сообщение 14.3.2008, 15:26
Сообщение #1


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Уважаемые форумчане.
Прошу совета.
Реконструкция лаборатории - одноэтажное здание с подвалом и чердаком. переоборудуется под лабораторию. На части первого этажа здания, размещалась котельная, сейчас размещается ЦТП. Транзитные трубопроводы, в том числе и перегретой воды проходят по подвалу здания.
На первом этаже предполагается сама лаборатория, в подвале предполагается размещение бытовых помещений лаборатории (гардеробные, сан узлы, комната отдыха). На первом этаже разместить эти помещения невозможно - нет места.
Проект (РП) попадет в экспертизу.
Сейчас трубопроводы проходят под перекрытием по подвалу.
Надо разместить и бытовые помещения и переложить трубопроводы, так чтобы они не мешали и так, чтобы при аварии не пострадали люди.
Перекладывать наружные сети не хотелось бы.
В полупроходном существующем канале вода - надо откачивать и делать герметичную перегородку??, а за ней приямок??.
Есть идея перенести трубопроводы в канал и расположить его в полу подвала ниже отметки пола.
Пройдет ли такое решение экспертизу?
Что еще надо предусмотреть (приямки с дренажными насосами?)
При пересечении каналом путей эвакуации проложить тр-ды в футляре? или по всему зданию в футляре?
Хочется и помещения разместить в подвале и людей не обварить.
Прикладываю планировку и пр.
Спасибо.
Иван.
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  IMGP0239.JPG ( 1,56 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 176
Прикрепленный файл  forum.dwg ( 315,75 килобайт ) Кол-во скачиваний: 81
Прикрепленный файл  forum.JPG ( 66,21 килобайт ) Кол-во скачиваний: 240
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.3.2008, 11:41
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Если архитекторы не будут возражать. Самый простой и дешёвый вариант - возле наружной стены выйти с трассой наверх, пройти вдоль нар.стены и войти в ЦТП. Точно также выход по другую сторону. Наружная трасса, зашитая нержавейкой, алюминием или, в крайнем случае, оцинковкой совсем неплохо выглядит. В любом варианте, это будет значительно дешевле, чем копать в подвале и монтировать каналы. И безопасность полная. Если бы удалось уговорить архов, я бы не сомневаясь принял бы этот вариант.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.3.2008, 14:41
Сообщение #3


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Все хуже оказалось, не зря меня терзали смутные сомнения.
Это площадка - територия больницы. Здание бывшей котельной переделывается (часть здания) под лабораторию. В помещении бывшей котельной ЦТП (котлы выкинули) стоят кожохотрубные теплообменики и пр.
ЦТП остается без изменений, к ЦТП подводятся и отводятся тепловые сети церез смежный подвал, которых мы хотели использовать.
Здание лабратории является лечебно-профилактическим учреждением.
Согласно СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"
пункт 9.3
"Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией."
Надо выносить сети и выносить только подземно.
А если делать по совету jota получилось бы самое оно, но нельзя.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.3.2008, 14:52
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



1. Во-первых здание лаборатории не является лечебно-профилактическим учреждением. Это здание относится к разряду вспомогательных и пункт 9.3 СНиП 41-02-2003 к этому не должен относится.
2. Если здание находится во дворе больницы, то никаких ограничений по переходу подземной трассы в надземную по фасаду вспомогательного корпуса не должно быть.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.3.2008, 16:11
Сообщение #5


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



TO jota.
Спасибо за участие. У меня тут на работе как раз филологический диспут на тему является лечебным учреждением или нет лаборатория. Это важно, так как в экспертизе любые сомнения будут трактоваться не в пользу проектировщика.
по пункту 1.
"Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается."
Учреждение лечебно-профилактическое - это больница.
Здание лечебно-профилактического учреждения - это здание лаборатории больницы.
Вроде так. Если так то запрещено.
По поводу транзита - один участок трубопровода это точно транзитный участок - идет из ЦТП на теплоснабжения друго здания. Еще один участок транзитный??? не пойму является ли он транзитным от него будет запитано и моё здание и соседнее (перегретая вода).
Пукт 2.
Опять по СНиП
"Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией."
Перекладывать не хотелось бы - отдельный договор и тп. морока.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 17.3.2008, 16:45
Сообщение #6





Guest Forum






Я так думаю, что лаборатория является лечебно-профилактическим учереждением.
но имхо транзит это када входит в здание и без ответвлений проходит на сквозь одним диаметром,а у Вас не транзит через здание, а разводка по корпусам от ЦТП, находящегося в этом здании.
а по поводу экспертизы вопрос всегда сложный - каждый эксперт принимает как считает правильным и один может принять, а другой то же самое не пропустит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.3.2008, 16:55
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Vano @ 17.3.2008, 15:11) [snapback]231816[/snapback]
Здание лечебно-профилактического учреждения - это здание лаборатории больницы.
Вроде так. Если так то запрещено.
По поводу транзита - один участок трубопровода это точно транзитный участок - идет из ЦТП на теплоснабжения друго здания. Еще один участок транзитный??? не пойму является ли он транзитным от него будет запитано и моё здание и соседнее (перегретая вода).
Пукт 2.
Опять по СНиП
"Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией."

Что-то не вяжется. В этом здании была котельная, стал ЦТП + лаборатория и бытовки для персонала. Что котельная у вас тоже считается Здание лечебно-профилактическое? - абсурд. Это здание вспомогательное и к лечебно-профилактическому профилю не относится.
Транзит - это магистраль пересекающая здание. Если магистраль заходит в здание и там перераспределение (ЦТП) - это уже не транзит.
Подъём магистрали в надземное положение возле ЦТП это не прокладка ТС по территории. Это ввод в техническое здание.
Мне кажется Вы очень усложните свою задачу, если буквально будете применять требования СНиПа для больниц на все случаи жизни.

Понятие - почему запрещяется тот или иной способ прокладки: территория и здания лечебно-профилактические - место где а)возможно скопление людей. б) Люди могут быть с пониженной мобильностью - больные.
В ЦТП и лаборатории ни а) ни б) не будет, мало того им туда доступ запрещён. А персонал лаборатории вряд ли больше 10 чел
Мне кажется, что самое главное здесь правильное название, н.п. здание ЦТП с тех.помещениями и бытовыми. Если назовёте Лаборатория, будут лишние вопросы.

Сообщение отредактировал jota - 17.3.2008, 18:05
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.3.2008, 18:05
Сообщение #8


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(jota @ 17.3.2008, 16:55) [snapback]231837[/snapback]
Что-то не вяжется. В этом здании была котельная, стал ЦТП + лаборатория и бытовки для персонала. Что котельная у вас тоже считается Здание лечебно-профилактическое? - абсурд.

Да котельная считается зданием лечебно профилактического учреждения. Лечебно профилактическое учреждение (ЛПУ) это больница в моем случае.
(ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ УЧРЕЖДЕНИЯ МГСН 4.12-97 Сеть лечебно-профилактических учреждений г. Москвы включает больничные и амбулаторно-поликлинические учреждения для взрослого и детского населения, диспансеры, учреждения охраны материнства и детства, станции скорой и неотложной медицинской помощи с подстанциями).
Получается, что через любое здание или сооружение больницы нельзя прокладывать тепловую сеть. При этом через жилое или общественное можно.
Осталось разобраться с двумя словами ПЕРЕСЕЧЕНИЕ и ТРАНЗИТНЫЕ.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.3.2008, 18:21
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Просмотрел ваш СНиП 41-02-2003. Более идиотского текста не встречал, особенно что касается люков. Выходит, что на территории больницы нельзя оборудовать тепловые камеры. Территория больниц может быть очень большая с сетью корпусов, так если нельзя камеры, тогда транзит. Но транзита тоже нельзя! Такие идеи не могут исходить из головы.....
В нашем регламенте абсолютно точно указано - лечебные корпуса и вспомоготельные здания и никаких запретов например на бесканальную трассу по территории и камеры.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.3.2008, 18:21
Сообщение #10


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(jota @ 17.3.2008, 16:55) [snapback]231837[/snapback]
Подъём магистрали в надземное положение возле ЦТП это не прокладка ТС по территории. Это ввод в техническое здание.
Мне кажется Вы очень усложните свою задачу, если буквально будете применять требования СНиПа для больниц на все случаи жизни.

Если бы только подъем то да - но еще надо обойти здание - так по планировкам получается горизонтальные участки по 15 метров и это ужепрокладка ТС по территории.
Да усложняю задачу, но пытаюсь разобраться - если этого сейчас не сделать, то потом будем сложнее и поздно.
Здание старое не памятник архитектуры но 1911 года - красивое - портить фасады не дадут - действительно красивое здание, хоть была и котельной.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.3.2008, 18:28
Сообщение #11


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(jota @ 17.3.2008, 16:55) [snapback]231837[/snapback]
Понятие - почему запрещяется тот или иной способ прокладки: территория и здания лечебно-профилактические - место где а)возможно скопление людей. б) Люди могут быть с пониженной мобильностью - больные.
В ЦТП и лаборатории ни а) ни б) не будет, мало того им туда доступ запрещён. А персонал лаборатории вряд ли больше 10 чел

С одной из сторон лаборатории будут подходить больные и сдавать анализы (плевки).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 17.3.2008, 18:38
Сообщение #12


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(jota @ 17.3.2008, 16:55) [snapback]231837[/snapback]
Мне кажется, что самое главное здесь правильное название, н.п. здание ЦТП с тех.помещениями и бытовыми. Если назовёте Лаборатория, будут лишние вопросы.

Назвать можно только лаборатория - так в договоре и в ТЗ. ЦТП сейцас называется бойлерная.

Цитата(jota @ 17.3.2008, 18:21) [snapback]231876[/snapback]
Просмотрел ваш СНиП 41-02-2003.

Вот и я про то не жизнь а сплошные мучения - перепечатывают старые СНиПы, дают им номер, а запятые забывают раставить, и термины, определения не дают. К уголовному кодексу хоть пояснения выходят.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 17.3.2008, 18:40
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Vano @ 17.3.2008, 17:38) [snapback]231884[/snapback]
Вот и я про то не жизнь а сплошные мучения -

Вот и я про то не жизнь а сплошные мучения - Монтана biggrin.gif
А больные ведь не в подвал пойдут плевать. Наверно на 1 этаже - зайдут, плюнут и уйдут. Это наверно ТБЦ лечебница? Так совестью не мучайтесь.....

Сообщение отредактировал jota - 17.3.2008, 18:49
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 18.3.2008, 10:16
Сообщение #14


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Пост от ssn (сам разместить временно не может)
ssn ‎(17.03.2008 23:02):
разработки в проектах мер, исключающих:
контакт людей непосредственно с горячей водой или с горячими поверхностями трубопроводов (и оборудования) при температурах теплоносителя более 75 °С;
поступление теплоносителя в системы теплоснабжения с температурами выше определяемых нормами безопасности;
снижение при отказах СЦТ температуры воздуха в жилых и производственных помещениях потребителей второй и третьей категорий ниже допустимых величин
посмотрел. подумал. у меня таких случаев не было. думается мне так:
1. транзит это когда проходит через чего либо без изменения расхода. т.е. тут интересно, есть помещения через которые трубы идут транзитом, однако через все здание они точно не транзитные.
2. я так понимаю, основной вопрос это трубы с графиком 130/70 (вернее единственный...)
если вспомнить снип, то:
п 6.4 Безопасная эксплуатация тепловых сетей должна обеспечиваться путем
(4.2);
слив сетевой воды в непредусмотренных проектом местах.

разрыв трубопровода это все же аварийная ситуация.
главной проблемой по ходу останется то, что в подвале получается самая нижняя точка трубопровода.
ssn ‎(17.03.2008 23:04):

хотя если почитать другой снип....
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ СП 41-101-95 (хотя он вроде как и не действует)

2.1 Тепловые пункты по размещению на генеральном плане подразделяются на отдельно стоящие, пристроенные к зданиям и сооружениям и встроенные в здания и сооружения.
2.11 Здания отдельно стоящих и пристроенных тепловых пунктов должны предусматриваться одноэтажными, допускается сооружать в них подвалы для размещения
оборудования, сбора, охлаждения и перекачки конденсата и сооружения канализации.

вообщем вопрос на самом деле скользкий.
можно по всякому вывернуть.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 18.3.2008, 11:36
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



"контакт людей непосредственно с горячей водой или с горячими поверхностями трубопроводов (и оборудования) при температурах теплоносителя более 75 °С"

75*С Имеется ввиду неизолированная поверхность.

Сообщение отредактировал jota - 18.3.2008, 11:36
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ssn
сообщение 18.3.2008, 13:53
Сообщение #16


проектировщик ТМ (фриланс)


Группа: Участники форума
Сообщений: 4032
Регистрация: 13.3.2005
Из: Череповец - СПБ - Воронеж - Геленджик
Пользователь №: 543



малость надо в том посте который от меня поменять части местами smile.gif
примерно выйдет так:

посмотрел. подумал. у меня таких случаев не было. думается мне так:

1. транзит это когда проходит через чего либо без изменения расхода.
т.е. тут интересно, есть помещения через которые трубы идут транзитом, однако через все здание они точно не транзитные.

2. я так понимаю, основной вопрос это трубы с графиком 130/70 (вернее единственный...)

если вспомнить снип по тепловым сетям, то:

п 6.4 Безопасная эксплуатация тепловых сетей должна обеспечиваться путем разработки в проектах мер, исключающих:

слив сетевой воды в непредусмотренных проектом местах.

контакт людей непосредственно с горячей водой или с горячими поверхностями трубопроводов (и оборудования) при температурах теплоносителя более 75 °С;

разрыв трубопровода это все же аварийная ситуация.
главной проблемой по ходу останется то, что в подвале получается самая нижняя точка трубопровода.

хотя если почитать другой снип....
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ СП 41-101-95 (хотя он вроде как и не действует)

2.1 Тепловые пункты по размещению на генеральном плане подразделяются на отдельно стоящие, пристроенные к зданиям и ооружениям и встроенные в здания и сооружения.
2.11 Здания отдельно стоящих и пристроенных тепловых пунктов должны предусматриваться одноэтажными, допускается сооружать в них подвалы для размещения оборудования, сбора, охлаждения и перекачки конденсата и сооружения канализации.

вообщем вопрос на самом деле скользкий. можно по всякому вывернуть.

сама по себе ситуация с горячими трубами.. была же однотрубка с графиком 105/70.. и ничего...
вообщем если ещё раз, то - кто будет проверять, и какая у него будет цель smile.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 18.3.2008, 14:22
Сообщение #17


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(ssn @ 18.3.2008, 13:53) [snapback]232157[/snapback]
сама по себе ситуация с горячими трубами.. была же однотрубка с графиком 105/70.. и ничего...
вообщем если ещё раз, то - кто будет проверять, и какая у него будет цель smile.gif

Буду теперь рыть с другой стороны - объект маленький сомнительно мне, что его вообще надо нести во вневедомственную экспертизу - завтра буду разведывать откуда ноги растут с экспертизой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 18.3.2008, 14:56
Сообщение #18





Guest Forum






Во вневедомственную нада, если объект государственный или если заказчик сам хочет экспертизу.
но если больше 115 градусов то нада регистрировать в ростехнадзоре и проходить их экспертизу, если память мне не изменяет
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lark_nsk_*
сообщение 1.4.2008, 5:14
Сообщение #19





Guest Forum






В соответствии со СНИП "Тепловыве сети" прохождение транзитных тепловых сетей по территории дет. садов допускается только в монолитном железобетоне с входами и выходами за пределами территории.

Распространяется ли данное требование к тепловым сетям для теплоснабжения самого здания дет. сада. Или можно в сборном железобетоне прокладывать?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OleGun
сообщение 1.4.2008, 6:39
Сообщение #20





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 5.9.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890



Так в СНиПе же четко прописано:
СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"
9.3............
Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений
детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений
не допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных
учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных
каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт,
люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений
не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за
пределами территории
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lark_nsk_*
сообщение 1.4.2008, 8:18
Сообщение #21





Guest Forum






Цитата(OleGun @ 1.4.2008, 9:39) [snapback]237100[/snapback]
Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных
учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных
каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт,
люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений
не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за
пределами территории


Это относится только к транзитным тепловым сетям или к подходящим к зданию детского сада тоже?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OleGun
сообщение 1.4.2008, 12:45
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 5.9.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890



Я конечно не лингвист, и особо не разбираюсь в тонкостях построения фраз в нормативной литературе. Но фраза "Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией" в моем понимании относится и к транзитным сетям и к подходящим.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 1.4.2008, 13:35
Сообщение #23





Guest Forum






Цитата(OleGun @ 1.4.2008, 6:39) [snapback]237100[/snapback]
Так в СНиПе же четко прописано:
СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"
9.3............
Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается.


Цитата(OleGun @ 1.4.2008, 6:39) [snapback]237100[/snapback]
Так в СНиПе же четко прописано:
СНиП 41-02-2003 "Тепловые сети"
9.3............
Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных
каналах с гидроизоляцией.


что то вы совсем на мудрили, вот же всё написано. Первый пост про транзит, второй про подключение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.4.2008, 14:39
Сообщение #24


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Недели две назад выяснял про лечебно-проф. учреждения, я понял это так -
Транзитом через здания нельзя, прокладка по территории только м монолитных ж/б каналах ...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Lark_nsk_*
сообщение 1.4.2008, 15:10
Сообщение #25





Guest Forum






В первой части говорится про пересечение зданий и сооружений. Во второй части, я так понимаю, про транзит по территории. А вот про про подходящую тепловую сеть ничего.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Vano
сообщение 1.4.2008, 15:46
Сообщение #26


старожил экс-модератор согласный инженер дед Иван


Группа: Участники форума
Сообщений: 44745
Регистрация: 23.11.2004
Из: Москва
Пользователь №: 273



Цитата(Lark_nsk @ 1.4.2008, 16:10) [snapback]237375[/snapback]
Во второй части, я так понимаю, про транзит по территории. А вот про про подходящую тепловую сеть ничего.

А я понимаю по другому:
Цитата "Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами территории."
Во второй части говорится о тепловой сети, без указания какая она, значит любая.

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 1.4.2008, 17:54
Сообщение #27





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



vano прав - по данным территориям можно идти только в каналах с гидроизоляцией, проходить транзитом - сложно согласовать, значительно легче обойти.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 2.4.2008, 8:30
Сообщение #28





Guest Forum






и я того же мнения rolleyes.gif

вот только вопрос то был про сборные и монолитные каналы. Я думаю что можно.

Сообщение отредактировал Pavlik - 2.4.2008, 8:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Const82
сообщение 2.4.2008, 13:03
Сообщение #29





Группа: Участники форума
Сообщений: 4383
Регистрация: 14.11.2006
Пользователь №: 4724



НУ разумеется в монолитных, а как еще если в снипе написано однозначно? Сборные каналы однозначно нет.
2 PAVLIK А Вы собственно прохождение тепловых сетей по территориям лечебным согласовывали? Или строили?
Вопрос вот в чем - как Вы сборные каналы поворачиччать будете? Какая по стыкам изоляция будет?.

Сообщение отредактировал Const82 - 4.4.2008, 10:06
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ksu
сообщение 18.4.2008, 7:50
Сообщение #30





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.10.2007
Пользователь №: 12397



Здравствуйте! Помогите аргументированным советом.....можно ли делать транзит по зданию (первый этаж) труб ГВС?
прочитала еще раз СНиП тепловые сети, там только говориться пересечение зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается.И в случае прокладки труб по зданию(первого этажа) возможно ли будет согласовать в экспертизе7

Сообщение отредактировал Ksu - 18.4.2008, 7:51
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 18.4.2008, 7:58
Сообщение #31





Guest Forum






По первому этажу не допускается, допускается в техподпольях и тоннелях. п 9.3.

Сообщение отредактировал Stan - 18.4.2008, 7:58
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ksu
сообщение 18.4.2008, 9:09
Сообщение #32





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.10.2007
Пользователь №: 12397



А в случае, если ввод в здание(ИТП) находиться на одном конце, а подвод труб на другом, соответственно получается прокладка труб по зданию до узла ввода, это транзит или нет?

Сообщение отредактировал Ksu - 18.4.2008, 9:10
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Любознательный_*
сообщение 18.4.2008, 9:21
Сообщение #33





Guest Forum






Цитата(Ksu @ 18.4.2008, 10:50) [snapback]244520[/snapback]
.....можно ли делать транзит по зданию (первый этаж) труб ГВС?...

Вы правильно задали вопрос, труб ГВС, а не теплоснабжения?
Трубы ГВС всегда пересекают здание.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ksu
сообщение 18.4.2008, 9:40
Сообщение #34





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.10.2007
Пользователь №: 12397



Спросила у внутрянщика, сказали что трубы теплоснабжения.В здании будет ИТП , и соответственно после него пойдет разводка труб по зданию blink.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 18.4.2008, 10:34
Сообщение #35





Guest Forum






Цитата(Ksu @ 18.4.2008, 10:09) [snapback]244534[/snapback]
А в случае, если ввод в здание(ИТП) находиться на одном конце, а подвод труб на другом, соответственно получается прокладка труб по зданию до узла ввода, это транзит или нет?

Не понятно, что для вас ввод, а что подвод? Поясните, а лучше схему.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ksu
сообщение 18.4.2008, 10:45
Сообщение #36





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.10.2007
Пользователь №: 12397



вот схема, очень упрощенная. Это скалады с административными вставками

Сообщение отредактировал Ksu - 18.4.2008, 10:51
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  схема.dwg ( 30,58 килобайт ) Кол-во скачиваний: 142
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Stan_*
сообщение 18.4.2008, 10:54
Сообщение #37





Guest Forum






У вас внутренние сети, я наружки не вижу. Ведите трубы от котельной без всяких ИТП.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lintu
сообщение 21.5.2008, 15:45
Сообщение #38





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.5.2008
Пользователь №: 18943



Доброго время суток.
Возникла необходимость спроектировать тепловой ввод из труб в ППУ изоляции 2Ду 100 (температурный график 150х70) транзитом через подвал дома в помещение ЦТП.
Знаю, что требуется проложить его в канале с обеспечением денажа этого канала.

Суть вопроса.
Как выглядит конструкция этого канала (тоннеля) и как обеспечить дренирование (нужен ли уклон ) и как быть с несущими стенами подвала которые секут поперек этот канал.
ЗЫ. В подвал трубопровод входит в гильзах.


Срочно нужно, помогайте. Из чего стены ваять

Вот схема

Сообщение отредактировал Lintu - 22.5.2008, 13:48
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  подвал1.dwg ( 65,67 килобайт ) Кол-во скачиваний: 116
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vel
сообщение 22.5.2008, 19:55
Сообщение #39





Группа: Участники форума
Сообщений: 38
Регистрация: 25.10.2007
Из: Подольск
Пользователь №: 12322



Привет, усли внимательно прочитать СНиП "Тепловые сети" там можно увидеть следующее:
"9.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 мм включительно при условии прокладки сетей в технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания.
В виде исключения допускается пересечение транзитными водяными тепловыми сетя-ми диаметром 400—600 мм, давлением Ру  1,6 МПа жилых и общественных зданий при соблюдении следующих требований:
прокладка должна предусматриваться в проходных монолитных железобетонных каналах с усиленной гидроизоляцией. Концы канала должны выходить за пределы здания не менее чем на 5 м;
водовыпуски диаметром 300 мм должны осуществляться из нижних точек канала за пределами здания в ливневую канализацию;"
Так как твоя сеть Ф100мм, то устройство канала не требуется, можно просто идти по тех.подполью. Я с подобным лично сталкивалась. Две трубы Ф100 мм в оцинкованной оболочке проходили по подвалу общественного здания от места врезки до теплового узла. Проект проходил экспертизу на стадии "П". Вопросов не возникло.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Lintu
сообщение 23.5.2008, 11:59
Сообщение #40





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 21.5.2008
Пользователь №: 18943



Спасибо за ответ. Я читал этот 41-02-2003 и прокладывали мы в МОЭКе такие диаметры без этих извращений.
Но тут сеть МТК sad.gif И если в экспертизе сидят адекватные тети, то как быть с Лейтманом А.И.? bang.gif
Сам лично с такой проблемой в технадзор МТК не попадал, но насколько я знаю у других они были.

Сообщение отредактировал Lintu - 23.5.2008, 12:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_тгв_*
сообщение 11.7.2008, 18:10
Сообщение #41





Guest Forum






Да ладно он человек адекватный.100 он пропустит если вынести ее не куда.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.7.2008, 18:21
Сообщение #42





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



А это не Лейтман тут страшней,а МОЭКовские парни.ВВод то у них будет,а это им нуна такое по подвалу?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.7.2008, 18:26
Сообщение #43





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



У вас не транзит. Транзит - если тепловая сеть проходит через здание насквозь к другому объекту. В вашем случае канала не требуется. У вас простой ввод...
Условия должны были быть прописаны в ТУ. Бывает, что требуют установить задвижки на вводе в здание и узел учёта тепла. Зависит от того где будет граница балансовой ответственности: на вводе в здание или по вводным задвижкам теплоузла.

Сообщение отредактировал jota - 11.7.2008, 18:30
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 11.7.2008, 18:34
Сообщение #44





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Да и вообще до А.И. это не дойдет - зачахнет в районе МТК.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
kkavTC
сообщение 26.8.2008, 11:38
Сообщение #45





Группа: New
Сообщений: 5
Регистрация: 13.8.2008
Из: Москва/ЧГ
Пользователь №: 21489



Столкнулся с проблемой: В здании запроектировали ИТП достаточно далеко от ввода моей теплосети. Внутрянщики развели трубы, дали мне точку ввода, я сделал теплосеть от камеры до здания (2Ду80 в ППУ). Далее трубы идут по подвалу, там же канализация,водопровод,ГВС.На согласовании проекта возник вопрос по поводу транзита по подвалу.. надо делать канал или ППУ тип 2 по подвалу...
Вопрос: По СНиП 41-02 получается что это транзит-следовательно в монолитный канал или же по МГСН 6.03 "Пересечение теплопроводами ППУ-ПЭ изоляцией диаметром £ 325 мм зданий допускается только при устройстве технического коридора, наличия подполья или тоннеля высотой не менее 1,8 м с отдельными запирающимися входами". ??
И если честно не могу понять: ведь и в СНиПе и в МГСНе пишут о пересечении зданий
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVOK
сообщение 26.8.2008, 21:27
Сообщение #46





Группа: Участники форума
Сообщений: 178
Регистрация: 7.10.2006
Из: М.О. Краснознаменск
Пользователь №: 4289



Цитата(kkavTC @ 26.8.2008, 12:38) [snapback]285445[/snapback]
...Вопрос: По СНиП 41-02 получается что это транзит-следовательно в монолитный канал или же по МГСН 6.03 "Пересечение теплопроводами ППУ-ПЭ изоляцией диаметром £ 325 мм зданий допускается только при устройстве технического коридора, наличия подполья или тоннеля высотой не менее 1,8 м с отдельными запирающимися входами". ??
И если честно не могу понять: ведь и в СНиПе и в МГСНе пишут о пересечении зданий

1.До ф300 допускается транзит, но это не важно.
2.На предпроектной стади соглсовть нужно трассировку магистрали со всеми эксплуатыционными организациями в зоне кот. хотите провести трассу.
3.Не пишут в СНиПе т.к. это очевидно - магистраль т/п (аксиома)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.8.2008, 0:29
Сообщение #47





Группа: Участники форума
Сообщений: 20883
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Транзит - это сквозной проход магистрали в другое здание. А у вас не транзит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inick-21
сообщение 19.11.2008, 11:05
Сообщение #48





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026



Здравствуйте.
Подскажите можно ли прокладывать теплотрассу к ИТП транзитом через подземную автостоянку? Ситуация следующая нужно подвести к итп здания теплотрассу, с наружи в обход здания не получается.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 19.11.2008, 13:21
Сообщение #49





Guest Forum






по моему тут вопрос в формулировке, если вы подводите к ИТП здания в котором находиться подземная стоянка, то это не транзит.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Rein
сообщение 19.11.2008, 16:34
Сообщение #50


инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 202
Регистрация: 26.4.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 2736



что говорит владелец автостоянки? если это действительно транзит к другому зданию-думаю он будет против...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
krvit
сообщение 20.11.2008, 15:38
Сообщение #51





Группа: Участники форума
Сообщений: 226
Регистрация: 19.9.2006
Из: г.Чита
Пользователь №: 4056



Теплотрасса какая канальная прокладка или бесканальная?
Если 1е, то:
СНиП 41-02-2003
9.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 мм включительно при условии прокладки сетей в технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания.
...
если 2е, то
СП 41-105-2002
4.30 Пересечение изолированными теплопроводами диаметром 300 мм зданий допускается только при устройстве технического коридора, технического подполья или тоннеля высотой не менее 1,8 м с отдельными запирающимися входами. В этом случае допускается применение труб с покровным слоем из оцинкованной стали.


Сообщение отредактировал krvit - 20.11.2008, 15:43
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
inick-21
сообщение 21.11.2008, 9:59
Сообщение #52





Группа: Участники форума
Сообщений: 56
Регистрация: 15.10.2008
Из: Москва
Пользователь №: 24026



Спасибо.
Теплотрасса идет к ИТП этого же здания.
Можно ее проложить без тонеля? Или все таки придется делать тонель высотой 1,8 м
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
malen
сообщение 21.11.2008, 11:24
Сообщение #53





Группа: New
Сообщений: 18
Регистрация: 9.10.2008
Пользователь №: 23796



это уже не транзит, это внутрянка, можете прокладывать как захотите.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектировщег
сообщение 5.12.2008, 11:24
Сообщение #54





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251



Цитата(inick-21 @ 21.11.2008, 9:59) [snapback]317783[/snapback]
Или все таки придется делать тонель высотой 1,8 м


ну если ты проектировщик то заложить придется, если ты конечно не хочешь чтобы в случае чего спросили с тебя

Цитата(malen @ 21.11.2008, 11:24) [snapback]317830[/snapback]
это уже не транзит, это внутрянка, можете прокладывать как захотите.


перегретая вода - внутрянка?!
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sacerdos
сообщение 23.12.2008, 13:00
Сообщение #55





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 27076



Проектирую тепловые сети к детскому саду на территории Москвы. Так уж сложилось что трубы входят в техподполье не с той стороны где расположен ИТП. То есть до того как прийти в помещение ИТП трубопроводы проходят через то помещение в которое они вошли с улицы. График 120/70. Вопрос вот в чем:

1- считать ли проход через помещение транзитом?
2- Как конструктивно должны проходить трубопроводы через это помещение (если в канале то в каком и можно ли его закрывать не плитами, а металлом.; или можно открыто прокладывать как внутрянку)?
3- Есть ли какие нибудь специальные требования применительно к этому случаю, которые Вам известны?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектировщег
сообщение 23.12.2008, 14:00
Сообщение #56





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251



1. считать. вход в здание должен осуществляться терез тепловой пункт

2-3. СНиП 41-02-2003

9.3 При выборе трассы допускается пересечение жилых и общественных зданий транзитными водяными тепловыми сетями с диаметрами теплопроводов до 300 мм включительно при условии прокладки сетей в технических подпольях и тоннелях (высотой не менее 1,8 м) с устройством дренирующего колодца в нижней точке на выходе из здания.
В виде исключения допускается пересечение транзитными водяными тепловыми сетями диаметром 400—600 мм, давлением Ру  1,6 МПа жилых и общественных зданий при соблюдении следующих требований:
прокладка должна предусматриваться в проходных монолитных железобетонных каналах с усиленной гидроизоляцией. Концы канала должны выходить за пределы здания не менее чем на 5 м;
водовыпуски диаметром 300 мм должны осуществляться из нижних точек канала за пределами здания в ливневую канализацию;
при монтаже обязательна 100 %-ная проверка сварных швов стальных труб теплопроводов;
запорная и регулировочная арматура должна устанавливаться за пределами здания;
теплопроводы в пределах здания не должны иметь ответвлений.
Пересечение транзитными тепловыми сетями зданий и сооружений детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений не допускается. Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией. При этом устройство вентиляционных шахт, люков и выходов наружу из каналов в пределах территории учреждений не допускается, запорная арматура должна устанавливаться за пределами территории.

а так можно предложить свой усиленный вариант и проконсультироваться в технадзоре мтк, есть чисто гипотетический вариант что пропустят
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.12.2008, 14:07
Сообщение #57





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(Sacerdos @ 23.12.2008, 13:00) [snapback]332153[/snapback]
Проектирую тепловые сети к детскому саду на территории Москвы. Так уж сложилось что трубы входят в техподполье не с той стороны где расположен ИТП. То есть до того как прийти в помещение ИТП трубопроводы проходят через то помещение в которое они вошли с улицы. График 120/70. Вопрос вот в чем:

1- считать ли проход через помещение транзитом?
2- Как конструктивно должны проходить трубопроводы через это помещение (если в канале то в каком и можно ли его закрывать не плитами, а металлом.; или можно открыто прокладывать как внутрянку)?
3- Есть ли какие нибудь специальные требования применительно к этому случаю, которые Вам известны?

1/ Это не транзит, а трубопроводы ввода для самого ДДУ(ДОУ)
2.В реальных объектах- в школах "самолетиком" ИТП под входным вестибюлем и до него не дойти без нарушений по наруже, и идут всегда по техподполью открыто.Это как пример.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектировщег
сообщение 23.12.2008, 14:13
Сообщение #58





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251



Цитата(инж323 @ 23.12.2008, 14:07) [snapback]332185[/snapback]
1/ Это не транзит, а трубопроводы ввода для самого ДДУ(ДОУ)
2.В реальных объектах- в школах "самолетиком" ИТП под входным вестибюлем и до него не дойти без нарушений по наруже, и идут всегда по техподполью открыто.Это как пример.


разве с улицы нельзя подойти к вестибюлю?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.12.2008, 14:23
Сообщение #59





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Если ступени с крыльцом отменить, то можно. biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 23.12.2008, 14:29
Сообщение #60


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Я перенос ИТП согласовал с АР поортачились со входом, но перенесли и ОВ отзеркалил.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектировщег
сообщение 23.12.2008, 14:30
Сообщение #61





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251



Цитата
Если ступени с крыльцом отменить, то можно.

так это же получится тогда "Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией" а не транзитом по зданию.. разве нет?

Сообщение отредактировал проектировщег - 23.12.2008, 14:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 23.12.2008, 14:42
Сообщение #62





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



По улице, по территории ДОУ "Прокладка тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах с гидроизоляцией", а после того ,как вошли в здание ДОУ то "транзитом по зданию".
Про крыльцо то ведь про конкретный проект имелось ввиду.В случае автора уже другое, может и ИТП по какими нибудь помещениями "незапретными" для ИТП находится,а подойти туда наружкой?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
проектировщег
сообщение 23.12.2008, 14:59
Сообщение #63





Группа: Участники форума
Сообщений: 102
Регистрация: 4.12.2008
Пользователь №: 26251



вобще конечно интересный вопрос, надо будет удостовериться

я даже предположить не смел что итп может находиться в "глубине" здания
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sacerdos
сообщение 24.12.2008, 17:45
Сообщение #64





Группа: New
Сообщений: 2
Регистрация: 23.12.2008
Пользователь №: 27076



К вопросу о СНиПе: там сказано про транзит через здания, а это как я понимаю когда сети проходят насквозь и никаких ответвлений нет. А тут получается что это тепловой ввод а не транзит. Хотя вопрос скорее филосовский. По поводу входа теплосетью в сразу в помещение ИТП: по представленным нам условиям подключения однозначно указана точка врезки в существующие сети и эта точка располагается с другой стороны от ДОУ относительно расположения помещения ИТП(оно расположено у внешней стены ДОУ). Так что чтобы войти сразу в помещение ИТП необходимо было бы обогнуть здание ДОУ, что по оч многим причинам невозможно. Там и другие сети и крыльцо и дорожки и много в общем чего. так что выхода особого нет. По опыту скажу что это уже не первый сад который мы согласовываем, так вот в предыдущих случаях делали так: делался неглубокий канал в полу техподполья чтобы обеспечить над крышкой канала высоту 1,8м до потолка. Канал накрывался ж/б плитами. Но в данном конкретном случае согласователь заартачился и начал требовать проходной канал или что нибудь придумать взамен тяжелых плит перекрытия канала чтобы обеспечить доступ к трубам и арматуре. Сегодня ездил в филиал МОЭК где мне сказали что нужно просто назвать этот канал технологическим каналом и перекрыть его вместо плит металлическими листами(рифленкой или чем то подобным). впринципе можно даже сделать крышки с петлями и запирающим устройством. А еще доступ в это помещение открыт всего двум трем сотрудникам ДОУ пофамильно. Так что пока вот так. Как согласуем отпишусь чем дело кончилось)))
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
slim
сообщение 9.2.2010, 8:11
Сообщение #65





Группа: New
Сообщений: 19
Регистрация: 10.7.2006
Пользователь №: 3360



Помогите , пожалуйста, разобраться с ситуацией:
1) на территории больницы строится 2 новых корпуса - лечебный корпус и рядом небольшой пищеблок - задача запроектировать теплотрассу к ним и общее ИТП;
2) предложение Заказчика - ввести наружку в лечебный корпус, сделать один общий ИТП в подвале лечебного корпуса со снижением температуры со 150-70 до 85-65 и от этого ИТП снабжать сам лечебный корпус и пищеблок (другие предложения, типа давайте сделаем по ИТП в каждом здании пока не рассматриваются);
3) проблема: пищеблок находится в 20 м от лечебного корпуса (то есть не смежно);
4) вопрос 1: можно ли прокладывать трассу от ИТП лечебного корпуса по его подвалу, затем 20 м по улице до пищеблока? - не считается ли это транзитом, который запрещен в лечебно-профилактических учреждениях?;
5) вопрос 2: если на вопрос 1 ответ: нет, то можно ли войти теплотрассой через наружную стену в ИТП лечебного корпуса, снизить температуру в ИТП лечебного корпуса до 85-65 и подать эту воду из ИТП через наружную стену в наружную сеть, которая пойдет по улице до пищеблока? - это считается транзитом?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 24.5.2011, 21:31
Сообщение #66





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



по СНиП 41-02-2003 ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ

по п.п. 4.1 Тепловые сети подразделяются ...
магистральные, распределительные, квартальные
ответвления от магистральных и распределительных тепловых сетей к отдельным зданиям и сооружениям.
Разделение тепловых сетей устанавливается проектом или эксплуатационной организацией.
1. Как, где, чем это можно обосновать (данные термины и определения) кроме инженерной или общечеловеческой логики или справочно-художественной литературы?

по п.п. 9.3
из нового абзаца (в отличии от старых версий СНиП) по транзиту диаметром 400 - 600 мм,
косвенно вытекает что термин транзит подразумевает и может иметь ответвления.
2. Как, где, чем это можно обосновать (данный термин и определение) кроме инженерной или общечеловеческой логики или справочно-художественной литературы?

Проблем по тепловыми сетями зданий и сооружений
детских дошкольных, школьных и лечебно-профилактических учреждений
Прокладка (может хотя бы только транзитных без ответвлений) тепловых сетей по территории перечисленных учреждений допускается только подземная в монолитных железобетонных каналах ...

а это получается если буквально читая предложение (вырвав его тупо из абзаца)
что любые тепловые сети в границах земельного участка ладно там детсадов и школ,
но для ЛПУ когда огромные территории и куча корпусов
допускается только "проходные или полупроходные каналы"
"целый состав поезда, вагонов в землю надо закапывать"
по пособию для ЛПУ допускалась даже надземная прокладка, если там высокий уровень грунтовых вод,
а если на участке скала не разборная, что теперь "типа пилите Шура они золотые"
и "целый состав поезда, вагонов в землю закапывать"
и что это про шахты, люки и выходы наружу из каналов, запорная арматура в пределах территории учреждений не допускается
и плюс еще данный пункт включен в перечень обязательного исполнения или применения
3. "где логика" ЗАЧЕМ?
и как оппоненту доказать, только через суд с привлечением коллектива авторов СНиП.
1. ОАО «Объединение ВНИПИэнергопром»,
2. Пермским государственным техническим университетом,
3. АО «Теплопроект»
4. Ассоциации разработчиков и производителей средств противокоррозионной защиты для топливно-энергетического комплекса,
5. Ассоциации производителей и потребителей трубопроводов с индустриальной полимерной изоляцией,
6. ОАО «Фирма ОРГРЭС»,
7. ОАО «Всероссийский теплотехнический институт»,
8. «СевЗапВНИПИэнергопром»,
9. АОЗТ «Корпорация ТВЭЛ»,
10. Мосгорэкспертизы,
11. ОАО «Моспроект»,
12. ГУП «Мосинжпроект»,
13. ЗАО НТП «Трубопровод»,
14. ЗАО «Роскоммунэнерго»,
15. ОАО «Ленгазтеплострой»,
16. Иркутского государственного технического университета,
17. ЗАО «Изоляционный завод»,
18. Тюменской академии строительства и архитектуры

кто аффтаааааар п.п. 9.3
может в природе есть типа пояснения

Сообщение отредактировал Evgkarpro - 24.5.2011, 21:32
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
grspb1
сообщение 25.5.2011, 14:40
Сообщение #67





Группа: Участники форума
Сообщений: 26
Регистрация: 17.2.2010
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 46879



Нашли выход такой, чтоб не делать монолитные каналы и не банкротить организацию, разработали типовой лист герметизации сборных КН, было несколько объектов - глобальных мед учреждений, вопросов у экспертизы не было! (В СПБ).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Evgkarpro
сообщение 5.6.2011, 22:57
Сообщение #68





Группа: Участники форума
Сообщений: 688
Регистрация: 9.7.2008
Пользователь №: 20485



всяко может быть, типа человеческий фактор
и бывает в экспертизе
типа ведущий эксперт по инженерии
в строительных конструкциях не очень компетентен
а сборные или сборно-монолитные или монолитные конструкции
так примерно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
инж323
сообщение 6.6.2011, 6:07
Сообщение #69





Группа: Участники форума
Сообщений: 33357
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032



Цитата(slim @ 9.2.2010, 9:11) *
4) вопрос 1: можно ли прокладывать трассу от ИТП лечебного корпуса по его подвалу, затем 20 м по улице до пищеблока? - не считается ли это транзитом, который запрещен в лечебно-профилактических учреждениях?;
5) вопрос 2: если на вопрос 1 ответ: нет, то можно ли войти теплотрассой через наружную стену в ИТП лечебного корпуса, снизить температуру в ИТП лечебного корпуса до 85-65 и подать эту воду из ИТП через наружную стену в наружную сеть, которая пойдет по улице до пищеблока? - это считается транзитом?

Сразу с п.4.
Какой СНиП запрещает транзит? теплосети? А у вас трубопровод отопления пойдет по подвалу.
И потом, а пищеблок не соединен с лечебным корпусом неким проходным коллектором? По которому могут ходить люди, возить еду в лечкорпус, и рядом за стенкой идут трубы. Вообще все больницы сильно хотят, что б их корпуса соединялись без выхода на улицу, что б больных возить,носить без выхода на улицу, и всякое такое таскать так же.
Соедените бренды.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Незнайка
сообщение 3.10.2014, 9:43
Сообщение #70





Группа: Участники форума
Сообщений: 4830
Регистрация: 7.9.2006
Из: Московская область
Пользователь №: 3923



Господа, подскажите, будьте добры. Допустима ли прокладка ТС от ввода в здание до теплового пункта через помещение с постоянным пребыванием людей? Если нет, возможна ли скрытая прокладка ТС через данные помещения? Указание норматива желательно.
Один проектировщик без указания пункта СНиП мне ответил:
"Нормы допускают транзит тепловой сети от ввода до ИТП через помещения без пребывания людей и с пребыванием, если температура теплоносителя ниже 100 градусов. У теплоснабжающих организаций в свою очередь могут быть свои требования по данному вопросу. Необходимо это выяснить, т.к. от этого зависит планировка помещений, находящихся рядом с вводом тепловых сетей в здание и самого теплового пункта".
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
tapych
сообщение 12.11.2014, 8:57
Сообщение #71





Группа: Участники форума
Сообщений: 96
Регистрация: 19.7.2006
Пользователь №: 3443



Цитата(ssn @ 18.3.2008, 14:53) *
ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВЫХ ПУНКТОВ СП 41-101-95 (хотя он вроде как и не действует)

а откуда Вы взяли, что он не действует? Конечно в перечень 1047р он не входит (туда вообще ни один СП не входит),
однако его никто не отменял и статус у него - действующий.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Aleks_K
сообщение 4.2.2015, 13:52
Сообщение #72





Группа: Участники форума
Сообщений: 27
Регистрация: 21.11.2012
Пользователь №: 171129



Здраствуйте!
Подскажите пожалуйста, какие мероприятия необходимо предусмотреть при прокладке тепловых сетей над подземной автостоянкой.
Тепловая сеть прокладывается от существующей камеры до проектируемого ЦТП, которое находится в реконструируемом здании. Проходит через двор, под которым проектируемая 3-х этажная стоянка.
Можно идти только в монолитном железобетонном канале?
Где это написано?
Спасибо за помощь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pol8138
сообщение 8.6.2017, 23:47
Сообщение #73





Группа: New
Сообщений: 8
Регистрация: 15.2.2014
Пользователь №: 223745



Доброво времени суток, подскажите, была ли у кого практика по проектированию и потом согласованию транзитных ТС через территорию ЛПУ в проходном коллекторе с устройством люков? В СП 124.13330 прямо запрещается выполнять люки на территории ЛПУ,но если территория очень огромная и проектировать коллектор такой протяженности не представляется возможным и разумным решением. Объект находится в Москве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

3 страниц V   1 2 3 >
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 8.8.2025, 12:25
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных