Гость_Буркот_*
сообщение 10.3.2008, 14:21
Сообщение #1





Guest Forum






Добрый день, проектирую дом культуры(кинотеатр) на 300мест...нигде не могу найти необходимое количество сантех приборов. В голове крутится 1унитаз на 100чел и 1 писуар на 40чел у мужчин, 1 унитаз на 50 чел. у Женщин( с прошедшим 8 марта!). Но не могу найти где я это прочитал sad.gif. Архитектор запроектировал просто по 3 унитаза для М и Ж.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 10.3.2008, 14:26
Сообщение #2


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



ОльгаО любит такие вопросы снип посмотрите административные здания и общественные здания. Это некультурный архитектор, он руки после уборной наверное не моет не здоровайтесь с ним за руку.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 10.3.2008, 16:16
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Сантехник @ 10.3.2008, 14:26) [snapback]229783[/snapback]
ОльгаО любит такие вопросы

smile.gif Сантехник, я не понимаю почему Вы по мне соскучились smile.gif. Я каждый божий день здесь - на форуме smile.gif.

Буркот, Сантехник прав - это не Ваш вопрос, это вопрос архитектора. Что архитектор поставит, то Вы подключаете.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Буркот_*
сообщение 10.3.2008, 16:20
Сообщение #4





Guest Forum






Цитата(Сантехник @ 10.3.2008, 14:26) [snapback]229783[/snapback]
Это некультурный архитектор, он руки после уборной наверное не моет не здоровайтесь с ним за руку.

к счастью Он это Она, поэтому за руку здароваться не придется.

в СНиПе 31-05-2003 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ этого нет(

Цитата(OlgaO @ 10.3.2008, 16:16) [snapback]229805[/snapback]
Буркот, Сантехник прав - это не Ваш вопрос, это вопрос архитектора. Что архитектор поставит, то Вы подключаете.

ОльгаО, это понятно, но хочется по уму всё сделать, ведь это для детишек...

Сообщение отредактировал Буркот - 10.3.2008, 16:23
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 10.3.2008, 16:36
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Буркот @ 10.3.2008, 16:20) [snapback]229807[/snapback]
в СНиПе 31-05-2003 ОБЩЕСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО НАЗНАЧЕНИЯ этого нет(

А при чем здесь СНиП для зданий административного назначения? Кинотеатр относится к общественным зданиям и проектируется по СНиП 2.08.02-89*.
А по поводу - по уму, так каждый должен заниматься своим smile.gif. Архитектор с потолка что ли расставила приборы? Думала ведь все ж таки чего-нибудь, надеюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 10.3.2008, 16:38
Сообщение #6


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Расчет количества приборов в уборных и душевых приведен в ВСН по проектированию различных общественных зданий. Из пособия к СНиП 2.08.02-89 п 2.8
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Буркот_*
сообщение 10.3.2008, 17:03
Сообщение #7





Guest Forum






в СНиП 2.08.02-89* и ВСН 45—86*КУЛЬТУРНО-ЗРЕЛИЩНЫЕ УЧРЕЖДЕНИЯ.
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ. ответа не нашел, ну да ладно...скрипя зубами, буду подключать что поставили.

и еще вопрос по расчету, если можно, определение суточных, часовых и секундных расходов воды делать согласно приложению 3 СНиПа 2.04.01-85, на число мест(300чел), и количество приборов(что навояла Архитектор)?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 10.3.2008, 17:15
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Буркот @ 10.3.2008, 16:20) [snapback]229807[/snapback]
к счастью Он это Она

к несчастью, бо женщинам иногда принято руки целовать clap.gif
Сантехник
некультурный архитектор - круче, чем рука мастера Дудкаса clap.gif
ржал минут пять biggrin.gif
извините за флуд, не мог удержаться rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 10.3.2008, 17:20
Сообщение #9


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(BUFF @ 10.3.2008, 16:15) [snapback]229815[/snapback]
к несчастью, бо женщинам иногда принято руки целовать clap.gif
Сантехник
некультурный архитектор - круче, чем рука мастера Дудкаса clap.gif
biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 10.3.2008, 19:10
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Буркот @ 10.3.2008, 17:03) [snapback]229812[/snapback]
и еще вопрос по расчету, если можно, определение суточных, часовых и секундных расходов воды делать согласно приложению 3 СНиПа 2.04.01-85, на число мест(300чел), и количество приборов(что навояла Архитектор)?

А по другому то как?
После того как получите цифры, сможете понять насколько все же ошибалась или нет архитектор.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 10.3.2008, 20:46
Сообщение #11


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Приветствую всех. У всех прошу прощения в свете прошедшего Прощёного воскресения и милых дам с прошедшим, и чтоб у вас склалось так, чтоб всё замечательно стало.
Нормы можно посмотреть, если интересно МГСН 4.17-98
Пункт 4.67 табл.15
Пункт 4.153 табл. 36
Кажется это то, о чём Вы спрашивали, уважаемый Буркот.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 10.3.2008, 20:58
Сообщение #12


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Бабай @ 10.3.2008, 19:46) [snapback]229846[/snapback]
Нормы можно посмотреть, если интересно МГСН 4.17-98
Бабай, посмотреть то можно..но вряд ли Буркот сможет их использовать wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бабай
сообщение 11.3.2008, 1:19
Сообщение #13


Инженер проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 781
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527



Значит посмотрит в своих нормах. Это Региональные. Пункты - скорее всего будут рядом. Как мне кажется.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Буркот_*
сообщение 11.3.2008, 2:24
Сообщение #14





Guest Forum






Цитата(BUFF @ 10.3.2008, 17:15) [snapback]229815[/snapback]
извините за флуд, не мог удержаться rolleyes.gif

не стоит извеняться уважаемый BUFF, присоеденяйтесь, мне нужно будет еще кнску запроектировать, а Вы если я не ошибаюсь дока в этом. smile.gif

to OlgaO: просто у меня сомнения к чему отнести этот Дом культуры...в нем зал на 300 мест, который как канотеатр и как театр(там есть помещения для актеров-гримерка-склад бутофории), + помещение для кружков + танцпол для дискотеки, зимний сад, и естественно буфет. Не уверен если возьму как для кинотеатра по числу мест, не будет ли это мало?
И еще в СНиП II-Л. 15-68 "Кинотеатры, норм проектирования" написано:

"Норму расхода на хозяйственно – питьевые нужды 3-5л на 1 место при коэффициенте часовой неравномерности потребления 2. Расчетный секундный расход воды санитарными приборами надлежит принимать по проценту одновременного действия приборов
А) умывальников 80%
Б) клозетных бочков 70%
В) писсуаров 100%
Г)моек в буфетах 100%"
Это как к делу пришить?

2 Бабай: Спасибо, посоветую архитектору туда ненароком заглянуть.

p/s/ позабавило - Для солистов оперы и дирижеров ведущих оперно-балетных театров предусматривают установку в уборных рояля или пианино smile.gif

Сообщение отредактировал Буркот - 11.3.2008, 2:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 11.3.2008, 8:42
Сообщение #15


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Что за здание выясните обязательно , смотрел намедни проект Мариинки 2 или 3 , так там за сценой 2 санузла посреди декораций - а то зал аплодировать уже устал, а артист далеко и не слышит. Различаются требования и не только по разделу ВК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.3.2008, 9:42
Сообщение #16


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Буркот @ 11.3.2008, 1:24) [snapback]229898[/snapback]
BUFF, присоеденяйтесь, мне нужно будет еще кнску запроектировать,
clap.gif

Цитата
И еще в СНиП II-Л. 15-68 "Кинотеатры, норм проектирования" написано:
не забывайте, что в этом снипе еще написано, что он отменен. smile.gif

Цитата
Норму расхода на хозяйственно – питьевые нужды 3-5л на 1 место
Это как к делу пришить?
никак...в данном рассчетах используйте снип внутрянки....и не забудте что у вас два ввода должно быть.




Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Буркот_*
сообщение 11.3.2008, 11:41
Сообщение #17





Guest Forum






Цитата(Сантехник @ 11.3.2008, 8:42) [snapback]229915[/snapback]
смотрел намедни проект Мариинки 2 или 3 , так там за сценой 2 санузла посреди декораций - а то зал аплодировать уже устал, а артист далеко и не слышит.

smile.gif а рояля или пианино Вы там в уборной не видели?
Цитата(Vict @ 11.3.2008, 9:42) [snapback]229932[/snapback]
не забывайте, что в этом снипе еще написано, что он отменен. smile.gif

что написано пером... smile.gif что отменен он знаю, а взамен...?

Цитата(Vict @ 11.3.2008, 9:42) [snapback]229932[/snapback]
никак...в данном рассчетах используйте снип внутрянки....и не забудте что у вас два ввода должно быть.


про них то я не забыл...вот щас как раз разбираюсь: в ВСН 45-86 п.4.6 разрешается один, с учетом что будет эстрада а не сцена. И по 2.04.01-85 (п.9.1)с учетом что это эстрада, разрешается 1...но склонен сделать 2, но тогда вопрос по 9.2. "При устройстве двух и более вводов следует предусматривать присоединение их, как правило, к различным участкам наружной кольцевой сети водопровода. Между вводами в здание на наружной сети следует устанавливать задвижки или вентили для обеспечения подачи воды в здание при аварии на одном из участков сети"
Допустим, я подключусь к разным колодцам наружной сети, куда задвижку то эту ставить? или вести 2 ввода от разных колодцев но в здания "входить" в одном месте и там уже объеденять?

и еще по расходам: сегодня узнал что на буфет ничего нет, ни количество блюд, ни посадочных мест...а босс сказал что будет одноразовые тарелки, так что получается мойка не нужна, можно просто раковинну поставить? и тогда ни разрыва струи ни жироуловителя???

Сообщение отредактировал Буркот - 11.3.2008, 11:48
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Буркот_*
сообщение 11.3.2008, 11:54
Сообщение #18





Guest Forum






Цитата(Vict @ 11.3.2008, 9:42) [snapback]229932[/snapback]
clap.gif


Vict, Вы бесцеремонно обрезали в цитате весь смысл-всю лесть, товарищу BUFFу: "а Вы если я не ошибаюсь дока в этом."
smile.gif smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.3.2008, 12:12
Сообщение #19


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(Буркот @ 11.3.2008, 10:41) [snapback]229971[/snapback]
что отменен он знаю, а взамен...?
а посмотреть чуть выше в теме?

Цитата(Буркот @ 11.3.2008, 1:24) [snapback]229898[/snapback]
который как канотеатр и как театр
Цитата
с учетом что будет эстрада а не сцена. И по 2.04.01-85 (п.9.1)с учетом что это эстрада, разрешается 1
определение что такое эстрада и сцена сами найдете? или поискать? smile.gif

Цитата
а босс сказал что будет одноразовые тарелки, так что получается мойка не нужна,
а босс будет согласовывать, или Вы? smile.gif

Цитата(Буркот @ 11.3.2008, 10:54) [snapback]229974[/snapback]
Vict, Вы бесцеремонно обрезали в цитате весь смысл-всю лесть, товарищу BUFFу: "а Вы если я не ошибаюсь дока в этом."
smile.gif smile.gif
Вот если сюда БАФФ заглянет, он обьяснит кто, кому и насколько обрезал biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Буркот_*
сообщение 11.3.2008, 12:52
Сообщение #20





Guest Forum






Цитата(Vict @ 11.3.2008, 12:12) [snapback]229982[/snapback]
определение что такое эстрада и сцена сами найдете? или поискать? smile.gif

а босс будет согласовывать, или Вы? smile.gif

Вот если сюда БАФФ заглянет, он обьяснит кто, кому и насколько обрезал biggrin.gif


спасибо, я сам smile.gif ну не люблю я театр, чтож поделать, вот поэтому понятие о сцене/эстраде плавоющее smile.gif

согласовывать будет босс.

а насчте BUFFa не понял, пока не понял... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 11.3.2008, 13:16
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Буркот @ 11.3.2008, 12:52) [snapback]229990[/snapback]
а насчте BUFFa не понял, пока не понял... smile.gif

Скоро поймете clap.gif biggrin.gif biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Буркот_*
сообщение 11.3.2008, 16:13
Сообщение #22





Guest Forum






Цитата(OlgaO @ 10.3.2008, 19:10) [snapback]229831[/snapback]
После того как получите цифры, сможете понять насколько все же ошибалась или нет архитектор.

N=14, U=300.
Расчетные расходы
qtot=0,368л/c
qс=0,242 л/c
Максимальные часовые расходы воды
qtothr =0,516м3/ч
qchr =0,312м3/ч
Максимальный среднесуточный расход
qtot(сут) =1,2м3/сут
qc(сут) =0,45м3/сут

Помогите понять, пожалуйста unsure.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 11.3.2008, 19:33
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(Буркот @ 10.3.2008, 14:21) [snapback]229779[/snapback]
В голове крутится 1унитаз на 100чел и 1 писуар на 40чел у мужчин, 1 унитаз на 50 чел. у Женщин( с прошедшим 8 марта!). Но не могу найти где я это прочитал sad.gif.

в п. 8.15 приложения 2 к МГСН 3.14.2-2005.
Считается, что женщины ходят в кинотеатры есть попкорн с кока-колой, а мужчины - пить пиво, поэтому количество унитазов разное
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.3.2008, 20:05
Сообщение #24


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(BUFF @ 11.3.2008, 18:33) [snapback]230105[/snapback]
Считается, что женщины ходят в кинотеатры есть попкорн с кока-колой, а мужчины - пить пиво, поэтому количество унитазов разное

Эх-х, я думал БАФФ про обрезание збацает, а он про пиво.. sad.gif
В клубе, и женщины и мужчины пьют пиво одинаково biggrin.gif Поэтому в нормах соотношение(коэф) 1:1, и никакой дисскриминации biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 11.3.2008, 20:15
Сообщение #25





Guest Forum






Цитата(Vict @ 11.3.2008, 20:05) [snapback]230110[/snapback]
Эх-х, я думал БАФФ про обрезание збацает, а он про пиво.. sad.gif
В клубе, и женщины и мужчины пьют пиво одинаково biggrin.gif

так то в клубе, а то в кинотеатре biggrin.gif wink.gif
некультурная архитектор знает толк в кино и равенстве полов clap.gif
кстати, я понял, в чем коваристый замысел не ставить умывальников... это чтобы кинозрители времени не теряли... кино идет, пиво греется, задний ряд пустует...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.3.2008, 20:26
Сообщение #26


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(BUFF @ 11.3.2008, 19:15) [snapback]230112[/snapback]
кстати, я понял, в чем коваристый замысел не ставить умывальников... это чтобы кинозрители времени не теряли... кино идет, пиво греется, задний ряд пустует...
...не, ну Вы ж совсем несерьезны!
СаНГиГ гласит - при отсутствии умывальников или поливочных кранов - применять гигиенические средства согласно ГОСТ № (его оменили уже, а замена по ТУ, но я не помню номер)...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сантехник
сообщение 11.3.2008, 20:40
Сообщение #27


просто Инженер


Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974



Чего то не то с qc(сут) 0,45 я бы сказал что это qh(сут) - горячий
Исходные данные: Количество потребителей – 300/300 в час/сутки
Количество санитарных приборов 14 шт.
Время работы -9 часов.
Согласно СНиП 2.04.01-85* приложения 3, п.23 , норма расхода воды
на 1 потребителя –2,5 л/сут.
Q c 1 =2,5 * 300 / 1000 = 0,75 м3/сут.
Р c 1 = 0,3 * 300 / 0,1 / 14 / 3600 = 0,0179
N c 1 = 14
NР c 1 = 14 * 0,0179 = 0,25
a c 1 = 0,493
q c 1 = 5 * 0,1 * 0,493 = 0,25 л./с.
P c hr 1 = 0,1 * 3600 * 0,0179 / 50 = 0,1286
NР c hr 1 = 1,8
a c hr 1 = 1,2843
Q c hr 1 = 0,005 * 50 * 1,2843 = 0,321 м3/ч
Q c t 1 = 0,75 / 9 = 0,083 м3/ч
а так все почти пристойно максимальный час не больше суток и больше чем средний час все тики так.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_BUFF_*
сообщение 11.3.2008, 20:54
Сообщение #28





Guest Forum






Цитата(Vict @ 11.3.2008, 20:26) [snapback]230115[/snapback]
я не помню номер...

номер 2....
но лучше - как в пожарном водоснабжении в выходные Насосник советовал - поставить пожарный кран с кнопкой включения пожарного насоса - и насос жокей...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vict
сообщение 11.3.2008, 21:26
Сообщение #29


полуинтеллигент


Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037



Цитата(BUFF @ 11.3.2008, 19:54) [snapback]230122[/snapback]
номер 2....
...да не, номер изделия я помню
а вот номер ТУ на изделие - не помню biggrin.gif

зато я знаю хто архитеторша клуба
Цитата(Буркот @ 11.3.2008, 15:13) [snapback]230055[/snapback]
N=14,

и хто эксперт...
Цитата(Сантехник @ 11.3.2008, 19:40) [snapback]230117[/snapback]
Количество санитарных приборов 14 шт.
biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OlgaO
сообщение 11.3.2008, 22:34
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227



Цитата(Буркот @ 11.3.2008, 2:24) [snapback]229898[/snapback]
не стоит извеняться уважаемый BUFF, присоеденяйтесь, мне нужно будет еще кнску запроектировать, а Вы если я не ошибаюсь дока в этом. smile.gif

Судя по всему КНСка будет тоже веселой smile.gif.

Цитата
просто у меня сомнения к чему отнести этот Дом культуры...в нем зал на 300 мест, который как канотеатр и как театр(там есть помещения для актеров-гримерка-склад бутофории), + помещение для кружков + танцпол для дискотеки, зимний сад, и естественно буфет. Не уверен если возьму как для кинотеатра по числу мест, не будет ли это мало?


Как-то просится при таком исходнике посчитать все же по большему нормативу.

Цитата(Буркот @ 11.3.2008, 16:13) [snapback]229898[/snapback]
Помогите понять, пожалуйста

Вы сейчас посчитали по нормативу для кинотеатра, но все же норматив для театра больше. Я так понимаю - это один и тот же зал? Иногда там кино, иногда театр? Так? Если так, то пересчитайте как для театров, не забыв количество артистов к 300ам мест. И еще разберитесь с буфетом. Думаю, что примечание 1 абзац 2 приложения 3 СНиПа 2.04.01-85* все же Ваше.
Ну а дальше по полученной цифири понимайте сколько одномоментно получается приборов в действии. На сейчас у Вас пока всего лишь два унитаза одномоментно будет использоваться. Значит, при желании, руку архитекторше целовать все же можно smile.gif.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

2 страниц V   1 2 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 2.8.2025, 12:49
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных