> О необходимости стационарного подпиточного насоса, проектирование хладоцентра
Гость_AnnaV_*
сообщение 3.3.2008, 17:20
Сообщение #1





Guest Forum






Недавно бала смонтирована холодильная станция. Решила, что для подпитки гликолевой смеси лучше использовать переносной насос погружного типа. Но служба эксплуатации требует установку стационарного насоса на подпитку.

Прошу специалистов подсказать правомерны ли их претензии и есть ли в норматиных документах ответ на этот вопрос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 3.3.2008, 18:59
Сообщение #2


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(AnnaV @ 3.3.2008, 14:20) [snapback]228030[/snapback]
Недавно бала смонтирована холодильная станция. Решила, что для подпитки гликолевой смеси лучше использовать переносной насос погружного типа. Но служба эксплуатации требует установку стационарного насоса на подпитку.

Прошу специалистов подсказать правомерны ли их претензии и есть ли в норматиных документах ответ на этот вопрос?

А кому охота возиться с этиленгликолем(если в контуре он)? В открытую емкость надо опустить насос с шлангом, подключить шланг к патрубку контура, а потом все отключить слить, промыть. А нормативы в ГОСТе вредные в-ва.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AnnaV_*
сообщение 4.3.2008, 10:32
Сообщение #3





Guest Forum






Цитата(JJJJ @ 3.3.2008, 18:59) [snapback]228056[/snapback]
А кому охота возиться с этиленгликолем(если в контуре он)? В открытую емкость надо опустить насос с шлангом, подключить шланг к патрубку контура, а потом все отключить слить, промыть. А нормативы в ГОСТе вредные в-ва.



Можно ли уточнить какой именно ГОСТ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AnnaV_*
сообщение 4.3.2008, 10:41
Сообщение #4





Guest Forum






И возможно ли добиться отсутствия утечек..? т.е. обойтись без насоса..
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
JJJJ
сообщение 4.3.2008, 12:00
Сообщение #5


Нет ничего невозможного если Заказчик адекватен и при деньгах


Группа: Участники форума
Сообщений: 2460
Регистрация: 13.7.2007
Из: Московская обл.
Пользователь №: 9997



Цитата(AnnaV @ 4.3.2008, 7:41) [snapback]228186[/snapback]
И возможно ли добиться отсутствия утечек..? т.е. обойтись без насоса..

Нужно!
Без насоса не обойтись. Надо и первоначально заправить систему и периодически менять этиленгликоль, при этом предусмотреть процедуру слива отработанного.
ГОСТ № не помню, но ПДК - 1мг/м3, т-ра кипения 158гр., бесцветная жидкость с запахом меркаптана." ...вреден при вдыхании паров и контакте с кожей. Остановка дыхания, раздражение кожного покрова, хорошо всасывается в кровь" - Вредные в-ва в промышленностит2, стр.382.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 4.3.2008, 19:45
Сообщение #6


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44757
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(AnnaV @ 4.3.2008, 10:41) [snapback]228186[/snapback]
И возможно ли добиться отсутствия утечек..? т.е. обойтись без насоса..

Невозможно. На объекте же не будет штатного обходчика трубопроводов. И все правильно переодическая смена этиленгликоля со сдачей отработанного на утилизацию. Без насоса никак. У вас в ТЗ что было про насос?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 4.3.2008, 19:54
Сообщение #7


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44757
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(AnnaV @ 4.3.2008, 10:32) [snapback]228183[/snapback]
Можно ли уточнить какой именно ГОСТ?

не ГОСТ, а ГН ПДК воздуха рабочей зоны.
ГН 2.2.5.1313-03 Предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны
Если в ТЗ не прописано какой насос устанавливать - внесите изменение в проект - поставьте стационарный. Нормы не регламентируют тип насоса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 4.3.2008, 23:36
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Цитата(Vano @ 4.3.2008, 19:54) [snapback]228355[/snapback]
Нормы не регламентируют тип насоса.

Действительно, на объектах попадались и стационарные ручные насосы. Поставьте такой и служба эксплуатации очень вас зауважает rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 5.3.2008, 12:28
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Вы, кто мадам? Проектировщик, монтажка или ... вооще, менегер? Эксплуатация правильно ставит вопрс; от себя добалю - неодходимо и автоматизировать (по полной схеме) работу этого насоса. С наступающим праздником. Zloy santehnik.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Задержка поставк...
сообщение 5.3.2008, 13:52
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973



Цитата(narkom @ 4.3.2008, 20:36) [snapback]228405[/snapback]
Действительно, на объектах попадались и стационарные ручные насосы. Поставьте такой и служба эксплуатации очень вас зауважает rolleyes.gif



5 баллов....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AnnaV_*
сообщение 5.3.2008, 14:28
Сообщение #11





Guest Forum






Цитата(Vano @ 4.3.2008, 19:45) [snapback]228353[/snapback]
Невозможно. На объекте же не будет штатного обходчика трубопроводов. И все правильно переодическая смена этиленгликоля со сдачей отработанного на утилизацию. Без насоса никак. У вас в ТЗ что было про насос?



Не было не только ТЗ, но даже архитектурных чертежей. Проект делала с коленки...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_AnnaV_*
сообщение 5.3.2008, 14:35
Сообщение #12





Guest Forum






Цитата(vadim999 @ 5.3.2008, 12:28) [snapback]228536[/snapback]
Вы, кто мадам? Проектировщик, монтажка или ... вооще, менегер? Эксплуатация правильно ставит вопрс; от себя добалю - неодходимо и автоматизировать (по полной схеме) работу этого насоса. С наступающим праздником. Zloy santehnik.



Если не трудно, Вадим, дайте ссылки на материалы, где можно узнать информацию по схеме автоматизации работы насоса. Буду очень признательна.

Спасибо за поздравление! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 6.3.2008, 15:10
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Ну-у уу, мадам, Вы меня удивили, как Москвичка. Зайдите в любой, работающий более года, билдинг - эксплуатация с радостью все раскажет. В дополнение по существу, - если у Вас централизованная диспетчерская, пусть автоматчики сигнал "защита насоса от сухога хода" заведут как"аврию соотв. системы" на комп.(естественно без остановки системы) -это на случай, если эксплуатация "проспит" большую протечку в системе. Подобный случай имел место. Желаю творческих успехов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
narkom
сообщение 7.3.2008, 15:00
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 477
Регистрация: 10.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5138



Вот супер-пупер все в одном установка
http://www.reflex.com.ru/pdf/variomat_Katalog_0611_rus.pdf
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 7:36
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных