Гость_boris_*
сообщение 4.12.2005, 11:45
Сообщение #1





Guest Forum






Кто знает где можно посмотреть принципиальные схемы щитов дымоудаления?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_aif_*
сообщение 6.12.2005, 13:45
Сообщение #2





Guest Forum






Что вы имеете ввиду под щитами дымоудаления?
Если щиты управления ИЗ ПОД КОТОРЫХ ПИТАЕТСЯ ДВИГАТЕЛЬ ДЫМОУДАЛЕНИЯ - то это ящики типа Я500.
Если вы спрашиваете про схемы щитов такого раздела как Управление Инженерными Системами при Пожаре, куда входит и управление выше сказанными ящиками Я5000 дымоудаления, то это схемы индивидуального изгогтовления - для этого и делается проект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_boris_*
сообщение 11.12.2005, 23:01
Сообщение #3





Guest Forum






А что это - ящик Я500?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_aif_*
сообщение 12.12.2005, 9:38
Сообщение #4





Guest Forum






яЩИК Я5000 - это готовое изделие. По другому ящик управления двигателем вентилятора. Подбираются исходя из мощности вентмлятора и необходимых функций управления (если можно так сказать). Заказывается в разделе "ЭМ" (ЭЛЕКТРИКИ ПОДБИРАЮТ).
вОТ НАПРИМЕР

http://www.ugka.ru/47.html
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 12.12.2005, 10:53
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Нельзя эти шкафы использовать для пожарных вентиляторов. Пожарный ЩМУ должен работать на разрыв шлейфа, не должен иметь защиты двигателя, должен сообщать о своем состоянии.

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Quasar
сообщение 12.12.2005, 11:15
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386



2 Взводатор.
Тоже Понимаю, что шлейф должен быть на разрыв и делаю так. Мона сослацца на документ (правило, нормы) где прописано ДОЛЖНО на разрыв? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_aif_*
сообщение 12.12.2005, 11:19
Сообщение #7





Guest Forum






С чего Вы это взяли?
Как работает шлейф - вообще не наше дело.
Тепловые реле должны быть- требование Энергонадзора.
У ящика есть доп. контакты - работа, режим:авт-ручной, можно еще сделать нал. напряжения.
О каком еще состоянии идет речь?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 12.12.2005, 12:54
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



"Мона сослацца на документ (правило, нормы) где прописано ДОЛЖНО на разрыв? "

Прямого указания нет, но есть требование контроля целостности цепей управления. Шлейф, работающий на разрыв самоконтролирующий, в отличие от работающего на замыкание. Еще лучше щит, срабатывающий как на разрыв, так и на КЗ шлейфа.


"Как работает шлейф - вообще не наше дело.
Тепловые реле должны быть- требование Энергонадзора."

Наше, наше. И выше я уже сказал, почему.
У нас действуют ДБН В.2.5-13-98, где в п.1.5.8 сказано: "Защиту электрических цепей необходимо выполнять в соответствии с ПУЭ. Не допускается устройство тепловой и максимальной защиты в цепях управления, отключение которых может привести к отказу подачи огнетушащего состава к очагу пожара". Это в полной мере относится и к вентиляторам подпора и дымоудаления - они должны выполнить свою функцию даже ценой своей жизни. А от КЗ в линии мы защищаемся согласно ПУЭ.

"У ящика есть доп. контакты - работа, режим:авт-ручной, можно еще сделать нал. напряжения.
О каком еще состоянии идет речь? "

Эти сигналы - "работа", "режим:авт-ручн" и нужно "Авария(=Откл.)". Мы ставим реле контроля фаз и напряжения. В принципе, КК можно оставить, но он не должен рвать питание контактора.

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_boriss_*
сообщение 12.12.2005, 18:47
Сообщение #9





Guest Forum






а можно перечень, что должен уметь щит дымоудаления или основные его функции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 13.12.2005, 11:12
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



ЩМУ расписан, а основной щит должен индицировать состояние ЩМУ, зон дымоудаления и должен уметь запустить любую из зон.

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Quasar
сообщение 13.12.2005, 11:22
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386



Цитата(Взводатор @ Dec 13 2005, 11:13 )
ЩМУ расписан, а основной щит должен индицировать состояние ЩМУ, зон дымоудаления и должен уметь запустить любую из зон.

Приветствую Всех!
1. Что значит расписан ШМУ?
2. Что занчит основной щит?
3. Что значит запустить любую из зон?
Всегда считал что инициатором запуска системы ДУ и ПВ является как раз адресная система пожарной сигнализации с локальными исполнительными приборами (читай блок сигнально-пусковых реле) и запускает она как раз систему, ответственную за определенную пожарную зону? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 13.12.2005, 15:56
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Система дымоудаления должна обеспечить три вида пуска:
1 - автоматический, от поста (системы) пожарной сигнализации.
2 - местный, от кнопок запуска в зоне дымоудаления. Как правило, устанавливаются в ПК.
3 - ручной, из диспетчерской по поступлению сообщения о пожаре.

Вот в диспетчерской и стоит основной щит, который всей системой и управляет. А ЩМУ обеспечивают только работу вентиляторов по команде от основного щита. Не знаю, как в России, а у нас нельзя совмещать систему сигнализации с любой другой, в т.ч. и с дымоудалением. Т.е. системы должны быть разными и самостоятельными, даже если выполнены на одних и тех же элементах.

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_aif_*
сообщение 13.12.2005, 18:05
Сообщение #13





Guest Forum






Уважаемый Взводатор.
В России принцип управления инженерными системами при пожаре такой же.
Может только 3- не ручное , а дистанционное управление.
По поводу щита ЩМУ (пусть будет такое название):
Цепи управления - автомат защиты, кнопки пуск/стоп, ключ выбора режима, магнитный пускатель.
Я согласен, что вместо автомата защиты ставиться перемычка.
Но цепи питания - остаются такими же как они есть, т.е. с тепловым реле - ЭТО ПОНИМАНИЕ ПУЭ МОСКОВСКОГО "ЭНЕРГОНАДЗОРА"(кстати, во времена СССР такое понимание ПУЭ было всебщим).
Далее.
По поводу сигнализации - тут у нас с вами общее мнение, и в ящике Я5000 такие сигналы выведены на клеммник.
По поводу шлефа - я так понял, это цепи управления от "основного щита" до ЩМУ и Вы контролируете их целостность. Может все-таки дадите ссылку на нормы, где это сказано.
Для систем пожаротушения (водяное, газовое) - да, это нужно делать (НПБ -88... ОБЯЗУЕТ), но не для системы дымоудаления. На "основном щите" мы формируем сигнал (сухой контакт) ОТ 3-Х видов пуска для управления вентилятором ДУ (щит ЩМУ).
В итоге: ящик Я5000 замечательно подходит для ЩМУ, с учетом перемычки вместо автомата в цепях управления.
По крайней мере было выполнено море объектов, начиная со стадии П с согласованием в МОСГОСЭКСПЕРТИЗЕ, до сдачи на объекте пожнадзору.

С уважением,
Алексей Ф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Quasar
сообщение 13.12.2005, 18:15
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386



А управление системой противодымных клапанов, клапанов подпора и огнезадерживающих тоже осуществляется исключительно от щита ППК (противопожарных коапанов) или Ваш ЩМУ совмещает функции управления и клапанами, и противопожарной вентиляцией?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Quasar
сообщение 13.12.2005, 18:17
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386



Извиняюсь, имелся ввиду Основной щит
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 14.12.2005, 10:50
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



"Может только 3- не ручное , а дистанционное управление."

Может быть, но тут существует такой разброс понимания понятий, что мы прежде всего приводим объяснение терминов, а затем даем сигнальные комментарии. Типа "... автоматический пуск (с ППС) ..." Потому как закон Ферми гласит, что если что-то можно понять не так, то оно и будет понято не так.


"В итоге: ящик Я5000 замечательно подходит для ЩМУ, с учетом перемычки вместо автомата в цепях управления.
По крайней мере было выполнено море объектов, начиная со стадии П с согласованием в МОСГОСЭКСПЕРТИЗЕ, до сдачи на объекте пожнадзору."

Алексей, дело Ваше, но я остаюсь при своем мнении - для систем ДУ ЩМУ должен быть другим.
Из неприятных моментов Я5000 еще назову питание шлейфа ~220В, отмену старта при мерцании напряжения в ручном режиме, отсутствие контроля фаз. Последнее при перефазировке сведет на нет работу центробежного вентилятора, а осевой наоборот, погонит воздух в помещение. А перефазировка на живом объекте - вещь достаточно частая.
Наш эксперт, после защиты нами наших проектов у него, теперь и у всех остальных требует нормально замкнутого шлейфа (насчет остального не знаю). А мужик он даже очень серьезный и скрупулезный, дело свое знает. Мы же, как я уже писал, пошли еще дальше и контролируем шлейф на КЗ и на обрыв.


"Ваш [ЩМУ] Основной щит совмещает функции управления и клапанами, и противопожарной вентиляцией? "

Да. Ведущей является зона дымоудаления, которая выдает сигнал своего состояния (понятно, НЗ шлейфом smile.gif ). Если в ней тревога, то основной щит запускает нужную комбинацию вентиляторов. Если это адресные модули, то отказ модуля тоже считается тревогой.

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_aif_*
сообщение 14.12.2005, 14:38
Сообщение #17





Guest Forum






Уважаемый Взводатор.
Вы правы - у каждого из нас есть свое мнение и опыт по этому вопросу.
Море своих наработок и технических решений и предложений по Управлению Инженерными Системами при пожаре, куда помимо системы дымоудаления (вентиляторы+клапана) входит еще и система подпора, отключение общеобменной вентиляции, закрытие ОЗК, лифты.

Хорошо, что вообще есть специалисты, которые представляют, знают и умеют делать такие системы.
Исходя из опыта - обычно Заказчик даже не представляет, что такой раздел нужно делать, а система очень серьезная (стыковка пожарной сигнализации, электрики и вентиляции).

С уважением,
Алексей Ф.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Quasar
сообщение 14.12.2005, 14:39
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386



Не хочу запечатлеться на форуме тугодумом bang.gif , прошу прояснить моё недопонимание в тонкостях:

Цитата(Взводатор @ Dec 14 2005, 10:51 )
"...Ведущей является зона дымоудаления, которая выдает сигнал своего состояния (понятно, НЗ шлейфом smile.gif ). Если в ней тревога, то основной щит запускает нужную комбинацию вентиляторов. Если это адресные модули, то отказ модуля тоже считается тревогой.
С уважением Взводатор.

Состояние шлейфа соответствующей пожарной зоны контролируется системой пожарной сигнализации, которая уже каким-либо исполнительным приборам коммутит у Вас в ведущем щите цепи управления соответствующими агрегатами, или вы контролируете шлейфы своим щитом непосредственно. На монтируемом сейчас объекте у нас есть подобные щиты автоматики спринклерной системы и пожарных насосов внутреннего пожаротушения. На них сводятся шлейфы с датчиками разного типа, что нам было неудобно по причине наличия на объекте СПС на базе элементов "Болид", со своими контрольными шлейфами.
Вот...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_aif_*
сообщение 14.12.2005, 14:56
Сообщение #19





Guest Forum






Уважаемый, Quasar
Не подскажете на чем сделана автоматика спринклерной системы и пожарных насосов внутреннего пожаротушения на вашем объекте?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Quasar
сообщение 14.12.2005, 15:23
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386



2 Гость_aif
Не вопрос - автоматика комплектная, производитель сертифицирован в органах госпожнадзора.
Извольте, сцылка на сайт компании "Эффект-Л".
Не реклама, ибо являлись только потребителями их продукции
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_aif_*
сообщение 14.12.2005, 15:30
Сообщение #21





Guest Forum






Знаю эту фирму. Сам делал жилой дом на этом оборудовании (пожарка+УИСП).
Только не ясно, зачем там стоит Орион, когда на Эффект-л можно спокойно посадить пожарную сигнализацию.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavel_*
сообщение 14.12.2005, 15:37
Сообщение #22





Guest Forum






По моему ВЫ ВСЕ говорите об одном и том же.
У меня всегда на объекте так:
1. Есть самостоятельная система пожарной сигнализации.
2. Есть шкаф управления вентилятором(и) дымоудаления.
3. Шкаф сигнализации положения огнезадерживающих клапанов
4. А также как правило отдельные шкафы на остальные "пожарные" системы
5. При обнаружении пожара или иной ситуации, система пож. сигнализации начинает раздавать сухие контакты (в каждом конкретном случае могут быть разные NС или NO) на остановку общеобменной вентиляции, включения систем дымоудаления, на закрытие огнезадерживающих клапанов и т.п.

Часть систем может быть выполнена в одном шкафу, но это не суть важно, главное чтобы системы работали.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Quasar
сообщение 14.12.2005, 15:46
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386



2 Гость_aif
1. Болид стоит потому что здание не маленькое и 4 шлейфа маловато.
2. Плюс там стоит АРМ "Болид" с компутерной визуализацией.
3. Щиты покупали после подписания договора со слаботочниками.
4. И реально - наши наладчики недовольны качеством испролнения щитов thumbdown.gif

2 Pavel
У нас схема подобна вашей с "раздачей сухих контактов" по шкафам управления.Только ОЗК питаются от своего щита и проверяются на срабатывание, а вот их состояние уходит на АРМ "Болид" и там отображается на поэтажных мнемосхемах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_aif_*
сообщение 14.12.2005, 15:48
Сообщение #24





Guest Forum






Pavel.
А ни кто и не спорит, что мы говорим об одном и том же.
Весь фокус в том, что эта система достаточно сложна и решать ее можно по разному.
И что самое главное на каждом объекте она разная, т.е. нельзя взять и скопировать свои чертежи с одного объекта на другой, всегда разрабатываешь что-то новое, хотя принцип работы остается прежним.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_aif_*
сообщение 14.12.2005, 15:54
Сообщение #25





Guest Forum






2_Quasar
Тогда зачем там Эффект-Л, когда можно все сделать на Болиде?
Правда такая ситуация бывает на большинстве объектов, когда все раздается в разные руки, а потом пытаются все состыковать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 14.12.2005, 16:26
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Цитата(Quasar @ Dec 14 2005, 14:40 )
Состояние шлейфа соответствующей пожарной зоны контролируется системой пожарной сигнализации, которая уже каким-либо исполнительным приборам коммутит у Вас в ведущем щите цепи управления соответствующими агрегатами, или вы контролируете шлейфы своим щитом непосредственно.

На монтируемом сейчас объекте у нас есть подобные щиты автоматики спринклерной системы и пожарных насосов внутреннего пожаротушения. На них сводятся шлейфы с датчиками разного типа, что нам было неудобно по причине наличия на объекте СПС на базе элементов "Болид", со своими контрольными шлейфами.

1. Да, мы в каждой зоне читаем состояние шлейфа, в который включены кнопки запуска системы дымоудаления и контакты состояния клапанов. Т.е. тревогой в зоне считается нажатие кнопки (обрыв/КЗ шлейфа), открытие клапана по любой причине ( разрушение термовставки, пропадание питания на приводе, обрыв/КЗ шлейфа), отказ адресного модуля (если он есть). Сигнал о состоянии зоны подается на общий шкаф в канал местного (по месту, в зоне) пуска зоны. А сигнал от СПС подается в канал автоматического пуска зоны. На самом щите большие красные кнопки-грибки соответствуют каждая своей зоне и образуют канал ручного (дистанционного, диспетчером) пуска зоны.

2. Я уже писал, что совмещать СПС с любыми другими системами у нас запрещено.

Павел привел практически типовую схему, но у нас она отличается тем, что клапана входят в состав зоны и отдельно не выступают. Если мы делаем систему полностью, то этот же шкаф собирает сигналы от кнопок подачи воды с ПК и выдает сигналы ЩМУ насосов, задвижек, блокирует лифты, эскалаторы.

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Quasar
сообщение 14.12.2005, 17:17
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386



Цитата(Взводатор @ Dec 14 2005, 16:27 )
1. Да, мы в каждой зоне читаем состояние шлейфа, в который включены кнопки запуска системы дымоудаления и контакты состояния клапанов. Т.е. тревогой в зоне считается нажатие кнопки (обрыв/КЗ шлейфа), открытие клапана по любой причине ( разрушение термовставки, пропадание питания на приводе, обрыв/КЗ шлейфа), отказ адресного модуля (если он есть). Сигнал о состоянии зоны подается на общий шкаф в канал местного (по месту, в зоне) пуска зоны. А сигнал от СПС подается в канал автоматического пуска зоны. На самом щите большие красные кнопки-грибки соответствуют каждая своей зоне и образуют канал ручного (дистанционного, диспетчером) пуска зоны.

2. Я уже писал, что совмещать СПС с любыми другими системами у нас запрещено.

Чота сложно для моего понимания wub.gif
То есть ложные срабатывания, в том числе по причинам неисправностей и пр., приравниваются к командам запуска систем?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 14.12.2005, 18:58
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Да, и это не дает возможности неисправностям существовать незамеченными. Пусть лучше она сработает лишний раз, чем в нужный раз не сработает.
Поначалу Заказчика это весьма озадачивает, но ко всему привыкает человек. Как правило, мы берем наши объекты на сервис и они (и Заказчик и сервисники) прекрасно понимают что к чему.

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 15.12.2005, 12:56
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Вопрос ко всем.
Иногда на объекте возникает ситуация, когда пожарная сигнализация и другие инженерные системы остаются без взаимодействия между собой. Об этом, кстати, уже говорилось в данной теме. Далее надо от одного контакта пожарного прибора управлять 2-3 десятками различных устройств (клапана дымоудаления и огнезадерживающие, щиты вентиляции и т.д.). При этом надо каждому устройству привести какой-то сигнал или "сухой" контакт. Вообщем, возникает ситуация, когда надо сформировать кучу сигналов от одного контакта реле. Кто-нибудь знает сколько можно повесить реле параллельно на один контакт?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_aif_*
сообщение 15.12.2005, 13:16
Сообщение #30





Guest Forum






Уважаемый Vasiliy.
Вот для этого и делается проект по УИСП (управление инженерными системами при пожаре), в котором все эти моменты и учитываются, в том числе сколько и каких реле необходимо, делается расчет сколько можно посадить на одно реле устройств (взависимости от мощности, напряжения) и т.д.
В итоге получается некий щит (ты) с которого (ых) и идет управление инженерными системами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 15.12.2005, 14:49
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата(Гость_aif @ Dec 15 2005, 13:17 )
Уважаемый Vasiliy.
Вот для этого и делается проект по УИСП (управление инженерными системами при пожаре), в котором все эти моменты и учитываются, в том числе сколько и каких реле необходимо, делается расчет сколько можно посадить на одно реле устройств (взависимости от мощности, напряжения) и т.д.
В итоге получается некий щит (ты) с которого (ых) и идет управление инженерными системами.

Да это-то понятно. Вопрос то строго технический, сколько реле можно повесить на один контакт, при условии, что контакт реле с которого идет управление, соответствует по напряжению и току. Пример, модуль управления M201E Esmi, обеспечивает выход 30В 2А. Могу я повесить туда 10 реле с катушками 24В и током 20 мА? А 20 таких реле? А 30? Понятно, что максимально 2/0,02=100 шт. Меня интересует не будет ли каких-нить проблем при одновременном включении этих реле. Например, задержки при включении, выключении. Предупреждая вопрос: диоды параллельно катушкам в обратном направлении будут стоять!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 15.12.2005, 15:04
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



"Меня интересует не будет ли каких-нить проблем при одновременном включении этих реле. Например, задержки при включении, выключении."
Вроде не должно, если источник не просядет.
Можно включить эту сотню вразбежку, скажем по 5 штук, то есть от 5-го реле включать следующую пятерку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 15.12.2005, 15:15
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата(ttt @ Dec 15 2005, 15:05 )
"Меня интересует не будет ли каких-нить проблем при одновременном включении этих реле. Например, задержки при включении, выключении."
Вроде не должно, если источник не просядет.
Можно включить эту сотню вразбежку, скажем по 5 штук, то есть от 5-го реле включать следующую пятерку.

Вариант вразбежку возможен, но интересно параллельное включение, т.к. тогда можно использовать возможность модуля контролировать шлейф. Если кто не знает, то этот модуль в нормальном режиме формирует 2,5VDC и контролирует оконечный резистор, а при сработке передает 24VDC от внешнего блока питания (не от шлейфа) в полярности обратной нормальным 2,5VDC. Вот такая ситуевина. Есть конечно вариант промоделировать bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Взводатор
сообщение 15.12.2005, 15:17
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 695
Регистрация: 13.4.2005
Из: Киев
Пользователь №: 666



Последовательное включение более ненадежно, чем параллельное. От одного контакта должно включаться разможающее/ие реле, которое/ые дальше включают все остальные. На одновременное включение должен быть расчитан источник питания.
Диод может и повредить, если питание переменным током. А задержки в такой системе даже порядка 2-3 секунд значения не имеют.

С уважением Взводатор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_=СЭР=_*
сообщение 26.12.2005, 17:06
Сообщение #35





Guest Forum






Тема интересная, но обсуждение тут малоэффектно ибо результат сдачи данной системы органам УГПС зависит от ширины зеленой дороги к кабинету инспектора, хотя попадаются вполне адекватные люди, которые имеют представление чем отличается задвижка с электроприводом, от сигнализатора потока жидкости.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Guest_*
сообщение 26.12.2005, 17:09
Сообщение #36





Guest Forum






Цитата(Vasiliy @ Dec 15 2005, 12:57 )
Вопрос ко всем.
Иногда на объекте возникает ситуация, когда пожарная сигнализация и другие инженерные системы остаются без взаимодействия между собой. Об этом, кстати, уже говорилось в данной теме. Далее надо от одного контакта пожарного прибора управлять 2-3 десятками различных устройств (клапана дымоудаления и огнезадерживающие, щиты вентиляции и т.д.). При этом надо каждому устройству привести какой-то сигнал или "сухой" контакт. Вообщем, возникает ситуация, когда надо сформировать кучу сигналов от одного контакта реле. Кто-нибудь знает сколько можно повесить реле параллельно на один контакт?

Все зависит от выбранного напряжения управления реле, если 24 постоянного то необходимо вешать в параллель разгрузочный диод, а так - штук 5-6 можно вешать не напрягаясь.
Вариант другой отключать системы централизовано, через выключатели с независимым расцепителем, тогда на один контакт реле мона вешать до 25 независимых выключателей..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Quasar
сообщение 26.12.2005, 17:47
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 200
Регистрация: 27.1.2005
Из: Москва
Пользователь №: 386



Цитата(Guest @ Dec 26 2005, 17:10 )
Вариант другой отключать системы централизовано, через выключатели с независимым расцепителем, тогда на один контакт реле мона вешать до 25 независимых выключателей..

Подразумевается ставить независимые расцепители только на "силу" вентиляторов? Потому как если автоматы с независимыми расцепителями поставить в щит (РП), от которого запитывается щит автоматики вентустановки, то мона по по неосторожности и разморозить калорифер. У моего друга такой прецендент случился раз - по сигналу рубили всю напругу, то есть обесточивали защиту от замерзания. huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vasiliy
сообщение 26.12.2005, 18:05
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 640
Регистрация: 22.3.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 581



Цитата(Guest @ Dec 26 2005, 17:10 )
Цитата(Vasiliy @ Dec 15 2005, 12:57 )
Вопрос ко всем.
Иногда на объекте возникает ситуация, когда пожарная сигнализация и другие инженерные системы остаются без взаимодействия между собой. Об этом, кстати, уже говорилось в данной теме. Далее надо от одного контакта пожарного прибора управлять 2-3 десятками различных устройств (клапана дымоудаления и огнезадерживающие, щиты вентиляции и т.д.). При этом надо каждому устройству привести какой-то сигнал или "сухой" контакт. Вообщем, возникает ситуация, когда надо сформировать кучу сигналов от одного контакта реле. Кто-нибудь знает сколько можно повесить реле параллельно на один контакт?

Все зависит от выбранного напряжения управления реле, если 24 постоянного то необходимо вешать в параллель разгрузочный диод, а так - штук 5-6 можно вешать не напрягаясь.
Вариант другой отключать системы централизовано, через выключатели с независимым расцепителем, тогда на один контакт реле мона вешать до 25 независимых выключателей..

Докладываю о результатах эксперимента по параллельному включению 20 реле с катушками 24VDC и диодными модулями. На столе все работает, при этом никаких видимых глазом задержек не наблюдалось.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Николай_*
сообщение 13.2.2006, 11:31
Сообщение #39





Guest Forum






Только в феврале зашел на форум.
На одной фирме было высказано мнение что контакты в шлейфе должны срабатывать на уменьшение сопротивления т.е. НО, так как со временем НЗ имееют тенденцию окисляться и в конечном этоге произойдет ложное срабатывание.
В книге АВОК "проектирование ОВК высотных зданий" американский автор говорит что системы пожарной автоматики срабатывают только от сигнала из лифтового холла (кабина?), а все остальные должны проверяться персоналом, такая вот защита от хулиганов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_uhno21_*
сообщение 5.7.2006, 18:37
Сообщение #40





Guest Forum






ппсду 32 кому что известно ? unsure.gif unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Александр_*
сообщение 6.7.2006, 8:02
Сообщение #41





Guest Forum






Обращайтесь за всем этим в компанию РС Безопасность.
www.rssecurity.ru
Ребята - бывший СИБИНТЕК.
Занимаются всеми противопожарными делами, видеонаблюдением и т.д.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bentley style
сообщение 26.8.2009, 11:47
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 17.7.2009
Пользователь №: 36211



Хотелось еще раз уточнить, некоторые моменты о щите дымоудаления. Правильно ли я понял:

Мой пример - щите 2 клапана и вентилятор:
1. На вводе рубильник.
2. Автомат на цепи управления в щите - не нужен.
3. Автомат ( + тепловая защита) - на вентилятор нужен или все таки нет? Или только автомат?
4. Реле контроля фаз?? - я так понимаю - это по желанию?
5. На двери щита - индикация состояния клапанов, переключатель местное-дистанционное-авто, кнопка сброса (останов вентилятора).
про переключалку: - местное - это включить со щита, дистанционное - с какого-нибудь кнопочного поста, авто - от пожарной сигнализации, правильно? Может объединить дистанционное и авто в одно положение ? Сделать пуск и авто (пожарная сигнализация+кнопочный пост)?
6. От пожарников - нормально замкнутый контакт.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 26.8.2009, 17:12
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(bentley style @ 26.8.2009, 11:47) [snapback]428049[/snapback]
Хотелось еще раз уточнить, некоторые моменты о щите дымоудаления. Правильно ли я понял:

Мой пример - щите 2 клапана и вентилятор:
1. На вводе рубильник.
2. Автомат на цепи управления в щите - не нужен.
3. Автомат ( + тепловая защита) - на вентилятор нужен или все таки нет? Или только автомат?
4. Реле контроля фаз?? - я так понимаю - это по желанию?
5. На двери щита - индикация состояния клапанов, переключатель местное-дистанционное-авто, кнопка сброса (останов вентилятора).
про переключалку: - местное - это включить со щита, дистанционное - с какого-нибудь кнопочного поста, авто - от пожарной сигнализации, правильно? Может объединить дистанционное и авто в одно положение ? Сделать пуск и авто (пожарная сигнализация+кнопочный пост)?
6. От пожарников - нормально замкнутый контакт.

1. Да
2. Почему не нужен? А вторичные цепи чем защищать?
3. Автомат, тепловая защита по желанию и только для информации.
4. Я ставлю всегда.
5. В зависимости от требований проекта.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_GlLexa_*
сообщение 26.8.2009, 18:11
Сообщение #44





Guest Forum






Цитата(bentley style @ 26.8.2009, 12:47) [snapback]428049[/snapback]
Хотелось еще раз уточнить, некоторые моменты о щите дымоудаления. Правильно ли я понял:

Мой пример - щите 2 клапана и вентилятор:
...
про переключалку: - местное - это включить со щита, дистанционное - с какого-нибудь кнопочного поста, авто - от пожарной сигнализации, правильно? Может объединить дистанционное и авто в одно положение ? Сделать пуск и авто (пожарная сигнализация+кнопочный пост)?


Переключалка Авто/Ручн. Авто - это и дистанционное и автоматическое.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bentley style
сообщение 27.8.2009, 13:19
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 17.7.2009
Пользователь №: 36211



Цитата(Михаил_PLC @ 26.8.2009, 18:12) [snapback]428270[/snapback]
2. Почему не нужен? А вторичные цепи чем защищать?


Может я не правильно понимаю, поправьте:

СНиП 41-01-2003 "Отопление, вентиляция и кондиционирование"

12.2 Электроприемники систем отопления, вентиляции и кондиционирования следует предусматривать той же категории, которая устанавливается для электроприемников технологического или инженерного оборудования здания.
Электроснабжение систем аварийной вентиляции и противодымной защиты, кроме систем для удаления газов и дыма после пожара (8.12), следует предусматривать первой категории. Системы для удаления газов и дыма после пожара допускается проектировать первой категории по заданию на проектирование. При невозможности по местным условиям осуществлять питание электроприемников первой категории от двух независимых источников допускается осуществлять питание их от одного источника от разных • трансформаторов двухтрансформаторной подстанции или от двух близлежащих однотрансформаторных подстанций. При этом подстанции должны быть подключены к разным питающим линиям, проложенным по разным трассам, и иметь устройства автоматического ввода резерва, как правило, на стороне низкого напряжения.
Для приточных систем вентиляции электропитание цепей управления защиты от замораживания следует выполнять по первой категории. Допускается выполнение электропитания по второй категории при организации раздельного питания электропривода вентилятора и щита автоматизации приточной системы.
В цепях управления электроприемников тепловую и максимальную защиту не следует предусматривать.

последняя строчка - это к чему относится?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 27.8.2009, 13:35
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



это значит, что если у вас, например двигатель, который есть "электроприемник", включается церез пускатель, то в цепи питания обмотки того пускателя не надо ставить теплуху smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bentley style
сообщение 27.8.2009, 13:54
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 17.7.2009
Пользователь №: 36211



Цитата(bentley style @ 26.8.2009, 12:47) [snapback]428049[/snapback]
Хотелось еще раз уточнить, некоторые моменты о щите дымоудаления. Правильно ли я понял:

2. Автомат на цепи управления в щите - не нужен.


Так значит так и есть? Потому что в щите из управления только пускатель, не считая нескольких реле.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
bentley style
сообщение 27.8.2009, 14:01
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 17.7.2009
Пользователь №: 36211



Еще хотел спросить. Если клапаны дымоудаления открываются около 20 секунд, то надо делать задержку на включение вентилятора (11кВт) ? Чтобы клапаны успели открыться?

Сообщение отредактировал bentley style - 27.8.2009, 14:03
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 27.8.2009, 22:54
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата
В цепях управления электроприемников тепловую и максимальную защиту не следует предусматривать.

Автомат он от "козы", а не от перегрева и превышения максимального рабочего тока, а по сему - нужон.
Если воздуховоды не "картонные" и не схлопнутся - не надо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 28.8.2009, 7:29
Сообщение #50


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



ViS
На сколько я знаю автомат не только от "козы", а еще все-таки от максимального тока (иначе бы зачем различные номиналы придумывали), так что очень спорный вопрос в итоге получается.
В моем случае на всех объектах линия на вентилятор дымоудаления защищена только в ГРЩ (ну либо в каком то большом аналогичном щите - зависит от проектантов) - наши щиты становятся в разрыв и контролируют напряжение и правильность фазировки.
По поводу включения вентиляторов дымоудаления - прямых указаний на сигнал от заслонки нету, но мы по факту ждем отклика от концевика и потом запускаем дымоудаление (но еще на сколько помню, если концевик не открылся по каким то причинам, через некоторое время запуск все равно происходит)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Old_*
сообщение 28.8.2009, 7:42
Сообщение #51





Guest Forum






Цитата(Гость_Александр @ 6.7.2006, 9:02) [snapback]37325[/snapback]
Обращайтесь за всем этим в компанию РС Безопасность.
www.rssecurity.ru
Ребята - бывший СИБИНТЕК.
Занимаются всеми противопожарными делами, видеонаблюдением и т.д.

компания сибинтек никогда ничего сама не производила а пользовалась аутсорсерами.да и то там в свое время было больше болтунов чем ребят что то делающих руками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 28.8.2009, 8:09
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(Fanat @ 28.8.2009, 7:29) [snapback]428725[/snapback]
ViS
На сколько я знаю автомат не только от "козы", а еще все-таки от максимального тока (иначе бы зачем различные номиналы придумывали), так что очень спорный вопрос в итоге получается.

Некто не запрещает в цепь управления вторичных цепей (пускатель, кнопки...) поставить автомат с номиналом, например С10 и использовать сечение проводов 1.5мм2, думаю что небольшая цепь потребляет не более 0.5-1.0А, так что вы как раз и защетите свои цепи только от короткого замыкания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 28.8.2009, 8:25
Сообщение #53


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(Михаил_PLC @ 28.8.2009, 9:09) [snapback]428736[/snapback]
Некто не запрещает в цепь управления вторичных цепей (пускатель, кнопки...) поставить автомат с номиналом, например С10 и использовать сечение проводов 1.5мм2, думаю что небольшая цепь потребляет не более 0.5-1.0А, так что вы как раз и защетите свои цепи только от короткого замыкания.

Логично - но тут тогда проще поставить пред например, хотя и Ваша схема весьма логична, вот только в данном обсуждении имелись ввиду электроприемники систем дымоудаления (вентилятор) и там ставить автомат нужно исходя из номинала.
Тоже есть ньюанс, который мне было бы интересно услышать от просвещенных людей - одинаково ли быстро отработает КЗ во вторичной цепи с нагрузкой 1А автомат на 1А или автомат на 10А как предлагает Михаил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил_PLC
сообщение 28.8.2009, 11:03
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 531
Регистрация: 27.4.2008
Пользователь №: 18198



Цитата(Fanat @ 28.8.2009, 8:25) [snapback]428740[/snapback]
Логично - но тут тогда проще поставить пред например, хотя и Ваша схема весьма логична, вот только в данном обсуждении имелись ввиду электроприемники систем дымоудаления (вентилятор) и там ставить автомат нужно исходя из номинала.

Я имел в виду цепи управления.
Для вентилятора, естественно, выбирают защиту в зависимости от наминала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViS
сообщение 1.9.2009, 20:37
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 824
Регистрация: 21.5.2006
Пользователь №: 2942



Цитата(Fanat @ 28.8.2009, 9:25) [snapback]428740[/snapback]
в данном обсуждении имелись ввиду электроприемники систем дымоудаления (вентилятор)

В данном обсуждении человек как раз спрашивал именно о зашите цепей управления, прочтите внимательней.
В приведенной выдержке из СНиП-а он даже специально подчеркнул строку про это smile.gif Согласно ей, для цепей управления, нам остается только защита от "козы", что я и имел ввиду - конкретно данный случай (а не то , что вообще сам автомат в принципе только от "козы" rolleyes.gif ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 21.12.2025, 21:33
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных