Цитата(Skaramush @ 24.2.2008, 12:38) [snapback]225325[/snapback]
Реле защиты от перегрева - два. С авторестартом на 70-80 градусов и с ручным рестартом на 90-105. Последовательно в цепи. Кроме того, совсем не лишним будет таймер задержки остановки вентилятора - 45 секунд сдува, после отключения нагревателя - в самый аккурат. Датчик перепада нужно ставить на динамическое давление, а не на статику.
А можно поподробнее про датчики перепада? Что-то у всех они одинаковые, и ни слова ни про статику ни про динамику.
И где-бы термореле защиты купить, то, которое на 75-80?
В однофазных нагревателях всё просто, оно рвёт единственную цепь, а вот в трёхфазном его попросту нет, так как сразу две или три цепи оно рвать не будет, а на автоматику никто не закладывался...