> Отопительные приборы в больницах
Ирина-Х
сообщение 16.12.2005, 11:11
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 16.12.2005
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 1718



Столкнулась с такой проблемой: В больницу в "чистые" помещения требуется отопительный прибор
с повышенными гигиеническими требованиями. Посоветуйте что-нибудь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
orfey
сообщение 16.12.2005, 11:24
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 88
Регистрация: 6.8.2004
Пользователь №: 103



Пожалуйста, любой прибор, с гладкой поверхностью, обеспечивающий легкую очистку от пыли.
Я ставил в подобные помещение (правда, это была не больница, а биолаборатория по производству антибиотиков-макролидов) радиаторы Arbonia.
Удачи!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Керчик
сообщение 16.12.2005, 11:25
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1716



должны быть приборы с гладкой поверхностью
с каторых леко можно вытереть пыль
т.е конвектор неидет т.к он будет осушать воздух и пылю будет летать по комноте
если только радиатор трубчатый стальной
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина-Х
сообщение 16.12.2005, 11:46
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 16.12.2005
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 1718



Это я и сама знаю, что любой с гладкой поверхностью, а что конкретно. Не гладкие же регистры ставить. Тем более заказчик насчет них категорически против thumbdown.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ing
сообщение 16.12.2005, 11:52
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 305
Регистрация: 5.7.2004
Из: Троицк Моск. обл.
Пользователь №: 36



Теплый пол или стены.
Но правильнее приточная вентиляция с кондиционированным и очищенным воздухом.
ing9
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Керчик
сообщение 16.12.2005, 12:03
Сообщение #6





Группа: New
Сообщений: 17
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1716



Глубоко Увожаемая Ирина-Х
Вам посаветовали поставить радиаторы трубчатые стальные
если Вы незнаите марки таких приборов Пожалуйсто
ф Хогарт радиатор трубчатый стальныой Zehnder Charleston радиатор с боковым подключением
радиатор трубчатый стальныой Zehnder Charleston Compietto с нижним подключением

есть еще панели в каторые вмоноличен змеивик но их неприменяют "редко" т.к
применение панелей зависит от сроков эксплуатации здания их нужно согласовывать с закащиком и строителями

я невидел чтобы преминяли уточню
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
allre
сообщение 16.12.2005, 17:08
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 176
Регистрация: 9.12.2005
Из: Подмосковье
Пользователь №: 1675



Цитата(Керчик @ Dec 16 2005, 12:04 )
Вам посаветовали поставить радиаторы трубчатые стальные
если Вы незнаите марки таких приборов Пожалуйсто
ф Хогарт радиатор трубчатый стальныой Zehnder Charleston радиатор с боковым подключением
радиатор трубчатый стальныой Zehnder Charleston Compietto с нижним подключением

Водяной теплый пол и то, что предлагалось, а еще есть серия панельных радиаторов PLANO с гладкими поверхностями
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ирина-Х
сообщение 21.12.2005, 10:49
Сообщение #8





Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 16.12.2005
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 1718



Спасибо. Нашла уже панельные радиаторы Vogel&Noot. bestbook.gif У них есть специально для больниц.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Purmo_Engineer_*
сообщение 17.1.2006, 14:18
Сообщение #9





Guest Forum






Тлько не забывайте про то, что не во всех помещениях в больнице можно ставить отопительные приборы типа радиатор стальной)))) - смотри ПОСОБИЕ
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ УЧРЕЖДЕНИЙ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(к СНиП 2.08.02-89) :
"Отопительные радиационные бетонные панели в качестве нагревательных приборов применяются в следующих помещениях: операционных, предоперационных, реанимационных залах, наркозных, родовых, помещениях электросветолечения, психиатрических отделениях больниц, палатах и манипуляционных-туалетных для новорожденных, палатах для недоношенных, травмированных детей, грудных и новорожденных, палатах для недоношенных, травмированных детей, грудных и новорожденных, палатах для больных с инфекционными заболеваниями, ожоговых больных, боксах и полубоксах, помещениях для хранения, приготовления и классификации крови, помещениях для хранения стерильных материалов и приготовления лекарств в асептических условиях, рентгеновских кабинетах, лабораториях и экспериментально-биологических клиниках (вивариях).
В помещениях, к которым предъявляются требования по обеспечению асептических условий, предусматривается скрытая прокладка трубопроводов и арматуры."
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
shmike
сообщение 18.1.2006, 10:49
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 23
Регистрация: 13.1.2006
Пользователь №: 1854



Советую ставить стальные радиаторы!
Поверхность легко протирается, что соответствует СанПин
Пример ставили на поликлиннике Переведеновский(м.Бауманская)
проблем с СЭС не было.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Purmo_Engineer_*
сообщение 18.1.2006, 11:22
Сообщение #11





Guest Forum






))) разумеется. Мы ставили стальные Purmo в онкоценр во Владимире, в поликлинику – на Брестской, в госпиталь им. Бурденко, в госпиталь Пограничных войск в Галицыно и т.д...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul
сообщение 20.1.2006, 23:16
Сообщение #12


Дорогой Леонид Ильич


Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636



еще как вариант - Kermi "Plan-Hygiene"
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Kermi.pdf ( 478,89 килобайт ) Кол-во скачиваний: 7665
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Zehnder_*
сообщение 2.2.2006, 8:17
Сообщение #13





Guest Forum






Вообще-то существуют не просто стальные трубчатые радиаторы, а специальная модель для медучреждений Zehnder Charleston Klinik, отличающаяся увеличенной длиной секции (65мм) для обеспечения возможности доступа и влажной уборки всей поверхности радиатора, ну и ценой тоже, конечно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Igor Barishpolet...
сообщение 2.2.2006, 12:31
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 1218
Регистрация: 16.7.2004
Из: Москва
Пользователь №: 68



Регистры из гладких труб. Они хорошо моются, красятся.... либо подобное.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Paul
сообщение 2.2.2006, 22:39
Сообщение #15


Дорогой Леонид Ильич


Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 6.4.2005
Пользователь №: 636



Цитата(Igor Barishpolets @ Feb 2 2006, 12:32 )
Регистры из гладких труб. Они хорошо моются, красятся.... либо подобное.

Тогда их придется закрывать экранами, т.к. (если не ошибаюсь) существует ограничение на температуру поверхности прибора.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Purmo_Engineer_*
сообщение 14.2.2006, 18:19
Сообщение #16





Guest Forum






Гигиенические радиаторы Пурмо План мы комплектуем даже специальными креплениями, чтобы они крепились на расстоянии 65 мм от стены, как того требуют нормы. Ведь между радиатором и стеной как раз основная пыль и собирается )))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SNip
сообщение 12.5.2008, 17:22
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 1223



Напомните производителя: где то слышал про стальные панельные у которых панели обшиты гладкими экранами и их вообще даж в операционных ставить можно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
SNip
сообщение 12.5.2008, 17:33
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 75
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт Петербург
Пользователь №: 1223



Вроде как у керми в гигиенических радиаторах нашел http://www.kermi.ru/russian/Heiztechnik/Fl...ene/index.phtml
Если не прав - поправьте пожалуйста
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 12.5.2008, 19:36
Сообщение #19


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44735
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Как я понимаю у всех производителей стальных панельных радиаторов есть модель в гигиеническом исполнении.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.5.2008, 20:47
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



У нас с этим тоже проблема. Требования саннорм попросту переведены из старых российских....
Выход простой - называю в проекте гигиенические радиаторы греющими панелями с гладкой поверхностью. Лично уверен, что такие радиаторы с порошковым покрытием значительно гигиеничнее чем бетонные плиты с микротрещинами, разъеденные антисептиком....
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.5.2008, 20:55
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



"бетонные плиты с микротрещинами, разъеденные антисептиком.... "
Но закрытые плиткой с хорошо моющейся поверхностью! И имеющие значительные размеры(прижелании) и действительно отсутствующие места ,где может остаться грязь после санобработки.
Хотя и нет вещи ,которую нельзя испортить.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 12.5.2008, 21:13
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(инж323 @ 12.5.2008, 20:55) [snapback]251985[/snapback]
Но закрытые плиткой с хорошо моющейся поверхностью!

И сама керамическая плитка в глазури имеет микротрещины, а особенно швы между плитками, которые постоянно "дышат" вместе с монолитом при нагреве
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 12.5.2008, 21:18
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Недостатки эти весьма сопоставимы с наличием значительного числа мест труднодоступных для мытья и просто типа не подлезть туда никак( а особо никто не хотел).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grom
сообщение 19.5.2008, 21:16
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 92
Регистрация: 15.4.2007
Из: Украина
Пользователь №: 7166



Для "очень чистых" помещений четко указано что необходим теплый потолок, а для "чистых" использовали бетонные греющие панели или теплые стены
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tgv
сообщение 19.6.2008, 22:11
Сообщение #25


проектировщикъ


Группа: Участники форума
Сообщений: 1118
Регистрация: 30.6.2004
Из: Москва
Пользователь №: 6



зендер это слишком круто, ставьте керми, пуром, или вогель и нут
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Manusha
сообщение 20.6.2008, 12:56
Сообщение #26





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 11.10.2007
Пользователь №: 11942



А как насчет российских МС-140? Можно их применять или лучше не стоит?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Антон Львович
сообщение 20.6.2008, 19:15
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 34
Регистрация: 20.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3454



Еще есть отечественный вариант стальных трубчатых радиаторов типа Арбония так называемые "РС" изготовитель "КЗТО"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 22.6.2008, 18:10
Сообщение #28





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



У нас щас тоже как раз медицинский объект. И тоже ступорнулись по приборам. На украине есть ДБН (ака СНиП) по медучреждениям, там тоже чётко указанно, что в определенных помещениях должны устанавливаться только бетонные панели.
Сейчас там даже в операционных стоят стальные регистры. Сначала думали следовать букве закона, заложить в проект бетонные панели (можно "привязку" сделать). Но решили поставить сталыне панельные гладкие Радики, т.к. экспертизы не будет.
Кстати, кто-то щас в промышленных мастабах выпускает эти бетонные панели?

Сообщение отредактировал Giedi Prime - 22.6.2008, 18:11
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Kult_Ra
сообщение 22.6.2008, 22:26
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 10258
Регистрация: 8.3.2007
Пользователь №: 6446



Цитата
Кстати, кто-то щас в промышленных масштабах выпускает эти бетонные панели?

Какой смысл их возить за три девять земель?
Их изготовливали заводы ЖБИ в СССР, да и то в редких регионах.
Можно бы было ставить панели с токопроводящим порошком как местные отопительные приборы. Так их производство желательно как можно ближе к месту стройки.

Сообщение отредактировал Kult_Ra - 22.6.2008, 22:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 22.6.2008, 22:28
Сообщение #30





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Цитата(SNip @ 12.5.2008, 18:22) [snapback]251933[/snapback]
Напомните производителя: где то слышал про стальные панельные у которых панели обшиты гладкими экранами и их вообще даж в операционных ставить можно?

В операционных ставьте регистры в стене и (или) тёплые полы, но подключение их рядом - в соседнем помещении. В остальных, кроме, процедурных, то чё насоветовали ранее. Айболиты - довольны, больные - не заражены, Вас не вспоминают (лет 10) smile.gif
Да и насчёт, если будете тёплый пол делать в операционной, то там он антистатичный должен получитьстя после всех "иновационных" решений архов ( 90-е, госпиталь, "мозаику" с графитом делали с латунной сеткой и подключением к отдельному контуру ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 23.6.2008, 22:53
Сообщение #31





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



А где-же брать эти бетонные панели, если их никто не выпускает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 24.6.2008, 21:50
Сообщение #32





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Цитата(Giedi Prime @ 23.6.2008, 23:53) [snapback]265502[/snapback]
А где-же брать эти бетонные панели, если их никто не выпускает?

Сделать на месте производства работ индивидуально по Вашим чертежам и расчётам. smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 27.6.2008, 18:53
Сообщение #33





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Что-то меня берут сомнения, что монтажники их будут делать.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 27.6.2008, 20:38
Сообщение #34





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А вы их как индивидуального изготовления рассчитаете?Так значит по Акту и принимать, и вы участник этой комиссии.
Типовые найдете? Так там и сертификат от изготовителя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.6.2008, 10:03
Сообщение #35





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Бетонные греющие панели для операционных, насколько я знаю, никогда небыли серийным изделием и изготавливались по месту. Это было в те времена, когда ещё небыло пластиковых труб и в бетоне заливались стальные регистры и змеевики.
Сейчас, когда есть выбор пластиковых труб, можно делать греющие стены и полы. А также, излучающие панели - в отделке операционной из специальных сборных панелей стен и потолка, для помещений ОЧ класса.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 28.6.2008, 19:26
Сообщение #36





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



Мы пошли ва-банк. В проекте забили радики корадовские 10 и 20 типа (в операционных и т.п. только 10-й тип). Экспертизы наверняка не будет, поэтому решили рискнуть.

А что-за специальные излучающие сборные панели?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 28.6.2008, 19:46
Сообщение #37





Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Giedi Prime @ 28.6.2008, 19:26) [snapback]266727[/snapback]
Мы пошли ва-банк. В проекте забили радики корадовские 10 и 20 типа (в операционных и т.п. только 10-й тип).
А что-за специальные излучающие сборные панели?

Надо было в медицинском исполнении. У них поверхность не рифлённая и порошковая окраска, которая не боится антисептических растворов...
Есть ОЧ помещения, которые облицовываются специальными панелями. В эти панели встраиваются греющие модули на воде от отопления, н.п. LinDab с гладкой алюминиевой полированной поверхностью. Но это сверхдорогой вариант. Поэтому, просто к сведенью... smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Giedi Prime
сообщение 30.6.2008, 23:24
Сообщение #38





Группа: Участники форума
Сообщений: 1180
Регистрация: 24.3.2006
Из: Причерноморье
Пользователь №: 2445



О, нашёл. Есть такое исполнение у радиков. Как говорится, поиск рулит.
А у кого-то есть опыт использования стальных панельных приборов в очень чистых помещениях? Контролирующие органы не цеплялись? Или как-то нужно дополнительно с ними согласовывать свое техническое решение?

Я конечно, понимаю, что нормативные документы не просто так требуют бетоные панели. Но у меня какое-то ощущение, что эти панели - пережиток прошлого, анахронизм.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 1.7.2008, 20:52
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Цитата(Giedi Prime @ 1.7.2008, 0:24) [snapback]267239[/snapback]
...Я конечно, понимаю, что нормативные документы не просто так требуют бетоные панели. Но у меня какое-то ощущение, что эти панели - пережиток прошлого, анахронизм.

"Сепсис" не анахронизм - всё должно легко убираться и протираться независимо от того спеца в экспертизе, что будет в меру своей загруженности проверять Ваши косяки. cool.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxis
сообщение 15.2.2009, 19:57
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 9.12.2007
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13628



Здравствуйте друзья! clap.gif
В данный момент делаем проект реконструкции системы отопления областной больницы. Проектом предусматривается расширение здания. Как следствие часть существующих приборов на 1-м этаже будут демонтированы, в новых помещениях необходимо запроектировать самостоятельную систему отопления. В тех.задании на реконструкцию прописаны старые, добрые МС140. Можно конечно сработать по этому варианту, но хочется предложить что - нибудь поэстетичней и в тоже время избежать проблем при согласованиях. Нормы требуют только легкой очистки поверхности о.прибора и регламентируют макс. темп. т.носителя в системе отопления.
С учетом этого, вопрос стал за наличием гигиенического сертификата у отопительного прибора и гибкости взглядов эксперта.
Я нашел о.прибор марки Zender с наличием гигиенического сертификата для чистых помещений, но он к сожалению на немецком языке. Думается, что вряд ли это может служить ответом на возможное замечание по типу прибора. Прошу поделиться опытом по этому вопросу. Хочется сделать не только правильно, но и красиво, тем более что заказчик готов пойти на разумное удорожание системы.
И вообще, кто-нибудь видел сертификат на о.приборы для чистых помещений?! bang.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rem
сообщение 15.2.2009, 20:19
Сообщение #41





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597



Цитата(maxis @ 15.2.2009, 18:57) [snapback]353575[/snapback]
Нормы требуют только легкой очистки поверхности о.прибора и регламентируют макс. темп. т.носителя в системе отопления.
С учетом этого, вопрос стал за наличием гигиенического сертификата у отопительного прибора и гибкости взглядов эксперта.

У нас на фармзаводе в ЧП стоят плоские отопительные приборы, легкодоступные для очистки(в них отсутствуют застойные зоны - которые являются причиной развития грибов и микроорганизмов). Чье производство не знаю... Фото через пару дней смогу выложить. Насчет сертификата не слыхал, но посмотрю в документации, может чего найду. Думаю - внешний вид является доказательством легкости очистки и без сертификата. В любом случае, скоро одну батарею буду искать - отпишусь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Вован (Киев)
сообщение 15.2.2009, 22:09
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 728
Регистрация: 22.2.2007
Пользователь №: 6196



VOGEL@NOOT посмотрите. У них есть гигиенические - мы применяли в больницах.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Роман99
сообщение 16.2.2009, 10:06
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 189
Регистрация: 16.7.2008
Пользователь №: 20686



Мы ставим в чистых помещениях Korado radik hygiene VK, но у нас не больница и у заказчика много денег. В вашем случае сомниваюсь, что зак на это пойдет!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rem
сообщение 16.2.2009, 18:21
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 76
Регистрация: 7.12.2007
Пользователь №: 13597



Стоят у нас Kermi Plan-k однорядные. Легко очищаются, не имеют застойных зон, устанавливаются на расстоянии 120 мм от стены, для очистки сзади. Для больниц рекомендуют:

Гигиенические радиаторы PLAN – HYGIENE
Конструктивные особенности и преимущества

Плоские (гладкие) гигиенические радиаторы фирмы "Керми" отвечают гигиеническим требованиям, предъявляемым к строительному оснащению больниц.
Благодаря их открытой форме изготовления, эти радиаторы очень легко и быстро чистить.
Высококачественная двухслойная лакировка противостоит всем имеющимся в торговле дезинфицирующим средствам.
Абсолютно гладкая передняя панель, без обрамляющего желобка, из листовой стали, с профилированной задней и внутренней стороной, с верхним и боковыми профилями для защиты кромок. Без облицовки и без конвенционных щитков.
Поставка возможна в компактной или вентильной версии.
Вентильная версия со встроенной вентильной арматурой. Заранее установленным на заводе уровнем нагревательной мощности.
В качестве принадлежностей: экран теплового излучения, позволяющий максимально сократить потери тепла через поверхности окон.
Серия плоских гигиенических радиаторов пригодна для любых источников тепла и любой потребности в тепле.
Высота от 305 мм до 905 мм. Длина от 405 мм до 3005 мм. Одно-, двух- или трёхрядные.
Варианты исполнения
Plan – K – боковая подводка теплоносителя.
Plan – V – нижняя (донная) подводка теплоносителя.



ЗЫ: Не реклама, ищите аналоги и у других производителей!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
maxis
сообщение 16.2.2009, 19:59
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 9.12.2007
Из: Novosibirsk
Пользователь №: 13628



Друзья, спасибо за ответы! clap.gif
Но эксперт однозначно хочет видеть сертификат разрешающий применять прибор в чистых помещениях. Глупость полная конечно. Я думаю проще будет с экспертом связаться и разузнать конкретно что они согласовывают в подобных проектах.
Еще раз спасибо за ответы, ценю ваше мнение. wink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Руслан76
сообщение 28.7.2012, 8:34
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 1.5.2010
Пользователь №: 55030



Здравствуйте коллеги! Столкнулся с такой проблемой: выбор отопительных приборов в больнице, по санпину сказано с гладкой поверхностью, а подрядчик требует чугунные радиаторы МС140, по нормам можно ли устанавливать эти приборы, и еще какие посоветовали бы вы, я хочу применить стальные панельные радиаторы Пурмо, но срок службы этих радиаторов не нашел? Заранее всем спасибо!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 28.7.2012, 8:42
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



В больница применяются гигиенические радиаторы, у которых есть гигин. Сертификкат. Вряд ли у мс 140 он есть, так что шлите зака этим куда подальше
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.7.2012, 12:39
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(alexius_sev @ 28.7.2012, 9:42) *
В больница применяются гигиенические радиаторы, у которых есть гигин. Сертификкат. Вряд ли у мс 140 он есть, так что шлите зака этим куда подальше

Именно МС140 имел ранее гигиенический сертификат и делался специально под повышенные сансвойства.Но обратите внимание, что вылет кронштейнов для них на 20 мм больше- на толщину плитки за радиатором и для возможности пролезть за прибор рукой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 28.7.2012, 12:48
Сообщение #49





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



НЕ ЗНАЮ, НА счет гигиенического сертификата, но то что на них пыль скапливается это точно, раньше и получили видимо, так как альтернатив не было....а так я против МС 140, представляю как их протирать будут...

Сообщение отредактировал alexius_sev - 28.7.2012, 12:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 28.7.2012, 13:58
Сообщение #50





Группа: Участники форума
Сообщений: 33351
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Ну да "альтернатив" не было, все в лаптях ходили с медведем на веревочке и не умели окрасить так, что б пыль протирать было удобно. Пыль бытовая появляется везде,где есть люди(или она просто не бытовая), а чисто- там ,где убирают. И убирают, а не имитируют уборку. И сертификат был не купленный, и убирались удобно и легко, да и ныне такие же они.Хотя за МС и откат поставщик не даст......
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 28.7.2012, 14:30
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(инж323 @ 28.7.2012, 14:58) *
умели окрасить так, что б пыль протирать было удобно. Пыль бытовая появляется везде,где есть люди(или она просто не бытовая), а чисто- там ,где убирают. И убирают, а не имитируют уборку.


То, что есть радиаторы, гораздо более удобные в плане гигиенического ухода и более пригодные созданию комфортных условий, нежели чем классический чугун, спорить сложно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 28.7.2012, 19:51
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(GarryRU @ 28.7.2012, 14:30) *
То, что есть радиаторы, гораздо более удобные в плане гигиенического ухода и более пригодные созданию комфортных условий, нежели чем классический чугун, спорить сложно.


-удобные
-гигиенический уход
-комфортные условия
С этим(спорить сложно) согласен.
НО.... если все эти перечисленные качества, срастаются(что конечно я сомневаюсь) с центральной системой отопления ,температурами,гидравликой.
То тогда конечно (не классический чугун) и фраза "спорить сложно" остаётся в вполне уместной! smile.gif

Сообщение отредактировал Anatol - 28.7.2012, 19:55
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 28.7.2012, 22:54
Сообщение #53





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(Anatol @ 28.7.2012, 20:51) *
НО.... если все эти перечисленные качества, срастаются(что конечно я сомневаюсь) с центральной системой отопления ,температурами,гидравликой.
То тогда конечно (не классический чугун) и фраза "спорить сложно" остаётся в вполне уместной! smile.gif


В исходном сообщении не было ни слова про ЦСО.
Способы подключиться к ЦСО так, чтобы можно было использовать в здании что-то, помимо чугуна, придуманы давно.

Сообщение отредактировал GarryRU - 28.7.2012, 22:54
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 29.7.2012, 9:04
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



что тут спорить? Вот Прикрепленный файл  Hygienic_RU.pdf ( 574,9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 698
. Если есть для МС-140 флаг в руки...А так у зарубежный производителей радиаторы для больниц выведения отдельной серией
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 29.7.2012, 11:31
Сообщение #55





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(GarryRU @ 28.7.2012, 22:54) *
В исходном сообщении не было ни слова про ЦСО.

Про ЦСО в сообщение, согласен не было ни слова, а про что было?
Автор вообще об системе не упоминул ничего.
Так если это не ЦСО ,токда причем здесь вообще чугун?
Цитата(GarryRU @ 28.7.2012, 22:54) *
Способы подключиться к ЦСО так, чтобы можно было использовать в здании что-то, помимо чугуна, придуманы давно.

Я про объект больница не знаю ничего от автора,но думаю что этот проект бюджетный раз Заказ. так очень утвердительно перешел на чугуний.
А вы хотите предложить "разные способы"плюс стальные радиат. -иногда здоровье заказ. надо поберечь. smile.gif

Цитата(alexius_sev @ 29.7.2012, 9:04) *
Если есть для МС-140 флаг в руки...

Вы предлагаете стальной панельный радиатор,очень замечательно все параметры у него подходят и сертификат гигиен. имеется.
Про стальной панельный радиатор я намекал в своем сообщении про то,
что если ЦСО вы также его будите предлагать?

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Руслан76
сообщение 29.7.2012, 12:45
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 53
Регистрация: 1.5.2010
Пользователь №: 55030



Вообще то если ЦСО можно систему подключить через теплообменник все равно температуру в больницах надо снижать 80 градусов.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
alexius_sev
сообщение 29.7.2012, 12:54
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 1997
Регистрация: 4.11.2010
Из: Москва
Пользователь №: 79559



А что в цент системе отопления его нельзя применять,у нено панельного стального давление 10 бар против 6 бар чугуна, температура в больнице вроде не более 80 или 90 снип не охота смотреть... я вообще чуточку не понимаю причем цсо, объясните
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 29.7.2012, 13:19
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(Anatol @ 29.7.2012, 12:31) *
Про ЦСО в сообщение, согласен не было ни слова, а про что было?
Автор вообще об системе не упоминул ничего.


Правильно!
Именно поэтому мы общаемся чисто гипотетически, вообще как-бы.
А Вы настаиваете на ЦСО и предлагаете обсуждать тему радиаторов для больниц сразу для условия невозможности применения, например, стальных радиаторов.
А это резко сужает тему, без всяких на то оснований в исходном сообщении.

Цитата(Anatol @ 29.7.2012, 12:31) *
Так если это не ЦСО ,токда причем здесь вообще чугун?


Ну, например, заказчик хорошо его знает и считает вариантом на любой случай.
Нестареющей классикой, так сказать.

Цитата(Anatol @ 29.7.2012, 12:31) *
Про стальной панельный радиатор я намекал в своем сообщении про то,
что если ЦСО вы также его будите предлагать?


А почему нет?
Если система будет подключена к ЦСО через теплообменник, что правильно, почему не предложить стальные панельные или, например, стальные трубчатые радиаторы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 29.7.2012, 13:27
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Руслан76 @ 29.7.2012, 12:45) *
Вообще то если ЦСО можно систему подключить через теплообменник все равно температуру в больницах надо снижать 80 градусов.

Теплообменник уже упоминали под версией "разные способы",я это уже прокомментировал, почему "разные способы" несколько не желательны в бюджетном варианте ! Почему Вы все же не желайте нас по подробней просветить что у Вас за объект?
Цитата(alexius_sev @ 29.7.2012, 12:54) *
А что в цент системе отопления его нельзя применять,у нено панельного стального давление 10 бар против 6 бар чугуна, температура в больнице вроде не более 80 или 90 снип не охота смотреть... я вообще чуточку не понимаю причем цсо, объясните

Вот смотрите: радиатор стальной хоть и обработан из нутри как клянется производитель но это нечего не меняет,
он все равно остается стальным.
Входной диаметр в радиатор 1/2.....
Лето: опрессовка ,наша вода, я не утверждаю категорично но бывают и ЦСО в здании оставляют вообще без теплоносителя, хотя это категорически не желательно но у нас например это факт.
Вывод: долго проживет сталь на ЦСО?
Прикрепленное изображение
Прикрепленное изображение

P.S. А это Vogel...куда уж круче. Только не подумайте что я против стальных, smile.gif напротив для коттеджей это мой ну почти,основной радиатор!

Сообщение отредактировал Anatol - 29.7.2012, 13:34
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
toxan
сообщение 29.7.2012, 13:54
Сообщение #60





Группа: Участники форума
Сообщений: 862
Регистрация: 2.9.2007
Пользователь №: 11043



Вот вы спор затеяли странный.
Все решается гораздо проще, при наличии у конкурентов (радиаторов) сертификатов, основными критериями будут:
1. Затраты времени/ресурса на технологию уборки (эксплуатационные затраты);
2. Цена (капитальные затраты);
3. Требования к дизайну.
4. Определенные требования технолога/владельца.

Сообщение отредактировал toxan - 29.7.2012, 13:56
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 29.7.2012, 14:41
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(Anatol @ 29.7.2012, 14:27) *
Вот смотрите: радиатор стальной хоть и обработан из нутри как клянется производитель


Если это стальной панельный, то ни чем он изнутри не обработан smile.gif
Почти все стальные радиаторы изнутри не обрабатываются никак, за исключением считанного числа специальных моделей, типа Zehnder Charleston Pro, с двухслойным полимерным покрытием.

Цитата(Anatol @ 29.7.2012, 14:27) *
Лето: опрессовка ,наша вода, я не утверждаю категорично но бывают и ЦСО в здании оставляют вообще без теплоносителя, хотя это категорически не желательно но у нас например это факт.


Смертельным для стальных радиаторов является, как Вы правильно заметили, именно слив системы на долги срок.
Фотографии, которые Вы предоставили, они как раз про это.
Не про опрессовку и качество воды, а именно про запуск в систему большого количество кислорода.

Цитата(Anatol @ 29.7.2012, 14:27) *
Вывод: долго проживет сталь на ЦСО?


Долго, если следовать нашим же, российским нормам, и не опорожнять систему на долго.

При этом должен сказать, что уследить за этим бывает очень тяжело и именно поэтому в ЦСО бояться ставить стальные приборы.
И именно поэтому я себе в типовой жилой дом поставил вышеназванный стальной трубчатый радиатор с внутренним полимерным покрытием.
Чисто на всякий случай, чтобы даже не думать - слили у меня систему или нет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksei22
сообщение 10.8.2012, 12:57
Сообщение #62





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41302



Доброго времени суток уважаемые коллеги! Кто уже имел опыт проектирования мед. учереждений, будьте так любезны, разъясните какие все-таки нагревательные приборы можно применять в операционных? Какие производители имеют акт испытаний и заключение соответствующих структур? Норматив действующий на Украине гласит о бетонных греющих панелях, но как по мне, это решение уже морально устарело и не целесообразно. В похожей теме уже была дискуссия по поводу операционных и их обогрева, но какой-то четкости и единого мнения - я не увидел. Поэтому считаю необходимым рассмотреть данный подпункт отдельно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 10.8.2012, 14:07
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Aleksei22 @ 10.8.2012, 12:57) *
имел опыт проектирования мед. учереждений,нагревательные приборы можно применять в операционных? Какие производители имеют акт испытаний и заключение соответствующих структур? Норматив действующий на Украине гласит о бетонных греющих панелях, но как по мне, это решение уже морально устарело и не целесообразно.

А какая разница больница-операционная?

Цитата(Aleksei22 @ 10.8.2012, 12:57) *
Поэтому считаю mad.gif необходимым рассмотреть данный подпункт отдельно

Я красивый, я сильный, я мудрый, я добрый. И все это открыл я. smile.gif

Сообщение отредактировал Gemini - 10.8.2012, 16:52
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksei22
сообщение 10.8.2012, 15:15
Сообщение #64





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41302



Уважаемый Anatol, если Вы не видите разницу "больница-операционная" то Вам, наверное, будет интересней тратить свое время на другие темы.

P.S.
Если Вам нечего сказать по делу, то лучше не пишите вообще - со всякими смайликами и шуточками Вас больше оценять в соц. сетях и чатах.

Сообщение отредактировал Aleksei22 - 10.8.2012, 15:17
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 10.8.2012, 16:36
Сообщение #65





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(Aleksei22 @ 10.8.2012, 15:15) *
Уважаемый Anatol, если Вы не видите разницу "больница-операционная" то Вам, наверное, будет интересней тратить свое время на другие темы.

Уважаемый 'Aleksei2'
На какие темы мне тратить свое время -я сам разберусь !
А какая разница "больница-операционная" объяснили бы темному человеку.
А так, Вы можете поэтому только считать!!
Цитата(Aleksei22 @ 10.8.2012, 12:57) *
P.S.
Если Вам нечего сказать по делу, то лучше не пишите вообще - со всякими смайликами и шуточками Вас больше оценять в соц. сетях и чатах.

А о коком деле речь то идет -что мы знаем кроме -я считаю!

Цитата(Aleksei22 @ 10.8.2012, 12:57) *
о бетонных греющих панелях, но как по мне, это решение уже морально устарело и не целесообразно.

-Бетонные панели отвечают самым строгим санитарно-гигиеническим требованиям, архитектурно-строительным требованиям.
Применяют преимущественно в лечебных учреждениях в операционных и в родильных домах в детских комнатах.
- средняя температура нагревательных приборов не должна превышать температуру 80°С, так как при более высокой температуре происходит пригорание и возгонка(сублимация) органической пыли!
Что еще не понятно -мой Вы ненавистник шуточек и смайлик..... , ах да я забыл "ПОЭТОМУ СЧИТАЮ необходимым"


P.S Есть множество ,что можно применить(и сто раз про то сказано ,только осталось почетать) в операционной ,Вам разжевать или как! Считайте дальше! smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleksei22
сообщение 10.8.2012, 17:55
Сообщение #66





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41302



Anatol, о том что такое больница и операционные Вам (темному человеку) поведует "ДБН В.2.2-10-2001. Здания и сооружения. Учреждения здравоохранения" или его российский вариант.

В названии темы черным по белому указано о каком деле идет речь, но специально для Вас, мой Вы любитель поёрничать и поумничать расшифрую - "какие отопительные приборы можно использовать в операционных?" и вопрос этот адресован специалистам которые уже сталкивались с этой задачей*****

Операционные относятся к категории чистоты ОЧ (особо чистые) поэтому что угодно на отопление туда не поставишь (официально), можно схитрить и в проект заложить бет. панели, а на стройку выдать тех. решение с обычными приборами в гиг. исполнении, но потом при вводе объекта в эксплуатацию будет ряд проблем, затрат на взятки и облицовку радиаторов - так чтобы из стены торчала лишь передняя часть прибора. Это этап пройденный.

По поводу бетонных панелей: какие есть поставщики сего продукта? - нет таковых, были при союзе; значит нужно разрабатывать самим - задание конструкторам, потеря времени, расходы на производство; коков срок их эксплуатации - если использовать пласт./метало-пласт. трубу будут иметь низкие теплотехнические показатели, а значит будут иметь необъятные размеры чтобы компенсировать теплопотери, если взять метал. трубу (медь, сталь, водогазопродную) - 50 лет не прослужит как требует нормативный эксплуатационный срок использования инженерных систем. А про их вес и монтаж - лучше вообще не упоминать...

Вам не понравились мои словарные обороты? На это могу ответить только прозой*****

Отдохните ка Вы от форума, любитель словесности... бан на 3 дня, за хамство

Сообщение отредактировал Gemini - 10.8.2012, 21:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 22.1.2013, 20:05
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Согласно СанПиН 2.1.3.2630 – 10 "САНИТАРНО-ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ МЕДИЦИНСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ":
6.2 Нагревательные приборы должны иметь гладкую поверхность, исключающую адсорбирование пыли и устойчивую к воздействию моющих и дезинфицирующих растворов. Их следует размещать у наружных стен, под окнами. Расположение нагревательных приборов у внутренних стен в палатах не допускается.
При устройстве ограждений отопительных приборов должен быть обеспечен свободный доступ для текущей эксплуатации и уборки.

Т.е. получается что во всех помещениях больницы должны быть приборы в специальном исполнении по п 6.2., т.к. оговорок нет или как-то иначе?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nyushman
сообщение 7.8.2013, 2:39
Сообщение #68





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.5.2012
Пользователь №: 151712



здраствуйте, посоветуйте какой отпительный прибор лучше выбрать вместо биметаллического секционного радиатора в лечебном учреждении в соответствии с п.6.2. СанПиН 2.1.3.2630-10?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vik74
сообщение 7.8.2013, 5:53
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 552
Регистрация: 5.3.2008
Из: Челябинск
Пользователь №: 16293



Ну например Kermi X2 Plan-V Hygiene, или любые другие, приборы с гладкой поверхностью, устойчивой к ежедневному воздействию моющих и дезинфицирующих средств, исключающие скопление пыли и микроорганизмов во всех палатах.
С меня однажды эксперт потребовал также сертификат соответствия для медицины.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Tigason
сообщение 7.8.2013, 6:03
Сообщение #70





Группа: New
Сообщений: 6
Регистрация: 4.5.2010
Пользователь №: 55208



По моим наблюдениям в коридорах стоят (под окнами) обычные чугунные радиаторы, в операционной - змеевик из 50 трубы, могу фото скинуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
nyushman
сообщение 7.8.2013, 7:18
Сообщение #71





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 24.5.2012
Пользователь №: 151712



дело в том что я исправляю замечания экспертизы, проект делала не я, поэтому у меня нет никаких расчетов, мне известны только сколькисекционные радиаторы установлены по помещениям. Если меняю на панельные, я могу просто посчитать по количесству секций теплоотдачу установленного прибора и в зависимости от этой величины подобрать панельный радиатор нужного размера??
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 7.8.2013, 8:24
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Цитата(nyushman @ 7.8.2013, 7:18) *
дело в том что я исправляю замечания экспертизы, проект делала не я, поэтому у меня нет никаких расчетов, мне известны только сколькисекционные радиаторы установлены по помещениям. Если меняю на панельные, я могу просто посчитать по количесству секций теплоотдачу установленного прибора и в зависимости от этой величины подобрать панельный радиатор нужного размера??

Да. Можно так. Главное с размерами вписаться, потому что гигиенический радиатор будет по-длиннее.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Anatol
сообщение 7.8.2013, 13:24
Сообщение #73





Группа: Участники форума
Сообщений: 1367
Регистрация: 4.4.2010
Из: СНГ!!!!!
Пользователь №: 50549



Цитата(nyushman @ 7.8.2013, 2:39) *
здраствуйте, посоветуйте какой отпительный прибор лучше выбрать вместо биметаллического секционного радиатора в лечебном учреждении в соответствии с п.6.2. СанПиН 2.1.3.2630-10?

Прикрепленное изображение
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 7.8.2013, 20:10
Сообщение #74





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



Гигиенические радиаторы Vogel&Noot (Фогель&Нут)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MC-Anvil
сообщение 8.8.2013, 9:48
Сообщение #75





Группа: Участники форума
Сообщений: 760
Регистрация: 26.3.2013
Из: Киев
Пользователь №: 186866



Ну да еще не забудьте про «Кимрский завод теплового оборудования «РАДИАТОР»

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eklmneka
сообщение 13.11.2013, 12:04
Сообщение #76





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 29.5.2009
Из: Иваново
Пользователь №: 34158



Ув. специалисты! Подскажите. В больнице в ряде помещений в качестве системы кондиционирования применяются охлаждающие потолочные панели. На зиму эти панели (установлены на высоте 3,5м) будут работать как отопительные приборы. Вопрос в том, какой температурный график принять на отопление, какой тепловой поток получится. Полагал принять 40-35, тепловой поток порядка 100вт/м.кв. Но тут наткнулся на сп 60.13330 п 5.8...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛюдмилаКарелова
сообщение 13.11.2013, 13:35
Сообщение #77





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 29.7.2013
Из: Курск
Пользователь №: 200530



В типоряде отопительных приборов Kermi есть гладкие, специально для мед учреждений, в больницах ставят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 13.11.2013, 17:00
Сообщение #78





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(eklmneka @ 13.11.2013, 13:04) *
Ув. специалисты! Подскажите. В больнице в ряде помещений в качестве системы кондиционирования применяются охлаждающие потолочные панели. На зиму эти панели (установлены на высоте 3,5м) будут работать как отопительные приборы. Вопрос в том, какой температурный график принять на отопление, какой тепловой поток получится. Полагал принять 40-35, тепловой поток порядка 100вт/м.кв. Но тут наткнулся на сп 60.13330 п 5.8...


Ответ зависит от типа панелей и параметров помещения.

Не пробовали консультироваться с производителем панелей?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 14.11.2013, 14:27
Сообщение #79





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(eklmneka @ 13.11.2013, 13:04) *
Вопрос в том, какой температурный график принять на отопление, какой тепловой поток получится. Полагал принять 40-35, тепловой поток порядка 100вт/м.кв. Но тут наткнулся на сп 60.13330 п 5.8...


Кстати, важно помнить, что в СП речь идет об ограничении по кв.м. поверхности пола, а не площади панели.
Т.е. надо учитывать, что панели занимают не всю площадь потолка.

Ну и, наконец, всегда можно задаться меньшей дельта Т, если есть необходимость соблюсти это условие.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
eklmneka
сообщение 14.11.2013, 15:14
Сообщение #80





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 29.5.2009
Из: Иваново
Пользователь №: 34158



Спасибо за ответы!

Цитата(GarryRU @ 13.11.2013, 18:00) *
Ответ зависит от типа панелей и параметров помещения.

Не пробовали консультироваться с производителем панелей?


Конечно, с поставщиком панелей я обязательно свяжусь по этому вопросу.
Но интересует мнение не только того, в чьих интересах это продать.
По типу панелей, водяные потолочные панели монтируемые в подвесной потолок параллельно со светильниками и воздухораспределительными устройствами. Примерный процент потолка занимаемого панелями 70%. Теплопотери в помещении порядка 50 Вт/м2. Высота установка панелей 3м. Какой температурный график принять, какой тепловой поток получится, хватит ли его для компенсации теплопотерь. И ещё немаловажный вопрос касательно размещения отопительного прибора: СНиП 41-01-2003 п6.5.5. "Отопительный прибор следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки" и далее про длину отопительного прибора с лечебных учреждениях.
Можно ли применять потолочные панели для отопления???
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
GarryRU
сообщение 14.11.2013, 15:25
Сообщение #81





Группа: Участники форума
Сообщений: 433
Регистрация: 12.3.2010
Из: Москва
Пользователь №: 48282



Цитата(eklmneka @ 14.11.2013, 16:14) *
По типу панелей, водяные потолочные панели монтируемые в подвесной потолок параллельно со светильниками и воздухораспределительными устройствами. Примерный процент потолка занимаемого панелями 70%. Теплопотери в помещении порядка 50 Вт/м2. Высота установка панелей 3м. Какой температурный график принять, какой тепловой поток получится, хватит ли его для компенсации теплопотерь.


Это все вопрос расчета и подбора конкретных панелей для конкретного помещения.
Т.е. надо брать техническую документацию и подбирать панели так, чтобы их количество и температура излучающей поверхности соответствовали задаче возмещения теплопотерь помещения и не нарушали нормы Санпин.

Цитата(eklmneka @ 14.11.2013, 16:14) *
И ещё немаловажный вопрос касательно размещения отопительного прибора: СНиП 41-01-2003 п6.5.5. "Отопительный прибор следует размещать, как правило, под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки" и далее про длину отопительного прибора с лечебных учреждениях.


Во-первых, оговорка "как правило" говорит о том, что это условие необязательное.
Во-вторых, тут речь идет о стандартных приборах отопления, конвективного типа.
Во-третьих, панели расположенные на потолке вдоль окна удовлетворяют данному условию.

Как-то так smile.gif

Цитата(eklmneka @ 14.11.2013, 16:14) *
Можно ли применять потолочные панели для отопления???


Так применяют же smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
v-david
сообщение 14.11.2013, 15:27
Сообщение #82





Группа: Участники форума
Сообщений: 4344
Регистрация: 10.3.2010
Из: Зеленоград
Пользователь №: 48108



Да зачем Вам этот гемморой? Во-первых, Вам потребуется график подачи выше точки росы, т.е. ориентировочно 15С. Выше +18 нет смысла задирать обратку, это уже больше похоже на обогрев, т.е. дельта 2-3С = считайте диаметры труб и мощности насосов. Сильно сомневаюсь, что даже 100% площади потолка хватит "погасить" теплопритоки в помещении хотя бы с одним окном. Вариант с локальным смесительным узлом позволит, конечно, уменьшить диаметр труб, но дешевле точно не будет. А и где его размещать? Пока не поздно, бросьте эту, реально дурацкую, идею. Покажите мне в нормативных документах запрет на использование фанкоилов в медучреждениях. Ссылок на "гладкие поверхности отопительных приборов" не надо. Чистые помещения тоже не приводите в пример, там теплоизбытки вполне снимаются 10кратным воздухообменом. Мое мнение: охлаждаемые потолки в медучреждения - распил бабла или безграмотность. Неизвестно еще что хуже.

Сообщение отредактировал v-david - 14.11.2013, 15:28
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инженер55
сообщение 26.10.2014, 2:00
Сообщение #83





Группа: Участники форума
Сообщений: 63
Регистрация: 3.4.2013
Из: Королёв
Пользователь №: 187983



Здравствуйте, вопрос такой: можно ли в больнице (кроме операционных) поставить керми РКО гладкие (не гигиенические)?
У гигиенич очень маленькая т/отдача и они получаются слишом большие

Сообщение отредактировал инженер55 - 26.10.2014, 2:01
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Grubb
сообщение 15.11.2014, 16:47
Сообщение #84





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 9.10.2014
Из: Москва
Пользователь №: 247250



Цитата(инженер55 @ 26.10.2014, 3:00) *
Здравствуйте, вопрос такой: можно ли в больнице (кроме операционных) поставить керми РКО гладкие (не гигиенические)?
У гигиенич очень маленькая т/отдача и они получаются слишом большие


Думаю, можно и гладкие. У них характеристики ничуть не хуже. В больницах я бы рекомендовал уделить внимание не только радиаторам. Трубы тоже нужно подбирать. Я когда свой стоматологический кабинет открывал, ставил панельные радиаторы. По совету друга выбрал к ним трубы KAN из тонкостенной нержавейки. 4 года уже стоят, нет ни протечек, ни ржавчины. Все стерильно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
monosyllabic
сообщение 18.2.2015, 14:27
Сообщение #85





Группа: Участники форума
Сообщений: 29
Регистрация: 15.1.2010
Пользователь №: 44342



Подскажите, пожалуйста, можно ли ставить стальные панельные радиаторы в помещении рентген кабинета. Стоматологическая клиника у меня на 1ом этаже жилого дома. Соответсвенно рентген по идее должен быть не таким мощным и страшным.
Если нельзя, то что поставить или как лучше отопить. Согласно украинским нормам.

Сообщение отредактировал monosyllabic - 18.2.2015, 14:39
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Archi
сообщение 15.1.2019, 14:43
Сообщение #86





Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 18.12.2008
Пользователь №: 26903



Коллеги. А у кого нибудь был опыт применения электроконвекторов в гигиеническом исполнении? Если да, то посоветуйте производителя.Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
VolosatovPA
сообщение 10.2.2020, 7:57
Сообщение #87





Группа: Участники Форума2
Сообщений: 286
Регистрация: 29.11.2006
Из: Челябинск
Пользователь №: 4964



Цитата(MC-Anvil @ 8.8.2013, 9:48) *


Спасибо! Отличный вариант, приборы подходят для зависимых и независимых схем подключения к тепловым сетям, отечественный производитель, на сайте производителя есть вся необходимая информация - паспорта, сертификаты, прайс, фотографии, габаритные размеры, готовые блоки в Revit и, самое главное, рекомендации "Витатерм"!!! Первый раз вижу такую полноту информации без кучи рекламных баннеров и получасового перекапывания сайта, порадовали!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
dronovigor
сообщение 1.6.2020, 19:12
Сообщение #88





Группа: Участники форума
Сообщений: 564
Регистрация: 25.11.2009
Пользователь №: 41285



Здравствуйте! Подскажите, пжл, какие электроконвекторы применяются в больницах: производитель? Кроме Атлант-проджект.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 1.8.2025, 0:41
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных