Скользящие опоры, Прошу совета по опорам |
|
|
Гость_D_TOM_*
|
14.3.2008, 11:58
|
Guest Forum

|
Ситуация такая. Устроился на работу в монтажную организацию, а опыта нет. Для приобретения оного меня направили на объект с опытным прорабом. На объекте тянут теплоснабжение и отопление. И сразу возник первый вопрос. Скользящие опоры под трубу диаметром 150 оказались приварены к металлоконструкции. Т. е. получается труба трется об скользячку. Прораб говорит что так всегда делали, а я думал что наоборот скользячка прихватывается к трубе и скользит по металлоконструкции. Наделали этих скользячек уже на километр. Вот прошу совета от более опытных товарищей , что делать? Заставить срезать или можно как то выйти из положения. Проект "слепой" , деталировки нет, на чертежах только точка входа забита к осям. Остальное на "наше усмотрение".
|
|
|
|
Гость_Dent_*
|
14.3.2008, 13:54
|
Guest Forum

|
Как думаете, что будет с изоляцией, когда труба так годик потрется о хомут? И потом если скользячку приварить к металлоконструкции, получится направляющая, а не скользящая опора - вряд ли в расчетах это учитывали
|
|
|
|
Гость_D_TOM_*
|
14.3.2008, 15:02
|
Guest Forum

|
Спасибо за ответ. Я то думаю что переделать надо.
|
|
|
|
|
16.3.2008, 19:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1633
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028

|
Конечно я не монтажник, но даже в серии на скользячки указаны перемещения самой опоры.
|
|
|
|
|
16.3.2008, 19:52
|
Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 12.2.2008
Из: СПб
Пользователь №: 15496

|
Чего тут думать - резать "не дожидаясь перитонита", а прораба сунуть носом в серию 4.903-10 вып. 5.
|
|
|
|
|
3.4.2008, 19:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
на то она и скользячка , чтоб скользить, не труба же должна сама елозить, даже если низкие опоры делают к трубе подложку приваривают, стальной лист чтоб не трубой по опорной конструкции ...
я вот почитала тему ...и у самой вопрос возник...
пришел вот такой неопытный спец к нам , работу выполнил ( без косяков не бывает , а вернее ужас если разобраться по хорошему), проверил ГИП, отдали заказчику, заказчик тож не совсем опытный, но власть имеет...дело дойдет до монтажа тогда появятся вопросы, а не взыщит ли заказчик потом с нас когда уже принял работу? ...я не так переживаю за молодого спеца , как за свою же з/плату , ведь если что фирма с каких денег платить будет?
Сообщение отредактировал itanja - 3.4.2008, 19:53
|
|
|
|
|
3.4.2008, 20:26
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1290
Регистрация: 12.4.2007
Из: Россия
Пользователь №: 7094

|
Даже в типовой серии для теплоснабжения по скользящим опорам (не помню номер), на чертеже показанно, что скользящая опора перемещается именно по стороительной конструкции (металлоконструкции), а не труба по скользячке. Цитата(itanja @ 3.4.2008, 20:52) [snapback]238489[/snapback] на то она и скользячка , чтоб скользить, не труба же должна сама елозить, даже если низкие опоры делают к трубе подложку приваривают, стальной лист чтоб не трубой по опорной конструкции ...
я вот почитала тему ...и у самой вопрос возник...
пришел вот такой неопытный спец к нам , работу выполнил ( без косяков не бывает , а вернее ужас если разобраться по хорошему), проверил ГИП, отдали заказчику, заказчик тож не совсем опытный, но власть имеет...дело дойдет до монтажа тогда появятся вопросы, а не взыщит ли заказчик потом с нас когда уже принял работу? ...я не так переживаю за молодого спеца , как за свою же з/плату , ведь если что фирма с каких денег платить будет? К нам на работу - Вы имеете в виду пректировщиком? В проектах не указывается что к чему приваривается, это дело монтажников знать, Вы как проектировщик обязанны правильно расставить скользячки, подобрать компенсатор (например вылет), неподвижки расставить, тип опор подобрать и т.д. и т.п.
|
|
|
|
|
4.4.2008, 17:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
Цитата(А.В. @ 3.4.2008, 21:26) [snapback]238502[/snapback] Даже в типовой серии для теплоснабжения по скользящим опорам (не помню номер), на чертеже показанно, что скользящая опора перемещается именно по стороительной конструкции (металлоконструкции), а не труба по скользячке. К нам на работу - Вы имеете в виду пректировщиком? В проектах не указывается что к чему приваривается, это дело монтажников знать, Вы как проектировщик обязанны правильно расставить скользячки, подобрать компенсатор (например вылет), неподвижки расставить, тип опор подобрать и т.д. и т.п. да проектировщик. конечно, Вы правы, все знать нельзя, но вот возник вопрос по опорам, разбираться в чертежах проектировщик должен, а вот от изучения серий и знания подобного рода появляются
|
|
|
|
|
4.4.2008, 23:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Вы конечно правы, если решили все вопросы по компенсасии (теплововому расширению): расстановка неподвижных опор и т.д.
Сообщение отредактировал спец - 4.4.2008, 23:50
|
|
|
|
|
5.4.2008, 0:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
вроде любой вопрос решаем, если конечно знаешь
|
|
|
|
Гость_Илья Бузаков_*
|
6.4.2008, 0:50
|
Guest Forum

|
а вот еще вопрос, у меня в реальности на объекте паспортизации на эстакаде проложен трубопровод, и везде скользящие опоры с направляющими, т.е. труба, к ней железяка скобкой, и скобка елозит по перекладине, сбоку два болта, и нигде не видел неподвижных опор, возможно ли это)?ну конечно из теории я знаю что неподвижные опоры делят трубопровод на независимые участки с точки зрения температурных деформаций, не понимаю...
|
|
|
|
|
6.4.2008, 1:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Так небось на высоких опорах -какая же мертвячка сможет чего удержать?
|
|
|
|
|
6.4.2008, 12:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
а болты , чтоб труба с траверсы не соскочила
|
|
|
|
Гость_Илья Бузаков_*
|
6.4.2008, 14:46
|
Guest Forum

|
Цитата(инж323 @ 6.4.2008, 2:16) [snapback]239325[/snapback] Так небось на высоких опорах -какая же мертвячка сможет чего удержать? во во, я тоже задавал вопрос зам. декана на факультете ТЭФ у нас, она сказала что такого не может быть, потом подумала, и сказала, хотя в России возможно все))
|
|
|
|
|
7.4.2008, 13:58
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Видимо, в этом случае вопросы крепления трубопровода были оставлены на разумение монтажной организации. Фиксировать трубопроводы нужно, иначе или сползет, или спрыгнет, или спихнуто будет каким-нибудь неуклюже проезжающим подъемно-транспортным механизмом. И штырьки/болты по бокам таверсы не удержат. Тоже смотрели вновь смонтированную теплотрассу на объекте, на низких опорах, протяженностью с полкилометра, и не нашли неподвижных опор. Хотя компенсаторы есть. Теоретически - должно уйти с опор, ведь даже болтов по бокам нет. Посмотрим, что покажет первый сезон эксплуатации.
|
|
|
|
|
7.4.2008, 14:14
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
немного вернусь назад, заинтересовала одна позиция Цитата пришел вот такой неопытный спец к нам , работу выполнил ( без косяков не бывает , а вернее ужас если разобраться по хорошему), проверил ГИП, отдали заказчику, заказчик тож не совсем опытный, но власть имеет...дело дойдет до монтажа тогда появятся вопросы, а не взыщит ли заказчик потом с нас когда уже принял работу? ...я не так переживаю за молодого спеца , как за свою же з/плату , ведь если что фирма с каких денег платить будет? В том-то и дело все, что если работу принял - то уже не взыщешь. А кто опытный - кто неопытный, это другой вопрос. Потом случается казус - а все подписано, сдано-принято-обмыто; и попытка насыпать шишек на исполнителя хоть и закономерна (и где-то даже справедлива), но ведь надо смотреть что на подпись попадало. А если "ужас" всеми подписан - кто тогда неопытный ? Пеняйте на зеркало  Ведь молодой неопытный спец чаще всего ради чего нанят ? - ради экономии (не берем случаи, когда просто НЕТ специалистов). А коли экономия вышла боком фирме... Такова се ля ви, как говорят французы
|
|
|
|
|
8.4.2008, 17:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
Цитата(Машинист @ 7.4.2008, 15:14) [snapback]239781[/snapback] В том-то и дело все, что если работу принял - то уже не взыщешь. А кто опытный - кто неопытный, это другой вопрос. Потом случается казус - а все подписано, сдано-принято-обмыто; и попытка насыпать шишек на исполнителя хоть и закономерна (и где-то даже справедлива), но ведь надо смотреть что на подпись попадало. А если "ужас" всеми подписан - кто тогда неопытный ? Пеняйте на зеркало  Ведь молодой неопытный спец чаще всего ради чего нанят ? - ради экономии .... Машинист, Вы как-то противоречите себе : либо принял , либо взыскал - что-то одно должно быть , а то нифига не понятно из Вашего поста , Вы "ЗА" или "ПРОТИВ"?
|
|
|
|
|
8.4.2008, 19:53
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Противоречие в том, чтобы получить качественный проект, без "ужасов, если разобраться", за малые деньги. Я как проектировщик, естественно, против. А вы как думали?
|
|
|
|
|
9.4.2008, 19:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
у кого-то прочла из здешних "...маленькая зарплата развращает проектировщика..." - но это о зарплате, да... за маленькие деньги не очень-то тянет напрягаться после работы тем более ...
а вот по поводу "проект - за маленькие деньги", так это вроде дело каждого кто за сколько себя продал и того кто готов платить за хороший проект , чтоб без ужаса...
а вот если уж согласился за N-ную сумму то будь добр сделать так чтоб не краснеть...
можно конечно и содрать если ума хватает , наверное, в сети найти можно все ...да если еще совпадают симпатии ГИПа , который готов ( или готова) покрывать все что угодно... а то парень содрал узел ввода на 125кВт с элеватором №2 dг=6.5мм - Вы думаете он понял что сделал? ну а вдруг монтажная организация этот элеватор купит раньше чем придет сознание, чего тогда?
|
|
|
|
|
9.4.2008, 21:53
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Содрал - в смысле тупо скопировал что ли ? Без расчетов ?
|
|
|
|
|
9.4.2008, 22:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
если бы считал а затем подбирал элеватор , то увидел бы ошибку...
|
|
|
|
|
9.4.2008, 22:13
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Я последний раз считал и подбирал элеватор в институте Так что если меня проверяете - молчу аки партизан  авось за умного сойду Цитата чего тогда? Расстрелять из леворлюционного левольверта.
|
|
|
|
|
9.4.2008, 22:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
а я не подбираю, я так знаю ...на глаз
|
|
|
|
|
9.4.2008, 22:29
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
"На глаз себе соли посыпь" Наш инструктор так говорил про контроль давления в шинах. Мало ли кто что знает... Вот и дайте по башке товарищу - раз посчитает, два посчитает, потом тоже на глаз знать будет. Хотя бы элеваторы. А мне каша в голове ни к чему и все на глаз я знать не собираюсь. Мы отклонились от темы.
|
|
|
|
|
9.4.2008, 22:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 367
Регистрация: 3.2.2007
Пользователь №: 5861

|
это не моя епархия - в смысле по голове,
тема на вопрос вроде исчерпана,
а юридическую и материальную ответственность за выполненные проект кто несет ...так наверное никто не скажет
|
|
|
|
|
29.4.2008, 11:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 69
Регистрация: 9.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7026

|
монтажом должна заниматься фирма имеющая в своем распоряжении действующие типовые серии, а проектировщик должен указать в проекте для подобных решений номер серии и номер узла... все проектировщик знать не должен, но знать про типовые серии и уметь пользоваться ими должен...
|
|
|
|
Гость_rosar_*
|
18.3.2009, 16:48
|
Guest Forum

|
Объясните, кто знает - что это за опора СПО и по каким чертежам она делается. Я как понимаю - это скользящая опора для изолированных труб. Какое отличие имеет она от скользящек по альбому 313.ТС-008.000?
|
|
|
|
|
18.3.2009, 23:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550

|
СПО - скользящие хомутовые опоры для трубопроводов в оболочке на основе пенополиуретана, описание чертежи может дать Санкт-петербургская фирма ООО «ТехИмпЭкс», контакт - Александр [t98@bk.ru] Тел: (812) 716-45-43 716-44-53
|
|
|
|
|
19.3.2009, 2:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Доброй времини суток! Возможно она выглядит вот так: см. прилог. рисунок f0000816
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 19.3.2009, 2:15
|
|
|
|
Гость_rosar_*
|
19.3.2009, 12:02
|
Guest Forum

|
так и толком не понял... может кто-нибудь сможет скинуть альбом именно по СПО... единственное, что я понял, что это абривиатура и разработка Питерская... но в чём разница??? Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 19.3.2009, 2:14) [snapback]365967[/snapback] Доброй времини суток! Возможно она выглядит вот так: см. прилог. рисунок f0000816 Файл не скачивает... Точнее скачивает, но ничего не показывает... Спасибо хоть за внимание...
|
|
|
|
|
19.3.2009, 12:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 919
Регистрация: 8.12.2008
Из: Украина, Днепр.
Пользователь №: 26418

|
Извините, попробую исправить
Сообщение отредактировал sergey-k-pkbdgts - 19.3.2009, 12:10
|
|
|
|
Гость_rosar_*
|
19.3.2009, 12:38
|
Guest Forum

|
Цитата(sergey-k-pkbdgts @ 19.3.2009, 12:08) [snapback]366135[/snapback] Извините, попробую исправить Спасибо, дорогой. Однако, снова возникает вопрос. Здесь, я смотрю, нету поперечных рёбер в корпусе; нету размеров для 180 ПЭ; в СПО отсутствуют вырезы в боковых стенках корпуса. Может есть что-то именно с абривиатурой СПО.??
|
|
|
|
|
19.3.2009, 14:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 223
Регистрация: 30.8.2007
Из: Московской области
Пользователь №: 10981

|
Цитата(rosar @ 18.3.2009, 16:48) [snapback]365622[/snapback] Объясните, кто знает - что это за опора СПО и по каким чертежам она делается. Я как понимаю - это скользящая опора для изолированных труб. Какое отличие имеет она от скользящек по альбому 313.ТС-008.000? Доброго дня. Уважаемый rosar не вздумайте эту скользячку вставлять в футляр! Она используется исключительно для надземной прокладки или в канале без запесочивания. С уважением.
|
|
|
|
Гость_rosar_*
|
19.3.2009, 14:39
|
Guest Forum

|
Цитата(Contra @ 19.3.2009, 14:14) [snapback]366219[/snapback] Доброго дня. Уважаемый rosar не вздумайте эту скользячку вставлять в футляр! Она используется исключительно для надземной прокладки или в канале без запесочивания. С уважением. Так меня интересует именно сама опора СПО (канальная и надземная). Что это за альбом Питерский, какие чертёжные размеры... А то везде она присуща, а увидеть разницу в чертежах между Питерским альбомом и Московским ТС-008.000 не могу, за не имением Питеского...
|
|
|
|
Гость_rosar_*
|
19.3.2009, 16:30
|
Guest Forum

|
Скользячка по Питерски (СПО) имеет высоту 100(150) до стальной трубы, а скользячка по тс-008.000 имеет высоту 100(150) до ПЭ трубы. Получаентся, что общая труба по Питерски чуть-ли не на брюхе лежит???
|
|
|
|
|
31.3.2009, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31408

|
|
|
|
|
|
31.3.2009, 16:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 22
Регистрация: 31.3.2009
Пользователь №: 31408

|
Цитата Уважаемый rosar не вздумайте эту скользячку вставлять в футляр! Она используется исключительно для надземной прокладки или в канале без запесочивания. конечно нельзя У них ещё есть ФСО1 для прм уч и ФСО2 для близких к УП усё для прокладки в футлярах
|
|
|
|
Гость_Liner_*
|
20.4.2009, 16:30
|
Guest Forum

|
Уважаемые проектировщики. На чертеже 2 ГОСТа 21.605-82 «СЕТИ ТЕПЛОВЫЕ (ТЕПЛОМЕХАНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ). Рабочие чертежи» изображена схема (фрагмент) теплосети и там же таблица «…с указанием типа опор и расстояний между ними…». Типы - ОПП-2, ОПП-3. Это опоры по ГОСТу 14911-82 «ОПОРЫ ПОДВИЖНЫЕ. Типы и основные размеры». Однако, в первом пункте 14911-82: Цитата «Стандарт не распространяется на опоры магистральных трубопроводов, трубопроводов с хладагентом, внутристанционных трубопроводов электрических станций, трубопроводов тепловых сетей, ….» Как Вы думаете, в ГОСТе 21.605-82 опечатка или опоры по ГОСТу14911-82 можно и для тепловых сетей использовать  ?
Сообщение отредактировал Liner - 20.4.2009, 16:47
Прикрепленные файлы
21605.bmp ( 12,6 килобайт )
Кол-во скачиваний: 65
|
|
|
|
|
20.4.2009, 19:57
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972

|
Что то чертеж больно на внутрянку смахивает.
|
|
|
|
Гость_DinaZavr_*
|
20.4.2009, 22:50
|
Guest Forum

|
ГОСТы по оформлению никогда не являются примерами технических решений. Нечего там выискивать неточности.
А приварные опоры по этому ГОСТ всегда использовали для тепловых сетей и для чего угодно. Впрочем, особо въедливые могут воспользоваться серией 5.905-13, где есть такие же опоры (с другой маркировкой) именно для тепловых сетей.
|
|
|
|
Гость_Liner_*
|
21.4.2009, 1:13
|
Guest Forum

|
Цитата(zema @ 20.4.2009, 23:57) [snapback]380255[/snapback] Что то чертеж больно на внутрянку смахивает. Согласен. Судя по тому, что прокладка четырёхтрубная – внутрянка. И какой вывод из этого следует? Цитата(DinaZavr @ 21.4.2009, 2:50) [snapback]380299[/snapback] ГОСТы по оформлению никогда не являются примерами технических решений. Спасибо за ответ. Может Вы и правы… Но я с Вами не согласен. Что им мешает являться примерами? Когда ГОСТ готовили к выпуску, наверное, могли бы эталонный проект найти. Государственный стандарт всё таки, а не "Алиса в стране чудес". Как там, в Кин-Дза-Дзе: «Вот потому, что Вы (разработчики нормативных документов) думаете не то, что говорите и говорите не то, что думаете…» строители монтируют трубопроводы вообще без оглядки (с грубыми нарушениями) на госты, снипы и прочие нормы. Цитата(DinaZavr @ 21.4.2009, 2:50) [snapback]380299[/snapback] А приварные опоры по этому ГОСТ всегда использовали для тепловых сетей и для чего угодно. Да я знаю, что используют много всего… Просто праздное любопытство, чем же тогда руководствовались разработчики 14911-82 ГОСТа, когда запрещали использовать упоминаемые опоры для сооружения теплосетей? Должны же быть какие-то основания. Цитата(DinaZavr @ 21.4.2009, 2:50) [snapback]380299[/snapback] Нечего там выискивать неточности…
…Впрочем, особо въедливые могут воспользоваться серией 5.905-13, где есть такие же опоры (с другой маркировкой) именно для тепловых сетей. Спасибо за комплемент  . Проектировщик должен быть въедливым и искать неточности. Профессиональная обязанность. Иначе или перед экспертизой опозоришся, или аквапарки будут складываться. А с номером серии 5.905-13 Вы не опечатались? Я поискал, и нашёл только то, что под таким номером была отменённая на сегодняшний день серия по баллонным установкам сжиженного газа.
|
|
|
|
|
21.4.2009, 3:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1587
Регистрация: 24.1.2005
Из: Чита
Пользователь №: 384

|
Есть ещё серия 4.903-10
|
|
|
|
Гость_DinaZavr_*
|
21.4.2009, 6:37
|
Guest Forum

|
Цитата(Liner @ 21.4.2009, 1:13) [snapback]380312[/snapback] Согласен. Судя по тому, что прокладка четырёхтрубная – внутрянка. Самая обычная наружная трасса, которых по стране тысячи км. Цитата Может Вы и правы… Не может, а права. Потому что не предполагаю, а знаю. Наши технические службы выясняли эти вопросы с разработчиками стандартов и Госстроем СССР. Цитата Что им мешает являться примерами? Когда ГОСТ готовили к выпуску, наверное, могли бы эталонный проект найти. Попробуйте лично найти такой проект. Если найдете, я моментально найду кучу ошибок и в оформлении, и в технических решениях. А другой специалист найдет другие ошибки. В ГОСТ показываются основные примеры, причем в виде маленьких картинок. На то он и ГОСТ. На основании ГОСТ разные организации (в том числе и мы) уже делали эталоны офрмления. Специально брали проекты по-хитрее, чтобы показать разные ситуации. Но в эталонах всегда написано, что они не являются примерами технических решений. Кстати, вот сейчас некоторые фирмы как раз пытаются протолкнуть в ГОСТы примеры их технических решений. Чтобы неявно влиять на мозги. Возможно, не бесплатно. Цитата Просто праздное любопытство, чем же тогда руководствовались разработчики 14911-82 ГОСТа, когда запрещали использовать упоминаемые опоры для сооружения теплосетей? Должны же быть какие-то основания. Это у них спросите. И вообще, откуда Вы взяли, что в ГОСТ 21.605-82 есть ссылка на ГОСТ 14911-82? Марки ОПП-2 об этом не говорят. Нет в ГОСТ опор ОПП-2, а есть ОПП2, ОПП3. Агромадная разница - "казнить нельзя помиловать" Цитата А с номером серии 5.905-13 Вы не опечатались? Я поискал, и нашёл только то, что под таким номером была отменённая на сегодняшний день серия по баллонным установкам сжиженного газа. Да, опечатка. 5.903-13 выпуск 8-95 "Опоры трубопроводов подвижные". Ранее была 4.903-10.
|
|
|
|
|
21.4.2009, 10:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 94
Регистрация: 12.7.2007
Из: г. Москва
Пользователь №: 9972

|
Поспрашивал я тут у колег. Сказали что их действительно нельзя применять для магистралей тем более в канале, слабенькие они.
|
|
|
|
Гость_Liner_*
|
21.4.2009, 22:12
|
Guest Forum

|
Цитата(Bers @ 21.4.2009, 7:13) [snapback]380314[/snapback] Есть ещё серия 4.903-10 Да, есть, вернее была. Обновилас-с-с... По ней-то вопросов как раз нет. Цитата(DinaZavr @ 21.4.2009, 10:37) [snapback]380326[/snapback] Самая обычная наружная трасса, которых по стране тысячи км. Да, обычная. Там вопрос стоял магистраль или квартальная. Цитата(DinaZavr @ 21.4.2009, 10:37) [snapback]380326[/snapback] Не может, а права. Потому что не предполагаю, а знаю. Наши технические службы выясняли эти вопросы с разработчиками стандартов и Госстроем СССР. Попробуйте лично найти такой проект. Если найдете, я моментально найду кучу ошибок и в оформлении, и в технических решениях. А другой специалист найдет другие ошибки. В ГОСТ показываются основные примеры, причем в виде маленьких картинок. На то он и ГОСТ. На основании ГОСТ разные организации (в том числе и мы) уже делали эталоны офрмления. Специально брали проекты по-хитрее, чтобы показать разные ситуации. Но в эталонах всегда написано, что они не являются примерами технических решений. Убедили. В оформительские ГОСТы намеренно вводятся неточности, чтобы не допускать инфляции проектного искусства и поддерживать у разработчиков профессиональную форму. Цитата(DinaZavr @ 21.4.2009, 10:37) [snapback]380326[/snapback] И вообще, откуда Вы взяли, что в ГОСТ 21.605-82 есть ссылка на ГОСТ 14911-82? Марки ОПП-2 об этом не говорят. Нет в ГОСТ опор ОПП-2, а есть ОПП2, ОПП3. Агромадная разница - "казнить нельзя помиловать" Вспоминается фраза из одного американского фильма. Для разового участия в секретной операции в Ираке привлекается пожилой военный лётчик, работающий инструктором в одном из учебных центров ВВС во Флориде. На авиабазе в Ираке проходя в брифинг-холл навстречу попадается бывший сослуживец: – Кого я вижу ! ? – Ты видишь меня… Но меня здесь нет, – и проходит мимо. И тут с Вами не поспоришь. Согласен, ОПП2 это далеко не ОПП-2… Хотя и очень похоже… А может, всё-таки опечатка? Мда-а-а... Там, где при поверхностном рассмотрении обнаруживаются нелепые просчёты, содержатся продуманные и многозначительные решения  . Чувствуется влияние ордена иезуитов на соответствующие органы. Спасибо, DinaZavr, просветили  . Опыт – неоценимое достоинство. Цитата(zema @ 21.4.2009, 14:03) [snapback]380429[/snapback] Поспрашивал я тут у колег. Сказали что их действительно нельзя применять для магистралей тем более в канале, слабенькие они. Э-э-э… Спасибо, конечно, за ответ, но расчётную-то нагрузку они держат. По которой и подбираются. Так или иначе, как появиться свободное время, поищу отличия опор ГОСТа 14911 и серии 5.903-13.
|
|
|
|
Гость_Liner_*
|
22.4.2009, 12:07
|
Guest Forum

|
Цитата(zema @ 20.4.2009, 23:57) [snapback]380255[/snapback] Что то чертеж больно на внутрянку смахивает. Цитата(Liner @ 21.4.2009, 5:13) [snapback]380312[/snapback] Согласен. Судя по тому, что прокладка четырёхтрубная – внутрянка. Цитата(DinaZavr @ 21.4.2009, 10:37) [snapback]380326[/snapback] Самая обычная наружная трасса, которых по стране тысячи км. Это я ступил.  Думал что zema имел ввиду внутриквартальные сети, а он, скорее всего, говорил о внутридомовых абонентских системах.
|
|
|
|
|
4.4.2011, 15:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 36
Регистрация: 26.5.2010
Из: Москва
Пользователь №: 58567

|
Цитата(Derek @ 30.11.2005, 14:29)  Добрый день, Уважаемые господа! Не могли бы помоч в проблеме. Дело в том что инспектор тепловых сетей не принимает смонтированный ЦТП на основании того что скользящие опоры в тепловом пункте изготовлены не верно. Монтажникам от меня (проектировщика) нужен гостированный чертеж данных опор. Облазил весь интернет...не нашол такого ГОСТа. И вообще ни в СП ни в СНиПе "Тепловые сети" не оговаривается наличие скользящих опор в тепловом пункте...на сколько корректно его требование...
Спасибо. По поводу опор не возьмусь отвечать так как есть направляющие а есть скользыщие, комбинированные которые защимляют только в одном или несколько положений от перемещения, и в первом и во втором случае хорошо бы посматреть расчеты и схему расстановки опор, тогда все встанет на свои места, а кто подскажет какие опоры принять для сейсмики 7 баллов в вечно мерзлых грунтах и как бы посматреть конструктив, опорной части и опоры, много просматрел документов те что подходят отменили а те что есть по области пременения не пропускают, поделитесь кто как выходил из этой ситуации.
|
|
|
|
|
7.2.2012, 20:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 4.6.2010
Пользователь №: 59968

|
Добрый вечер, подскажите, пожалуйста, шаг креплнеия опор в футляре согласно серии 313.ТС-008.000 какой принимается для больших диаметоров и исходя из чего? Если брать трубы с усиленной оболочкой Мосфоулайн для прокладке в футляре, то здесь шаг = 1,8м, можно ли этот шаг применять для труб со скользящими опорами по 313.ТС-008.000?
|
|
|
|
|
7.2.2012, 20:42
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
wasiliskЦитата , то здесь шаг = 1,8м, можно ли этот шаг применять для труб со скользящими опорами по 313.ТС-008.000? не ошибетесь точно, даже некий (большой) запас будете иметь.... Цитата ...исходя из чего? Исходя из сминания пенополиуретантана. Можно попытаться посчитать, зная весовую нагрузку и прочность при сжатии - 0,3МПа.
|
|
|
|
|
10.2.2012, 21:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 138954

|
Добрый вечер, вразумите несчастную, если теплосеть в лоток уложена на песок 20см и обсыпана и сверху, то расчет как бесканальную вести, без неподвижек и скользячек?
|
|
|
|
|
10.2.2012, 21:32
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
РВИ Угу.
|
|
|
|
|
10.2.2012, 22:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 138954

|
Спасибо, может еще подскажите: Разбила на участки- всередине 2 П образных компенсатора, заключенных между мнимыми неподвижками . По краям Г-образная самокомпенсация проходит. Стартовые компенсаторы ставить, кажется я гдето видела в ППУ-оболочке делают.
|
|
|
|
|
11.2.2012, 0:17
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
РВИ Не надо, если проходит. Их ставят только на протяженных прямолинейных участках, где нет возможности сделать компенсацию за счет П-образников.
|
|
|
|
|
14.2.2012, 0:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550

|
По поводу скользячек: в Европе иногда применяют скользячки с роликами, то есть, труба по этим роликам движется, ролики вращаются, трение небольшое. Кто-нибудь с такими опорами работал: монтировал, эксплуатировал? Если да, то какое впечатление? Есть ли в них смысл, так как конструкция у них более сложная, чем наш кусок швеллера?
|
|
|
|
|
14.2.2012, 0:50
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Не только в Европе - и у нас тоже применяются вовсю. Езжу вдоль трассы на работу - не могу понять: почему рядом с неподвижками стоят катковые опоры (роликовые), а ближе к компенсаторам - обычные скользящие ? Максимальных перемещений зоны же к компенсаторами примыкают - по логике, там и ролики должны стоять ? А на деле наоборот.
|
|
|
|
|
14.2.2012, 18:32
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(Машинист @ 14.2.2012, 1:50)  ...не могу понять: почему рядом с неподвижками стоят катковые опоры (роликовые), а ближе к компенсаторам - обычные скользящие ? Максимальных перемещений зоны же к компенсаторами примыкают - по логике, там и ролики должны стоять ?... Их пугаются ставить на зону максимальных перемещений из-за того, что они (катковые опоры) не предусматривают боковых перемещений, только осевые. Как только появляется что-то боковое ( а прямолинейность трубы это редко) эта опора "сваливается" с катка или начинает "корёжить" опорную конструкцию... у неподвижки эта возможность минимальна... Так рассказывают старшие товарищи))) OLEG72А были еще экспериментальные 4-х катковые опоры, работающие в двух перпендикулярных плоскостях. Посмотрите альбом 4.903-10, в.5. Там есть чертежи этих опор.
|
|
|
|
|
15.2.2012, 0:28
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550

|
Машинист, nik4t, спасибо.
Понимаю, неприятности катковые опоры при непрямолинейном трубопроводе могут доставить.
Зачем же тогда их ставят, если они могут в определенной ситуации оказаться "слабым звеном"?
Наверное, есть у них и какие-то сильные стороны, т.е. в чем реальная польза от их применения вместо обычных скользячек?
|
|
|
|
|
15.2.2012, 6:25
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
OLEG72 Коэффициент трения у катковых = 0,1, а у скользящих =0,3. Соответсвенно нагрузка на неподвижную опору в 3 раза меньше, при прочих равных. Отсюда уменьшение размеров и "мощности" неподвижных опор, а отсюда как всегда... деньги)
Сообщение отредактировал nik4t - 15.2.2012, 6:27
|
|
|
|
|
15.2.2012, 22:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550

|
nik4t, cпасибо. Буду учить матчасть.
|
|
|
|
|
20.2.2012, 23:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550

|
nik4t, я прикинул, из-за изменения коэфф. с 0,3 на 0,1 нагрузка на дальнюю от компенсатора неподвижку не увеличится, а наоборот, уменьшится, хотя и на мизер (в пределах допустимой погрешности).
Тогда опять тот же вопрос: кому и зачем нужны катковые опоры? В чем их преимущество перед обычными скользячками из швеллера? Или скользячки из швеллера по всем параметрам лучше?
|
|
|
|
|
21.2.2012, 5:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 475
Регистрация: 1.11.2006
Из: урал
Пользователь №: 4547

|
Цитата(OLEG72 @ 21.2.2012, 0:54)  nik4t, я прикинул, из-за изменения коэфф. с 0,3 на 0,1 нагрузка на дальнюю от компенсатора неподвижку не увеличится, а наоборот, уменьшится, хотя и на мизер (в пределах допустимой погрешности).
Тогда опять тот же вопрос: кому и зачем нужны катковые опоры? В чем их преимущество перед обычными скользячками из швеллера? Или скользячки из швеллера по всем параметрам лучше? вы обратитет внимание на осевые и боковые нагрузки для скользяшки с к=0,3 - они больше, а значит и строительная конструкция нужна "мощнее". Катковые опоры позволяют уменьшить не только нагрузки на НО но и нагрузки на СО. Если смотреть старые проеткы 65-75 г то очень часто встречаются катковые опоры особенно для труб Ду 400-800 мм.
|
|
|
|
|
21.2.2012, 9:16
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(OLEG72 @ 21.2.2012, 0:54)  nik4t, я прикинул, из-за изменения коэфф. с 0,3 на 0,1 нагрузка на дальнюю от компенсатора неподвижку не увеличится, а наоборот, уменьшится... Это Вы правильно прикинули. Цитата ...хотя и на мизер (в пределах допустимой погрешности) Почему на мизер? Покажите свой расчет, пожалуйста...
|
|
|
|
|
24.2.2012, 23:37
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550

|
nik4t, Цитата Это Вы правильно прикинули. Цитата ...хотя и на мизер (в пределах допустимой погрешности) Почему на мизер? Покажите свой расчет, пожалуйста... Я не считал, а прикинул... Формулу напамять не помню, но если напомните, что умножаем на коэффициент: 1) вес участка трубы с водой; или 2) распорное усилие сильфона при рабочем давлении + усилие жесткости сильфона при рабочем осевом ходе, тогда, надеюсь, выдам более точный результат. Если первый вариант, то усилие относительно небольшое (назовем его "мизер"), если второй - значительно больше.
Сообщение отредактировал OLEG72 - 24.2.2012, 23:49
|
|
|
|
|
27.2.2012, 17:42
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(OLEG72 @ 25.2.2012, 0:37)  Если первый вариант, то усилие относительно небольшое (назовем его "мизер"), если второй - значительно больше. На коэффициент умножаем первое (1) - вес участка. Сильфон и коэффициент трения, они друг к другу никак не относятся. Вот только там не мизер: Пример (отвлеченная ситуация): - вес т/п приходящийся на 1 опору пусть будет 1т. (1000кг); - опор пусть будет 10шт.; F на неподвижку=F(вес)хК тренияхn(кол-во опор) для скользящих опор F на неподвижку=1000*0,3*10=3000кг. (3т.) от одной трубы. для катковых опор F на неподвижку=1000*0,1*10=1000кг. (1т.) от одной трубы. Разница в 3 раза... где мизер? Сильфон со своими усилиями есть и в том и в другом случае. Вообще это в Николаеве (Справочник проектировщика) всё описано. Отсюда можно сделать вывод зачем и кому нужны катковые опоры.
Сообщение отредактировал nik4t - 27.2.2012, 17:44
|
|
|
|
|
28.2.2012, 19:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 301
Регистрация: 8.8.2010
Из: Москва
Пользователь №: 67550

|
nik4t,
Ход мыслей такой: если вес на одну опору - 1 000 кг, то Ду где-то 300мм. В этом случае распорное усилие сильфона при рабочем давлении + усилие жесткости сильфона при рабочем осевом ходе при давлении 10 атм: примерно 10 000кг. В этом случае увеличение (катковая опора 1 000кг) или снижение (обычная опора из швеллера 3 000кг) нагрузки на неподвижку на 2 000 кг по сравнению с 10 000 кг - мизер (20%, что в пределах допустимой погрешности, там же приличные коэффициенты запаса).
Сообщение отредактировал OLEG72 - 28.2.2012, 19:21
|
|
|
|
|
28.2.2012, 22:23
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
OLEG72Всё правильно Вы написали При осевых компенсаторах в реальности выгода выходит от 15 до 20%. Токма не соглашусь, что это мизер... да это не в 3 раза как при самокомпенсации (и там "чутка" меньше - около 1,5), но этож 1/7-1/5!))) Да и применять катковые опоры начинают с 300-400 диаметра. А, что до коэффициентов запаса, так они закладываются в любом случае - принесёте конструкторам (или сами расчитаете) нагрузку на 100т. они возьмут коэффициент запаса, принесёте (or опять же сами) на 120т. они возьмут ТОТ ЖЕ коэффициент запаса... а в остатке - разница м/у конструкциями есть (деньги), хотя оба варианта "запасливы". По жизни, встретить катковые опоры при параллельной прокладке труб, когда обе лежат в горизонте, удасться наверное редко (мне вообще не встречалось); при прокладке в 2 яруса очень даже часто верхний т/п кладут (а скорее клали) на катки. Но это второй аспект применения катков - уменьшение момента на конструкцию 2-х ярусной опоры. P.S. Катковые опоры сейчас это вообще "не модно", деньги считаются всё меньше, в сторону увеличения... "пилится" всё больше... пережиток вообщем)) Только Европе и осталось их применять, там нет погрешности в 20%)))))
Сообщение отредактировал nik4t - 28.2.2012, 22:29
|
|
|
|
|
24.3.2012, 6:59
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 138954

|
ОбЪясните, пожалуйсто, чем грозит перемещение отвлетвления тройника 76/57 17 мм при бесканальной прокладке трубопровода? Безканалку делаю впервые.Это, вроде, не много, или как? Сам тройник-в тепловой камере, увеличить зазор в гильзе стены тепловой камеры? А то монжета на отвлетвлении 57 не покроет перемещения.
|
|
|
|
|
25.3.2012, 13:26
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
РВИ В Старт забивали? Схемку бы еще...
|
|
|
|
|
26.3.2012, 5:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515

|
ничем не грозит и тройник и ответвление завернуть в ампортизационные маты суммарной толщиной не менее 50мм. Ответвление обложить матами на длину 2,5-3м от тройника. и....все-таки провести расчет :-)
|
|
|
|
|
26.3.2012, 11:57
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
ekuzin мне так кажется, что человек переживает за место прохода трубы через стену, где стоит гильза с определенным зазором.. обложить тройник не получится, стало быть, камера-пустота. А планчик было бы хорошо, что бы понять откуда приходят перемещения... Ну и Старт что показывает?)))
|
|
|
|
|
26.3.2012, 14:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 228
Регистрация: 6.11.2009
Из: Иркутск
Пользователь №: 40515

|
Упс, прощу прощения -не увидел про камеру. В камере можно и П-образничек миниатюрный сделать работающий "на скручивание"
|
|
|
|
|
30.3.2012, 13:54
|
Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 25.8.2010
Пользователь №: 69530

|
Делаю ТС воздушку. ф76х3,0 Труба пойдет по стене здания. Опираться будет на балки из уголка L63, вмоноличенных в стену. НО принял хомутовую 76-Т12.05. А вот какие подвижные принять? 76-Т13.04 пойдет?
|
|
|
|
|
30.3.2012, 15:17
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Ami Да, подойдёт, если балки достаточно высоко над землей, хотя бы сантиметров 30)))) P.S. В Москве минимальная толщина стенки т/п - 4мм.
|
|
|
|
|
5.4.2012, 6:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 138954

|
Хочу узнать у компетентных людей,почему для расчета регулирующих клапанов по ГОСТ 16443-70 перепад давления клапана это разница между изменением давления и сумарных потерь давления по трассе, т е очень маленькая величина, а производители в рекомендациях пишут по номограммам начинают с разницы давлений да еще стандартый Кv берут с запасом?
|
|
|
|
|
5.5.2012, 20:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20
Регистрация: 6.2.2012
Пользователь №: 138954

|
Добрый вечер, уважаемые! Вопрос меня мучает: Как посчитать площадь стройплощадки реконструкции надземной теплосети и на основании какого документа?
|
|
|
|
|
27.11.2012, 13:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 30
Регистрация: 26.9.2012
Пользователь №: 164640

|
Подскажите серию на скользящую опору с седлом. Нашла чертеж этой опоры, явно серийный, а там только следующее обозначение: Н22-01.14. Что это за серия? В спецификацию обозначение вбить надо.
|
|
|
|
|
4.6.2018, 13:39
|
Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 6.4.2018
Пользователь №: 339872

|
Подскажите, какие скользящие опоры применить для полипропиленовых труб теплоснабжения приточных вен. установок.
|
|
|
|
|
25.10.2018, 16:48
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.12.2011
Пользователь №: 132300

|
Подскажите, можно ли считать скользящей опорой сантехнический хомут закрепленный на траверсу, для прокладки магистралей отопления в техподполье.
|
|
|
|
|
26.10.2018, 3:51
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
Нет.
|
|
|
|
|
26.10.2018, 11:58
|
Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 7.12.2011
Пользователь №: 132300

|
Т.е вместо каждого хомута на трассе должна быть скользящая опора? я правильно понял?
|
|
|
|
|
29.10.2018, 6:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 439
Регистрация: 30.11.2008
Из: г. Кемерово
Пользователь №: 26048

|
К самой трубе можно крепить опору хоть через хомут, хоть приваркой. Но сам хомут должен "скользить" по, в вашем случае, траверсе. Посмотрите серию 5.903-13 выпуск 8-95, поизучайте конструкцию. Из Вашего вопроса не совсем понятно, Вам нужно обеспечить скольжение (тепловое перемещение) труб или Вы просто интересуетесь что является скользящей опорой.
Сообщение отредактировал FonViZZin - 29.10.2018, 6:47
|
|
|
|
|
11.8.2022, 15:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 15.2.2021
Пользователь №: 387663

|
|
|
|
|
|
11.8.2022, 20:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(Pavel100 @ 11.8.2022, 15:23)  Наш кап. Ремонт. я такое видел на капремонте в первый и последний раз в 1990-м году, коллега попросил сьездить за него на объект в рамках авторского надзора. Более такого не видел для предьявления, как готовое к сдаче. Как монтажное крепление труб сойдет и арматура, но ведь далее надо всё штатное по проекту сделать ведь. И скользячки и их опирание и защитную окраску, и ти и т.д. В далеком 88-м году некий дед увидел подвес плетей тс труб у нас из проволоки при стыковке их для сварки перед опуском в полупроходной коллектор и потом ( чего он и не видел) еще опускание их на кронштейны и скользячки и т.д. Так С ФОТОАППАРАТОМ ПРИПЕРСЯ фиксировать недопустимое. Так и не понял он, что это не готовое состояние, а лишь монтажное для стыковки плетей труб. Он потом говорили, их в райком партии отправил, мол вот как сделали нам теплосеть.А мне потом гл. инж. генпода рассказал, правда и затихло это сразу, ибо трубы то четко лежали в коллекторе на кронштейнах и с скользячками и прочее , как положено. Правда тот объект еще и знаменит тем, что представитель ТСО на гидравлику приехал и выпал из кабины грузовика прям на глазах выходящих с совещания замруковода главка( и еще на четвереньках отполз от авто и лишь потом попытался встать), что родило фразу- ну теперь то наши сантехники гидравлику району точно сдадут. Правда из за этого сорвалось подписание гидравлики ИТП, я его уговорил принять и он подписал, а ему полномочий принимать\подписывать по ИТП не давали оказывается.
Сообщение отредактировал инж323 - 11.8.2022, 20:24
|
|
|
|
|
11.8.2022, 22:15
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Хочется думать, что Это фигня, некоторое монтажное состояние трубопроводов. Там ещё работ куча - сварка, контроль стыков, испытания, безжирка, грунтовка, окраска, изоляция. Но вот у себя смотрю сети новые на районе, бесканалку по садикам кладут, проезды без гильз пересекают,в камерах голяк полнейший и чернуха, ни стыка не крашено, изоляция - нет, не слышали. Настолько всем всё пофиг, что аж завидно. И стакан на день строителя из рук не вываливается ни у кого.
|
|
|
|
|
12.8.2022, 6:48
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 87
Регистрация: 15.2.2021
Пользователь №: 387663

|
|
|
|
|
|
12.8.2022, 8:29
|
Эко Интегратор Всея Руси
Группа: Участники форума
Сообщений: 12259
Регистрация: 14.1.2008
Из: Архангельск
Пользователь №: 14438

|
Давайте по порядку. Кто вы в этой истории? Какая стадия работ на фото? В чем заключается ваш вопрос?
|
|
|
|
|
12.8.2022, 9:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Да какая разница кто ТС в этом всем? Открываем ОД размещенного проекта и видим в ссылочных документах 4.904-69. И выполняем все по этой серии. И есть там же 5.900-7 вып.4. Правда про ТИ отчего нет ссылочного, но .. может и не все серии всем составом помню. Явно не доделанное предьявляют, а ежели автор подпишет акты, то могут и не доделывать, зачем коль автор уже всё подписал? Но СП 73 тоже упомянут. Да и про ТИ в поясниловке есть, но не заметил про Т в СО вообще.
Сообщение отредактировал инж323 - 12.8.2022, 9:32
|
|
|
|
|
12.8.2022, 12:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653

|
инж323 все верно пишет. Опоры в спецификации, значит и в смете есть... В ином случае невыполнение технических решений приведенных в рабочей документации. Цитата(инж323 @ 12.8.2022, 10:27)  Явно не доделанное предьявляют, а ежели автор подпишет акты, то могут и не доделывать, зачем коль автор уже всё подписал? Не совсем. Это определяется условиями договора подряда.
Сообщение отредактировал GreyBrain - 12.8.2022, 12:05
|
|
|
|
|
12.8.2022, 12:43
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(GreyBrain @ 12.8.2022, 13:03)  инж323 все верно пишет. Опоры в спецификации, значит и в смете есть... В ином случае невыполнение технических решений приведенных в рабочей документации. ... А есть ли в спецификации на что эти опоры опереть? Кронштейны + шпильки + сверление отверстий под эти шпильки в стене? Есть это в спецификации, как Вы считаете?
Сообщение отредактировал nik4t - 12.8.2022, 12:44
|
|
|
|
|
12.8.2022, 13:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(nik4t @ 12.8.2022, 12:43)  А есть ли в спецификации на что эти опоры опереть? Кронштейны + шпильки + сверление отверстий под эти шпильки в стене? Есть это в спецификации, как Вы считаете? по внутрянке входит в расценку на прокладку погонного метра трубопровода. Цитата(GreyBrain @ 12.8.2022, 12:03)  инж323 все верно пишет. Опоры в спецификации, значит и в смете есть... В ином случае невыполнение технических решений приведенных в рабочей документации.
Не совсем. Это определяется условиями договора подряда. Договор на капремонт с наличествующим проектом этого ремонта и бюджетным финансированием определяется в объеме проекта и его спецификации и составленной на их основании сметой и при возможном снижении на торгах\тендере стоимости(но не объема работ!!!!). Иное считается нарушением уголовно и административно наказуемым. Как и подписание Актов выполненных работ без завершения всех работ в объеме проекта. На новом строительстве еще несколько сквозь пальцы смотрят на ранние просьбы подписания(там Акты дольше по времени подписывать и потом еще и ИГАСН все проверит и комендантская приемка объекта и КРУ) и доделывают потом. А вот на ремонтах там бардака больше и Акты "вперед" подписывать очень стремно для всех участвующих в подписании.
|
|
|
|
|
12.8.2022, 13:26
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(инж323 @ 12.8.2022, 14:11)  по внутрянке входит в расценку на прокладку погонного метра трубопровода. ... Вот они и сделали по внутрянке, для диаметра 89 и 108, по расценке. Этой же "порасценкой" покрасили и утеплили.
Сообщение отредактировал nik4t - 12.8.2022, 13:29
|
|
|
|
|
12.8.2022, 13:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Цитата(nik4t @ 12.8.2022, 13:26)  Вот они и сделали по внутрянке, для диаметра 89 и 108, по расценке. Этой же "порасценкой" покрасили и утеплили. Внутряночные расценки тоже, как и в наружке имеют достаточный жирок. Иначе б не получалось с к=0.6 к смете горзаказ по сетям делать совсем. И потом- там и сп73 указан и серии и вобщем не соскочить с исполнения всех указанных в проекте норм и решений. Только если приемщик на чистом откате за несделанное сидит и бдит + просто покровительство более верхнего начальства. Чудес не бывает. В ТСетях кто рискнет скользячки поставить через 10 метров экономя их? Или даже думать про такую экономию не станет? Мол вот в смете их не вижу.
|
|
|
|
|
12.8.2022, 14:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 665
Регистрация: 22.4.2021
Пользователь №: 390653

|
Цитата(nik4t @ 12.8.2022, 13:43)  А есть ли в спецификации на что эти опоры опереть? Кронштейны + шпильки + сверление отверстий под эти шпильки в стене? Есть это в спецификации, как Вы считаете? Очевидно нет. Тут недоработка уже самого проектировщика, либо смежный отдел не привлек, либо сам не догадался. К сожалению сам часто с подобным сталкивался.
|
|
|
|
|
12.8.2022, 14:36
|
ТС
Группа: Участники форума
Сообщений: 8429
Регистрация: 28.7.2010
Из: Москва и рядом
Пользователь №: 66391

|
Цитата(инж323 @ 12.8.2022, 15:40)  Внутряночные расценки тоже, как и в наружке имеют достаточный жирок. Иначе б не получалось с к=0.6 к смете горзаказ по сетям делать совсем. И потом- там и сп73 указан и серии и вобщем не соскочить с исполнения всех указанных в проекте норм и решений. Только если приемщик на чистом откате за несделанное сидит и бдит + просто покровительство более верхнего начальства. Чудес не бывает. В ТСетях кто рискнет скользячки поставить через 10 метров экономя их? Или даже думать про такую экономию не станет? Мол вот в смете их не вижу. Всё проще (мне видится): Все и всё были выбраны за копейки.
|
|
|
|
|
12.8.2022, 14:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33314
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Эти работы входят в расценку прокладка трубопровода. ТИ, антикор и гильзы в спецификации есть, в смете по идее тоже. Вот допметалл еще можно было указать, но при бюджетном финансировании заставить могут показать его в проекте самом и некоторые пилюют на это не показывая, но он идет в кг, типа уголок 50х50- 200 кг на весь дом. А вот узел подключения стояков к магистрали в проекте не показан вовсе с отступом в 700 мм минимум.
|
|
|
|
|
  |