> горячее водоснабжение, подбор бойлера
D_Trake
сообщение 26.2.2008, 12:50
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.2.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962



обрисую ситуацию............имеется спортзал(в офисном здании) с 9 душ.кабинами (располагаются по 3 в разных помещениях)....
хотел поставить по бойлеру на каждые три.....как подобрать не знаю....
...в универе не учили этому а сейчас очень надо по работе....

Сообщение отредактировал andrey R - 26.2.2008, 13:35
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_Trake
сообщение 26.2.2008, 13:44
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.2.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962



helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Лизок
сообщение 26.2.2008, 13:55
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 1.2.2008
Из: Казахстан, Астана
Пользователь №: 15092



Расчитай расход горячей воды, и по расходу подбери водонагреватель, также имеются проточные водонагреватели. А если ты имеешь ввиду теплообменникик, то это уже другой вопрос, но думаю что на такое колличество душевых сеток, сойдет и обычный водонагреватель.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_Trake
сообщение 26.2.2008, 14:51
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.2.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962



может я неправильно считаю но у меня получается около 400 л/ч.......
спортзал на 30 человек........норма 5 л/ч .......расход прибором 50 л/ч....
NP=5*30/50=3..............z=1.84
q=5*50*1.84=460 л/ч....
так правильно...???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 26.2.2008, 15:18
Сообщение #5


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(D_Trake @ 26.2.2008, 16:51) [snapback]225921[/snapback]
так правильно...???

не совсем
проточный считается на максимальный часовой расход
накопительный- на средний часовой
а расход вы получили верный - 0,46куба в час - (максимальный).

Сообщение отредактировал Михаил I - 26.2.2008, 15:22
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_Trake
сообщение 26.2.2008, 16:17
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.2.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962



а где взять средне часовую норму......в снипе только в средние сутки есть... просто на 24 разделить (или на сколько часов работает этот спортзал).....?
и дальше как ........допустим получится у меня скажем 400 л/ч.......эт што мне бойлер на 400л ставить
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 26.2.2008, 18:14
Сообщение #7


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



дальше переводите расход воды в КВТ в мощность.
есть формулы
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 26.2.2008, 21:43
Сообщение #8


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Не надо брать часовую норму 5 л/час, представьте себе что это значит, один раз спустить горшок, а можно и потерпеть. Всегда беру суточную норму в смену. А смена может быть час - два. Михаил1 такими расходами вы экономите деньги клиентов?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 27.2.2008, 10:10
Сообщение #9


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Сантехник @ 26.2.2008, 23:43) [snapback]226076[/snapback]
Не надо брать часовую норму 5 л/час, представьте себе что это значит, один раз спустить горшок, а можно и потерпеть. Всегда беру суточную норму в смену. А смена может быть час - два. Михаил1 такими расходами вы экономите деньги клиентов?


1. В горшок не подается ГВС.
2. Я там и сказал - по среднему часосвому. беру суточный и делю на число часов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
AlexStar
сообщение 27.2.2008, 11:40
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419



А если после тренировки все в душ попрутся?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 27.2.2008, 13:41
Сообщение #11


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



тогда по идее надо бы на секундник считать
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_Trake
сообщение 4.3.2008, 10:01
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.2.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962



Цитата(Михаил I @ 26.2.2008, 18:14) [snapback]226003[/snapback]
дальше переводите расход воды в КВТ в мощность.
есть формулы


подскажите пжлста......формулы в смысле....
и на счет средне часовой нормы......где взять?....сред сутки разделить на кол-во часов работы заведения
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.3.2008, 10:24
Сообщение #13


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



считаю, что в вашем случае нужно подобрать на каждый душ по ПРОТОЧНОМУ нагревателю. И подобрать его на максимальный секундный расход ГВС - 0,12л/с.
Этот расход умножаете на 3,6, а далее по формуле 11 СНиПа на внутрянку получаете кВт и подбираете нагреватель по каталогу.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_Trake
сообщение 4.3.2008, 10:50
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.2.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962



тоесть......0,43 м3/ч.......правильно...?
а на 1,2,3 раковины в с/у можно без расчетов подобрать бойлер...? и какой ....если можно....
и такой вопрос.......я правильно посчитал расход на этот спортзал (9душевых,5умывальников,5унитазов,1 писуар........на 30 человек)
....у меня почему то получилось 0,43л/с........нормально..?? (вы извините што надоедаю.....просто студент еще..опыта нет..)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_Trake
сообщение 4.3.2008, 10:58
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.2.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962



сейчас вот посовещался......заказчик мало квт выделяет на водонагреватели....так что надо как то им накопителные засабачить....незнаю...
на 3 душ сетки 460л/ч получается...что делать..??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.3.2008, 11:01
Сообщение #16


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Вы все таки хотите один нагреватель на все?
Тогда считаете расход только на душевые сетки =0,12*n. Т.е. расход 0,12*9=1,08л/с.

Сообщение отредактировал Михаил I - 4.3.2008, 11:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_Trake
сообщение 4.3.2008, 11:05
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.2.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962



и еще такой момент......на водоснабжение получается 0,43л/c ......
а по отведению в снипе написанно што надо добавить какой то q.......если расход<8
где взять это q......??

нет.....я хочу 1 нагреватель на 3 душа......тоесть 0,36л/с.....такой реально найти..??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.3.2008, 11:05
Сообщение #18


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



q - максимальный залповый секундный сброс. Обычно это у унитаза = 1,6л/с.
Т.е. у вас будет (0,2*9)=1,8лс (общий секундный) + 1,6 (залповый) = 3,4л/с - сброс в канажку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_Trake
сообщение 4.3.2008, 11:08
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.2.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962



0,43......эт я не правильно посчитал...??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.3.2008, 11:21
Сообщение #20


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Видимо не правильно, т.к.:
Максимальное секундное водопотребление принимается исходя из одновременной работы всех сеток в душевых при раздевальнях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_Trake
сообщение 4.3.2008, 11:36
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.2.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962



тогда получается расход будет равен 1.8 лс .........а как же остальные раковины, туалеты..?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.3.2008, 13:03
Сообщение #22


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



получается, что расход на них равен 0 smile.gif
Для гидравлики я брал 0,2 на прибор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_Trake
сообщение 4.3.2008, 13:17
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.2.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962



а вот подскажи еще такой момент.........расход 3,4 лс...........труба полипропиленовая Ду40 не пойдет...???
а в снипе в формуле 11 можете объяснить какая буква што значит...???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.3.2008, 13:29
Сообщение #24


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



ду 40 очень мало на это. Минимум 63.
обозначение буковок где-то в конце СНиПа.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_Trake
сообщение 4.3.2008, 14:15
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.2.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962



у меня расход гор воды получился 0,1 м3/ч........
мощность 5,8 квт (без потерь......незнаю где их взять)....
а какой объем водонагревателя мне подойдет....??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
D_Trake
сообщение 4.3.2008, 15:03
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 111
Регистрация: 26.2.2008
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 15962



нет......это чет я не правильно посчитал......
значит так .....
возьмем расход гор воды 8 л/мин * 30 мин(.....я думаю он не постоянно же будет включен в течении часа....или побольше взять?? )*3 (кол-во душ.сеток)
получается 720 л/ч .......и какой сюда нагреватель ставить...ума не приложу......
помогите пожалуйста....весь день голову ломаю bang.gif ......очень надо..... helpsmilie.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 4.3.2008, 20:33
Сообщение #27


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Цитата(D_Trake @ 4.3.2008, 15:03) [snapback]228275[/snapback]
помогите пожалуйста....весь день голову ломаю bang.gif ......очень надо..... helpsmilie.gif

Вот ведь какой нечуткий народ. Даже не посоветовали в СНиП 2.04.01 заглянуть. Там написано как часовые расходы считать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 4.3.2008, 21:22
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 20921
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(D_Trake @ 4.3.2008, 14:03) [snapback]228275[/snapback]
возьмем расход гор воды 8 л/мин * 30 мин(.....я думаю он не постоянно же будет включен в течении часа....или побольше взять?? )*3 (кол-во душ.сеток)
получается 720 л/ч .......и какой сюда нагреватель ставить...ума не приложу......
помогите пожалуйста....весь день голову ломаю bang.gif ......очень надо..... helpsmilie.gif

Предлагаю Вам включить голову!
1. Надо установить какой тип нагревателя Вы можете использовать.
Судя по тому, что это спортзал - расход не постоянный, а залповый. Скоростной, прямоточный водонагреватель на полную мощность наверно ставить не стоит. - значит ёмкостной, но с достаточной мощностью змеевика и в дополнение неплохо бы и с вмонтированными ТЭНами, т.е. комбинированный. Тогда, в случае ремонта, профилактики тепловых сетей или ИТП, ГВ в душах можно обеспечить.
2. Какой выбрать нагреватель? Принимаем худший вариант: в зале 30 человек и все 30 моются в душе. И помыться все должны приблизительно в течении 30 мин. На помывку 1 чел. в душе необходимо около 60-80 лтр. воды температурой 40*С; всего необходимо для 30 чел 30х80=2400 лтр воды 40*С. Если греем воду в бойлере до 60*С - нужно будет 1500 лтр. Если примем ёмкость бака 1000 лтр, значит имеем накопленные 1000 лтр с Т = 60*С. Остаётся догреть ещё 500 лтр в течении 30 мин. Для этого потребуется змеевик мощностью Q=1.163*0,5*55*2=64кВт. В тоже время прямоточный подогреватель 190 кВт
На практике, в зале более 20 человек не занимаются одновременно. Из них 20% не идут в душ.
Я бы выбрал 500 литр 80 кВт емкостной нагреватель + ТЭНы на 10 кВт и его хватит на все случаи жизни biggrin.gif
А если две группы - 2 бойлера по 200 -300 лтр с змеевиками 40-50 кВт

Сообщение отредактировал jota - 4.3.2008, 21:41
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ViC
сообщение 4.3.2008, 21:30
Сообщение #29


проектирую по фотографии


Группа: Участники форума
Сообщений: 5836
Регистрация: 12.9.2007
Из: ...с того берега моря
Пользователь №: 11254



Цитата(D_Trake @ 4.3.2008, 10:05) [snapback]228203[/snapback]
такой реально найти..??

Посмотрите ссылку, может быть найдете подходящий водонагреватель smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 4.3.2008, 22:33
Сообщение #30


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Сантехник @ 4.3.2008, 22:33) [snapback]228365[/snapback]
Вот ведь какой нечуткий народ. Даже не посоветовали в СНиП 2.04.01 заглянуть. Там написано как часовые расходы считать.


я устал, он уперся в свой часовой и все mad.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

6 страниц V   1 2 3 > » 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg





ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2Vtzqv6z6bU
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 17.1.2026, 14:22
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных