коллеги. прошу взглянуть на тепловую схему гелиоустановки.
Основное оборудование вольф, бойлеры по 1куб.м. если что упустил прошу подправьте.
Прикрепленные файлы
|
|
|
|
12.2.2008, 5:38
Сообщение
#2
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 107 Регистрация: 25.12.2007 Пользователь №: 14046 |
Вы подключаете параллельно семь коллекторов, необходимо уточнить что производитель коллекторов позволяет подключать такое количество.
Вы делаете 4 отдельных установки. Вы им размещаете в одном месте или они разбросаны по разным зданиям? Если все коллекторы размещаются в одном месте, тогда 4 ряда по 7 коллекторов подключайте паралелльно по схеме с попутным движением теплоносителя, в крайнем случае если по какой-нибудь причине не выходит 4 ряда, параллельно с балансировочными клапанами. Делать 4 отдельные установки с 4 насосами, регуляторами, группами безопасности и т.д. лишнее удорожание установки. Вы имеете приблизительно 28 м2 солнечного коллектора (я не знаю какие коллекторы вы используете и какая полезная площадь 1 коллектора), предполагаю что вы подключили два аккумулятора по 1000 литров. Площадь каждого змеевикового теплообменника аккумулятора скоее всего имеете приблизительно 3 м2. На 1 м2 солнечного коллектора необходимо иметь 0,2-0,35 м2 серпантина. В вашем случае минимум 5,6 м2. Вам не имеет смысла использовать аккумуляторы с двумя змеевиками. Вполне хватит одного змеевика в одном аккумуляторе. Или пластинчатый теплообменник, первичный контур солнечные коллекторы с атифризом, вторичный аккумуляторы инерции без змеевиков последовательно. Или соединяйте последовательно два серпантина. Вы рисуете коллекторы с 4 соединениями вверху и 4 внизу, наверное это опечатка? Должно быть по 2 внизу и 2 вверху. Или вы выбрали коллекторы для последовательного подключения? Не могу понять. Расширительный бак с группой безопасности лучше ставить во всас насоса. Не указали краны для заполнения системы солнечной установки антифризом. Так как схема закрытая, необходимо на обратку (синяя труба) установить два спусника с шаровыми кранами и между ними шаровый кран. Все это монтируется между ответвлением на раширительный бак и аккумулятором. Для рассчета диаметров если производитель не указал необходимый расход, можете принять 50 л/ч на 1 м2 коллектора. Расширительный бак выходит объемом гораздо больше чем для системы отопления, берите как минимум половину объема антифриза в системе солнечных коллекторов, а лучше уточнять рассчетом. Преохранительные клананы на 6 бар. Какой регулятор используете? |
|
|
|
| Гость_Сфинкс_* |
12.2.2008, 6:16
Сообщение
#3
|
|
Guest Forum |
Готовые гелиоустановки из рекламы европейской фирмы.
Сообщение отредактировал Сфинкс - 12.2.2008, 7:26
Прикрепленные файлы
SOLAR_11.PDF ( 189,37 килобайт )
Кол-во скачиваний: 352
SOLAR_22.PDF ( 218,7 килобайт )
Кол-во скачиваний: 287 |
|
|
|
12.2.2008, 10:32
Сообщение
#4
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 43 Регистрация: 19.7.2007 Из: Николаев Пользователь №: 10123 |
Спасибо за ответ.
Это БАЗА ОТДЫХА на Чёрном море. Коллекторы соединяю по системе Тишельмана. (Рекомендует производитель). Делаю 4 системы поскольку имея 4 группы коллекторов, я две группы коллекторов вешаю на западную сторону и две на восточную. т.е. к каждому бойлеру подключен коллектор с западной и восточной стороны дабы нагрев воды был с утра и вечером. Ставлю 4 группы потому, что производитель дает в комплекте насосный модуль, рассчитанный на 10 коллекторов. Я ничего не стал выдумывать. заодно и надёжней будет. Согласен забыл запитку системы организовать. Расширительные баки, я прикинул, на каждую группу будет 30л. Регулятор ЕКА - фирменный для одноконтурной системой. (самый простой). |
|
|
|
13.2.2008, 9:56
Сообщение
#5
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Коллектора какие? Вакуум или нет?
|
|
|
|
13.2.2008, 10:42
Сообщение
#6
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 107 Регистрация: 25.12.2007 Пользователь №: 14046 |
Как раз и выдумываете...
Делаете догреватель-дублер? Если нужен регулятор обращайтесь подскажу где взять... Цитата(Alex_ @ 13.2.2008, 9:56) [snapback]221306[/snapback] Коллектора какие? Вакуум или нет? Судя по рисунку плоские. На черном море и для ГВС вакуумные ложить не имеет смысла, лучше плоские высокоселективные коллекторы. |
|
|
|
13.2.2008, 13:48
Сообщение
#7
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Цитата(ig@r @ 13.2.2008, 10:42) [snapback]221324[/snapback] На черном море и для ГВС вакуумные ложить не имеет смысла... Это если гостиница пустует зимой. Собственно, так оно чаще всего и бывает |
|
|
|
13.2.2008, 13:52
Сообщение
#8
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 43 Регистрация: 19.7.2007 Из: Николаев Пользователь №: 10123 |
коллектор не вакуумный.
Wolf topson F3, площадь 2 кв.м. Угол наклона 20град. Часовой расход 0,6 куб.м/час. Регулятор ЕКА- аналоговый стоит 120$ . Gj поводу количества насосных групп- не замарачиваюсь, т.к. производитель поставляет готовую насосную группу на 10 коллекторов. Впринцыпе я думаю что одна насосная группа на 28 коллекторов будет не намного дешевле. А насчет регулятора запад-восток интересно. Мне кажется что в таком случае необходимо делить на 2 группы. догреватель дублер неделаю. Предлагаю доукомплектовать бойлеры -накопитель эл. тенами.(есть возможность) Цитата(Alex_ @ 13.2.2008, 12:48) [snapback]221405[/snapback] Это если гостиница пустует зимой. Собственно, так оно чаще всего и бывает Работать будет по плану в летние месяцы. Ну максимум май и сентябрь. |
|
|
|
14.2.2008, 11:37
Сообщение
#9
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 107 Регистрация: 25.12.2007 Пользователь №: 14046 |
В предыдущем post сделал опечатку. Один регулятор и два насоса для установки восток-запад.
Если вы оставляете четыре насосных группы с регуляторами, все равно советую вам после насосов объеденить 4 обратных трубопровода в один и 4 подающих трубопровода в один. И подключать змеевики последовательно. Если обозначить бак из которого подается горячая вода за 1, а бак куда входит холодная 2. Тогда общая подача подключается во вход змеевика бака 1, выход змеевика 1 подключается к входу змеевмка бака 2, выход 2 к общему обратному трубопроводу коллекторов. При наклоне коллекторов 20 градусов и азимуте +90 и -90 градусов для вашей широты, выйдут потери примерно 35%. Т.е. минимальный объем накопления для 56 м2 коллектора 2700 литров. Если меньше тогда установка будет часто перегреваться. |
|
|
|
14.2.2008, 12:39
Сообщение
#10
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 107 Регистрация: 25.12.2007 Пользователь №: 14046 |
Общий трубопровод диаметром рассчитанным на расход всех 28 коллекторов. Летом, некоторое время в течение дня будут работать и западная и восточная сторона вместе.
В баке-аккумуляторе будет расслоение по температурам, и если все оставляете как есть (что мне очень не нравиться), подключайте хотя бы восточную сторону к верхнему серпантину, а западную к нижнему. Но лучше выбирайте баки с одним змеевиком. |
|
|
|
14.2.2008, 16:16
Сообщение
#11
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 43 Регистрация: 19.7.2007 Из: Николаев Пользователь №: 10123 |
Я сделаю 2 группы по 14 коллекторов, две насосные группы.
Одну (западную) подкючу к бойлеру 1, вторую (восточную), к бойлеру 2. Бойлер будет с 1м змеевиком. |
|
|
|
15.2.2008, 6:07
Сообщение
#12
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 107 Регистрация: 25.12.2007 Пользователь №: 14046 |
Вам нужно делать так чтоб в баке 1 вода была более горячая чем во 2 (подача горячей воды из 1 бака), поэтому объеденяйте 2 группы после насосов в общий трубопровод и подключайте к змеевикам по последовательной схеме как я писал выше. Так как баки нагреваются длительное время (в течениии всего дня), в первую очередь нужно нагреть бак из которого подается горячая вода. Датчики температуры регулятора подключайте один в коллектор верхего ряда в подающую трубу, другой в нижнюю часть бака 2. Регулятор включает насос если температура в коллекторе превышает температуру в нижней части бака и выключает когда они сравниваются.
|
|
|
|
11.2.2013, 12:02
Сообщение
#13
|
|
|
Группа: New Сообщений: 7 Регистрация: 2.11.2009 Пользователь №: 40348 |
Подскажите по гелиосистеме пожалуйста. Поставщик солнечных коллекторов утверждает что у них обширный опыт монтажа и в качестве теплоизоляции они используют K-Flex ST. Я несколько раз уточнил и даже попробовал оспорить выбор такой теплоизоляции в пользу K-Flex HT, однако все мои аргументы крылись "мы монтировали, все нормально, нигде никаких проблем". Разница в цене почти в 4 раза.
У кого есть опыт? Подскажите пожалуйста!! |
|
|
|
12.2.2013, 0:31
Сообщение
#14
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Если система на 99,9% защищена от кипения (предусмотрена утилизация излишнего тепла, в цепи питания насоса установлен ИБП), то сойдёт теплоизоляция с рабочей температрурой до 90С.
Как только коллекторы закипят, такая теплоизоляция расплавится на участках возле коллекторов. |
|
|
|
13.2.2013, 3:52
Сообщение
#15
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 107 Регистрация: 25.12.2007 Пользователь №: 14046 |
Использование изоляции для солнечных установок можно оптимизировать. K-Flex Solar HT используются вблизи коллекторов на подачи и обратке метра три-пять с каждой стороны и между ними. Остальные участки можно изолировать K-Flex ST. Но чтобы быть уверенным в том что теплоноситель с чрезмерной температурой не будет двигаться по трубопроводам и исключить риск порчи не только теплоизоляции, но и другого оборудования (насосы, мембранный бак и т.п.), нужно использовать контроллеры с функцией "Температура аварийного отключения коллектора" например:
http://www.kassol.ru/services/solar_water_...ontrollers.html Другие рекомендации по обустройству СВНУ: http://kassol.ru/article/6.html И еще один момент, трубопроводы с теплоизоляцией из вспененного каучука (K-Flex) которые прокладываются на открытых участках (на улице), должны иметь защиту от УФ. Для минимизации затрат, необходимо уменьшать длины участков с открытой прокладкой. Сообщение отредактировал ig@r - 13.2.2013, 4:01 |
|
|
|
23.5.2013, 13:02
Сообщение
#16
|
|
|
Группа: New Сообщений: 9 Регистрация: 20.5.2013 Пользователь №: 192917 |
|
|
|
|
24.5.2013, 16:55
Сообщение
#17
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Я категорически против "планово - расчётной" стагнации, но совсем без неё - никак. Электричество вырубили - и привет...
|
|
|
|
24.5.2013, 17:14
Сообщение
#18
|
|
|
Инженер Группа: Участники форума Сообщений: 2270 Регистрация: 12.4.2012 Из: Херсон Пользователь №: 147254 |
|
|
|
|
25.5.2013, 11:29
Сообщение
#19
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 319 Регистрация: 29.10.2005 Из: г. Саратов Пользователь №: 1425 |
Немножко рекламы: У Вайланта есть ситемы ауростеп и аурофлов не подверженые стагнации. Тогда немного анти-рекламы: Вы видели что происходит с высокоселективным покрытием при длительном воздействии высоких температур ? Для плоских это на уровне 160-180 градусов. Я видел как деградирует покрытие, несомненно при этом теряя свои поглощающие свойства ! Съем тепла с солнечных коллекторов должен осуществляться постоянно ! |
|
|
|
25.5.2013, 18:55
Сообщение
#20
|
|
|
Группа: New Сообщений: 9 Регистрация: 20.5.2013 Пользователь №: 192917 |
Вопрос давно решен. Используется тифокор ред со своей способностью превращаться в пар при 120 градусах и 10 бар. Причем не теряя своих свойств. Ну а без электричества в таких системах никак. Иначе дешевле черный бак на крыше.
|
|
|
|
26.5.2013, 16:01
Сообщение
#21
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 4886 Регистрация: 20.9.2006 Пользователь №: 4070 |
Гелиополе. Действующее. С 4-мя 30-киловаттными тепловыми насосами на случай ядерной войны, ибо "полуклиника глубоководников".
Монтировали не мы, мы только запилили 1-й этап диспетчеризации; для 2-го расставим еще 47 термодатчиков и подоткнем "мозги" 4х существующих "частотников" насосов в общую modbus-сеть, ибо заказчику контроля над нашими 2-мя мало, ибо ГВС ГВС-ом, а циркуляцией пропиленгликоля по панелям тоже командовать хочецца... Ну, как говорится, "любой каприз за ваши деньги"©... Сообщение отредактировал BROMBA - 26.5.2013, 16:04 |
|
|
|
27.5.2013, 9:15
Сообщение
#22
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Вопрос давно решен. Используется тифокор ред со своей способностью превращаться в пар при 120 градусах и 10 бар. Причем не теряя своих свойств. Еще как теряя. И накипь на внутренних поверхностях от него образуется. Сколько присадок ни добавь и как ни назови, гликоль - он и есть гликоль. |
|
|
|
28.5.2013, 0:03
Сообщение
#23
|
|
|
Группа: New Сообщений: 9 Регистрация: 20.5.2013 Пользователь №: 192917 |
Еще как теряя. И накипь на внутренних поверхностях от него образуется. Сколько присадок ни добавь и как ни назови, гликоль - он и есть гликоль. Странное дело, немцы дают гарантию 5 лет на теплообменники и 15 лет на коллекторы, если-бы оседали фракции и накипь на их 10 мм трубки, то коллекторы резко теряли в эффективности. С иными теплоносителями так и происходит и на них не распространяется гарантия. |
|
|
|
28.5.2013, 8:52
Сообщение
#24
|
|
|
Инженер Группа: Участники форума Сообщений: 2270 Регистрация: 12.4.2012 Из: Херсон Пользователь №: 147254 |
Странное дело, немцы дают гарантию 5 лет на теплообменники и 15 лет на коллекторы, если-бы оседали фракции и накипь на их 10 мм трубки, то коллекторы резко теряли в эффективности. С иными теплоносителями так и происходит и на них не распространяется гарантия. Так и на котловые теплообменники гарантия. Вот только ТО с промывками делать надо постоянно. |
|
|
|
28.5.2013, 15:05
Сообщение
#25
|
|
|
Группа: New Сообщений: 9 Регистрация: 20.5.2013 Пользователь №: 192917 |
Так и на котловые теплообменники гарантия. Вот только ТО с промывками делать надо постоянно. Перебирал солнечные магистрали, которые проработали не один год и которые находились в частой стагнации. Никакой накипи на стенках труб не было обнаружено. Если и образовывается окись, то она гуляет по трубопроводу и легко удаляется во время ТО. Сложнее разумеется с обслуживанием теплообменника на водной стороне, там возможно кальцифицирование. Но это чаще всего происходит в системах с прямым нагревом бытовой воды. В таких системах как Solvis и схожих с ним, где производится нагрев отопительной воды в которой отсутствуют различные хим.элементы способствующие кальцификации, чистка теплообменника возможна лишь после 7-8лет эксплуатации. Если что, то теплообменники любого типа надо обслуживать хоть раз в 2года. Но это уже другая песня и не из той оперы. |
|
|
|
28.5.2013, 17:56
Сообщение
#26
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Перебирал солнечные магистрали, которые проработали не один год и которые находились в частой стагнации. Всё то же самое, только накипи - море. А также текут резьбовые соединения в непосредственной близости от коллектора, запакованные на PTFE (тефлон) нить. Собственно, цена избавления от стагнации - радиатор на улице, несколько метров труб с фитингами, трёхходовой клапан, простейший привод к нему (термоэлектрический), обычный механический термостат в водогрейном бойлере, который при достижении температуры воды, скажем, 75С, воздействует на привод и клапан переключает поток теплоносителя со змеевика бойлера на уличный радиатор. Стоит всё это хозяйство меньше, чем одна солнечная панель, работает - проверено не раз. Для особо привередливых - вместо радиатора медная петля, закопанная в землю, или помещённая в какой-нибудь прудик |
|
|
|
29.5.2013, 10:22
Сообщение
#27
|
|
|
Группа: New Сообщений: 9 Регистрация: 20.5.2013 Пользователь №: 192917 |
Для особо привередливых - вместо радиатора медная петля, закопанная в землю, или помещённая в какой-нибудь прудик Другие варианты: рециркуляция ГВС, ночной прогон по коллекторам, подогрев бассейна и банальный сброс. Ах да, есть еще АБХМ. У меня вопрос - какие теплоносители давали море накипи и был ли среди них обсуждаемый тифокор? |
|
|
|
29.5.2013, 17:31
Сообщение
#28
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 897 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
[quote name='TeploRa' date='29.5.2013, 16:22' post='900735']
Другие варианты: рециркуляция ГВС, ночной прогон по коллекторам, подогрев бассейна и банальный сброс. Ах да, есть еще АБХМ./quote] Добавлю. Грунтовый контур теплового насоса. |
|
|
|
29.5.2013, 18:09
Сообщение
#29
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
У меня вопрос - какие теплоносители давали море накипи и был ли среди них обсуждаемый тифокор? Именно тифокор там и был. Сам антифриз представлял из себя жижу с маслянистыми включениями и взвесью твёрдых частиц. Циркуляционный насос отказался пускаться без проворота вала вручную. Установка год стояла в Астрахани вообще без циркуляции. рециркуляция ГВС Этого просто мало, чтобы рассеять нужную мощность. К тому же перегретые "полотенчики" в самую жару - не айс... Цитата ночной прогон по коллекторам Пожалуй, одно из самых экономичных решений. Возможен некий перегрев воды в бойлере в жаркий день, к тому же вода плохо остывает в верхней части бойлера. Цитата подогрев бассейна Если он есть. Не годится для южных, откровенно жарких регионов - один заказчик (кстати там же, в Астрахани), жаловался, что бассейн в жару слишком тёплый. Цитата банальный сброс Годится, если в доме постоянно живут (пользуются водой) и такое событие происходит эпизодически. Опять-таки, куча нюансов... от перегрузки системы водоподготовки до сложностей со сбросом горячей воды. Цитата Ах да, есть еще АБХМ. С какой мощности начинаются самые маленькие модели АБХМ? Сколько коллекторов нужно, чтобы обеспечить эту мощность при Т теплоносителя хотя бы 90С? Добавлю. Грунтовый контур теплового насоса. Если этот контур не работает на охлаждение дома. У нас из всех объектов с ТН был только один объект, где подземный контур не был задействован для кондиционирования. |
|
|
|
30.5.2013, 9:20
Сообщение
#30
|
|
|
Группа: Участники форума Сообщений: 897 Регистрация: 13.11.2011 Из: Бурятия, г. Улан - Удэ Пользователь №: 129060 |
|
|
|
|
31.5.2013, 8:11
Сообщение
#31
|
|
|
Инженер-физик широкого профиля :-) Группа: Модераторы Сообщений: 5577 Регистрация: 27.3.2005 Из: Московская область Пользователь №: 596 |
Ставьте реверсивный ТН и грейте(восстанавливайте) контур к зиме Если параллельно еще и сбрасывать в контур лишнее тепло от солнца, наш реверсивный ТН будет работать в неэкономичном режиме. А может и вообще встать из-за проблем с конденсацией. И вообще, более 50% объектоа у нас на пассивном охлаждении. Ему уж точно смерть придет от излишнего тепла. |
|
|
|
![]() ![]() |
|
|
|