Расстояние между воздуховодами, есть ли норма? |
|
|
|
|
11.3.2008, 16:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 499
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140

|
Подскажите, регламентируется ли расстояние между горизонтальными участками воздуховодов притока\вытяжки и дымоудаления?
Сообщение отредактировал MMM - 13.3.2008, 16:50
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ArFey_*
|
11.3.2008, 16:39
|
Guest Forum

|
Уверен, что нет такой нормы. Только удобством и технологичностью монтажа. Если что и регламентируется, так это предел огнестойкости воздуховодов дымоудаления. Аркадий.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2008, 16:45
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Да я тож во внутрянке только пункт про разделение видел.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2008, 17:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 83
Регистрация: 23.1.2008
Из: Н. Новгород
Пользователь №: 14757

|
Расстояние должно позволять проводить контроль и повторную огнезащитную обработку поверхности противодымного воздуховода. жесткого расстояния нет
|
|
|
|
|
|
|
|
11.3.2008, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 499
Регистрация: 14.5.2007
Из: Москва, СЗАО
Пользователь №: 8140

|
Спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
Гость_vikor_*
|
12.3.2008, 1:51
|
Guest Forum

|
Были, однако, и сейчас можно пользоваться! Справочник по специальным работам под ред. И.Г. Староверова "Монтаж вентиляционных систем", глава 36 "Правила прокладки и монтажные положения вентиляционных систем". С уважением, Vikor.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2008, 10:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972

|
Вы знаете где тут на форуме я это встречал, к сожелению у себя не нашел, посмотрите в поисковике, точно было.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ArFey_*
|
12.3.2008, 13:51
|
Guest Forum

|
К сожалению справочник, даже такой уважаемый, как под редакцией И.Г.Староверова, НИКОГДА не являлся документом, способным что-либо регламентировать! Это СПРАВОЧНИК! Аркадий
|
|
|
|
|
|
|
|
12.3.2008, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855

|
Есть монтажный СНиП 3.05.01-85, но там указаны толь расстояния между креплениями воздуховодов. Меня в проектном институте учили оставлять по 50-100 мм для удобства монтажа.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.3.2008, 13:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 169
Регистрация: 15.4.2005
Из: г. Москва
Пользователь №: 680

|
ПОСОБИЕ к СНИП 3.05.01-85 приложение 1 прикрепляю ниже 1,5Мбт заархивированный ворд
|
|
|
|
|
|
|
|
21.7.2015, 12:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861

|
Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли так разместить воздуховоды в коридоре (всё не в масштабе и неровно, простите)? Для монтажа оставить между всеми элементами 100 мм. А вот требуется ли какое то обслуживание воздуховодов? Интересует левый верхний воздуховод. Нужно ли будет к нему как-то подлезть во время эксплуатации и как помешают/что делать с другими воздуховодами? (Маленькие воздуховоды - общеобменка, большой - ДУ).
image1__3_.JPG ( 279,82 килобайт )
Кол-во скачиваний: 102
|
|
|
|
|
|
|
|
21.7.2015, 12:57
|
А пуд как был, он так и есть шестнадцать килограмм
Группа: Модераторы
Сообщений: 22548
Регистрация: 9.6.2006
Из: Самара, Димитровград
Пользователь №: 3117

|
Не советую. Верхний левый недоступен ни для замеров, ни для контроля, ни для (тьфу-тьфу) ремонта. от слова "совсем".
|
|
|
|
|
|
|
|
21.7.2015, 13:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 7.10.2014
Из: Нижний Новгород
Пользователь №: 246861

|
Так и знала, что не выйдет у меня ничего( Спасибо!
|
|
|
|
|
|
|
|
14.2.2017, 13:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 16.9.2009
Из: Усть-Каменогорск
Пользователь №: 38551

|
Цитата(Mrs_Smith @ 21.7.2015, 15:44)  Добрый день! Подскажите пожалуйста, можно ли так разместить воздуховоды в коридоре (всё не в масштабе и неровно, простите)? Для монтажа оставить между всеми элементами 100 мм. А вот требуется ли какое то обслуживание воздуховодов? Интересует левый верхний воздуховод. Нужно ли будет к нему как-то подлезть во время эксплуатации и как помешают/что делать с другими воздуховодами? (Маленькие воздуховоды - общеобменка, большой - ДУ). Здесь стоило бы ДУ поместить в левый верхний угол, а общеобменку спустить под ДУ. Тогда ко всем доступ обеспечивается.
Сообщение отредактировал Jess28283 - 14.2.2017, 13:09
|
|
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274 | erid 2VtzqvpbUMg
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxNcYBM
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvEDgM7

Реклама: ООО «Зет-Логист» ИНН 5401982392 | erid: 2Vtzqw44UH9
Последние сообщения Форума
|