> Подбор насоса, Подбор насоса
Strongman
сообщение 23.1.2008, 17:06
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 22.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 13138



Коллеги! При расчете системы холодоснабжения по программе Данфос гидравлическое сопротивление системы 200 кПа или 20 м.в.ст. Но геометрическая высота 47 м. Насос подбирать на 20 м или на 47 м. Подскажите пожалуйста!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 23.1.2008, 17:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



А Вы насос рассчитываете на циркуляцию, или на подпитку системы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strongman
сообщение 23.1.2008, 17:34
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 22.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 13138



Насосная группа находится в подвале. Высота здания 47 м. Необходимо обеспечить циркуляцию холодоносителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mik29
сообщение 23.1.2008, 18:01
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 371
Регистрация: 17.5.2007
Из: Казань
Пользователь №: 8323



Если система Ваша замкнутая, то насос подбираете на преодоление сопротивления системы, т.е Ваши 200кПа с запасом ~10%. Это в водоснабжении Вы прибавляете гидростатический напор к потерям давления в сети (+напор на свободный излив и т.д.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strongman
сообщение 23.1.2008, 18:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 22.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 13138



Уважаемый mic29! А как быть если имеется градирня открытого типа установленная на кровле, а чиллер внутренней установки с насосными группами в подвале. Высота здания 90 м. (высотка). Подскажите, пожалуйста, на какой напор надо подбирать насосную группу, которая обеспечивает контур циркуляции: конденсатор чиллера - градирня?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Megaladon_*
сообщение 24.1.2008, 9:54
Сообщение #6





Guest Forum






Физика процесса такова: насос, качая воду вверх преодолевает как сопротивление сети так и гидростатическое сопротивление, однако обратная вода движется вниз и гравитационные силы компенсируют потери гидростатического сопротивления. В результате остается только сопротивление сети (по прямой и обратной воде). Это для контура с прямой и обратной водой и неважно какого типа градирня. А если обратной воды нету (водоснабжение) придется складывать сопротиивление сети и гидростатики.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strongman
сообщение 24.1.2008, 10:03
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 22.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 13138



Спасибо за консультацию!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 24.1.2008, 11:08
Сообщение #8


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(Strongman @ 24.1.2008, 7:03) [snapback]214259[/snapback]
Спасибо за консультацию!

Сказанное выше верно при наличии подпиточного насоса, иначе - 47м.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 24.1.2008, 11:37
Сообщение #9


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44705
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Strongman @ 23.1.2008, 18:52) [snapback]214046[/snapback]
Подскажите, пожалуйста, на какой напор надо подбирать насосную группу, которая обеспечивает контур циркуляции: конденсатор чиллера - градирня?

У Вас точно градирня? не сухой охладитель?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 24.1.2008, 11:42
Сообщение #10


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44705
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Megaladon @ 24.1.2008, 9:54) [snapback]214254[/snapback]
Физика процесса такова: насос, качая воду вверх преодолевает как сопротивление сети так и гидростатическое сопротивление, однако обратная вода движется вниз и гравитационные силы компенсируют потери гидростатического сопротивления. В результате остается только сопротивление сети (по прямой и обратной воде). Это для контура с прямой и обратной водой и неважно какого типа градирня. А если обратной воды нету (водоснабжение) придется складывать сопротиивление сети и гидростатики.

То что Вы пишите верно только для закрытых, замкнутых систем. Для случая чиллер-сухой охдадитель. В градирне (классической) система открытая и потери напора зависят от принципиальной схемы, наличия баков охлажденной воды и прочего, обратный трубопровод может быть самотечным как в канализации и не иметь столба жидкости внутри. То есть контур разорван и никакие силы не компенсируют потери гидростатического сопротивления.
Ниже привожу ссылочку http://www.bem.sp.ru/
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 24.1.2008, 11:49
Сообщение #11


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44705
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



И еще перед градирней должен быть избыток давления, для работы форсунок:
"Примечание:
Рекомендуемый диапазон давлений для цельнофакельной форсунки от 1,2 до 7,0 метров водяного столба. При данном диапазоне давлений обеспечивается полное раскрытие и заполнение факела форсунки капельной влагой. При давлении ниже указанного раскрытие факела не происходит, а при давлениях выше рекомендуемого может наблюдаться повышение капельного уноса воды. Превышение давления перед форсунками обычно свидетельствует о их засорении и необходимости их очистки. "
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strongman
сообщение 24.1.2008, 19:39
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 22.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 13138



Vano! Посмотрите пожалуйста схемку размещения градирни и чиллера. Прилагаю Автокадовский файлик. Арматуру и прочее не разрисовывал.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Принципиальная_схемка.dwg ( 60,38 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 24.1.2008, 20:14
Сообщение #13


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44705
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Strongman @ 24.1.2008, 19:39) [snapback]214495[/snapback]
Vano! Посмотрите пожалуйста схемку размещения градирни и чиллера. Прилагаю Автокадовский файлик. Арматуру и прочее не разрисовывал.

Посмотрел - не ожидал, что у Вас небоскреб - какой расход в системе получился?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Strongman
сообщение 25.1.2008, 9:54
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 145
Регистрация: 22.11.2007
Из: Киев
Пользователь №: 13138



G=172 м3/час, 250 труба
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 25.1.2008, 16:24
Сообщение #15


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44705
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Strongman @ 24.1.2008, 19:39) [snapback]214495[/snapback]
Vano! Посмотрите пожалуйста схемку размещения градирни и чиллера. Прилагаю Автокадовский файлик. Арматуру и прочее не разрисовывал.

Посмотрел - на мой взгляд потребный напор это геометрическое расстояние от дна ванны до форсунки градирни плюс местные сопротивления плюс свободный напор перед форсунками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 30.6.2025, 20:24
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных