.2007
Из: Киев
Пользователь №: 10840



Цитата
Спать спокойно не положив фото в малинник? Это низко и безответственно!!!
Соблюдение норм -это, несомненно,благородно.Но и благородная девушка может себе позволить и фотографию разместить?


Вот если бы Вы сюда прошли http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=13833 , и оставили свой след там, то "большие дядечки" тоже видели бы сладкие сны...




Надеюсь я пройду фейс-контроль и «великие люди», которым не суждено стать козлятами:) увидят таки сладкие сны:)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 20.1.2008, 1:31
Сообщение #47


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Если прорвет и попрет, то не в ванны а на пол. Сес кафе прикроет. Убытки кто возмещать будет? В худшем случае фирма проектант. Чтоб отравление и т.п. нарушить технологию придется не только проектировщику. И виновными думаю будут работники столовой - не прекратили , не закрыли , не произвели дизинфекцию. Если шеф настаивает то сделать и спать спокойно, можно попробовать органзовать какие нибудь бумажки, протокол совещания с Заками переписку о нарушении норм, факс (копию и уведомление об отсылке) береженного бог бережет. А так мир не переделаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.1.2008, 1:46
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А правильно очаровательная mishelka написала!!И кафе это будет на пользу и его хозяину.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.1.2008, 11:30
Сообщение #49


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Vict @ 20.1.2008, 0:49) [snapback]212276[/snapback]
Не дай бог кто то в такой забегаловке отравится

Ну, отравиться можно только при наложении нескольких событий. Первое - засор в сети ниже присоединения кафешки. Тогда фекальные стоки дома польются из трапа на пол. Второе - сотрудники кафешки клинические идиоты, которые продолжат работать стоя по щиколотку в сточных водах. Ситуация явно надуманная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 20.1.2008, 12:24
Сообщение #50


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 20.1.2008, 10:30) [snapback]212399[/snapback]
Ситуация явно надуманная.

Не думаю...
Как Вы(и я smile.gif ) правильно заметили - разрыв струи требуется для предотвращения распостранения микробов И нераспостранение стоков через сантехприборы во время засора...
Вы исходите из ситуации когда случился засор и фекалка из К1 не попадет в мойки для приг. пищи кафешки...я исхожу из того что стоки(и присутствующие в нем бактерии) от приготовления пищи попадая в К1 могут по ней распостранится и через гидрозатвор попадет в санприборы той же кафешки и посетители помыв руки, или ...получили салмонеллу или...

Или опять надумал? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 20.1.2008, 12:38
Сообщение #51


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Нет, просто перепутали нас с европейцами - это они моют руки в раковине, а наши граждане под струей воды, несмотря даже на установленные приборы учета.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 20.1.2008, 12:58
Сообщение #52


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Сантехник @ 20.1.2008, 11:38) [snapback]212434[/snapback]
Нет, просто перепутали нас с европейцами - это они моют руки в раковине, а наши граждане под струей воды, несмотря даже на установленные приборы учета.

Не, в европах Вы точно не бывали smile.gif Не моют они руки в раковине несмотря даже на установленные приборы учета, а вот наши граждане могут на руки и поплевать, и о брюки их вытереть. biggrin.gif

А по серьезному - не может быть компромисса в вопросах безопасности здоровья и жизни граждан.
Но это мое, жесткое МММ!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.1.2008, 13:02
Сообщение #53


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Vict @ 20.1.2008, 12:24) [snapback]212428[/snapback]
я исхожу из того что стоки(и присутствующие в нем бактерии) от приготовления пищи попадая в К1 могут по ней распостранится и через гидрозатвор попадет в санприборы той же кафешки и посетители помыв руки, или ...получили салмонеллу или...

Или опять надумал? smile.gif

Думаю, да smile.gif
Гидрозатвор есть только на раковине в этой кафешке (и на трапе). На мойках стоят воронки и разрыв струи. Туда ничего не распространится. А помыв рук с использованием единственной раковины (в трапе, я надеюсь, рук мыть не будут, больно уж неудобно smile.gif ), ничем не будет отличаться от аналогичного действа во всех квартирах этого дома. Ну не понимаю я, почему в любой кухне жилого дома (в квартирах) мойка без разрыва - и ничего, а тут нельзя так подключить единственную раковину. Аргумент о большей массовости пользования этой раковиной? В конце-концов, можно и на ней воронку поставить, но я полагаю это излишним. Руки люди всё же моют под струей воды, а не в самой раковине, как нам тут мудро заметил сантехник. Или посетители приходят со своей пробочкой, затыкают раковину, наливают туда воду и только потом моют руки в этой воде smile.gif ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.1.2008, 13:04
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А как это кафе будет переносить засор перед выпуском(на отводах тех же где с вертикали на горизонталь переход),как обычная квартира на 1-м этаже?
Да и вопросы ВК,похоже не единственные ,там и вентиляцией проблем тоже хватит.Что за любовь впихивать невпихуемое в неподобающие места?Кафе в ж\д?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.1.2008, 13:04
Сообщение #55


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Vict @ 20.1.2008, 12:58) [snapback]212443[/snapback]
А по серьезному - не может быть компромисса в вопросах безопасности здоровья и жизни граждан.

Именно поэтому я и рекомендовал соблюдать правила smile.gif Если можно исключить даже гипотетическую угрозу (выше я показал, что она исчезающе мала), то это надо делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 20.1.2008, 13:26
Сообщение #56


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 20.1.2008, 12:04) [snapback]212450[/snapback]
Именно поэтому я и рекомендовал соблюдать правила smile.gif
Это под сомнение я и не ставил smile.gif

Цитата(andrey R @ 20.1.2008, 12:02) [snapback]212446[/snapback]
Ну не понимаю я, почему в любой кухне жилого дома (в квартирах) мойка без разрыва - и ничего, а тут нельзя так подключить единственную раковину.
Преполагал что прозвучит такого рода аргумент smile.gif
В понедельник попробую его разбить(счас нет док. под рукой)

По аналогии...-пробка на дороге в одном направлении...в противоположном 1 машина за 3 минуты.
Компромисс - выехать на встречную и обьехать пробку.. smile.gif Можно и на тротуар....


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.1.2008, 13:29
Сообщение #57


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Vict @ 20.1.2008, 13:26) [snapback]212463[/snapback]
По аналогии...-пробка на дороге в одном направлении...в противоположном 1 машина за 3 минуты.
Компромисс - выехать на встречную и обьехать пробку.. smile.gif Можно и на тротуар....

Цитата(andrey R @ 20.1.2008, 13:04) [snapback]212450[/snapback]
Если можно исключить даже гипотетическую угрозу (выше я показал, что она исчезающе мала), то это надо делать.

smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 20.1.2008, 13:42
Сообщение #58


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 20.1.2008, 12:29) [snapback]212466[/snapback]
smile.gif

Андрей, в Вашей гипотетики я и не сомневался smile.gif
Вот только практики чего то начинают теоритеризировать - без исключения гипотетики biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.1.2008, 13:46
Сообщение #59


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Рассуждать на эту тему не возбраняется. smile.gif До тех пор, пока не надо проектировать. А тогда уж надо исполнять нормативы, а не выдумывать, как их обойти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 20.1.2008, 14:08
Сообщение #60


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Вот я и поделился собственными рассуждениями когда приходилось проектировать в нарушении СНиП. И поэтому я и считаю себя в этом вопросе практиком. А вот рассуждения Викта в данном вопросе - хрестоматийны и поэтому не так интересны как в других темах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 20.1.2008, 14:21
Сообщение #61


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(Vict @ 20.1.2008, 12:58) [snapback]212443[/snapback]
Не, в европах Вы точно не бывали smile.gif Не моют они руки в раковине ...


Да действительно. Вы несомненно опытнее и в этом. Помню Вашу историю о поединке одного нашего гражданина с сортиром в японской гостиннице.
Поэтому полагаюсь на ваши суждения и опыт.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 20.1.2008, 14:24
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



я проектант, и конечна, должна выполнять все по нормам, но и нормы согласитесь бывают далеки от логики, и порой читая каждый их истолковывает на свой уровень познаний , речь СЕЙЧАС не о том...
приходит монтажник с вопросом , а как делать если вот складывается совсем другая картина действительность , и как временное решение ... ЕСЛИ НИЗЯ , НО ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ!
а чтоб в кафе НЕ ПОПЕРЛО ИЗ К1 ставим обратный клапан, свои стоки обнаружат сразу, закроются cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.1.2008, 14:26
Сообщение #63


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Клапан не даёт 100% гарантии, а потому и не имеет большого смысла.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 20.1.2008, 14:29
Сообщение #64


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Можно и трапы с обратными клапанами хуже не будет
То что они зарастут будет уже виной эксплуатации, а Вы должны сделать все что зависит от Вас

Сообщение отредактировал Сантехник - 20.1.2008, 14:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.1.2008, 14:30
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"и как временное решение"
Это для монтажника это решение будет временным.Для хозяина кафе это не решение,если его интересует результат.
Вот сделали как вы начертили,монтажники выполнили.Пора открывать?Нет,СЭСу и прочим сдать надо,а те пришли и увидели-замечания написали и ушли.Кафе в эксплуатацию не введено,простаивает.Так какая разница по какой причине-нет канализования или сделано и не сдано(и не может быть сдано).У хозяина нет результата,если не принято кафе в эксплуатацию.
Это "временно"- лишь для периода строительства.И то,если жильцы с дома засор за это время не устроят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 20.1.2008, 14:35
Сообщение #66


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Сэс все равно придется подкармливать. Не в канализации так в вентиляции найдется загвоздка. И это уже другая история.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.1.2008, 14:36
Сообщение #67


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(itanja @ 20.1.2008, 14:24) [snapback]212501[/snapback]
приходит монтажник с вопросом

У монтажника обычно бывает сиюминутный интерес, ничего общего не имеющий с интересом заказчика. И вообще, почему какой-то монтажник диктует условия, вместо того, чтобы реализовывать проектные решения? И зачем проектировщику подстраиваться под хотелки монтажника?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 20.1.2008, 14:43
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



инж323,
>Вот сделали как вы начертили,монтажники выполнили


эта схема только для обсуждения smile.gif


Сантехник,
>Сэс все равно придется подкармливать
>Не в канализации так в вентиляции найдется загвоздка



ну ....заказчик пусть кормит кого хочет,
если хотите можно и про вентиляцию поговорить чеснслово есть о чем biggrin.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 20.1.2008, 14:53
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



andrey R,
>И зачем проектировщику подстраиваться под хотелки монтажника?


Вы правы, трудная доля у простого проектировщика, приходится подстраиваться под заказчика , монтажника , директора(не очень что-то получается sad.gif )
под СЭС, под экспертизу...и вообще блондинки некоторым не нравятся newconfus.gif
и интернета у меня нет на работе... ну все расстроили просто ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.1.2008, 15:03
Сообщение #70


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А Вы дружите с теми, кому нравятся biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zem
сообщение 20.1.2008, 15:15
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559



Цитата(itanja @ 19.1.2008, 15:23) [snapback]211958[/snapback]
Канализация в кафе должно быть две канализации фекальная К1 и технологическая К3 с разрывом струи на мойках, т.е. два выпуска, а если нет такой возможности...

По санитарным нормам для встроенных в жилые дома предп. общепита К1 должна быть отдельной от К1 жилого дома.
Сэсники, очень редко, допускают и согласовывают подключение санузла для посеителей к стояку К1 жилого дома.
Одним из аргументов у сэсников является то, что в общепите работают люди, периодически проверяемые на наличие всякой заразы (что, к сожалению, не гарантирует посетителей от заражения, вот такая минимизация угрозы), а в доме могут проживать всякие носители гепатита, холеры, и пр. не хороших болячек, а так же проживать кошки, собаки, крысы и прочие носители глистов, вшей, клешей др. заразы.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 20.1.2008, 15:22
Сообщение #72


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Сантехник @ 20.1.2008, 13:08) [snapback]212488[/snapback]
приходилось проектировать в нарушении СНиП. И поэтому я и считаю себя в этом вопросе практиком.

Цитата(Сантехник @ 20.1.2008, 13:21) [snapback]212500[/snapback]
Да действительно. Вы несомненно опытнее и в этом. Помню Вашу историю о поединке одного нашего гражданина с сортиром в японской гостиннице.
Поэтому полагаюсь на ваши суждения и опыт.
Не путайте Японию с европами...В японии, да и в некоторых странах европы если бы Вы
спроектировали в нарушении их снипов, а тем более санпинов, Вы бы стали практиком на бирже труда, и достаточно на долгое время... smile.gif

Цитата(itanja @ 20.1.2008, 13:53) [snapback]212513[/snapback]
Вы правы, трудная доля у простого проектировщика, приходится подстраиваться под заказчика ,
не надо не под кого подстраиватся...надо соблюдать нормы. Эти нормы то же не делитанты писали и в большинстве случаев взяты из практики...


Есть отдельная тема, но здесь озвучу....на днях по телику показали прессконф. комиссии по выявлению причины "почти" обвалившиеся крыши катка в крылатском. Могли погибнуть 200 человек.
Виноват материал болта сдерживающий балку упора(или...). Обвинили завод металлоконструкций. Директор завода заявил - проведена эспертиза металла болта - металл соответствует физико-мех. свойствам марки заложенной в проект. Далее сказал - заложили бы в проекте алюминиевый болт - мы бы и его сделали. Виноват проектировщик. Не учел физмех нагрузки на болт.
Комиссии дали срок до конца января. Я уже могу предположить кто будет виноват. Если судить по прессе то он (проект.) и виновен.
А если бы люди погибли?

А Сантехник еще и гордится, что нарушает sad.gif
Кому нужны такие практики?


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 20.1.2008, 19:50
Сообщение #73


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Гордиться нечем. Но и убиваться не стоит. Проектирую компенсирующие мероприятия. И не подписываю клятву гипа. Ошибки у всех возможны. Можем проект переделать. Легко нарисовали К3 выпуск. Но это еще когда а сейчас девочка передохнет соберется с мыслями и может слиняет от такой сомнительной компании.
Кому нужны проектировщики? Хороший вопрос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 20.1.2008, 20:50
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



А у меня завтра комиссия в кафэ, где я заложил на период реконструкции подмоечные жироуловители)))
вот тож думаю, дадут мне по шее иль прокатит??))..
и еще я там К3 сливаю в колодец К1, который в полу в С/У кафэ находится)))
а еще байпас ТС по коридору завтра буду думать как протащить...эээххх везет мне на объекты послед. время)))))..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.1.2008, 21:09
Сообщение #75


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Останетесь живы - поделитесь впечатлениями? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.1.2008, 21:13
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Форум это СМИ, и тут низя про такое рассказывать.
И жив будет и кафе через неделю откроется и ... sad.gif ,а ходить туда не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.1.2008, 22:26
Сообщение #77


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Да ладно, мы ж адресов и явок не просим smile.gif Токмо впечатления rolleyes.gif
А если эти девайсы успешно продают в России, не смотря на то, что по нормативам их быть не должно, значит их успешно устанавливают.
Роспотребнадзору надо не проектировщиков гонять, а с таможней разобраться... wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 20.1.2008, 22:26
Сообщение #78


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(инж323 @ 20.1.2008, 21:13) [snapback]212661[/snapback]
Форум это СМИ, и тут низя про такое рассказывать.
И жив будет и кафе через неделю откроется и ... sad.gif ,а ходить туда не надо.

Особенно в тот сортир, а уж если идти то брать снаряжение как у спелеолога

Сообщение отредактировал Сантехник - 20.1.2008, 22:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 20.1.2008, 22:33
Сообщение #79





Guest Forum






Цитата(dudkas3 @ 20.1.2008, 20:50) [snapback]212640[/snapback]
где я заложил...вот тож думаю....и еще я там.... а еще.....эээххх....

biggrin.gif Дудкас, Вы же помните, кто Ваши друзья и коллеги? Адрес и название кафе - в личку... и тогда, если Вы не появитесь на форуме в течение недели - светлая память о Вас будет жить в наших сердцах вечно rolleyes.gif Но, не взыщите - помянем Вас мы в другом кафе... затем и просим адрес...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 20.1.2008, 22:47
Сообщение #80





Guest Forum






Цитата(Сантехник @ 20.1.2008, 22:26) [snapback]212675[/snapback]
Особенно в тот сортир, а уж если идти то брать снаряжение как у спелеолога

а в сортир пошлем Лабионику rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 20.1.2008, 23:22
Сообщение #81


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Не ребят, для тех хто сумлевается....мне по большому барабану кто и как проектирует и сдает сии девайсы.
Мне не по барабану профессия..и её разумность.
Деньги? Да, ради них большинство работает, и это очень важный аспект работы.

Жизнь, здоровье - если не своё и своих близких - деньги важнее...

Ни одно решение, ни один проект, ни одно заключение которые проходили через мои руки...если это касалось безопасности людей - ни за какие деньги мною не подписывалось, и тем более не подпишется...

А в остальном - всё прекрасно! smile.gif sad.gif

Только не надо ныть что живем в ж...е, и дядьки из экспертизы тупые, и тетки из СЭС только бабки пилят, а законодатели не понимают сложности проектировщика smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 20.1.2008, 23:34
Сообщение #82


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(Vict @ 20.1.2008, 23:22) [snapback]212689[/snapback]
Ни одно решение, ни один проект, ни одно заключение которые проходили через мои руки...если это касалось безопасности людей - ни за какие деньги мною не подписывалось, и тем более не подпишется...

А молодёжь вот радостно строит. И гордится своей лихостью.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 20.1.2008, 23:39
Сообщение #83


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(andrey R @ 20.1.2008, 22:34) [snapback]212692[/snapback]
А молодёжь вот радостно строит. И гордится своей лихостью.

Дык у них проги есть...и перспектива мож кто из дядек заметит!
А дядьки стали старыми, и слабовидящими biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 20.1.2008, 23:40
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Так что чертите Татьяна К1 от кафе,К3 от кафе,свои выпуски К1и К3 в один колодец с домовым, со спокойной совестью согласовывайте с владельцем дома,с СЭСом и смотрите внимательно подписывая исполниловку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 21.1.2008, 0:19
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



добрый Вы, инж323...
как мне чертить это я решу, а вот за то ,что мой вопрос так здорово разрулили, там всем огромные спасибки
кудаб я без вас...прям и не знаю теперь biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.1.2008, 0:21
Сообщение #86


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



А фоту в малинник? smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 21.1.2008, 1:05
Сообщение #87


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(itanja @ 20.1.2008, 23:19) [snapback]212701[/snapback]
как мне чертить это я решу, а вот за то ,что мой вопрос так здорово разрулили, там всем огромные спасибки
по большому счету никто ничего не разруливал...пост 2 и 3 сразу определили направление куда шоферу ехать...
а остальное - просто дисскусия о том, что в овраге(куда шофер хотел) сидят волки и клацают клыками biggrin.gif

Вот если бы Вы разрулили пост 86 - вот ето было бы рулёвкой! biggrin.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 21.1.2008, 1:15
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



ну какой из меня шофер... у меня и машины нет unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.1.2008, 1:22
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"у меня и машины нет "
Ну и что, а фото то ведь есть? А мы ждем и ждем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sonsumerek
сообщение 21.1.2008, 10:32
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 4469
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 8092



Цитата(itanja @ 21.1.2008, 0:19) [snapback]212701[/snapback]
как мне чертить это я решу

любопытно - а на каком варианте вы в результате остановились? покажите что получилось и что пошло на согласования?
будьте любезны, если не трудно )
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MariBel
сообщение 21.1.2008, 11:06
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 37
Регистрация: 8.1.2008
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 14249



Цитата(andrey R @ 20.1.2008, 13:30) [snapback]212399[/snapback]
фекальные стоки дома польются из трапа на пол.



Цитата(itanja @ 20.1.2008, 16:24) [snapback]212501[/snapback]
а чтоб в кафе НЕ ПОПЕРЛО ИЗ К1 ставим обратный клапан, свои стоки обнаружат сразу, закроются cool.gif

Я может, немного опоздала со своими рассуждениями, но в первую очередь бросилось в глаза, как установлен обратный клапан, ведь в этом случае стоки К3 не пойдут к выпуску!!
И еще у нас проходил вариант, когда доказывали в СЭС и экспертизе, что не будет приготовления пищи, а будет только будерброды, чай и все это в одноразовой посуде.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 21.1.2008, 16:08
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Цитата(andrey R @ 20.1.2008, 21:09) [snapback]212659[/snapback]
Останетесь живы - поделитесь впечатлениями? biggrin.gif

Дык у меня реконструкция...
кто то уже там это до меня понастроил, а я только подвинул, чтоб удобно было половину кафэ отрезать, на месте отрезаного подземный гараж построить..)))
жироловки мне на заводе собрали, пообещали мне сертификаты в СЭС подписанные предоставить)))
эта моя канализация проработает макс год, когда гаражик построют, кафэ будут полностью реконструировать, с выносом отдельно К3 и К1 под фундамент пр. гаража, с нормальным большим жироуловителем, по стандартной разрешенной схеме..)))
Строительство в самом центре, увы других вариантов вынести канализацию на период строительства нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 21.1.2008, 19:26
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



dudkas3, а все тут меня уверяли , что не бывает безвыходных ситуаций, нужно сразу делать правильно, а вариант когда нет возможности отметаю напрочь...
всяко бывает, иногда просто нельзя делать все сразу
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.1.2008, 19:40
Сообщение #94


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Так называемые "безвыходные ситуации" - это, как правило, экономия денег за счёт несоблюдения норм. Если деньги экономятся на несоблюдении санитарных, противопожарных или любых других норм, связанных с безопасностью людей - это вполне конкретное преступление. УК пока никто не отменял.
В случае, описываемом дружищей Дудкасом, выход есть. Это элементарное закрытие кафе, на основании того, что технически нельзя выполнить санитарные нормы. Просто, как апельсин. Но кто-то потеряет деньги.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.1.2008, 19:59
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Татьяна,читайте же внимательно,это совсем другое- "вариантов вынести канализацию на период строительства " соседнего здания с тем ,что у вас.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 21.1.2008, 20:07
Сообщение #96


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(инж323 @ 21.1.2008, 18:59) [snapback]212973[/snapback]
Татьяна,читайте же внимательно,
Цитата(andrey R @ 21.1.2008, 18:40) [snapback]212964[/snapback]
Просто, как апельсин.

clap.gif


Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 21.1.2008, 20:12
Сообщение #97


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41716
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 21.1.2008, 20:15
Сообщение #98


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Дудкас жив и здоров как будто. А мы то уже собирали на венок.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.1.2008, 20:17
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 33515
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



На Д\Р можно оставить,если на отдельные кусочку надрать.И не на один хватит. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dudkas3
сообщение 22.1.2008, 12:31
Сообщение #100





Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639



Сечас получил паспорт на энту жироловку чечас процитирую:
(так лень печатать эээх, токма ради вас господа)
1.1 Жироуловитель цехового типа "..." предназначен для улавливания и удаления неэмульгированных жиров и масел из сточных вод, кухонь, ресторанов, мясоперерабатывающих и других предприятий в соответствии со СНиП 2.04.01-85.
Жироуловитель используется как первичная очистная единица. Защищает бытовую канализацию от жирового загрязнения, повышает эффективность последующих очистных сооружений.
1.2 Климатическое испалнение УХЛ-4 по ГОСТ 15150-69
1.3 Ж. предназначен для эксплуатации при Т. окр. среды +5С до +40С.
2 ТХ:
Производительность - 2.0 м3/час
пиковый сброс - 200л.
ДхШхВ - 820х620х620
Дальше про эксплуатацию и монтаж.
Ну и в конце есть строчка - Жироуловитель соответствует ТУ 4859-001-72951391-2005

Сертифекат:
Санитарно-эпидемеологическое заключение № 77.ТУ.01............ от 20.10.2005г.
Соответствует санитарным правилам СанПин 2.1.5.980-00 "Гигиенические требования к охране поверхностных вод".
Протокол испытаний №.... от 10.10.2005 АИЛЦ 842-го ЦГСЭН РВСН
Экспертное заключение №.... от 17.10.2005г.
Гигиеническая Характеристика Продукции:
ХПК - 30мг
БПК5 - 4мг
Область применения - Для удаления неэмульгированных жиров и масел из производственных сточных вод предприятий общ. питания и пищ. промышленности, отводимых в централизованную систему канализации.(эт прям в заключении написано)
Главный государственный санитарный врач - .......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 26.12.2025, 17:21
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных