Реклама / ООО «ИЗОЛПРОЕКТ» / ИНН: 7725566484 | ERID: 2Vtzqx6kV7S
IPB IPB
Проектирование, монтаж, наладка, сервис


Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

- Стандарт НП «АВОК» 7.11-2024
«Рекомендации по проектированию инженерных систем
дошкольных образовательных организаций»

АВОК в соц. сетях
ИНН: 7714824045 | erid: 2VtzqwzKQiU
 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> Подбор сильфонного компенсатора
Таня Д
сообщение 13.3.2008, 7:40
Сообщение #1





Группа: Участники форума
Сообщений: 110
Регистрация: 21.3.2007
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 6700



Подскажите, пожалуйста, как по условной жесткости подобрать тип сильфонного компенсатора. Читаю РД-3-ВЭП, но мне не понятно, по каким критериям осуществляется подбор. Обратилась в ОАО "Компенсатор" они сделали расчет получился сдвиговой двухсильфонный СК Дн200РN16 условная жесткость при максимальной величине сдвига 3,2 кгс/мм . Какой выбрать по каталогу непонятно. Если кто применяет сильфонные компенсаторы, помогите пожалуйста разобраться.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Patorok
сообщение 13.3.2008, 18:22
Сообщение #2


Офисный планктон


Группа: Участник форума3
Сообщений: 1649
Регистрация: 17.1.2007
Из: Украина
Пользователь №: 5574



Я применяю, но к стыду своему замечу, понятия не имел, что существует такое понятие, как "условная жесткость". Что это такое?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_КВВ_*
сообщение 14.3.2008, 17:15
Сообщение #3





Guest Forum






Сам подбирал сильфонный компенсатор и никогда не слышал про условную жесткость.
Обычно подбирается по диаметру и давлению например Ду200 Pу25. Еще обячно спрашивают величину предварительной растяжки компенсатора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 17.3.2008, 16:55
Сообщение #4





Guest Forum






А как на счет температурного удлинения трубопровода и компенсирующей способности сильфона ?
Как можно подбирать только по диаметру и давлению ????
или может делали какой прочностной расчет?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 21:04
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных