> Размещение приточных и вытяжных установок на улице, Обвязки калориферов наружных установок
Гость_Special Guest_*
сообщение 14.12.2005, 9:33
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, на данный момент я проектирую системы отопления и теплоснабжения приточных установок торгового центра. Застопорился я на размещении узлов регулирования калориферов приочных установок. Установки наружного исполнения, расположены на кровле, всего их 5 шт. Ясно одно на крыше обвязки размещать дело опасное, даже если неплохо теплоизолировать, а вслучае если размещать их в помещении, т.е. на последнем этаже, то получится далеко от калорифера и есть опасность медленного реагирования регулирования и вероятность разморозки воздухонагревателя. Чего делать не знаю, может скорость теплоносителя увеличить метров до 3 в секунду или еще что, подскажите пожалуйста если есть опыт. Спасибо.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 14.12.2005, 11:09
Сообщение #2


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10941
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



может не совсем в тему...
на аирконе как-то осуждалось такое, так вот, была здравая мысль - всю вент установку размещать на улице, а секции водяных т/о (либо сами т/о) - в помещении. ибо как ни крути - либо часть труб, либо сам т/о, либо смесительные узлы, либо вся эта куча находятся в опасности размораживания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ShaggyDoc_*
сообщение 14.12.2005, 11:23
Сообщение #3





Guest Forum






Что значит "медленного реагирования"? Датчик должен стоять вблизи воздухонагревателя, ему ничего не сделается. Электроны (если они вообще существуют), транспортируются с агромадной скоростью. Исполнительный орган сразу откроется/закроется. Ничего страшного нет, если он будет установлен в нескольких метрах.


> LordN Дата Dec 14 2005, 14:10
А установку воздухонагревателей в помещениях мы делали много раз. Из-за того, что просто места нет. В этом случае вентиляторы и воздухозаборы снаружи, а внутри - воздухонагреватель, совмещенный с воздухораспределителем. Все трубопроводы внутри.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_гость_*
сообщение 14.12.2005, 11:51
Сообщение #4





Guest Forum






Ерунда..закрытая схема с гликолем..и все..
ставили ..нормально работает..только сам узел регулирования желательно в нутри)))))))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Special Guest_*
сообщение 14.12.2005, 12:51
Сообщение #5





Guest Forum






Спасибо большое за ответы, дело в том что воздухонагреватель не получится отделить от установки, все П каркасно панельные от IMP Clima, очень понравилась идея с закрытым контуром но нет места для размещения теплообменников, имел в виду я реагирование по теплоносителю а не по электро импульсам. Наверное будем с отделом выносить этот вопрос на общественное обсуждение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Chrysalis_*
сообщение 14.12.2005, 13:10
Сообщение #6





Guest Forum






Скажите, где находится объект?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_RCont_*
сообщение 14.12.2005, 13:22
Сообщение #7





Guest Forum






Special Guest!

Учтите что при отключении напряжения в зимнее время теплообменники гарантированно
заморозяться, наверно необходимо продумать систему резервирования электропитания на контроль и циркуляционный насос.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 14.12.2005, 13:31
Сообщение #8


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10941
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(ShaggyDoc @ Dec 14 2005, 14:24 )
Что значит "медленного реагирования"? Датчик должен стоять вблизи воздухонагревателя, ему ничего не сделается. Электроны (если они вообще существуют), транспортируются с агромадной скоростью. Исполнительный орган сразу откроется/закроется. Ничего страшного нет, если он будет установлен в нескольких метрах.

проблема в увеличении запаздывания в системе регулирования.
считайте сами - скорость в трубопроводе пусть 1м/с, протяженность трубопровода от смес.узла до т/о 10 метров. так вот, датчик температуры обратки словивший опасную температуру передает её контроллеру, контроллер начинает открывать вентиль, а потеплевшая водичка дойдет до входа т/о только через 10сек.
вопрос, а знаете ли вы сколько времени нужно на размораживание? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Chrysalis_*
сообщение 14.12.2005, 14:19
Сообщение #9





Guest Forum






Идеальный вариант. самый надежный-расположить все водяное хозяйство в отапливаемом помещении! Кроме того, есть Hoval для расположения на крыше.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 14.12.2005, 15:25
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



Ага этиленгликоль-то ядовит если кто не знал, и если СЭС прохлопает ушами и такое пропустит, то если в воду тепловых сетей попадет этот самый незамерзающий теплоноситель то сидеть ГИПу если кто траванется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Special Guest_*
сообщение 14.12.2005, 15:25
Сообщение #11





Guest Forum






Нет , вообще интересно, для каких случаев изготавливаются и продаются приточные установки уличного исполнения в нашей климатической зоне, если с их теплоснабжением возникают такие проблемы. Кстати говоря существует возможность увеличения скорости протока теплоносителя по трубопроводу до 3х м/с, что уменьшит время прохождения теплоносителя до калорифера от органа регулирования, я полагаю помимо резервирования по электричеству и насосному агрегату необходима какая то экстренная защита от разморозки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Special Guest_*
сообщение 14.12.2005, 15:28
Сообщение #12





Guest Forum






то ТТГВ как я понял этиленгликоль в этой ситуации будет использоваться в локальной системе теплоснабжения отделенной от центральной теплообменником
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Special Guest_*
сообщение 14.12.2005, 15:34
Сообщение #13





Guest Forum






Ну про Hoval это вы завернули, деньжищи то какие
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Chrysalis_*
сообщение 14.12.2005, 15:41
Сообщение #14





Guest Forum






Дорого, согласен, но все относительно. В Минске есть пример-огромный торговый центр, там таких Hovalов 10 стоит. И работают просто изумительно!!! У Вас ведь тоже тоговый центр.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 14.12.2005, 16:32
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



"Нет , вообще интересно, для каких случаев изготавливаются и продаются приточные установки уличного исполнения в нашей климатической зоне, если с их теплоснабжением возникают такие проблемы."
Кто изготавливает и кто продает? Не доверяйте манагерам, им лишь бы "впарить".

Кстати о Hoval. Под Москвой на одном объекте ставили 29 штук, с рекуперацией, рециркуляцией, воздуховодов вообще нет. Красота.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Special Guest_*
сообщение 14.12.2005, 16:50
Сообщение #16





Guest Forum






На счет впаривания манагерами это хорошо сказано, на этом примере я понимаю, что доверять этим за частую не грамотным людям нельзя, что называется доверяй но проверяй
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 14.12.2005, 20:03
Сообщение #17


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10941
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



Цитата(ТТГВ @ Dec 14 2005, 18:26 )
Ага этиленгликоль-то ядовит если кто не знал, и если СЭС прохлопает ушами и такое пропустит, то если в воду тепловых сетей попадет этот самый незамерзающий теплоноситель то сидеть ГИПу если кто траванется.

кроме этиленгликолей есть пропиленгликоли. не ядовиты. применяются в пищевой промышленности.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 15.12.2005, 4:20
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



to LordN

Знаю хотелось чтобы люди задумались, чего куда заливать можно а чего нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ТТГВ
сообщение 15.12.2005, 4:26
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 309
Регистрация: 14.7.2005
Из: г. Хабаровск
Пользователь №: 975



Цитата(Special Guest @ Dec 14 2005, 15:29 )
то ТТГВ как я понял этиленгликоль в этой ситуации будет использоваться в локальной системе теплоснабжения отделенной от центральной теплообменником

Естественно разделены системы теплообменником, только кто в итоге даст гарантию что через 10 лет чего-нибудь не проржавеет и не смешается, а еще лучше, какой-нибудь умник-эксплуатационщик соберет теплообменник каряво и вот тебе и смешивание среды.
Но будем надеятся на качественную сталь и грамотных эксплуатационщиков. Вот только вылетевшие прокладки в результате гидроудара я видел причем как раз на кольце которое разделяет две среды, теплообменник капал, но пыхтел и работал, упросил разобрать пока не наступили холода, а там ... Так что думайте сами.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexSch
сообщение 15.12.2005, 9:49
Сообщение #20


Участник


Группа: Участники форума
Сообщений: 326
Регистрация: 10.9.2004
Из: Москва
Пользователь №: 153



Цитата
Кстати о Hoval. Под Москвой на одном объекте ставили 29 штук, с рекуперацией, рециркуляцией, воздуховодов вообще нет. Красота.

Кстати. Предстоит ставить HOVAL. Так вот вопрос. До какой температуры наружного воздуха у них работает рекуперация, Если скажем параметры вытяжного воздуха +25 град и 50-60% влажности. Я перерыл всю их документацию, ничего вразумительного так и не нашел. Или скажем так когда начинает обмерзать рекуператор?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_alexsey_*
сообщение 15.12.2005, 10:32
Сообщение #21





Guest Forum






Уважаемые, что вы мозг то морщите ? bang.gif
Проблема помоему решабельна и упирается не в инженерные решения по компановке узла и его совершенствование ...
Попросите архитекторов сделать на кровле "сарайчик", хоть из сандвич-панелей к примеру (ну и вопрос с отоплением его решите) и засуньте туда все узлы овязки калориферов прточных установок ... Ежели сие невозможно, то поищите место на чердаке или тех.этаже (уж не знаю какова у вас планировка обьекта и архитектурно-планировочные решения) ...
А ежели вас смущает удаленность узла обвязки от калорифера, пересчитайте гидравлику с учетом дополнительных потерь ...
Понятное дело если вы отнасете узел на 10-15 метров от установки - это одно, и совсем другое если на 300-500 м ...
Так что не парьтесь, а по старой традиции смежников. напрягите мозг архитекторов и конструкторов, пусть место под инженерку выделяют ... biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 15.12.2005, 11:01
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



"когда начинает обмерзать рекуператор?"
Сам в свое время интересовался, вообщем не знаю.
За 4 года эксплуатации заказчик с претензиями по этому поводу не обращался.
Мы поставили датчик перепада давления для контроля обмерзания и программную оттайку.
Автоматику поставили свою - ТАС.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Special Guest_*
сообщение 15.12.2005, 11:44
Сообщение #23





Guest Forum






На счет венткамеры на кровле торгового центра из сэндвич панелей это не плохо, но до проектирования этого торгового центра мы сделали еще один для этого же заказчика, где как раз и присутствовала венткамера на крыше из сендвич панелей, но чтобы утвердить, согласовать и т.п. понадобилось много времени и нервов, и на этот раз мои дорогие вентиляционщики для избежания сарайчиков на крыше заложили утановки наружного исполнения, забыв при этом о важном теплоснабжении. Вобщем на данный момент решили располагать обвязки воздухонагревателей под потолком последнего этажа, а скорость теплолносителя от обвязки до калорифера повысить до 2-3 м/с, расстояние до калориферов составлет до 6 м, заложим хорошую теплоизоляцию, а автоматчики подумают о том чтобы это все работало. Ну вот както так
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dron
сообщение 15.12.2005, 12:15
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 476
Регистрация: 4.2.2005
Пользователь №: 408



Цитата
Кстати. Предстоит ставить HOVAL. Так вот вопрос. До какой температуры наружного воздуха у них работает рекуперация, Если скажем параметры вытяжного воздуха +25 град и 50-60% влажности. Я перерыл всю их документацию, ничего вразумительного так и не нашел. Или скажем так когда начинает обмерзать рекуператор?


Была тема на форуме про рекуператоры, там кто-то выложил брошюрку Flaktwoods на 500 КБ по роторным теплообменникам. Там все написано - когда начнет замерзать, сколько это занимает времени, как производить разморозку и сколько на это уходит времени. Правда на английском языке. Посмотрите в поиске.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sir_Gregory_*
сообщение 23.2.2006, 12:15
Сообщение #25





Guest Forum






Извечная проблема! bang.gif
Есть приточная устанока с водяным калорифером.
Задача - установить его на улице и не разморозить (продержаться ночь до прихода техника)
Условия - без гликолевого контура, без утепленной пристройки, подключение к городской теплосети 80/60.

Есть экзотические решения:
Оснастить установку секцией рециркуляции и при пропадании теплоносителя открывать е на полную, при этом контролиорвать температуру обратки. При падении онной до критической т-ры (например +5) отсечь узел обвязки от сети и подключить последовательно бачок с гликолем (например через 3-х ходовой).

Как вариант вместо бачка с гликолем использовать концентрированный солевой раствор.

Вариант установить проточный электронагреватель по воде.

И т.д.

Критикуйте thumbdown.gif и предлагайте ... clap.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sharkey_*
сообщение 23.2.2006, 12:40
Сообщение #26





Guest Forum






Почему же "извечная"? Тут, скорее, другое прилагательное следует применить!!! По-брутальнее звучащее и не до конца цензурное, притом.

А как интересно выглядит тех. задание на этом объекте?

Если честно, боюсь, решений не так много, а те, что найдутся(что маловероятно) будут совсем не бесплатные. Проще - действительно теплую пристройку сделать.

Касательно рециркуляции в самой приточке - вы же понимаете, что при этом свежий воздух в обслуживаемое помещение подаваться не будет?!?! А если кислород для объекта не нужен, так может проще отоплением вопрос решить?

Короче, данных по объекту хотелось бы побольше. А то, на данном этапе, вопрос "как быть" скорее напоминает издевательство.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sir_Gregory_*
сообщение 23.2.2006, 12:52
Сообщение #27





Guest Forum






Обслуживаемое помещение - оффисное. График работы с 9 до 6. Тоесть при аварии в рабочее время проблем нет, техник слил воду и баста! А в нерабочее время мы можем только выдать сигнал аварии на пульт охраны.

Посему вопосов по 100% рециркуляции в связи с отсутствием кислорода быть не должно.

Вопрос в другом прошу оценить предложенные мною схемы выхода из кризиса или предложить свои.

Давайте исходить из того, что пристройку сделать нельзя. При пропадании электричества все вроде бы нормально давления сети хватит чтобы при выключенной установке не разморозиьт калорифер.

А что делать если исчезнет теплоноситель? helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sharkey_*
сообщение 23.2.2006, 13:19
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(Sir_Gregory @ Feb 23 2006, 12:53 )
Обслуживаемое помещение - оффисное. График работы с 9 до 6. Тоесть при аварии в рабочее время проблем нет, техник слил воду и баста! А в нерабочее время мы можем только выдать сигнал аварии на пульт охраны.

Посему вопосов по 100% рециркуляции в связи с отсутствием кислорода быть не должно.

Вопрос в другом прошу оценить предложенные мною схемы выхода из кризиса или предложить свои.

Давайте исходить из того, что пристройку сделать нельзя. При пропадании электричества все вроде бы нормально давления сети хватит чтобы при выключенной установке не разморозиьт калорифер.

А что делать если исчезнет теплоноситель? helpsmilie.gif

1. Вы представляете картину - разморозился теплообменник, и дальше, как Вы пишете, техник слил воду? Это ж не так все просто...... потом этот теплообменник заварить, опрессовать и т.д. надо, а все это время система не работает (а на улице хлестал какое-то время кипяток!!!)

2. Кстати, что за установку ставить планируете? Ведь почти у любого производителя можно заказать установку наружного исполнения и все ваши вопросы решаются по определению - установка стоит на улице спокойненько, а узел регулирования располагаете где-нибудь поблизости внутри здания (это как минимум).

3. При пропадании электричества, кстати, невсегда давления сети хватит, чтобы не разморозить теплообменник. Это произойдет только в том случае, когда перед пропаданием электричества регулирующий клапан был открыт достаточно для необходимого протока теплоносителя либо в обвязке установлен электромагнитный клапан на байпасе, который в аварийных ситуациях открывает обводной канал. Или уже, как абсолют, у привода регулирующего клапана есть блок безопасности с аккумулятором.

4. Если исчезнет теплоноситель, реле протока дает команду на контроллер, а он в свою очередь выполняет соответствующие действия - выключает вентилятор, закрывает заслонку и сигнализирует о грядущей аварии размораживания теплообменника.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Sir_Gregory_*
сообщение 23.2.2006, 13:46
Сообщение #29





Guest Forum






на 1.

сигнал аварии поступает на пульт до того как калорифер разморожен. Поэтому техник сливает воду, а не выкалупывает лед smile.gif

на 2.

VTS но насколько я понимаю установка наружного исполнения не спасет от разморозки калорифера.

на 3.

для такого случая я предусматриваю привод с возвратной пружиной.

на 4.

сигнализирует кому? У меня задача сохранить систему до утра!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_sharkey_*
сообщение 24.2.2006, 10:02
Сообщение #30





Guest Forum






Доброе утро,

Я, конечно, очень извиняюсь, но, по-моему, у Вас в корне неверный подход к описанной Вами же ситуации - в местах, где все просто и понятно, Вы излишне усложняете, а где следует серьезно задуматься - выбираете решения, по меньшей мере неразумные.

Так вот:

1. Ставьте приточку наружного исполнения (кстати, не только VTS их выпускает, и я бы порекомендовал выбрать какого-нибудь другого производителя, чтобы при заказе была возможность запросить максимальную толщину теплоизоляции - например, AERMEC или TRANE).

2. Советую не покупать заводскую автоматику в комплекте. Если нет "нормальных" автоматичиков у Вас в компании, обратитесь в какую-нибудь серьезную организацию, чтобы Вам собрали щит управления со свободнопрограммируемым контроллером и укомплектовали его набором датчиков, клапанов, приводов и т.д. При программировании контроллера будут учтены все Ваши пожелания и особенности объекта, в том числе вопросы по защите теплообменника и мероприятия по сигнализации всех типов аварийных сообщений.

Если хотите, могу посоветовать - куда обратиться.
Если есть автоматчики у Вас в компании, могу помочь со схемой щита и программированием контроллера.

А изобретать в данном случае - излишнее. Все уже давно придумано и проверено, нужно только выбрать правильный путь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ttt
сообщение 26.2.2006, 15:22
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 637
Регистрация: 4.7.2005
Пользователь №: 945



"Есть приточная устанока с водяным калорифером.
Задача - установить его на улице и не разморозить (продержаться ночь до прихода техника)
Условия - без гликолевого контура, без утепленной пристройки, подключение к городской теплосети 80/60."

В условиях России задача не имеет решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexei__*
сообщение 26.2.2006, 15:54
Сообщение #32





Guest Forum






1. Без пристройки (в том или ином вид)е вам не обойтись. Как вариант можно спользовать приточную установку наружного исполнния с патрубками теплобменника направленными вниз под установку (другими словами, магистрали теплоносителя находятся либо в отапливаемом помещении, либо внутри корпуса установки, то есть тоже теплоизолированы и темература там не отрицательная). Если не воспользоваться присторойкой, то у вас (при условии отсутствия циркуляции теплоносителя) разморозится не только теплобменник в установке, но и магистрали.
2. Рециркуляция? На сколько я понял - о главу угла ставится отключение электроэнергии, а как же тогда на счет двигателя вентилятора?
3. Большинство теплообменников (на средний расход воздуха) имеют отдельный патрубок для слива теплоносителя. Это факт. Я думаю, при острой необходимости можно разработать систему автоматического слива теплоносителя. Хотя... Если кто-то уже сталкивался с подобным решением этой проблемы - дайте комментарии, плз.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_s-l_*
сообщение 27.2.2006, 10:38
Сообщение #33





Guest Forum






Могу с уверенностью сказать, что при сливании воды из калорифера она полностью не сольется! Чтобы все слить, его надо снять, перевернуть и трясти минут 5. Проверьте сами. Нижние калачи лопнут по-любому!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ss.23_*
сообщение 27.2.2006, 10:55
Сообщение #34





Guest Forum






Продувать надо, а не трясти, как грушу. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Alexei__*
сообщение 27.2.2006, 12:01
Сообщение #35





Guest Forum






Вообще, если производитель грамотный, то к теплообменику (любого, особенно в нашем случае) должно применяться такое понятие как "абсолютная сливаемость". А достигается она очень просто - особенностями конструкции, а если подробнее, то конструкцией ходов теплообмнника и коллектора.
1. В теплобменнике не должно быть застойных трубок, то есть из нижней трубки вода должна сливаться в коллектор.
2. Сливной патрубок из коллектора должен распологаться ниже этой трубки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romkastep
сообщение 18.1.2008, 22:11
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.1.2007
Из: Пенза
Пользователь №: 5616



Ситуация следующая:
Вентиляция салона красоты.
На приток идет 315 канальный вентилятор. Потолки низкие 2,6 м, этаж полуподвал.
Варианты размщения оборудования (вентилятор, обратный клапан, фильтр, нагреватель, наружняя решетка):
1) внутри помещения, тогда вопрос как шумоизолировать? т.к получается будет стоять в зале ожидания, а 315 все-таки шумноват.
2) На улице, тогда и фильтр придется ставить на улице и закрывать коробом, а нагреватели уже в помещении. Кто-нибудь использовал эту схему?

На вытяжку идут 160 канальники.
Варианты размещения:
1) тоже самое.
2) На улице в коробе, НО в салоне находиться спа-салон, боюсь влажный воздух будет конденсировать внутри канальника, подмернет и ... вентилятор поломает лопасти. Как быть в такой ситуации?

И еще вопрос: как лучше пройти через стену
1) утепленным гофрорукавом
2) коробом, а потом полости либо забить мин ватой или заложить раствором.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_ex_promt_*
сообщение 18.1.2008, 22:41
Сообщение #37





Guest Forum






Снаружи разместить можно, но это нарушение рекомендаций производителя. Подшипники рассчитаны, кажется, только до -20°С. Так что, гарантии Вы лишаетесь автоматически.
Защитите оборудование от осадков, теплоизолируйте и примите меры по защите от перетекания теплого воздуха из помещения внутрь вентилятора в его выключенном состоянии (образование конденсата).
--------
Через стену проходите жёсткой гильзой. Место прохода утеплите.

Сообщение отредактировал ex_promt - 18.1.2008, 22:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
klimat45
сообщение 18.1.2008, 23:19
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 33
Регистрация: 9.11.2007
Пользователь №: 12723



Мне кажется не стоит на улицу вытаскивать такое оборудование - проблем будет громадьё.
Я ставил Sictemair К250 и К200 в комерческой стоматологии, договаривался с отделочниками - мы хорошо звукоизолировали вентиляторы, а они задекорили всё это дело. В нормы по любому уложитесь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
1Jack
сообщение 19.1.2008, 1:21
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 60
Регистрация: 25.7.2007
Пользователь №: 10251



вообще первый ответ- хороший,мне кажется....я так и делаю иногда....с другой стороны..посмотрите по сторонам..кафе,магазины,игровые салоны..у половины на улице канальники торчат...и ничего вроде работают..но это не инженерный подход))))), т.к. проектируеют это часто непонятно кто))....по рекомендации производителей лучше на улице оборудование не ставить..ну точно хотя бы как-то закрыть от осадков и теплоизолировать...все-тки установка в помещении по-любому даст звук...как ни крути....шумоглушитель уберет тока аэродинамический шум,а механический-звукоизоляция..но,я как понимаю, в данных условиях это невозможно...нуу тогда ex_promt коротко и содержательно все описал!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 19.1.2008, 10:02
Сообщение #40





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



Если есть возможность расположить внутри так и делайте, шумоглушитель решит проблемы с распространением шума в канал, гибкие вставки решат проблему распространения шума в канал от вибраций корпуса вентилятора, сам корпус вентилятора звукоизолируйте обвернув его слоем мин. ваты 50-100мм. этого будет вполне достаточно для уменьшения распространения шума в окружающее пространство, а если совсем идеально так еще можно той же мин. ватой покрыть внутреннюю поверхность конструкций которыми будет закрыта наборная приточная установка

Сообщение отредактировал shprot - 19.1.2008, 10:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ФВС
сообщение 19.1.2008, 10:10
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 266
Регистрация: 11.4.2007
Из: Киев
Пользователь №: 7083



При размещении внутри подумайте о люках по облуживанию приточки- как вынуть и почистить фильтр, заменить нагреватель и т.п. , чтобы не курочить потолок , развозить грязь , делать ремонт ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 19.1.2008, 11:27
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Так, конечно, делать нежелательно, но жизнь диктует свои суровые законы – канальник в Вашем случае нужно вынести на улицу, но задекорировать и утеплить. А чтобы не сперли – пусть у Заказчика голова болит :-)
Привожу фото самодельного утепления/шумоизолирования вентиляторов, которые поставили на объект 4 года назад. Почему такие, а не заводские – по бедности Заказчика, которому все-таки нужна вентиляция. Это системайровские вентиляторы. Синий вентилятор – диагональный. Работают до сих пор без нареканий. Там еще инерционные жалюзи вмонтированы.
По поводу вытяжного вентилятора – если в нем будет конденсировать – лучше его на улице разместить на вертикальном участке воздуховода, чтобы конденсат вниз стекал. И можно наколупать «дренажных отверстий» в воздуховоде, чтобы отделку не испортить внутри помещения. Вчера был на поликлинике, у которой мы подписали договор на обслуживание, там на улице стояла «улитка», которая на бассейн работала – сгорела, мы ее сняли – обечайка до самого верху во льду, лопасти вмерзли в лед и вентилятор сгорел. Вентилятор в тепло занесли, лед два дня таял, не шучу. Правда, это все-таки бассейн и морозы -30 месяц стояли…

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Вент1.jpg ( 126,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 48
Прикрепленный файл  вент2.jpg ( 127,12 килобайт ) Кол-во скачиваний: 44
Прикрепленный файл  вент3.jpg ( 67,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 55
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.1.2008, 12:25
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Канальниками вентилировать - это по бедности, или как?
Если смотреть с инженерной стороны, то лучшее решение - рекуп-камера Daikin или Mitsubishi с гигроскопичным рекупом, 70% возврат тепла и 50% влаги, тихая 32-37 дБ, в звукоизолированном корпусе. Вешать на стену вертикально у потолка (400мм толщина), накрыть декоративным щитом. На улицу вывести 2 круглые алюмин. решётки, одна над другой. На всасе дополнительный эл.нагреватель, который включается при Тниже -15*С, хотя и без него прекрасно работает (автоматическое оттаивание) Такая камера (чуть меньшая - 200м3/ч) висит у меня в квартире. Работает уже 3 года и зимой и летом без перерыва. Ночью слышен только тихий шелест как от листвы. Привыкли и не слышим.
По моему совету, такую камеру повесили в парикмахерской. Работает нормально. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romkastep
сообщение 19.1.2008, 19:27
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.1.2007
Из: Пенза
Пользователь №: 5616



Вентилируем канальниками из-за небольшого объема помещения и это так называемый эконом вариант.
Шум внутри помещения неприемлим для заказачика.
Попробую сделать так:
ПРИТОК - Нагреватели внутри помещения, гильзу через стену, первый обратный клапан может даже в стене, вставка гофрированнго воздуховода, вентилятор, фильтр, обратный клапан, наружняя решетка- все расположено погоризонтали. Все в короб и забиваю все мин ватой + люк для фильтра.
ВЫТЯЖКА - Гильза, обратный клапан, тройник (конденсаторосборник), затем вверх по горизонтали вставка гофрированного воздуховода, вентилятор, отвод 90, инерционная решетка. Все в короб.

Вроде учел все ранее высказанное Вами друзья. Как думаете?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.1.2008, 19:31
Сообщение #45





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



"Сделано в России" tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey R
сообщение 19.1.2008, 19:43
Сообщение #46


инженер ВК


Группа: Модераторы
Сообщений: 41697
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370



Цитата(romkastep @ 19.1.2008, 19:27) [snapback]212019[/snapback]
Как думаете?

Побъютъ-с biggrin.gif tongue.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.1.2008, 19:47
Сообщение #47


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22473
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Первое, есть изолированные канальники. Именно для недопущения шума. Второе, вопрос автору темы - рециркуляция допустима?
Третье, аналогичная, описаной в 10 сообщении есть у норвегов, аналог выпускается литовцами. Jota, не понял шутки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.1.2008, 20:10
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



А что, была шутка? blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 19.1.2008, 20:40
Сообщение #49


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22473
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Цитата(jota @ 19.1.2008, 18:31) [snapback]212022[/snapback]
"Сделано в России" tongue.gif


Тогда, для ясности, что было это? А то, не слишком понятно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.1.2008, 20:51
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Skaramush @ 19.1.2008, 19:40) [snapback]212065[/snapback]
Тогда, для ясности, что было это? А то, не слишком понятно.

Вас понял.
Представил вентиляторы, фильтр и клапан одетые в безобразные ящики на наружной стене дома. (посмотрите фотки перед тем постом) Плюс шум на всасе 70 дБ - соседям подарочек - родилась асоциация. biggrin.gif Ну нельзя так экономить, ну не голь перекатная... это принципы. А через год-два будут по новой переделывать, потому что стыдно станет. И опять платить. Ну не даром говорят, что скупой платит всю жизнь sad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 19.1.2008, 21:47
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Если бы у людей были деньги, они открыли бы салон красоты не в полуподвале. Задача стоит «как с малыми средствами достойно выйти из ситуации». Фото, которые я приложил – установки находятся в складском помещении, их, кроме кладовщика, никто не видит.
У Заказчика нет денег на вентиляцию, какая она должна быть, давайте попробуем сделать хоть что-то, исходя из жизненных реалий. Или он совсем без вентиляции будет, или будет такая, что ему по карману. Парикмахерская – это не ночной клуб. Она максимум до 8 вечера будет работать. Можно «экраны» поставить в виде вывески, которые будут шум глушить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 19.1.2008, 21:58
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Зольников Михаил @ 19.1.2008, 20:47) [snapback]212154[/snapback]
Если бы у людей были деньги, они открыли бы салон красоты не в полуподвале.

Ну не верю я в бедных людей, которые открывают салон красоты. mad.gif
И не такие большие деньги стоит камера - хорошее кресло в парикмахерской стоит дороже.
А откуда Вы знаете, где этот полуподвал? У нас полуподвал на центральной улице стоит как дом на окраине.
Здесь не бедность, здесь подход. И я такой подход понимать не хочу и никогда такого не проектировал бы (чтоб небыло стыдно потом)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.1.2008, 22:06
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 33432
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А Пензе нет районных архитекторов или берут они охотно,что фасады всякими штуками обвешивать можно стало?Согласование потребуется ведь. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romkastep
сообщение 19.1.2008, 22:18
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.1.2007
Из: Пенза
Пользователь №: 5616



Фишка в том, что дом не сдан (уже 10 лет) и сдаваться помещение полуподвала будет вперед всего дома. Про ящики на фасаде это забота хозяина, тянуть трубы выши 5 этажа не хочет (пока не хочет). Рекуперацию тепла не потянет по деньгам, два месяцаубеждал приток сделать, а так давай одну вытяжку делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 19.1.2008, 22:27
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 33432
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"ящики на фасаде это забота хозяина"
Так когда он не получит результата он же и исполнителей достанет или не оплатит работу,будучи предусмотрительным?А вам процесс нужен или результат?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 20.1.2008, 8:08
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Цитата(jota @ 19.1.2008, 23:58) [snapback]212162[/snapback]
Ну не верю я в бедных людей, которые открывают салон красоты. mad.gif
И не такие большие деньги стоит камера - хорошее кресло в парикмахерской стоит дороже.
А откуда Вы знаете, где этот полуподвал? У нас полуподвал на центральной улице стоит как дом на окраине.
Здесь не бедность, здесь подход. И я такой подход понимать не хочу и никогда такого не проектировал бы (чтоб небыло стыдно потом)


Не буду с вами дискутировать про «салон красоты». В моем понимании – это комнатушка небольшая и два ободранных кресла. В большинстве случаев так и есть, судя по помещению.
На мой взгляд, проектировать надо не только те объекты, где работать приятно и где платят хорошо, надо стараться создать людям комфортные условия, по их финансовым возмонжостям.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.1.2008, 12:02
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Не бывает дешёвого комфорта. Или он есть, или его нет biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 20.1.2008, 16:57
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Занимаюсь также вентиляцией детских садиков, школ – на этом много не заработаешь, но людям помочь хочется. Если денег им выделяют немного, хочется сделать что-нибудь полезное, с минимальными затратами и максимальный эффективностью. Просто все от них отворачиваются… Лучше как-то, чем совсем никак, Вы согласны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 20.1.2008, 17:26
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Зольников Михаил @ 20.1.2008, 15:57) [snapback]212538[/snapback]
Занимаюсь также вентиляцией детских садиков, школ – на этом много не заработаешь, но людям помочь хочется. Если денег им выделяют немного, хочется сделать что-нибудь полезное, с минимальными затратами и максимальный эффективностью. Просто все от них отворачиваются… Лучше как-то, чем совсем никак, Вы согласны?

Нет, особенно когда касается детей. Мне приходилось входить в конфликт с властями, когда они тоже хотели экономить на детях. В то же время меняя мебель у себя в конторах и покупая новые служебные машины. Есть нормы лучше которых делать можно, хуже - нет. И никто Вам не давал права их нарушать. А чиновников надо давить через медиков, общественные организации, прессу - если действительно хотите помочь детям. А то сделанная Вами халтура пойдёт у властей птичкой, что всё сделано, мол что ещё хотите... и этот садик или школу напрочь вычеркнут из списка критических объектов.
Не зря говорят: благими намерениями устлана дорога в ад - примерьте к себе. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 20.1.2008, 19:40
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Уважаемый jota, мы с Вами далеко друг от друга, я говорю о том, что вижу вокруг себя. Мы оба правы по-своему.
Год назад делал эту школу, дело это неблагодарное и не престижное. Как чиновники «следят» за детьми и в каких условиях дети учатся – прикладываю фото. В кабинетах летаю комары, в туалете тяга опрокинулась и по коридорам пахнет общественным туалетом. В доказательство, что не обманываю и не подтасовываю факты, прикладываю фото. Если «будете у нас на Колыме», могу устроить экскурсию.
Школу строили в 80-х годах, на двух фото – новые пластиковые окна, их ставили года три назад. И я еще раз говорю: ВЛАСТИ ЭКОНОМЯТ НА ДЕТЯХ. Так почему и я должен стыдливо отворачиваться от нужд детей? На основании каких норм окна должны плесенью покрываться? Если я завтра подключу прессу и общественные организации – меня послезавтра в лес вывезут и не найдут никогда :-))). Потому что у нас такое повсеместно.
И не говорите, что «это безобразие» - у нас это всех устраивает, кроме меня.

Таких школ у меня десяток в год.


P.S. Хотел перед Вами извиниться, jota, пожалуй, я "перегнул палку". На самом деле, истина посередине - между Вашим и моим мнением. Вы грамотный и опытный специалист и я прислушиваюсь к Вашему мнению clap.gif

Сообщение отредактировал Зольников Михаил - 20.1.2008, 19:54
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  1.jpg ( 103,15 килобайт ) Кол-во скачиваний: 52
Прикрепленный файл  2.jpg ( 101,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Прикрепленный файл  3.jpg ( 124,4 килобайт ) Кол-во скачиваний: 42
Прикрепленный файл  4.jpg ( 79,34 килобайт ) Кол-во скачиваний: 41
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romkastep
сообщение 20.1.2008, 22:52
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.1.2007
Из: Пенза
Пользователь №: 5616



Цитата(инж323 @ 19.1.2008, 22:27) [snapback]212191[/snapback]
"ящики на фасаде это забота хозяина"
Так когда он не получит результата он же и исполнителей достанет или не оплатит работу,будучи предусмотрительным?А вам процесс нужен или результат?

Ящику уже договорились общить оцинковкой + сверху съемные декорат плиты, поэтому фасад не испортим.

Нужен результат в этой ситуации, поэтому и советаюсь, прошу поделиться опытом. Если бы нужен был процесс, сляпали бы и свалили.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 21.1.2008, 0:11
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Зольников Михаил @ 20.1.2008, 18:40) [snapback]212595[/snapback]
На самом деле, истина посередине - между Вашим и моим мнением. clap.gif

Ув. Михаил.
Ваши мысли мне понятны и близки. Я тоже занимался реконструкцией школ, и тоже сталкивался с сытыми и довольными чинушами. Не думайте, что у нас образцовые школы. И не только в районах, но и в столице. Меня это бесит и я это не скрываю. Единственное, что я делал - отказывался от этой работы после осмотра объекта и беседы с чиновниками которым прямо говорил, что я о них думаю. Письма не писал, прессу не вызывал. Результат - школы и садики мне больше не предлагают. Вот такой мой пассивный протест. Я нехочу быть соучастником и не только. Ведь получая наруки проект, они тем самым снимают с себя полную ответственность - они ведь не специалисты.
Вот и вся история. Грустно, но так есть. Моё положение значительно лучше Вашего. Я обеспечен работой, хотя легче и быстрее сделать 10 школ, чем один театр за те же деньги. Но это не неприятность.
Может быть Вы и правы. Из двух зол выбираете меньшее. Но не забывайте, что меньшее зло, это всё равно зло. Надо надеятся на лучшее и всё-таки не оставляйте попыток убедить людей, принмающих решения - не губить детей.
Удачи Вам и выдержки.

Сообщение отредактировал jota - 21.1.2008, 0:13
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.1.2008, 1:02
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 33432
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ромкастеп
Посмотрите тут уже были всевозможные ссылки на квартироного типа приточки.Они послабее,но ведь и разбить можно не несколько,зато уже все в комплекте и скомпоновано,и с шумом приемлимо.
А снаружи и впрям щитом общим с решеткой в местах забора закрыть и название салона написать.
А для вытяжки есть канал сквозь дом?А для с\у этого салона?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 21.1.2008, 7:36
Сообщение #64





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



Кстати, вспомнил: в эпоху тотального увлечения игровыми автоматами, на одном из такого рода объектов не знали, где разместить приточку. Дом, в котором «игровые автоматы» арендовали первый этаж, был сталинской постройки, с большими окнами. По дизайн-проекту вся стена арендумеого помещения должна была быть заклеена броской рекламой этого заведения.
То есть, между существующим остеклением окна и «рекламным щитом» был зазор сантиметров 70, где мы разместили электрическую приточку, наружную решетку покрасили сами отделочники и это смотрелось довольно гармонично. Жаль, фото не сохранилось. Но Вам могут не разрешить закрывать окна…
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shprot
сообщение 21.1.2008, 18:30
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 1573
Регистрация: 31.10.2007
Пользователь №: 12471



А вот так дизайнеры могут поступить с крышным кондиционером на фасаде здания.
P.S. Извините что не совсем в тему.


Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC00309.JPG ( 423,88 килобайт ) Кол-во скачиваний: 101
Прикрепленный файл  DSC00312.JPG ( 420,42 килобайт ) Кол-во скачиваний: 136
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 21.1.2008, 18:39
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 33432
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А что они хуже стали от этого?Или защита от заморозки перестала срабатывать после окраски? Обыграли их как смогли в экстерьере здания.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Зольников Михаил
сообщение 21.1.2008, 19:03
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 2534
Регистрация: 26.3.2007
Из: Тюмень
Пользователь №: 6777



А мне очень понравилось. Здорово.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
romkastep
сообщение 21.1.2008, 21:44
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 19.1.2007
Из: Пенза
Пользователь №: 5616



Цитата(инж323 @ 21.1.2008, 1:02) [snapback]212706[/snapback]
Ромкастеп
Посмотрите тут уже были всевозможные ссылки на квартироного типа приточки.Они послабее,но ведь и разбить можно не несколько,зато уже все в комплекте и скомпоновано,и с шумом приемлимо.
А снаружи и впрям щитом общим с решеткой в местах забора закрыть и название салона написать.
А для вытяжки есть канал сквозь дом?А для с\у этого салона?

Нет, каналов вообще нет. Это подвал, его продали на этапе застройки и просто добавили еще один фундаментный блок, получилась высота потолка 2,6м (если конечно стяжку снять).
Вытяжку из санузлов (а их два) придется тоже делать в стену. Вчера хохяин купил еще одну смежную комнату в подвале, будет маникюрный кабинет. Нужна еще одна приточка и вытяжка (еще два канальника-- полный абзац) bang.gif .
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Skaramush
сообщение 25.1.2008, 20:48
Сообщение #69


А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм


Группа: Модераторы
Сообщений: 22473
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117



Ящики, говорите, дешевое решение...
Ну вот ящики, к примеру. Начинка - вентиляторы Ziehl-Abegg, рекуператоры, нагревательная и охладительная секция, электростатическая очистка воздуха. Цена? процентов на 50 ниже заводского. Между прочим, выход для многих объектов. Все что нужно - искать и находить решение. Кстати, один из вариантов - мы выясняем что, по финансам, в состоянии позволить себе, к примеру, школа. И под эту сумму подбираем максимум возможного. И чхать мне лично на чиновные проблемы - объект работает, воздух есть и не для отмазки.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Фото025.jpg ( 37,91 килобайт ) Кол-во скачиваний: 106
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 5.11.2025, 14:11
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных