Цитата(ёжик в тумане @ 30.1.2008, 12:35) [snapback]216489[/snapback]
Водяной пароувлажнитель работает по J=соnst, а паровой по t= соnst, Если ставить водяной, то точка притока "съедет" вправо вниз по I-d к ф=100%, и я не попаду в область требуемых параметров. А перегревать воздух или ставить доп т/о - это доп $ затраты.
По CAREL для одного кг пара нужно 750 Вт.
У вас есть "лишние" 100 Квт ?
А поставить второй подогрев и камеру орошения по деньгам будет думаю даже дешевле чем купить такой пароувлажнитель. И найти 100 кВт тепла для калорифера сложно но можно . А вот 100 кВт электричества - у меня например это нереально вообще.