> Температурное удлинение трубопровода
OleGun
сообщение 15.2.2008, 15:19
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 5.9.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890



Коллеги, помогите что-то я под конец недели впарился. Голова совсем не работает. Считаю температурное удлинение теплотрассы ППУ при подземной прокладки.
Формула известная dL=Ax(T1-T2)xL
A (альфа)-коэф. линейного расширения, L-длина участка, Т1-максимальная температура теплоносителя
А вот с Т2 непонятки. К ваких-то источниках ее принимают равной температуре во время монтажа (допустим +20), где-то равной расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления (допустим -30).
А в СП 41-105-2002 "...это минимальная температура в условиях эксплуатации. Выбор выполняется проектировщиком по согласованию с заказчиком и эксплуатирующей организацией."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
@lex-26
сообщение 15.2.2008, 15:27
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 142
Регистрация: 15.11.2007
Из: Ставрополя
Пользователь №: 12906



Т2-расчетная температура наружного воздуха
Цитата
(допустим -30)


Сообщение отредактировал @lex-26 - 15.2.2008, 15:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 15.2.2008, 19:13
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Давно последний раз считал и считал на температуру монтажа всегда. Ща глянул ещё
1.ВСН 11-94 - Δt - расчетная разность температур теплоносителя и наружного воздуха (следует принимать 176 °С). bang.gif
2.ВСН 29-95 – уже лучше - tм - температура при монтаже теплопровода; rolleyes.gif
3.«Руководство НПО «Стройполимер» по проектированию и строительству» 3-е здание 2000г. при участии А.Я.Добромыслова. Там физика процесса описана - tм - температура монтажа. clap.gif
4.СП 41-105-2002 - tэ - минимальная температура в условиях эксплуатации. Выбор tэ выполняется проектировщиком по согласованию с заказчиком и эксплуатирующей организацией. Это ОНИ пересраховались. thumbdown.gif
Когда трубу сварили засыпали в ней осевые напряжения =0. Далее загоняете в неё теплоноситель до нужной температуры – появляются напряжения, следовательно и удлинения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 15.2.2008, 23:18
Сообщение #4





Guest Forum






При расчете трубопроводов на прочность в программе СТАРТ вводится температура монтажа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 15.2.2008, 23:27
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Цитата(Stan @ 15.2.2008, 23:18) [snapback]222500[/snapback]
При расчете трубопроводов на прочность в программе СТАРТ вводится температура монтажа.

И это правильно smile.gif clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 15.2.2008, 23:59
Сообщение #6


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(Stan @ 15.2.2008, 22:18) [snapback]222500[/snapback]
вводится температура монтажа

Т2 - температура наружного воздуха при монтаже замыкающего участка.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OleGun
сообщение 18.2.2008, 6:50
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 5.9.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890



Цитата
Цитата(Stan @ 15.2.2008, 23:18)
При расчете трубопроводов на прочность в программе СТАРТ вводится температура монтажа.


Вот именно, при расчете на ПРОЧНОСТЬ. Это даже у Николаева в "Тепловых сетях". А при расчете температурного удлинения везде "температура наружного воздуха для расчета систем отопления"
Но это же глупость! Температура трубопровода никогда не будет такой маленькой. Только в случае полной разморозки системы, но тогда уже сильфонные компенсаторы нечем не помогут.
Или я не прав?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
qqq
сообщение 18.2.2008, 17:09
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 43
Регистрация: 17.4.2006
Из: Магнитогорск
Пользователь №: 2660



Т2 - температура трубы при монтаже согласно РД 10-400-01 "Нормы расчета на прочность трубопроводов тепловых сетей".
Программа "Старт" производит расчет на основании этого РД 10-400-01 или РД 10-249-98 "Нормы расчета на прочность стационарных котлов трубопроводов пара и горячей воды".


Сообщение отредактировал qqq - 18.2.2008, 17:14
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 19.2.2008, 10:02
Сообщение #9





Guest Forum






имхо Т2 температура монтажа. В некоторых документах (не помню точна) указывают температуру ниже которой надо осуществлять подогрев при монтаже.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_makishev_*
сообщение 29.3.2008, 6:07
Сообщение #10





Guest Forum






МГСН тепловые сети
может оно?

11.12 При расчете толщины изоляции и опреде лении годовых потерь теплоты
теплопроводами, про ложенными бесканально на глубине заложения оси теплопровода более 0,7
м, за расчетную темпера туру окружающей среды принимается средняя за год температура
грунта на этой глубине.
При глубине заложения теплопровода от верха теплоизоляционной конструкции менее 0,7
м за рас четную температуру окружающей среды принимает ся та же температура наружного
воздуха, что и при надземной прокладке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andr111
сообщение 30.3.2008, 17:16
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



Думаю - что температура монтажа - это правильно.
Скажем, если трассу кладут зимой при -20С, а затем (даже без воды в трубах) температура окружающейц среды меняется (скажем до +20) - то в трубах, даже пустых, уже возникают напряжения. А если затем в них подать горячую воду, то снова разогрев - напряжения еще увеличатся и будут равны сумме до заливки труб, возникших только при увеличении температуры окр среды, и после заливки водой
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВиталийА_*
сообщение 31.3.2008, 21:33
Сообщение #12





Guest Forum






Правильно - возможные перемещения определяются условиями эксплуатации.(минимально и максимально возможные температуры ) Надземный трубопровод. На магистрали порыв. Ваш участок отключили. Ремонт несколько суток. Эксплуатация сольет воду с этого участка , чтобы не разморозить трубопровод. Но она не знала, эта эксплуатация , что проектировшики совершенно не учли такое. При охлаждении труба начнет сжиматься , скрипеть и тянуть неподвижные опоры друг к другу со страшной силой. Дальнейшая ваша судьба будет определяться конкретной конструкцией. Т.е. вами должна быть предусмотрена возможность или проверена расчетом (само)компенсация со знаком минус от температуры монтажа в данном конкретном примере.
С уважением, ВА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 1.4.2008, 17:27
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



Я задался вопросом - какой режим хуже для трубопровода. Что получилось
1) нагрев - темп. теплоносителя 150° темп. монтажа - начала работы трубопровода - нулевая точка при темп 20° тепмературные расширения пропорциональны 150-20=130
2) слив трубопровода и его остывание до темп. наружного воздуха - 20- (-30)=50
Вывод: расчетным следует считаль первый случай, как наиболее опасный. Таким образом, испокая температура - темп. монтажа.
Цитата
При охлаждении труба начнет сжиматься , скрипеть и тянуть неподвижные опоры друг к другу со страшной силой.

Сила действительно страшная, но если трубопровод выдержит нагрев до 150 то охлаждение до -30 он тем более выдержит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВиталийА_*
сообщение 2.4.2008, 21:56
Сообщение #14





Guest Forum






Растяжение и сжатие - 2 большие разницы.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Daymonic
сообщение 3.4.2008, 14:50
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 483
Регистрация: 4.7.2006
Пользователь №: 3311



Цитата(ВиталийА @ 2.4.2008, 22:56) [snapback]238003[/snapback]
Растяжение и сжатие - 2 большие разницы.

а вот конструкция компенсатора одна и та же. И еще один момент, есть понятие предварительного растяжения компенсатора. Это положение трубопровода выполняется именно во время монтажа и при температуре воздуха на тот момент.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ВиталийА_*
сообщение 3.4.2008, 17:50
Сообщение #16





Guest Forum






"есть понятие ...." - это, если по понятиям, то - да, сочувствую, проектирующим по понятиям, а если по правилам проектирования -то справочник проектировщика под ред Николаева стр. 183
С уважением, ВА
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
itanja
сообщение 3.4.2008, 20:59
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861



если считать нагрузки на н.о., то в зависимости от конфигурации трассы нужно прочитать все варианты температур монтажную . испытаний, рабочую , аварийный режим и выбрать большое значение, а если расчитываете растяжку компенсатора о чем спорить то? tв=150 и tн=-30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mav
сообщение 8.4.2008, 21:39
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 23.10.2007
Пользователь №: 12225



Цитата(OleGun @ 15.2.2008, 16:19) [snapback]222299[/snapback]
Коллеги, помогите что-то я под конец недели впарился. Голова совсем не работает. Считаю температурное удлинение теплотрассы ППУ при подземной прокладки.
Формула известная dL=Ax(T1-T2)xL
A (альфа)-коэф. линейного расширения, L-длина участка, Т1-максимальная температура теплоносителя
А вот с Т2 непонятки. К ваких-то источниках ее принимают равной температуре во время монтажа (допустим +20), где-то равной расчетной температуре наружного воздуха для проектирования отопления (допустим -30).
А в СП 41-105-2002 "...это минимальная температура в условиях эксплуатации. Выбор выполняется проектировщиком по согласованию с заказчиком и эксплуатирующей организацией."


Температура монтажа - температура окружающего воздуха в момент заварки последнего стыка. Можно принимать по СНиП строительная климатология, но не ниже температуры, при которой разрешено производить монтажные и сварочные работы. Чаще всего это -20. Но для трубопрооводов в грунте можно принимать 0

Формула dL=Ax(T1-T2)xL - только для надземных трубопроводов. В трубопроводах, защемленных в грунте температурным расширениям сопротивляется сила трения q. На всей длине трубы от равномерно распределенной силы трения будет добавка к перемещению q*L^2/EA

Нагрузки на опоры в грунте во много раз больше получаются чем в надземных трубопроводов из-за больших продольных сил трения и сопротивления грунта поперечным перемещениям трубы.
Не следует пытаться использовать методики расчета надземых трубопроовдов из справочника Николаева для трубопроводов в грунте, ошибка будет в сотни раз. Посмотрите, например, Айнбиндер А.Б. Расчет магистральных и промысловых трубопроводов на прочность и устойчивость

Сообщение отредактировал mav - 8.4.2008, 21:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Машинист
сообщение 9.4.2008, 9:02
Сообщение #19


Эко Интегратор Всея Руси


Группа: Участники форума
Сообщений: 12264
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438



Цитата
Нагрузки на опоры в грунте во много раз больше получаются чем в надземных трубопроводов из-за больших продольных сил трения ...


Но ведь как раз из-за этих самых продольных сил трения нагрузка на опору должна уменьшится ???
Или грунт "помогает" трубе расширяться, и тем самым дополнительно опору нагружает ? Нелогично получается.

Нет указанной Вами книги под рукой, поясните вкратце суть явления, если не трудно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mav
сообщение 9.4.2008, 10:10
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 23.10.2007
Пользователь №: 12225



Трение о грунт уменьшает величину температурного удлинения (не дает трубе расширяться). И по этой же причине увеличивает продольное внутреннее усилие в трубе и нагрузки на концевые опоры. Это примерно тоже самое что труба, зажатая между двух мертвых опор без компенсаторов, только роль мертвых опор играет грунт (он не дает трубе свободно удлиняться).
Вообще, расчет трубопроводов в грунте намного сложнее чем надземных трубопроводов. Тут есть, например, такой эффект, что увеличение габаритов П-образного компенсатора при небольших вылетах улучшает компенсирующую способность, но при еще большем увеличении вылета начинает ухудшать компенсирующую способность. Для защемленных в грунте трубопроводов не действует принцип "чем больше компенсатор - тем лучше". Нужно выбирать оптимальные размеры.
И амортизирующие подушки в некоторых случаях могут не улучшить, а ухудшить компенсирующую способность.

Сообщение отредактировал mav - 9.4.2008, 10:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OleGun
сообщение 22.4.2008, 12:55
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 5.9.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890



Подниму эту тему. Опять считаю температурные удлинения для подземной бесканальной прокладки, только уже для ППМ трубы.
Пользуюсь АТР 313.ТС-006.000"ТИПОВЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОКЛАДКИ ТРУБОПРОВОДОВ ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ В ПЕНОПОЛИМЕРМИНЕРАЛЬНОЙ (ППМ) ИЗОЛЯЦИИ"
Читаю на странице 11:
Тепловое удлинение участка теплопровода находится по формуле:
......
, где tНВ – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в °С.


Читаем далее, пример на страницe 64:
Пример:
Ду= 300 мм. В=1,5 Н , П-образный гибкий компенсатор.
-Температура теплоносителей - +135С;
-Температура наружного воздуха при монтаже теплопровода - + 20С;
-Теплопровод монтируется без предварительного растяжения компенсатора;
-Длина плеч, примыкающих к компенсатору, L1= L2 = 74,5 м.
Решение:
расчетный перепад температур ∆ t = 135 – 20 = 115°C.
........


Блин, ну я уже не могу. Откуда они берут температуру монтажа, если выше они пишут формулу с совершенно другой температурой.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 22.4.2008, 14:06
Сообщение #22





Guest Forum






Покопался у ся нашел инструкцию по монтажу сильфонных компенсаторов от завода производителя АООТ Металкомп
вот кусочек. формулы правда придеться руками перенабрать:

(0,5*(Т1+Т0)-Т2) * длина*коэф темп расширения* 1,1

Т1 - макс рабочая
Т2 - температура монтажа.
и пояснение есть : Монтажные и сварочные работы при температуре наружного воздуха ниже минус 10 град С должны производиться в специальных кабинах, в которых температура должна поддерживаться не ниже указанной.
1,1- – коэффициент, учитывающий неточности расчета и погрешности монтажа.

Т0 - определяеться тремя способами в зависимости от вида прокладки сети :
1. Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления (средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки, обеспеченностью 0,92) по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» , ВєС;
2. Минимальная температура в условиях эксплуатации ( , , или любая другая температура). Выбор (расчет) выполняется проектировщиком по согласованию с заказчиком и эксплуатирующей организацией.
3. Минимум температур наружного воздуха в данной местности. Определяется по согласованию с заказчиком по СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» или по заданному коэффициенту обеспеченности (например, 0,98 ), ВєС;

PS Если быть точным то : ОАО Объединение ВНИПИЭнегроПром. Руководящий документ по применению осевых сильфонных компенсаторов АООТ Металкомп.

Сообщение отредактировал Pavlik - 22.4.2008, 14:09
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mav
сообщение 22.4.2008, 15:53
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 23.10.2007
Пользователь №: 12225



"Температура наружного воздуха при монтаже теплопровода" и "температура монтажа" - одно и то же

Если "температура наружного воздуха при монтаже теплопровода" (то есть "температура монтажа") равна + 20°С, а
расчетная температура теплоносителя равна +135°С, то температурный перепад будет 135-20=115°С. Что тут непонятного?

(0.5*(Т1+Т0)-Т2) - вообще бред какой-то. Что дает эта формула?
Если нужно определить максимальное температурное удлинение (при нагреве до рабочей температуры), то нужно считать так:
(T1-T2)
Если нужно определить максимальное температурное укорочение (при остывании трубопровода), то нужно считать так:
(T0-T2)
Если нужно получить максимальное перемещение по абсолютной величине, то max(abs(T1-T2),abs(T0-T2))
В осевых компенсаторах максимальное перемещение ограничивается заводами-изготовителями по условию ЦИКЛИЧЕСКОЙ прочности. Поэтому величину (T0-T2) бессмысленно сравнивать с допускаемым осевым ходом, т.к. полное остывание трубопровода зимой это скорее аварийная ситуация.

Если речь идет о температуре замыкания стартовых компенсаторов (а не обычных сильфонных) то используется другая формула

Сообщение отредактировал mav - 22.4.2008, 16:07
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 22.4.2008, 16:52
Сообщение #24





Guest Forum






ну собсно вопрос то не про формулу, а про температуру монтажа. Это мож на Юге можно брать температуру монтажа +20 а у нас я б взял меньше, как советует это РД, т.е. -10град.С.

а по поводу формулы, там же написано что это ж кусочек РД. Если вас интересует что эт за формула то вот :
полная формула L= Lкомп + (0,5*(Т1+Т0)-Т2) * длина*коэф темп расширения* 1,1 = монтажная длина компенсатора
а без Lкомп это величина предварительной растяжки компенсатора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
mav
сообщение 22.4.2008, 21:23
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 274
Регистрация: 23.10.2007
Пользователь №: 12225



Цитата(Pavlik @ 22.4.2008, 17:52) [snapback]246107[/snapback]
ну собсно вопрос то не про формулу, а про температуру монтажа. Это мож на Юге можно брать температуру монтажа +20 а у нас я б взял меньше, как советует это РД, т.е. -10град.С.

Если в проекте написать что при температуре окружающего воздуха ниже +20 монтаж запрещен, то можно принимать и +20. А вообще это зависит от региона. На Юге +20 вполне можно принимать, при условии что фактически при монтаже температура будет не ниже

Цитата(Pavlik @ 22.4.2008, 17:52) [snapback]246107[/snapback]
а по поводу формулы, там же написано что это ж кусочек РД. Если вас интересует что эт за формула то вот :
полная формула L= Lкомп + (0,5*(Т1+Т0)-Т2) * длина*коэф темп расширения* 1,1 = монтажная длина компенсатора
а без Lкомп это величина предварительной растяжки компенсатора.

А, понял...
Компенсатор должен принять нейтральное (ненапряженное) состояние при температуре T3=(T1+T0)/2. А для того чтобы этого добиться, его нужно растянуть на (T3-T2) * L * alfa.
Только вот коэффициент запаса 1.1 мне кажется не совсем уместен. Если мы перетянем компенсатор на 10%, то при охлаждении до температуры T0 величина его удлинения превысит величину осевого хода. А если недотянем на 10% то, наоборот, при температуре T1 он сожмется на величину, превышающую допустимый осевой ход. Видимо считается, что черезмерное растяжение менее опасно чем черезмерное сжатие...

Сообщение отредактировал mav - 22.4.2008, 21:25
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 23.4.2008, 9:14
Сообщение #26





Guest Forum






Еще РД это советует делать несколько расчетов по температуре монтажа с шагом 5 градусов.
Я даж видел пару проектов где были сделаны расчеты компенсаторов на 5 разных температур от 0 до +20 град с шагом 5.
Только тогда вытекает следующий вопрос, какое максимальное расстояние между неподвижными опорами........ не делать же 5 вариантов tongue.gif
по идее надо брать как обычно самый тяжелый случай, т.е. минимально возможную температуру монтажа, считать расстояния и ставить опоры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OleGun
сообщение 23.4.2008, 13:03
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 5.9.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890



Господа, я немного ни так хотел развить тему. Меня пока не интересует температура монтажа +10 или +20 или -50.
Я просто никак не могу понять, почему везде в НТД в формулах по расчету температурного удлинения пишут "tНВ – расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления в °С."
а в реальных примерах все ставят пресловутую "температуру монтажа". Спрашивается на каком основании? Получается что вышеприведенные нормативные и справочные документы противоречат сами себе!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 24.4.2008, 8:43
Сообщение #28





Guest Forum






А вы первый раз сталкиваетесь с тем что нормативные документы противоречат сами себе ? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
leburan
сообщение 19.5.2008, 19:22
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 62
Регистрация: 22.3.2007
Из: пятигорск
Пользователь №: 6721



Господа. А вы ответить можете на такие вопросы:
1. Где вы видели,что компенсаторы при монтаже действительно растягивают? Я не видел.
2. Не кажется ли вам,что приняв температуру для отопления вы,да еще с к=1.1 вы обезопасите теплосеть в возможных экстремальных условиях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 20.5.2008, 10:29
Сообщение #30


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Цитата(leburan @ 19.5.2008, 19:22) [snapback]254425[/snapback]
1. Где вы видели,что компенсаторы при монтаже действительно растягивают? Я не видел.

clap.gif
Даже комментировать не буду banned2.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 4.8.2025, 21:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных