> водяная приточка контроллер сименс RLU210..236
Гость_виталя27_*
сообщение 20.2.2008, 20:59
Сообщение #1





Guest Forum






Дано: приточная установка с водяным калорифером, контроллер сименс RLU210..236. Заказчик хочет приток плюс 15 градусов, на улице минус 20. Каждый раз при пуске срабатывает капиллярный термостат (на +3) и установка отключается по аварии нагрева, т.к. не успевает сработать защита по воде, уставку которой приходится опускать до плюс 20, иначе не держится уставка по воздуху. Повторный пуск через 20-30 секунд проходит успешно, т.к. калорифер уже прогрелся. Но необходимость повторного пуска не устраивает ни меня, ни заказчика. Спрашивается: как заставить систему при пуске бысто прогреваться не смотря на показания датчиков температуры?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 20.2.2008, 22:02
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



1. Поставьте привод с полным открытием 35 сек.
2. Бывает на стоянке температура на датчике за теплообменником высокая. Пока температура воздуха снизится до уставки, клапан будет все время закрыт, потом когда надо будет получить +15, клапан открывается, а воздух не успевает прогреться до температуры выше +3, срабатывает термостат. Вывод: уберите датчик подальше от водяного калорифера.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 21.2.2008, 10:16
Сообщение #3


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Тут поможет реле времени с задержкой на пуск вентилятора - это оптимальный вариант при работе с Синками РЛУ - других вариантов я во всяком случае не нашел...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_виталя27_*
сообщение 22.2.2008, 16:50
Сообщение #4





Guest Forum






Спасибо за обсуждение. Датчик стоит в 3 метрах от калорифера. Температура в помещении +10(подземный гараж). На стоянке обратку держим +30, при этом почти всегда клапан 0%. Защита по воде на +20. При пуске воздух подпрыгивает до 25, затем вместе с водой начинает падать. Падение продолжается несколько секунд (не больше 10) и при температуре воды +18 (клапан уже начал открываться по защите) срабатывает термостат (+3). Все.
Что делать-то???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
olg2004
сообщение 22.2.2008, 23:32
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539



Цитата
Что делать-то???


налаживать систему
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
airwave
сообщение 23.2.2008, 5:45
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062



Для нормального пуска Вам нужно на короткое время блокировать работу привода на закрытие - для прогрева калорифера. Потом проверить расход воды в малом и большом контурах. Посмотреть внимательно на узел смешения...
И т.д и т.п.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
aaa
сообщение 27.2.2008, 13:21
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 70
Регистрация: 28.4.2006
Из: Самара
Пользователь №: 2758



Цитата
Тут поможет реле времени с задержкой на пуск вентилятора - это оптимальный вариант при работе с Синками РЛУ - других вариантов я во всяком случае не нашел...

Не понял, что даст применение задержки на пуск вентилятора...
Приточка стоит - клапан почти закрыт - заслонка по возд. закрыта - темп. датчика приточн. воздуха выше темп. уставки (приточка в помещение) - пришел сигнал на старт - приточка перешла в рабочий режим, но клапан останется закрытым из-за превышения темп. на датчике прит. воздуха темп. уставки - через какое-то время стартанет вентилятор при закрытом клапане - сработает ТУЗ...
Я делал на аквах принудительное открытие клапана на 100 % перед стартом на время, задаваемое реле времени. Но это был разрабатываемый щит, с типовым такой перемонтаж - морока... Проще новый собрать...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lark_nsk_*
сообщение 27.2.2008, 15:02
Сообщение #8





Guest Forum






Алгоритм запуска приточки:

1. По команде на включение приточки (по времени или кнопкой)регулирующий клапан открывается полностью- для прогрева магистральных труб, калорифера до максимальной температуры.
2. ждем 2-3 минуты (подбирается опытным путем).
3.Открываем жалюзи
4.включаем вентилятор или после открытия или одновременно.
5. Ждем 1-2 минуты.
6. переводим клапан в режим регулирования по воздуху, воде и т.д.

Вообще у приточки должно быть три режима работы (в идеале):
1. Поддержание обратки по воды на уровне, например +25 при выключеной системе вентиляции.
2. Режим запуска - см. выше.
3. Режим нормальной работы с регулированием по воздуху на выхлопе или в помещениях с контролем обратки по воде, например не ниже +17.

Если контроллер не умеет обеспечивать эти три режима работы, а только третий режим, то остальные реализуются россыпухой в основе которой лежат два реле времени...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_виталя27_*
сообщение 3.3.2008, 16:20
Сообщение #9





Guest Forum






Вроде нашел. У контроллера есть три режима: комфорт, экономия, защита от заморозки по воде. В режиме комфорт можно задать большие уставки, в результате чего получим требуемый режим запуска. А потом переключаемся на эконом, в котором уставки задаем нормальные. Опять же с помощью реле времени.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_mike-altai_*
сообщение 3.3.2008, 18:38
Сообщение #10





Guest Forum






Цитата(виталя27 @ 3.3.2008, 19:20) [snapback]228009[/snapback]
... В режиме комфорт можно задать большие уставки, в результате чего получим требуемый режим запуска. А потом переключаемся на эконом, в котором уставки задаем нормальные. Опять же с помощью реле времени.

Забавное решение. Инженеры Сименса не додумались сделать зимний пуск? dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 3.3.2008, 20:02
Сообщение #11


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(mike-altai @ 3.3.2008, 18:38) [snapback]228051[/snapback]
Забавное решение. Инженеры Сименса не додумались сделать зимний пуск? dry.gif

Дык откуда у них зима то там возьмется :-) Скажу так - у меня проблем с запуском в зимний период на Синках не было - запускались без проблем без всякх там экономов и т.д. Просто на пуск вентилятора была задержка и все дела. Ну и коэффициенты подобраны, хотя в первый раз пускались на стандартных коэфициентах. Там есть таковая уставочка - начальный % открытия клапана вроде - могу соврать, но нечто подобное - вот ее выкручивали на 100% - вообще у нас это почти стандартный пуск в зимний период - так надежнее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_виталя27_*
сообщение 3.3.2008, 20:31
Сообщение #12





Guest Forum






[/font]FANAT[font="Arial"] У меня тоже проблем не было, пока уставку притока делал не менее 20, успевала отработать защита по обратной воде. А тут нестандартный случай, +15... А не могли бы вспомнить, как обзывается уставочка на открытие клапана при пуске?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Fanat
сообщение 4.3.2008, 7:43
Сообщение #13


Все под контролем!


Группа: Участники форума
Сообщений: 952
Регистрация: 9.11.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 4668



Цитата(виталя27 @ 3.3.2008, 20:31) [snapback]228068[/snapback]
[/font]FANAT[font="Arial"] У меня тоже проблем не было, пока уставку притока делал не менее 20, успевала отработать защита по обратной воде. А тут нестандартный случай, +15... А не могли бы вспомнить, как обзывается уставочка на открытие клапана при пуске?

Вспомнить уже не удасться досконально. Вот по быстрому нашел ограничение по закрытию клапана - то бишь зимой данная уставка выставляется допустим на 25% минимальное закрытие клапано и достигается щастье в жизни. Летом соответственно данная уставка снимается. А вообще не поленитесь почитать английскую доку большую - там много ооочень интересного написано.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  зима.pdf ( 47,7 килобайт ) Кол-во скачиваний: 334
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vladimir_d
сообщение 31.3.2008, 10:05
Сообщение #14





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 24.5.2006
Пользователь №: 2983



К сожалению в большинстве случаев приходится штаны через голову одевать, а проблема с гидравликой и убогим алгоритмом. Если подмес делать большим, т.е. насос постоянно крутит воду в калорифере, то исчезает неравномерность прогрева это особенно важно при малых процентах открытия клапана в основном в переходный период. Вторая проблема запуск. У Honeywell лет 10 назад подглядели потрясную идею - падающая уставка. Это программная заморочка позволяющая на 10-15 мин задирать уставку градусов на 10 и потом плавно снижать. При этом клапан к стабильному состоянию идет сверху без всяких проблем даже при самой дурной гидравлике. К сожалению у RLU такого нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.8.2025, 9:05
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных