> Вытяжка из кухни в новом доме
mandrill
сообщение 21.1.2008, 17:09
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.1.2008
Пользователь №: 14655



Уважаемые коллеги!
Хотел проконсультироваться, для принятия верного решения.
Проектируется жилой 6-ти этажный жилой дом, с квартирами повышенной комфортности.
Для помещения кухни хотел предусмотреть помимо вытяжного канала механической общеобменной вытяжки,
еще отдельный вытяжной канал для подключения зонта над плитой.
Из расчета:
- 900м3/ч вытяжной зонт, при скорости 4 м/с
- вытяжка из кухни 120м3/ч

Возможен ли такой вариант, нет ли здесь ошибок?
Всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Megaladon_*
сообщение 21.1.2008, 17:54
Сообщение #2





Guest Forum






Если на кухне имеется газовое оборудование, настоятельно рекомендовал бы отказаться от механической вентиляции. Если газового оборудования нету но имеютя металлопластиковые окошки, возможно "опрокидывание" одной из вытяжных систем.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 22.1.2008, 9:09
Сообщение #3


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



А откуда цифра 900 м3/ч на зонт? На зонте прочитали? Не верьте производитель или манагер сильно лукавят. Эта цифра при нулевом сопротивлении, реально 100-300 м3/ч получите. Общее количество воздуха берите с неким уменьшающим коэфициентом, так как не все жильцы одновременно будут включать зонты.
Ну и где нибудь в общих данных пропишите рекомендацию на время работы зонта обеспечить приток воздуха в кухню, например открытием окна.
Канал собираетесь от каждой квартиры свой вести или будут сборные каналы на весь дом, тогда обратные клапаны не забудьте поставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Megaladon_*
сообщение 22.1.2008, 9:49
Сообщение #4





Guest Forum






При проектировании одного канала на все этажи не забудьте, также, устройство "спутников" во избежание распостранения дыма и огня во время пожара
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mandrill
сообщение 22.1.2008, 11:11
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 51
Регистрация: 21.1.2008
Пользователь №: 14655



Цитата
А откуда цифра 900 м3/ч на зонт? На зонте прочитали? Не верьте производитель или манагер сильно лукавят. Эта цифра при нулевом сопротивлении, реально 100-300 м3/ч получите. Общее количество воздуха берите с неким уменьшающим коэфициентом, так как не все жильцы одновременно будут включать зонты.
Ну и где нибудь в общих данных пропишите рекомендацию на время работы зонта обеспечить приток воздуха в кухню, например открытием окна.
Канал собираетесь от каждой квартиры свой вести или будут сборные каналы на весь дом, тогда обратные клапаны не забудьте поставить


Допустим объем воздуха от вытяжного зонта - 300м3/ч, приток будет организованный механический в коридор каждой квартиры, но его врятли хватит, тогда придется окна открывать.
Суммарную вытяжку из кухни я обозначил в объеме - 180 м3/ч, т.е. 100 м3/ч вытяжной зонт, с учетом одновременности работы и вытяжка из кухни - 80м3/ч
Вопрос - можно ли подключать вытяжной зонт через спутники (через этаж) в общий сборный канал?

На форуме читал темы А.Губкина, писали что из за разных моделей вытяжек воздух может перетекать на другие этажи. Тем не менее запроектировать отдельный канал для каждой кухонной вытяжки - это роскошь!
Как быть?

Сообщение отредактировал mandrill - 22.1.2008, 11:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Megaladon_*
сообщение 22.1.2008, 11:16
Сообщение #6





Guest Forum






Г-н МММ рекомендовал Вам ранее установить обратные клапаны на сборных воздуховодах
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 22.1.2008, 12:59
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Они защитят от соседей, но и от общеобменной вентиляции biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Megaladon_*
сообщение 22.1.2008, 13:06
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 22.1.2008, 12:59) [snapback]213369[/snapback]
Они защитят от соседей, но и от общеобменной вентиляции biggrin.gif

Каким образом обратные клапана, установленные в систему вытяжных зонтов могут повлиять на общеобменную вентиляцию?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 22.1.2008, 13:30
Сообщение #9


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Цитата(Губкин Андрей 2005 @ 22.1.2008, 12:59) [snapback]213369[/snapback]
Они защитят от соседей, но и от общеобменной вентиляции biggrin.gif


Подразумевается что будет минимум 2 канала для естественной и механических вытяжек. Ежли все же жадность зака оставить 1 канал, то тут уж пусть сами разбираеются что им важнее запахи или ест. вентиляция
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 22.1.2008, 16:51
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Мы пока пришли к следующему выводу – исходя из сложившейся ситуации проектирование и строительство жилых домов с опрокидыванием одного из каналов в квартире. Что бы избегать таких ситуаций необходимо прежде всего монтаж приточной системы - где то 400м3/ч производительностью.
Соответственно в этом случае не страшны и пружинные обратные клапана, приток через них уходит – продавливает. соответственно если возникает обратный ток обратный клапан просто закрывается. И мех. вытяжная вентиляция из туалетов, ванных и кухни, для усиления вытяжки из зон острого запаха и повышенной влажности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 23.1.2008, 10:35
Сообщение #11


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



механически приток это конечно хорошо, но увы такое прокатывает лишь в элитных домах, да и то не вовсех. Про муниципальное я вообще молчу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Губкин Андрей 20...
сообщение 24.1.2008, 22:13
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 1689
Регистрация: 15.12.2005
Из: Северозападный регион
Пользователь №: 1708



Цитата(MMM @ 23.1.2008, 10:35) [snapback]213790[/snapback]
механически приток это конечно хорошо, но увы такое прокатывает лишь в элитных домах, да и то не вовсех. Про муниципальное я вообще молчу.

Да перестаньте Вы петь старые песни, уже давно пенсионеры ставят механический приток в старых хрущевках даже в Архангельске, а уж в Москве то ….
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.6.2025, 20:56
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных