katek
сообщение 12.12.2005, 15:29
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 16.2.2005
Пользователь №: 463



Существуют ли ограничения скорости движения воды в трубах в контуре чиллер - dry-cooler?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 12.12.2005, 18:13
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10894
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(katek @ Dec 12 2005, 18:30 )
Существуют ли ограничения скорости движения воды в трубах в контуре чиллер - dry-cooler?

а зачем они там? хоть скорость звука, лишь бы насос справился rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 12.12.2005, 19:57
Сообщение #3





Guest Forum






Лев. Браво! Лаконично и объективно. clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алекс_Глoz
сообщение 12.12.2005, 20:13
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 157
Регистрация: 10.5.2005
Из: Тель Авив
Пользователь №: 755



А что с эррозией при больших скоростях?
Существуют рекомендации в литературе о максимальных скоростях с целью уменьшения вероятности преждевременного "старения" труб. У CArriera скорость воды в трубопроводах не рекомендуется проектировать выше 3 м\сек (если мне не изменяет память).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_RCont_*
сообщение 13.12.2005, 22:50
Сообщение #5





Guest Forum






Есть понятие оптимальной скорости движения воды в трубах
Оно связанно с экономикой.
Для металических труб 1.3 - 2,8 м/с, для пластиковых 1, - 1,5 м/с
На истину не претендую rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_RCont_*
сообщение 14.12.2005, 12:52
Сообщение #6





Guest Forum






Нижнее должно быть больше нуля? biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 24.7.2025, 2:26
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных