> Схема пожарного водопровода
JS82
сообщение 14.2.2008, 11:10
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.1.2008
Пользователь №: 14255



Здравствуйте! Надеюсь получить совет спеца. Задача следующая: имеется учебное заведение с несколькими корпусами, в одном из корпусов проводится полная реновация. По проекту будет реновирована самая главная внутренняя водопроводная магистраль, будет отдельная линия на пит-хоз и отдельно на пожарку (сейчас вода на хоз-пит и пожар идёт в корпус из одной "главной" трубы). Теперь по теме, какую схему пожарки применить в самом корпусе (кранов больше 12): кольцевую или тупиковую? И ещё, очень глупый вопрос, должна ли находиться вода в пожарной системе?
Спасибо тем, кто откликнется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 14.2.2008, 18:08
Сообщение #2


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Кольцевая водозаполненная.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 15.2.2008, 7:07
Сообщение #3





Guest Forum






Не знаю, действует ли на территории Эстонии СНиП 2.04.01-85*, может что-то подобное, Вы ведь теперь Евросоюз wink.gif . Вот выдержки из СНиПа:

4.5. ... Систему противопожарного водопровода в зданиях (сооружениях), имеющих системы хозяйственно-питьевого или производственного водопровода, следует, как правило, объединять с одной из них.

6.7.* ... При расчетном давлении в сети противопожарного водопровода, превышающем 0,45 МПа, необходимо предусматривать устройство раздельной сети противопожарного водопровода.

6.11. В зданиях высотой 6 этажей и более при объединенной системе хозяйственно-противопожарного водопровода пожарные стояки следует закольцовывать поверху. При этом для обеспечения сменности воды в зданиях необходимо предусматривать кольцевание противопожарных стояков с одним или несколькими водоразборными стояками с установкой запорной арматуры.
Стояки раздельной системы противопожарного водопровода рекомендуется соединять перемычками с другими системами водопроводов при условии возможности соединения систем.

9.1. Системы внутренних водопроводов холодной воды следует принимать:
тупиковыми, если допускается перерыв а подаче воды и при числе пожарных кранов до 12;
кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них для обеспечения непрерывной подачи воды.
Кольцевые сети должны быть присоединены к наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами.
Два и более ввода следует предусматривать для:
зданий, в которых установлено свыше 12 пожарных кранов

Итого: сеть желательно выполнить объединенной, кольцевой и добавить второй ввод.

Сообщение отредактировал micconen - 15.2.2008, 7:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_belka_*
сообщение 16.2.2008, 11:25
Сообщение #4





Guest Forum







будьте добры, подскажите пожалуйста как правильно применять СНиП 2.04.01-85*:

1) более 12 кранов. это должно быть более 12 кранов в здании вообще или в конкретной зоне (ну например 3-х уровневый подземный паркинг, на каждом этаже положим по 5 ранов, а суммарно их 15... так вот чтобы понять как кольцевать или нет на каждом этаже следует сложить все краны т.е. 15 или рассматривать 5 кранов в отдельно взятом пожарной отсеке)

2) а как следует поступать если ПВ подключен к спринклерной сети? работает то-же правило? просто ну например имеем мы многоэтажное здание на каждом этаже которого по 4 крана. вот по архитектуре например кольцевую спринклерную сеть делать не резонно. можно подключить ПК к тупиковому спринклерномй питающему трубопроводу? или это опять таки зависит от того сколько кранов в здании?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 16.2.2008, 11:38
Сообщение #5


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(belka @ 16.2.2008, 10:25) [snapback]222575[/snapback]
это должно быть более 12 кранов в здании ... следует сложить все краны ...


6.17. В помещениях, оборудуемых установками автоматического пожаротушения, внутренние пожарные краны допускается размещать на водяной спринклерной сети после узлов управления.

9.1. Системы внутренних водопроводов холодной воды следует принимать:
тупиковыми, если допускается перерыв в подаче воды и при числе пожарных кранов до 12;
кольцевыми или с закольцованными вводами при двух тупиковых трубопроводах с ответвлениями к потребителям от каждого из них для обеспечения непрерывной подачи воды.
Кольцевые сети должны быть присоединены к наружной кольцевой сети не менее чем двумя вводами.
Два и более ввода следует предусматривать для:
зданий, в которых установлено более 12 пожарных кранов;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_belka_*
сообщение 16.2.2008, 12:09
Сообщение #6





Guest Forum






да не, это я читала
ладно, 12 кранов в здании, следовательно надо кольцевать.

позвольте все таки 2 уточнения, буду благодарна просто за ответы типа ДА или НЕТ ))):

1) есть паркинг и надземный многофункциональный комплекс - 2 пожарных отсека. их краны суммируют чтобы понять 12 или меньше? т.е. считается в здании вообще не зависимо сколько пожарных отсеков?
2) кранов более 12. спринклерная сеть кольцевая. но где то в далеке от кольца стоит один одиношенек пожарный кран. трубу к нему следует тянуть напрямую от кольца или можно подключить к тупиковому ответвлению от кольца спринклерной сети, проходящему от этого крана вплотную?

спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 16.2.2008, 12:16
Сообщение #7


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



1) меня засмущало вот это "пожарные отсеки". С таким определением не сталкивалась, консультировать отказываюсь smile.gif
Может у Вас отдельные и независимые друг от друга системы пожаротушения?
2) нет смысла на один пожарный кран тянуть кольцо. Тупиковой ветки для него одного достаточно (я так думаю)

Не забывайте про отключающую арматуру через каждые 5 ПК.

Сообщение отредактировал ViC - 16.2.2008, 12:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 17.2.2008, 9:04
Сообщение #8


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(ViC @ 16.2.2008, 14:16) [snapback]222590[/snapback]
Не забывайте про отключающую арматуру через каждые 5 ПК.


вы путаете. Это делать запрещено. Только на стояках.

1. Учитывается общее число ПК. Общее число влияет на число вводов в дом, а следовательно кольцевание наружных сетей. В своих отсеках вы можете делать и тупик, но только длина его не должна превышать 200м.
2. тупик можно к нему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 17.2.2008, 10:21
Сообщение #9


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Михаил I @ 17.2.2008, 8:04) [snapback]222719[/snapback]
...Это делать запрещено. Только на стояках.

Почему? Михаил I, дайте ссылку на норматив, пожалуйста.

Сама нашла.
СНиП 2.04.01-85* п. 10.5. Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:
...
- у основания пожарных стояков с числом пожарных кранов 5 и более;...
- на ответвлениях, питающих 5 водоразборных точек и более;...

Сообщение отредактировал ViC - 17.2.2008, 10:50
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 17.2.2008, 20:39
Сообщение #10


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Михаил I @ 17.2.2008, 8:04) [snapback]222719[/snapback]
Это делать запрещено. Только на стояках.

Михаил I, а все таки, каким нормативом запрещено ставить отключающую арматуру через каждые 5 ПК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 18.2.2008, 11:21
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Запрещено, чтобы во время пожара не искали где закрыта задвижка.
Задвижка ставится на кольце и на стояках при количестве на нем 5 и более.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JS82
сообщение 18.2.2008, 13:12
Сообщение #12





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.1.2008
Пользователь №: 14255



У меня ещё вопрос, каким образом происходит закольцовка пожарки. Прикладываю файлик с 2-мя карикатурными схемами, хочу узнать в том ли направлении я мыслю.
И опять заранее благодарю, тех кто откликнется.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  shemy.pdf ( 8,56 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1418
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 18.2.2008, 15:31
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



обе схемки малость не верны smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JS82
сообщение 18.2.2008, 18:07
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 9
Регистрация: 8.1.2008
Пользователь №: 14255



Если не трудно, не могли бы вы сказать в чём ошибка. Или же показать пример, какого-либо кольцевого пожарного водопровода.
Может в корпусе и вовсе не надо делать кольцо, ведь оно задумано в главной внутренней магистрале. blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 18.2.2008, 18:09
Сообщение #15


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Михаил I @ 18.2.2008, 10:21) [snapback]222982[/snapback]
Запрещено, чтобы во время пожара не искали где закрыта задвижка.

А кто говорит, что она закрыта? Задвижки н.о. Задвижки нужны только на случай ремонта.

Цитата(Михаил I @ 18.2.2008, 10:21) [snapback]222982[/snapback]
Задвижка ставится на кольце и на стояках при количестве на нем 5 и более.

Так все таки ставится? smile.gif
Даже если нет кольца (при числе ПК до 12, но более 5) необходимо откючающая арматура.

Каким нормативом запрещено ставить отключающую арматуру?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 18.2.2008, 19:47
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Михаил I @ 18.2.2008, 13:21) [snapback]222982[/snapback]
Задвижка ставится на кольце и на стояках при количестве на нем 5 и более.


Я имел ввиду ставится на кольце(чтобы разбить на два полукольца), а также у основания стояка при количестве ПК на нем 5 и более.
В остальных случаях задвижки на пожаротушении не ставятся.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 18.2.2008, 20:52
Сообщение #17


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Михаил I @ 18.2.2008, 18:47) [snapback]223198[/snapback]
В остальных случаях задвижки на пожаротушении не ставятся.

Михаил I, в последний раз спрашиваю - норматив?! Ваших слов, простите, мне не достаточно smile.gif
Со своей стороны скажу, что замечаний от экспертизы и пожарных в мне по этому поводу не поступало.
Считаю, что делаю правильно. smile.gif
Еще раз привожу п. 10.5.СНиП 2.04.01-85*
Установку запорной арматуры на внутренних водопроводных сетях надлежит предусматривать:
- на ответвлениях, питающих 5 водоразборных точек и более.
Похоже, каждый остался при своем мнении tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_micconen_*
сообщение 19.2.2008, 6:26
Сообщение #18





Guest Forum






то JS82.
Вернее вариант А. в варианте В криминала не вижу, но и прокладывать магистраль водопровода на чердаке не очень хорошо.
Необходимо добавить запорную арматуру для отключения ремонтных участков на кольце и, возможно, на стояках
см. СНиП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 19.2.2008, 8:22
Сообщение #19


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(ViC @ 18.2.2008, 22:52) [snapback]223216[/snapback]
- на ответвлениях, питающих 5 водоразборных точек и более.


в пункте написано 5 ВОДОРАЗБОРНЫХ точек. ПК не является этой точкой smile.gif Про ПК написано ниже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 19.2.2008, 19:23
Сообщение #20


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Михаил I @ 19.2.2008, 7:22) [snapback]223302[/snapback]
ПК не является этой точкой smile.gif

Я предпологала, что Вы так ответите smile.gif А почему ПК не является водоразборной точкой? huh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 20.2.2008, 13:32
Сообщение #21


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



я так и знал, что вы это спросите biggrin.gif
из пожарного крана воду не разбирают, водой тушат.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sveta
сообщение 11.3.2008, 14:23
Сообщение #22





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 6.10.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 11788



А скажите, пожалуйста, зачем нужна закольцовка? Какой ее принцип действия? Трудно делать то в чем не видишь смысла? Если кому то вопрос показался глупым, сразу извиняюсь, никого растраивать не хотела)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 11.3.2008, 14:52
Сообщение #23


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Кольцо делится минимум на два полукольца. Это делается для возможности ремонта одного полукольца, а второе кольцо работает.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 13.4.2009, 7:44
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



И все таки... каким образом закольцевать то противопожарный водопровод, подскажите пожалуйста
Я не совсем понял смысл полуколец...Если пожарный водопровод закольцован с В1 то при разделении его на два полукольца эфекта небудет...потому что В2 только с одной стороны...
Если есть у кого нибудь схемка кольца приведите в пример...
Заранее благодарен откликнувшимся rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 13.4.2009, 8:13
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Прикрепил схему...Помогите понять как её закольцевать и нужно ли это делать...
Кол-во кранов более 12 вводов 2...система раздельная
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема_В2.pdf ( 150,6 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1199
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ира
сообщение 13.4.2009, 10:01
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 30.6.2008
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180



Мне кажется, надо закольцевать от насосов и до самой дальней точки в подвале. Задвижка мне видится примерно посередине второй (паралельной вашей) линии магистрали. Еще одна задвижка будет стоять на перемычке между напорными линиями насосов. Получается 2 полукольца.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 13.4.2009, 10:15
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Справочник проектировщика. Внутренние санитарно-технические устройства. Под редакцией И.Г. Староверова. М. Стройиздат 1990г. стр. 23.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  p0024_sel.bmp ( 182,85 килобайт ) Кол-во скачиваний: 114
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 13.4.2009, 10:49
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Ира спасибо. я пока к такому варианту склонен.
Young, спасибо я видел эту схему...только вот кажется она применима когда совмещенная пожарка с хозпитьем...ведь напоры разные и с В1 соединять нельзя...Или я ошибаюсь?
Вот приложил схему так как считаю должно быть...Поправьте если не так...

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Схема_В2.pdf ( 150,94 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1128
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 13.4.2009, 11:00
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



Цитата(selin @ 13.4.2009, 11:49) [snapback]377675[/snapback]
Ира спасибо. я пока к такому варианту склонен.
Young, спасибо я видел эту схему...только вот кажется она применима когда совмещенная пожарка с хозпитьем...ведь напоры разные и с В1 соединять нельзя...Или я ошибаюсь?
Вот приложил схему так как считаю должно быть...Поправьте если не так...

Схемка универсальная, представьте что там нет отводов на хоз. нужды и остались только ПК. Ничего в кольцевании не измениться.
Насчет схемки - стояки еще поверху закольцуйте.

Сообщение отредактировал Young - 13.4.2009, 11:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
selin
сообщение 13.4.2009, 11:54
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 298
Регистрация: 31.7.2007
Из: Новосибирск
Пользователь №: 10363



Примного благодарен smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Young
сообщение 13.4.2009, 11:56
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 3994
Регистрация: 20.5.2007
Из: Мск
Пользователь №: 8532



нема за шо. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Рысь_*
сообщение 19.4.2009, 16:23
Сообщение #32





Guest Forum






Здравствуйте! bestbook.gif
Подскажите пож-та, а при расчете давления и расхода в системе совмещенного хоз-питьевого и пожарного водопровода , учитываем работу ПК на тушение одного очага? Т.е. если у меня число струй =2, то я расчитываю только на работу 2-х кранов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ира
сообщение 19.4.2009, 17:11
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 30.6.2008
Из: екатеринбург
Пользователь №: 20180



Конечно! Ощий расход=Х/П расход+2х2,5. При расчете участков магистрали В1 в здании точно также суммируется х/п расход на этом участке и 2х2,5л/с (независимо от того, сколько пож. кранов на этом участке).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Рысь_*
сообщение 19.4.2009, 18:26
Сообщение #34





Guest Forum






а не может быть, что у нас 2 очага возгорания. и тушить, следовательно, нужно 4-мя кранами?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 19.4.2009, 18:34
Сообщение #35


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Рысь @ 19.4.2009, 21:26) [snapback]379968[/snapback]
а не может быть, что у нас 2 очага возгорания. и тушить, следовательно, нужно 4-мя кранами?


не может
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Рысь_*
сообщение 19.4.2009, 18:39
Сообщение #36





Guest Forum






спасибо )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
komdiv
сообщение 30.3.2011, 16:18
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160



Цитата(Sveta @ 11.3.2008, 14:23) *
А скажите, пожалуйста, зачем нужна закольцовка? Какой ее принцип действия? Трудно делать то в чем не видишь смысла? Если кому то вопрос показался глупым, сразу извиняюсь, никого растраивать не хотела)))

Я так понял из вышесказанного:
1. Задвижки, разделяющие кольцо, нужны только лишь для того, чтоб не сливать воду со всего кольца при ремонте на одном из участков. И для резервирования работы стояков от разных участков они никак не предназначены. Поэтому можно их ставить в любом месте, обеспечивающем примерно равное разделение кольца (можно не только на два участка, но и больше).
2. А само кольцо служит для обеспечения одинаковых гидравлических параметров в разных по удалённости от насосной точках подключения стояков.
Прошу меня поправить, если кто-то понял иначе.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Engineer90
сообщение 18.8.2015, 15:42
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.10.2013
Из: Москва
Пользователь №: 208019



Уважаемые специалисты, посмотрите, пожалуйста, схему противопожарного водопровода. Жду замечаний. У меня сомнения по поводу отключающих задвижек. Буду благодарна, если разъясните по какому принципу их нужно расставлять. На стояках менее 5 ПК. Расход на пожаротушение 2х5,0 л/с.
Прикрепленный файл  _2.pdf ( 36,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 761
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 18.8.2015, 16:41
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(Engineer90 @ 18.8.2015, 15:42) *
Уважаемые специалисты, посмотрите, пожалуйста, схему противопожарного водопровода. Жду замечаний. У меня сомнения по поводу отключающих задвижек. Буду благодарна, если разъясните по какому принципу их нужно расставлять. На стояках менее 5 ПК. Расход на пожаротушение 2х5,0 л/с.
Прикрепленный файл  _2.pdf ( 36,66 килобайт ) Кол-во скачиваний: 761

что-то многовато задвижек.... а вот одной нужной нет. вот где красным обведено, использовать первый вариант (где соединение трубой есть) и между двумя вводами поставить на кольце задвижку, и остальные на каждое полукольцо и все. Более грамотные поправят меня, могут сказать чем больше задвижек, тем лучше, но я не согласен... тем более в ВПВ...
А, забыл поставьте еще задвижку между В2-1 и В2-2 и между В2-3 и В2-4 чтобы отключить каждый стояк отдельно в случае ремонта. Т.е. у вас получается три задвижки которые я указал, четвертая на отвод на кольцо внизу слева (хотя бы там тоже так же бы сделал, две трубы к этому кольцу и между ними задвижку) и задвижек бы штук 5 раскидал на полукольца и все

Сообщение отредактировал дмитрий01 - 18.8.2015, 16:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Engineer90
сообщение 18.8.2015, 17:22
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.10.2013
Из: Москва
Пользователь №: 208019



Цитата(дмитрий01 @ 18.8.2015, 16:41) *
что-то многовато задвижек.... а вот одной нужной нет. вот где красным обведено, использовать первый вариант (где соединение трубой есть) и между двумя вводами поставить на кольце задвижку, и остальные на каждое полукольцо и все. Более грамотные поправят меня, могут сказать чем больше задвижек, тем лучше, но я не согласен... тем более в ВПВ...
А, забыл поставьте еще задвижку между В2-1 и В2-2 и между В2-3 и В2-4 чтобы отключить каждый стояк отдельно в случае ремонта. Т.е. у вас получается три задвижки которые я указал, четвертая на отвод на кольцо внизу слева (хотя бы там тоже так же бы сделал, две трубы к этому кольцу и между ними задвижку) и задвижек бы штук 5 раскидал на полукольца и все

Спасибо! А можно про полукольца подробнее? Я почему-то не могу понять принцип полуколец и из-за этого ставлю много задвижек, чтоб уж наверняка (много - не мало)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 18.8.2015, 17:36
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(Engineer90 @ 18.8.2015, 17:22) *
Спасибо! А можно про полукольца подробнее? Я почему-то не могу понять принцип полуколец и из-за этого ставлю много задвижек, чтоб уж наверняка (много - не мало)

Чтобы можно было полкольца ремонтировать, а остальные полкольца были в работе. Только из за этого. Нормы это допускают, а ставить с двух сторон от каждого крана (или больше) не целесообразно...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Engineer90
сообщение 18.8.2015, 17:57
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 105
Регистрация: 5.10.2013
Из: Москва
Пользователь №: 208019



Цитата(дмитрий01 @ 18.8.2015, 17:36) *
Чтобы можно было полкольца ремонтировать, а остальные полкольца были в работе. Только из за этого. Нормы это допускают, а ставить с двух сторон от каждого крана (или больше) не целесообразно...

А вот так похоже на правду?Прикрепленный файл  _2.pdf ( 36,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 721
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
дмитрий01
сообщение 19.8.2015, 10:05
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 1000
Регистрация: 20.5.2008
Из: Москва
Пользователь №: 18901



Цитата(Engineer90 @ 18.8.2015, 17:57) *
А вот так похоже на правду?Прикрепленный файл  _2.pdf ( 36,92 килобайт ) Кол-во скачиваний: 721

Угу rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valen_tain
сообщение 9.11.2016, 13:30
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648



Добрый день. Чтоб не рожать новую тему, покритикуйте, пожалуйста, схемку водопровода.
спасибо
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  850_2016_____1_100_Model__1_.pdf ( 12,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 384
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 9.11.2016, 15:56
Сообщение #45


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(valen_tain @ 9.11.2016, 13:30) *
Добрый день. Чтоб не рожать новую тему, покритикуйте, пожалуйста, схемку водопровода.
спасибо

ввода два должно быть
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valen_tain
сообщение 9.11.2016, 16:02
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648



Это кап.ремонт. По факту один ввод
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dmitry_vk
сообщение 9.11.2016, 16:53
Сообщение #47


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 5147
Регистрация: 9.3.2011
Из: Липецк
Пользователь №: 97477



123-ФЗ
Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (с изменениями на 3 июля 2016 года)
Раздел I
Глава 1.
Статья 1. Цели и сфера применения технического регламента
2. Положения настоящего Федерального закона об обеспечении пожарной безопасности объектов защиты обязательны для исполнения при:
1) проектировании, строительстве, капитальном ремонте, реконструкции, техническом перевооружении, изменении функционального назначения, техническом обслуживании, эксплуатации и утилизации объектов защиты;
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valen_tain
сообщение 9.11.2016, 17:02
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648



Ага, спасибо. Доведем это до заказчика, только это выходит за рамки нашего контракта. Вариант еще один сделать по наружным сетям ).
А если не вдаваться в количество вводов. Схема рабочая ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 10.11.2016, 10:21
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



один стояк с ПК (и часть с хвс) можно подключить к другому полукольцу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valen_tain
сообщение 10.11.2016, 11:34
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648



Как-то так ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  850_2016____2.pdf ( 13,06 килобайт ) Кол-во скачиваний: 389
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 10.11.2016, 14:43
Сообщение #51


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Спускники можно указать для наглядности и текста добавить. Материал труб подписать (либо в записке)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valen_tain
сообщение 10.11.2016, 14:51
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648



ну это конечно, в рабочке все будет. эту схемку я для наглядности сделал.
спасибо за помощь!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
PesPes
сообщение 10.11.2016, 15:10
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 650
Регистрация: 1.11.2013
Пользователь №: 211546



Цитата(valen_tain @ 10.11.2016, 11:34) *
Как-то так ?

да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valen_tain
сообщение 10.11.2016, 15:18
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648



Я правильно понял, это делается для работоспособности одного полукольца при аварии на другом ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 10.11.2016, 17:41
Сообщение #55


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(valen_tain @ 10.11.2016, 15:18) *
Я правильно понял, это делается для работоспособности одного полукольца при аварии на другом ?

да
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
valen_tain
сообщение 11.11.2016, 10:27
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 40
Регистрация: 16.5.2012
Пользователь №: 150648



я понял. спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
woda111
сообщение 11.1.2017, 18:27
Сообщение #57





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 29348



Здравствуйте.
Прошу помощи.
Внутренний противопожарный водопровод жилого здания (13 этажей) 2х2,5 л/с.
1. Верно ли расставлены задвижки?
2. Для данного случая при выполнении гидрорасчета весь расход 5,2 л/с учитывать при прохождении полукольца? Или рассчитывать полукольцо (от насосов до ремонтной задвижки в верху стояка) с расходом 2,5 л/с ?
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ___.pdf ( 54,22 килобайт ) Кол-во скачиваний: 377
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 12.1.2017, 10:32
Сообщение #58


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



1) установлены нормально
2) весь для полукольца
PS: кольцо напорное после насосов я бы убрал, лишнее оно, не даёт никакой пользы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 12.1.2017, 12:33
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



я бы сделал кольцо по подвалу, после стояков еще перемычку, а на насосах убрал.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
woda111
сообщение 16.1.2017, 15:00
Сообщение #60





Группа: New
Сообщений: 4
Регистрация: 18.2.2009
Из: Украина
Пользователь №: 29348



Цитата(Водяной @ 12.1.2017, 11:32) *
1) установлены нормально
2) весь для полукольца
PS: кольцо напорное после насосов я бы убрал, лишнее оно, не даёт никакой пользы.


Спасибо. Кольцо уберу.

Цитата(Dima_UA @ 12.1.2017, 13:33) *
я бы сделал кольцо по подвалу, после стояков еще перемычку, а на насосах убрал.


Спасибо.
Кольцо по подвалу пустить не могу, с местом очень плохо. Потому и сделала дополнительное кольцо после насосов (перемычка). Как я понимаю, она, все таки, лишняя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Y@rVik
сообщение 3.4.2017, 14:23
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 97
Регистрация: 25.3.2011
Из: Тюмень
Пользователь №: 100075



Добрый день!
Помогите разобраться пжл)
Противопожарный раздельный водопровод. Более 12 ПК. Посмотрите схемку условную-приусловную)))
Как правильно подключить на ответвлении ПК? нужно закольцевать тупики, или может к каждому ПК прокинуть по трубе отдельно?

Сообщение отредактировал Y@rVik - 3.4.2017, 14:24
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  ______________2_____.pdf ( 9,73 килобайт ) Кол-во скачиваний: 316
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Terz_AUPT
сообщение 19.4.2017, 12:24
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 128
Регистрация: 23.4.2013
Из: Краснодар
Пользователь №: 190531



Цитата(Y@rVik @ 3.4.2017, 14:23) *
Добрый день!
Помогите разобраться пжл)
Противопожарный раздельный водопровод. Более 12 ПК. Посмотрите схемку условную-приусловную)))
Как правильно подключить на ответвлении ПК? нужно закольцевать тупики, или может к каждому ПК прокинуть по трубе отдельно?


От кольца кидайте отдельные трубы к каждому ПК. Кольцевать их не нужно.
Я бы убрал байпас на вводе или перемычку на кольце - на мой взгляд бессмысленное дублирование затворов. Но это лично мое предвзятое отношение к байпасам, т.к. замена затвора на байпасе - это отключение всей системы, к тому же есть разделительная задвижка в колодце. Но аксакалы нашего дела могут не оценить =)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bonfox
сообщение 1.5.2017, 0:47
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 305867



Уваж. форумчане! Есть ряд концептуальных вопросов касаемо ВПВ. Прошу тех.поддержки)
1. У меня 16 ПК. И все-таки 1 или 2 ввода? Кольцевание сети? В СП 10 нет требований.
СП 30.13330.2012 не распространяется на ВПВ. Делает кто-нибудь 1 ввод? проходит такое?
Подключение ПК10,11,12 или три трубы от кольца тянуть?
2. На вводе пластик, далее переход на сталь. Можно ли защитить пластиковую трубу конструктивно и чем?
3. Трубы ВПВ можно ли прокладывать параллельно с трубами отопления, на одном кронштейне?

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  _.1._2_Model.pdf ( 111,57 килобайт ) Кол-во скачиваний: 391
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bonfox
сообщение 2.5.2017, 13:41
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 305867



helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 2.5.2017, 14:33
Сообщение #65


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3645
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Бардак в нормативке. На мой взгляд, конечно два ввода надо. По-дурацки разделили СНиП на СП 30 и СП 10, нестыковочки такие остались.
А зачем защищать пластиковую трубу? У вас в категорийном (А, Б, В) помещении ввод выполнен?
Насчёт ПК 10-12 - я думаю, что возможно на одном ответвлении разместить их, как у вас показано, но мне интересно, что другие форумчане думают по этому поводу.
По прокладке на одном кронштейне - я не вижу противопоказаний. Если это имеется в виду опора многорядная, для нескольких трубопроводов - почему бы и не быть кому-то из них водой, а кому-то отоплением?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bonfox
сообщение 2.5.2017, 15:28
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 305867



А зачем защищать пластиковую трубу? У вас в категорийном (А, Б, В) помещении ввод выполнен?

Здание - склад. Категория - В.

На счет ввода думаю пока 1 оставить и Заказчику объяснить ситуацию, пусть будет готов. У меня раздельный противопожарный водопровод. Если бы объединяла с хоз-питьевым, то точно бы 2 ввода сделала. Проект не экспертный и замечание может выставить инспектор, который будет проверять. Еще думаю письмо во ВНИИПо написать что ли unsure.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 8.5.2017, 18:41
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
СП 30.13330.2012 не распространяется на ВПВ.

Технически ВПВ начинается от запорной арматуры на вводах в здание. Так два ввода по СП30 с вас точно затребуют.

Цитата
Подключение ПК10,11,12 или три трубы от кольца тянуть?

Оставляйте как есть.

Цитата
Можно ли защитить пластиковую трубу конструктивно и чем?

Почему не перешли на сталь под землёй?
Зашивайте минватой или делайте кирпичную коробку.

Цитата
Трубы ВПВ можно ли прокладывать параллельно с трубами отопления, на одном кронштейне?

См. СНиП 3.05.05-84.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 9.5.2017, 18:01
Сообщение #68


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3645
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Цитата(Sindarkon @ 8.5.2017, 20:41) *
См. СНиП 3.05.05-84.

А зачем технологический снип?
Может, СНиП 3.05.03-85 "Тепловые сети"?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 10.5.2017, 8:16
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Можно и там посмотреть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Bonfox
сообщение 13.5.2017, 0:58
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 305867



Спасибо за ответы!

Открыла новую редакцию СП10 (еще не вступил в силу) и там все ответы на вопросы. Добавили требования к кольцу и к количеству вводов (более 12 ПК). Можно делать ВПВ из пластика. Можно прокладывать трубы ВПВ с отоплением.
Заказчик говорит, что у них есть здание в котором больше 12 ПК и там 1 ввод. Пока задали вопрос инспектору, который предписания написал.

В земле переходить на сталь не хочется, чтобы труба не гнила там.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 13.5.2017, 13:01
Сообщение #71


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3645
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Не страшно недействующий и несуществующий документ использовать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sindarkon
сообщение 14.5.2017, 22:50
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 2508
Регистрация: 13.12.2007
Из: Питера
Пользователь №: 13769



Цитата
В земле переходить на сталь не хочется, чтобы труба не гнила там.

Экструдированный полиэтилен, битумная лента, цементно-песчаная смесь... Есть куча вариантов изоляции, при которых труба продержится дольше здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ferdipendoz
сообщение 15.5.2017, 7:50
Сообщение #73


Филипп


Группа: Участники форума
Сообщений: 3645
Регистрация: 28.8.2007
Из: Уфа
Пользователь №: 10918



Термоусаживающейся лентой замотайте. Хорошее трёхслойное покрытие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shaykh
сообщение 20.11.2017, 14:47
Сообщение #74





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 305913



Добрый день! В случае, когда по нормам требуется две струи, следовательно два разных стояка. Верно ли данное решение? Или к каждому крану от магистрали требуется вести трубу? Прикрепленный файл  17_11_2017____________Model.pdf ( 46,47 килобайт ) Кол-во скачиваний: 137

И сразу хотел поинтересоваться по поводу диафрагм. Объясните , пожалуйста, доходчиво, как они подбираются? То есть провел гидравлический расчет наиболее нагруженной и удаленной площади, определил требуемый напор. И что дальше? Спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 20.11.2017, 17:19
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 2329
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Желательно, чтобы шкафы с ПК , орошающими один участок, не стояли слишком близком друг от друга. Иначе при пожаре вблизи шкафов ни одним нельзя воспользоваться.
Диаметр отверстия диафрагмы или подбирается по номограмме из СНиП 2.04.01-85, или определяется расчётом. https://yadi.sk/i/6fC5y15e3PryPt

Сообщение отредактировал BTS - 20.11.2017, 17:19
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shaykh
сообщение 20.11.2017, 18:01
Сообщение #76





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 27.9.2016
Пользователь №: 305913



Цитата(BTS @ 20.11.2017, 17:19) *
Желательно, чтобы шкафы с ПК , орошающими один участок, не стояли слишком близком друг от друга. Иначе при пожаре вблизи шкафов ни одним нельзя воспользоваться.
Диаметр отверстия диафрагмы или подбирается по номограмме из СНиП 2.04.01-85, или определяется расчётом. https://yadi.sk/i/6fC5y15e3PryPt


То есть я не могу подвести в один шкаф, способный вместить два ПК, два стояка?А почему нельзя ни одним воспользоваться? И слишком близко это насколько?

Номограмму видел, спасибо, больше интересовал алгоритм, как определять действительный напор у ПК?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
BTS
сообщение 20.11.2017, 20:54
Сообщение #77





Группа: Участники форума
Сообщений: 2329
Регистрация: 12.10.2009
Из: Москва
Пользователь №: 39493



Цитата(shaykh @ 20.11.2017, 18:01) *
То есть я не могу подвести в один шкаф, способный вместить два ПК, два стояка?А почему нельзя ни одним воспользоваться? И слишком близко это насколько?

Номограмму видел, спасибо, больше интересовал алгоритм, как определять действительный напор у ПК?

Два ПК в одном шкафу-это спаренный ПК(см. СП10,4.1.12). Если шкафы рядом, то при пожаре вблизи от них жарко и дымно и у первого, и у второго. Но формально, в нормативах, запрета ставить рядом нет.
Фактический напор определяется гидравлическим расчётом.

Сообщение отредактировал BTS - 20.11.2017, 20:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 22.11.2017, 20:31
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Лучше не вешать на 1 врезку 2 ПК, стоящих рядом. Ремонтопригодность страдает - части здания остаются без пожаротушения. При этом ФЗ 384 ст7 п7 говорит, что "организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности здания", то есть косвенно утверждается ВПВ в соответствии с СП 10 должен быть вместе со зданием и вводится в процессе его строительства, в процессе эксплуатации тоже должен работать, ст35 подкрепляюет это. Таким образом при ремонте не должно быть зон без пожаротушения, постоянно.
Косвенно об этом говорит и кольцевание. зачем оно еще тогда нужно, если пол кольца вырубается и пол здания нечем тушить?

По нормальному 2 рядом стоящих ПК нужно или "перекрёстно" подключать к разным полукольцам (верхний рисунок приложения) - типичная схема стояков жилья или на 1 полукольцо с установкой запорной арматурой между врезок на тушении одной и той же зоны (нижний рисунок). Такая схема оставляет всегда на всей площади хотя бы 1 рабочий ПК.

ПС замечание по монтажу ВПВ на строящемся объекте по ФЗ 384 всего раз выписали, ГСН в ленобласти. запустили в течении 30 дней и сняли замечание :/
Схемы с 2 ПК на 1 врезке в кольцо (от shaykh например) спокойно проходят экспертизу и технадзоры принимают, но возможно раз на раз не приходится.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 22.11.2017, 20:32
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  shema_PK.pdf ( 57,51 килобайт ) Кол-во скачиваний: 191
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Нюра546
сообщение 14.9.2018, 12:42
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 6.2.2010
Из: Снежинск
Пользователь №: 45999



Здравствуйте! Тоже хочу проконсультироваться: Делаю хозяйственно-противопожарный водопровод в производственном здании. Через все здание проходит транзитом водопровод (по периметру площадки-закольцован). В реконструируемом здании расход на пожар 2х5л/с. Иногда направление движения воды в транзитном водопроводе меняется. Какие ошибки в схеме?(схема условная)Прикрепленный файл  15369179128091587737747.jpg ( 1,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 173
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Водяной
сообщение 14.9.2018, 14:52
Сообщение #80


Копатель


Группа: Участники форума
Сообщений: 5224
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646



Цитата(Нюра546 @ 14.9.2018, 12:42) *
Здравствуйте! Тоже хочу проконсультироваться: Делаю хозяйственно-противопожарный водопровод в производственном здании. Через все здание проходит транзитом водопровод (по периметру площадки-закольцован). В реконструируемом здании расход на пожар 2х5л/с. Иногда направление движения воды в транзитном водопроводе меняется. Какие ошибки в схеме?(схема условная)Прикрепленный файл  15369179128091587737747.jpg ( 1,54 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 173

два ввода в кольцо здания должно быть . 12 ПК, так ещё и две струи...
а у Вас один ввод
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hochu_vse_znat'
сообщение 23.7.2019, 16:58
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Добрый день! Раскритикуйте, пожалуйста, мою схему противопожарки ? Что то я с кольцевание сомневаюсь... внизу, вверху колцевать или и там и там...да чтоб еще оно свою функцию выполняло... а то смотрел схемы... много видел колец, на одном полукольце стояки врезаны а другое пустое. т.е. оно что есть что его нет получается... ну, судя по установленным задвижкам.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.pdf ( 15,86 килобайт ) Кол-во скачиваний: 126
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 23.7.2019, 17:32
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



снизу можно не кольцо делать, а просто две ветки. ветки уже закольцованы должны были быть у ввода. но и так сойдет

я бы не стал на верху кольцо делать. просто перемычки между ближайшими стояками, но снизу между ними разделительные задвижки. но и так сойдет smile.gif

ПС на нижнем кольце перед левым нижним стояком задвижка лишняя. либо дальше между стояков ее разместить или убрать вообще
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hochu_vse_znat'
сообщение 23.7.2019, 19:30
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Цитата(jiexawcr @ 23.7.2019, 17:32) *
снизу можно не кольцо делать, а просто две ветки. ветки уже закольцованы должны были быть у ввода. но и так сойдет

я бы не стал на верху кольцо делать. просто перемычки между ближайшими стояками, но снизу между ними разделительные задвижки. но и так сойдет smile.gif

ПС на нижнем кольце перед левым нижним стояком задвижка лишняя. либо дальше между стояков ее разместить или убрать вообще

Понятно, ещё вопросы появились)))

1.А если бы я от этого кольца внизу пустил не 6 стояков а 3? И на каждом стояке на этаж поставил бы не по одному а по 2 или 3 крана ? По идее можно же так я думаю ?

2. если на стояке их получится больше 12 штук? Вроде тоже ничего? Сверху кольцо то есть, все закольцовано...

3. А если меньше 12 кранов на стояке, можно перемычки или кольцо как у меня не делать сверху ?

4. Не совсем понял на счёт кольцевания сразу на вводе. Как это выглядит? Ввод с перемычкой как у меня... И куда кольцо то пошло?

5. Является ли кольцом эта сеть, если такая же перемычка в насосной есть, от него два ввода, и перемычка в корпусе, которая показана у меня?

Сообщение отредактировал hochu_vse_znat' - 23.7.2019, 19:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 24.7.2019, 9:29
Сообщение #84





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



1. в сп 10 описаны допущения по установке спаренных кранов и струй с разных стояков.
2. раньше в снипе было при числе этаже вроде более 7 и тупиковом стояке по центру требовалась задвижка, сейчас ограничений нету.
3. тоже думаю можно, но что вы сэкономите? а вот в случае, если пожарник посчитает что нельзя...
4. вы в п5. пишете, что в насосной есть кольцевание вводов, значит вы можете выключить полукольцо, оставив второе под давлением.
5. не очень понял вопроса, но сеть у вас кольцевая smile.gif и трубы не важно в насосной или нет, если кольцуют значит кольцуют. покажите на схеме насосную, лучше с пометками.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __.pdf ( 24,03 килобайт ) Кол-во скачиваний: 78
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hochu_vse_znat'
сообщение 24.7.2019, 10:16
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Цитата(jiexawcr @ 24.7.2019, 9:29) *
1. в сп 10 описаны допущения по установке спаренных кранов и струй с разных стояков.
2. раньше в снипе было при числе этаже вроде более 7 и тупиковом стояке по центру требовалась задвижка, сейчас ограничений нету.
3. тоже думаю можно, но что вы сэкономите? а вот в случае, если пожарник посчитает что нельзя...
4. вы в п5. пишете, что в насосной есть кольцевание вводов, значит вы можете выключить полукольцо, оставив второе под давлением.
5. не очень понял вопроса, но сеть у вас кольцевая smile.gif и трубы не важно в насосной или нет, если кольцуют значит кольцуют. покажите на схеме насосную, лучше с пометками.


вот что я имею в виду на счет кольца... перемычка в насосной, НВК 2 коллектора, плюс перемычка в корпусе... получается вроде бы кольцо...см. вложение. или обязательно кольцо делать в корпусе? как было на предыдущей схеме
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __2.pdf ( 39,93 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 24.7.2019, 10:54
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



я бы поверху "подкову" развернул. оно как то правильнее будет гидравлике, а в эксплуатации больше "гибкости".
а что вас смущает в кольце понизу? цена вопроса копейки. лучше ее сделать, вместо перемычки на вводе непосредственно в корпус.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
hochu_vse_znat'
сообщение 24.7.2019, 11:06
Сообщение #87





Группа: Участники форума
Сообщений: 180
Регистрация: 8.2.2018
Пользователь №: 336554



Цитата(jiexawcr @ 24.7.2019, 10:54) *
я бы поверху "подкову" развернул. оно как то правильнее будет гидравлике, а в эксплуатации больше "гибкости".
а что вас смущает в кольце понизу? цена вопроса копейки. лучше ее сделать, вместо перемычки на вводе непосредственно в корпус.

не смущает... сама суть важно. я пытаюсь в общем разобраться а не в каком то случае конкретном. Всякое может быть? будет оно все-таки кольцом или нет?)))) то что я обвел облаком? делается ли так?

а вот кольцо внизу как у меня было на первой схеме ... я понял вы как-то по-другому хотели? можете гдето в паинте хоть нарисовать? или могу в автокаде скинуть... чтото не очень пойму как еще кольцо делать

Сообщение отредактировал hochu_vse_znat' - 24.7.2019, 11:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 29.7.2020, 16:06
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Здравствуйте всем!
Помогите, пожалуйста, с замечаниями московской экспертизы!
У меня детский сад. Всего ПК 7 шт. Система объединённая хоз питьевая противопожарная.
Эксперт сделал замечание: соединить пожарные стояки с водоразборными для обеспечения циркуляции и сменности.
В СП 10 п.4.1.11 вроде как соединять надо если 6 этажей и выше, разве нет?
Я понимаю садик, и если надо сделаю. Но как по нормам?
Заранее спасибо.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 216,83 килобайт ) Кол-во скачиваний: 91
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 29.7.2020, 16:45
Сообщение #89





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Львиное сердце @ 29.7.2020, 16:06) *
Здравствуйте всем!
Помогите, пожалуйста, с замечаниями московской экспертизы!
У меня детский сад. Всего ПК 7 шт. Система объединённая хоз питьевая противопожарная.
Эксперт сделал замечание: соединить пожарные стояки с водоразборными для обеспечения циркуляции и сменности.
В СП 10 п.4.1.11 вроде как соединять надо если 6 этажей и выше, разве нет?
Я понимаю садик, и если надо сделаю. Но как по нормам?
Заранее спасибо.

замечание возможно и не правомерно, но правильно. шесть этажей шестью этажами, но вот соединение питьевых и не питьевых водопроводов не допускается, а в тупиковых стояках В2 будет как раз не питьевая вода, ведь там не обеспечивается 0,1м/с?...
по нормальному второе предложение пункта нужно было выносить в отдельный пункт, но такого нет. в текущей формулировке на чертеже ошибки нет...

хотя с объединенными не сталкивался почти, может что и путаю.

Сообщение отредактировал jiexawcr - 29.7.2020, 16:45
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 29.7.2020, 16:53
Сообщение #90





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



jiexawcr, Спасибо за мнение!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 30.7.2020, 8:33
Сообщение #91





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



я бы закольцевал по верху
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 30.7.2020, 9:42
Сообщение #92





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Dima_UA @ 30.7.2020, 8:33) *
я бы закольцевал по верху

Только В2 или с В1?
Просто из за соображения правильности?) Понимаю)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 30.7.2020, 10:15
Сообщение #93





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Как то так получается...
А тот стояк В2, который только в пищеблок идёт на 1-й этаж, тоже соединить с В1?
Хотя это у же не стояк, подъём...

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 30.7.2020, 10:28
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 125,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 72
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 30.7.2020, 10:30
Сообщение #94





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Львиное сердце @ 30.7.2020, 10:15) *
А тот стояк В2, который только в пищеблок идёт на 1-й этаж, тоже соединить с В1?
Хотя это у же не стояк, подъём...

поливочные краны и мусорки десятилетиями порой висят без протока с длиной труб по 5-20м и проблем вроде нет.
где то конечно ими пользуются, но в основном не задействованы. так что на 1 кран нет смысла кольцевать и не большая беда.

ПС если уж вы по верху кольцуете все стояки, тогда наверное есть смысл водопроводные снизу не подключать?

Сообщение отредактировал jiexawcr - 30.7.2020, 10:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 30.7.2020, 10:50
Сообщение #95





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(jiexawcr @ 30.7.2020, 10:30) *
поливочные краны и мусорки десятилетиями порой висят без протока с длиной труб по 5-20м и проблем вроде нет.
где то конечно ими пользуются, но в основном не задействованы. так что на 1 кран нет смысла кольцевать и не большая беда.

ПС если уж вы по верху кольцуете все стояки, тогда наверное есть смысл водопроводные снизу не подключать?

Спасибо.
Да, есть смысл...
Но я просто не понял, как соединить В2 с В1 по другому... Диаметры разные... Переходы городить... Один в один, как то стрёмно смотрелось...

Сообщение отредактировал Львиное сердце - 30.7.2020, 10:52
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 159,72 килобайт ) Кол-во скачиваний: 65
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jiexawcr
сообщение 30.7.2020, 11:08
Сообщение #96





Группа: Участники форума
Сообщений: 3271
Регистрация: 2.3.2016
Из: Ленинграда
Пользователь №: 291398



Цитата(Львиное сердце @ 30.7.2020, 10:50) *
Спасибо.
Да, есть смысл...
Но я просто не понял, как соединить В2 с В1 по другому... Диаметры разные... Переходы городить... Один в один, как то стрёмно смотрелось...

не ну я то не критиковал решение, просто если уж есть возможность так соединить, то стояки В1 снизу не нужно подключать, так как по гидравлике все равно стояки пожарки избыточны.

про закольцовку на совмещенке с год-два назад было горячее обсуждение спецов с противоположными мнениями по ее диаметру smile.gif поищите тут или в водопроводе. но если вас ничто не ужимает, то "лучше" как я описал - меньше потерь по длине и гарантирована сменность. в зависимости от АР может где-то даже "сэкономите" на подвальной разводке. если ужимают, но не сильно - то в диаметр стояка В1, если сильно ужимают - в диаметр по расчету на сменяемость (нужно как то обосновать скорость там 0,1м/с).
если не будете делать кольцо по верху и закольцовку в диаметр стояка, то снизу все равно можно стояки В1 обрезать, сэкономите отсечную арматуру.

ПС кстати замечание все таки обосновано, но не до сформулировано, если будете бодаться, то могут так поставить: на участках трубопроводов, подающих воду питьевого качества, не обеспечивается сменяемость (скорость менее 0,1м/с).

Сообщение отредактировал jiexawcr - 30.7.2020, 11:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 30.7.2020, 11:47
Сообщение #97





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



jiexawcr, Спасибо, за консультацию!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dima_UA
сообщение 1.8.2020, 11:40
Сообщение #98





Группа: Участники форума
Сообщений: 3047
Регистрация: 2.1.2009
Из: Львов Украина
Пользователь №: 27322



вот в посте 95 я бы так закольцевал. если хотите с верхней разводкой, то все равно по низу тогда придется кольцевать....не вижу разницы, тем более напоры небольшие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Львиное сердце
сообщение 2.8.2020, 12:59
Сообщение #99





Группа: Участники форума
Сообщений: 816
Регистрация: 25.6.2012
Из: Москва
Пользователь №: 154704



Цитата(Dima_UA @ 1.8.2020, 11:40) *
вот в посте 95 я бы так закольцевал. если хотите с верхней разводкой, то все равно по низу тогда придется кольцевать....не вижу разницы, тем более напоры небольшие

Спасибо за ответ и поддердку)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
DEXTER8112
сообщение 16.12.2021, 18:23
Сообщение #100





Группа: New
Сообщений: 1
Регистрация: 25.5.2016
Пользователь №: 297965



Добрый вечер. Можно вот так схему В2 закольцевать? Недавно начал заниматься ВК. Красным цветом это стояки на верхний этаж. Закальцовка подвальном помещении.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема_В2.pdf ( 18,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 54
Прикрепленный файл  схема_В2.pdf ( 18,59 килобайт ) Кол-во скачиваний: 36
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

4 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwWc8XB
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 2:51
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных