Гость_Serb46_*
сообщение 4.3.2008, 12:39
Сообщение #1





Guest Forum






Помогите пожалуйста начинающему аспирационщику:

ситауация такая: происходит пересып холодного гипса, фракция 0-50 мм, 2 ленточных конвейера, необходимо зааспирировать пересыпы с конвейеров, систему я посчитал, фильтр подобрал, вентилятор тоже,

вопрос состоит в следующем: какие стандартные детали и приспособления необходимо включать в систему для корректной работы?
я добавил лючки замеров параметров воздуха на входе в фильтр и на выходе, разгрузка из бункера - через шнековый питатель обратно на конвейер,
догадываюсь, что сопротивление фильтра будет меняться по мере фильтрации и надо поставить задвижку рычажную чтобы меняла сопротивление сети автоматически, это правильно? и как её заавтоматизировать?

еще вопрос: нужно ли устанавливать отсосы воздуха с верхних точек пересыпа, или достаточно внизу установить? и в каких пределах ориентировочно должны быть объемы отсасываемого воздуха, у меня по расчетам получается 2900 м3/ч при производительности конвейера 100т/ч
на одном конвейере нет возможности внизу поставить нормальное укрытие, будет ли работать отсос сверху?

заранее благодарю за ответы, хотя бы на некоторые из вопросов.
прикладываю схему

Сообщение отредактировал Serb46 - 4.3.2008, 13:04
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  3._Ленточные_Расчетная_схема_системы_аспирации.jpg ( 517,23 килобайт ) Кол-во скачиваний: 178
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 4.3.2008, 22:25
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Обязательно поставьте лючки для чистки воздуховодов. Особенно на горизонтальных участках и возле тройников. Возле каждого МО хорошо бы установить шиберы регулирующие (или диафрагмы - на случай, если не получится диаметрами воздуховдов увязать ветки между собой) и лючки для замера параметров. А ещё факельный выброс на конце воздуховода тоже сделать нужно.
Не понял для чего нужна задвижка рычажная возле фильтра. Зачем менять сопротивление ВСЕЙ сети?

Объемы удаляемого воздуха хорошо-бы у технолога спросить. Он должон вам задание нормальное выдать.

Сообщение отредактировал Giedi Prime - 4.3.2008, 22:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serb46_*
сообщение 5.3.2008, 8:49
Сообщение #3





Guest Forum






объемы воздуха есть, все дали - 4900 м3/ч на 2 отсоса с башмаков укрытий, но так как пылит сильно, необходимо заменить всю систему аспирации, ну и соответственно посчитать объемы, достаточно ли существующих объемов, и дело в дырявых укрытиях?

возле фильтра задвижка - по моим соображеним - с нарастанием слоя пыли сопротивление сети будет расти, а задвижка будет его уменьшать, после встряхивания - сопротивление падает, а задвижка его увеличивает, таким образом, сопротивление постоянное.



Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 5.3.2008, 20:22
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Можно посмотреть сам процесс "пыления" и тогда будет видно - или расход маленький или укрытия дырявые.
Задвижка возле фильтра абослютно никчему. Наиболее подходящее для них место - на ветках возле местных отсосов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serb46_*
сообщение 6.3.2008, 8:53
Сообщение #5





Guest Forum






то есть в разумных пределах не стоит регулировать сопротивление сети?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 8.3.2008, 19:38
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Зачем искусственно увеличивать сопротивление ВСЕЙ сети? Никчему это. Регулировать (увязывать) нужно сопротивление отдельных веток.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Алексей Фомин
сообщение 9.3.2008, 3:03
Сообщение #7





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 25.7.2007
Из: Cанкт-Петербург
Пользователь №: 10257



догадываюсь, что сопротивление фильтра будет меняться по мере фильтрации

Что у вас за фильтр такой ужасный? Может, я чего не понимаю, но у рукавного фильтра несколько секций, и при увеличении сопротивления одной секции происходит её автоматическое отключение от потока ПГС => импульсная регенерация рукавов => включение в поток. То есть, сопротивление филтра по мере фильтрации будет относительно постоянным (не считая 2-3 часов после замены рукавов - когда он выходит на нормальный режим работы). Периодичность регенерации (а, соответственно, и рабочее сопротивление) задают наладчики - уже после установки фильтра.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Serb46_*
сообщение 11.3.2008, 8:52
Сообщение #8





Guest Forum






я в принципе с вами согласен, но меня смутила вот такая ситуация на действующей установке
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DSC03291.jpg ( 94,08 килобайт ) Кол-во скачиваний: 79
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 11.3.2008, 22:11
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Не могу определить, что это за клапан.

Сообщение отредактировал Giedi Prime - 11.3.2008, 22:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 13.8.2025, 18:37
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных