О суммировании степени защиты, IP31+IP31=? |
|
|
Гость_Slavik_*
|
15.3.2008, 21:05
|
Guest Forum

|
Вобщем, мне непонятен этот момент. Скажем, я имею оборудование с некоторой степенью защиты (IP31). После установки его в щиты с такой-же степенью, степень ИМЕННО ДЛЯ ЭТОГО ОБОРУДОВАНИЯ автоматически изменится в большую сторону?? Или всё решают только испытания?
|
|
|
|
|
15.3.2008, 21:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
грубо говоря вы хотие налепить две бейсболки, и не замерзнуть в низ в 30-ти градусный мороз?
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
15.3.2008, 21:11
|
Guest Forum

|
Цитата(olg2004 @ 16.3.2008, 1:09) [snapback]231345[/snapback] грубо говоря вы хотие налепить две бейсболки, и не замерзнуть в низ в 30-ти градусный мороз?  Примерно так. Просто, задался вопросом. Ведь, по логике вещей, степень РЕАЛЬНО изменится!
|
|
|
|
|
15.3.2008, 21:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата степень РЕАЛЬНО изменится! да ну??? все!!! выбрасываю дубленку за 300 баксов, одеваю три майки по 100 рублей ...
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
15.3.2008, 21:31
|
Guest Forum

|
Цитата(olg2004 @ 16.3.2008, 1:22) [snapback]231351[/snapback] да ну??? все!!! выбрасываю дубленку за 300 баксов, одеваю три майки по 100 рублей ... Ну, это на Ваше усмотрение  . Но ведь очевидно, что в двух дублёнках за 300 баксов Вам будет теплее? Как и в трёх майках, вместо одной!
|
|
|
|
|
15.3.2008, 21:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
вы привратно понимаете степень защиты если вы засунете удлинитель ип21 в шкаф ип44 то ни шкаф ни удлинитель никак не станут ип65 http://www.rusneon.ru/articles/267/
|
|
|
|
|
15.3.2008, 21:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
IPхх – рейтинг защиты корпусов электронного оборудования по стандарту IEC-952.
Первый индекс – класс защиты корпусов электронного оборудования от проникновения внутрь посторонних тел: Индекс Описание 0 Защита отсутствует 1 Защита от проникновения внутрь оболочки большого участка поверхности человеческого тела, например рук, и от проникновения твердых тел диаметром более 50 мм 2 Защита от проникновения внутрь корпуса пальцев или предметов длиной более 80 мм и от проникновения твердых тел диаметром более 12 мм 3 Защита от проникновения внутрь оболочки инструментов, проволоки, твердых тел и т.п. диаметром или толщиной более 2.5 мм 4 Защита от проникновения внутрь оболочки проволоки и твердых тел диаметром более 1 мм 5 Проникновение внутрь корпуса пыли не предотвращено полностью, однако количество проникающей пыли не может нарушить работу изделия 6 Проникновение пыли предотвращено полностью
Второй индекс – класс защиты корпусов электронного оборудования от воздействия воды: Индекс Описание 0 Защита отсутствует 1 Капли воды, вертикально падающие на оболочку, не должны оказывать вредного воздействия на изделие 2 Капли воды, падающие на оболочку под углом до 15 градусов от вертикали, не должны оказывать вредного воздействия на изделие 3 Дождь, падающий на оболочку под углом 60 градусов от вертикали, не должен оказывать вредного воздействия на изделие 4 Вода, разбрызгиваемая на оболочку в любом направлении, не должна оказывать вредного воздействия на изделие 5 Струя воды, выбрасываемая в любом направлении на оболочку, не должна оказывать вредного воздействия на изделие 6 Сильная струя воды (100 л/мин при давлении 100 кПа) или волны воды не должны вызывать попадание в оболочку воды в количестве, достаточном для повреждения изделия 7 Вода не должна проникать в оболочку, погруженную в воду на глубину примерно 15 см, при примерном равенстве температуры оболочки и воды, в количестве, достаточном для повреждения изделия 8 Изделие пригодно для длительного погружения в воду при условиях, устанавливаемых производителем
Т.е. если поместить девайс с ip31 в шкаф такой же степени защиты - формально ничего не изменится... пыль как попадала - так и будет попадать, воды как боялись - так и боимся.
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
15.3.2008, 22:06
|
Guest Forum

|
Цитата(ScrewDriver @ 16.3.2008, 1:49) [snapback]231366[/snapback] Т.е. если поместить девайс с ip31 в шкаф такой же степени защиты - формально ничего не изменится... пыль как попадала - так и будет попадать, воды как боялись - так и боимся. Получается, просто увеличиваем время этого проникновения? Согласен, вобщем. На степень это никак не влияет.
|
|
|
|
|
15.3.2008, 22:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Получается, просто увеличиваем время этого проникновения? Согласен, вобщем. На степень это никак не влияет. почему же не влияет? чтоб усановить частотник ип20 в сыром помещен нужен шкафчик например ип 65, тогда частотнику ничего не грозит ...
|
|
|
|
Гость_Slavik_*
|
15.3.2008, 22:20
|
Guest Forum

|
Цитата(olg2004 @ 16.3.2008, 2:11) [snapback]231376[/snapback] чтоб усановить частотник ип20 в сыром помещен нужен шкафчик например ип 65, тогда частотнику ничего не грозит ...  Нет, тут что-то не так!  Степень всё равно меняется! После Ваших слов о частотнике, я уверовал в это.  Даже простое размещение прибора под навесом - уже меняет степень защиты. А тут - в шкафу! ScrewDriver, разве приведённый Вами стандарт не определяет продолжительности воздействия этих факторов на оболочку? Об этом где-то отдельно написано?
Сообщение отредактировал Slavik - 15.3.2008, 22:28
|
|
|
|
|
15.3.2008, 22:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
IP66(IP20) - внешняя защита IP66 IP20(IP20) - внешняя защита IP20 (можно было и не использовать шкаф) IP20(IP66) - вообще бред  Насколько я знаю время воздействия не определено, но могу ошибаться.
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 15.3.2008, 22:36
|
|
|
|
|
15.3.2008, 22:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
Можно посмотреть на стандарты DIN 40050, EN 60529, IEC 529 - они о степени защиты и говорят. Российский эквивалент, увы не знаю.
|
|
|
|
|
15.3.2008, 22:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1830
Регистрация: 12.3.2005
Из: Орехово-Зуево
Пользователь №: 539

|
Цитата Нет, тут что-то не так! да все так, пускатель просо так на стену не прилепишь, нужен шкаф у шкафа есть ип ... ставим пускатель в шкаф, получаем защиту пускателя шкафомс ип 65 (например) ... че не понятно-то? и ип складыватся не могут, эт тебе что палочки для счета? про шапки уже писать не могу, иначе в дурку попаду ...  Цитата Российский эквивалент, увы не знаю. ухл, а также спец аппараты - взрывозащищенное исполнение ...
|
|
|
|
|
15.3.2008, 22:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
Нашел. ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) http://www.leds.ru/gost1425496.pdf
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 15.3.2008, 22:49
|
|
|
|
|
16.3.2008, 19:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 236
Регистрация: 12.7.2006
Пользователь №: 3379

|
Цитата(ScrewDriver @ 15.3.2008, 22:46) [snapback]231385[/snapback] Нашел. ГОСТ 14254-96 Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (код IP) http://www.leds.ru/gost1425496.pdfВот уже как раз то что нужно. Европейский стандарт нам здесь не поможет, а вот согласно нашего Гост -где есть понятие не только степени защиты от воды и попадание твердых тел, но и понятие "защита людей и персонала". С точки зрения степени защиты от воды и предметов помещение оборудования во внешнию оболочку той же степени защиты не приведет к изменению общей стпени защиты. А вот с точки зрения защиты людей (защиты от проникновекния инструмента) помещение во внешнию оболочку как раз и может дать хороший выйгрыш, т.е. согласно Гост добавятся (изменяться) последние буквы в обозначении IP, например вы поместили ПЧ с IP31 в шкаф с IP31 значительно больших размеров (а так и будет -ведь надо соблюсти тепловой режим) и тогда станет IP31C что будет означать что отверткой например длинной 100мм человек уже не достанет опасных токоведущих частей, а вот от воды, пыли, и щупов (проволок) останется по прежнему уязвим.
Сообщение отредактировал Сергей Бондаренко - 16.3.2008, 19:25
|
|
|
|
|
16.3.2008, 20:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 449
Регистрация: 15.5.2007
Из: Барнаул->Москва
Пользователь №: 8174

|
Он не только европейский, этот стандарт есть в т.ч. и в МЭК (международной электротехнической конференции). Стандарты МЭК сейчас активно вводятся и в наши стандарты.
Я бы все же рассматривал степени IP по отношению защиты оборудования от вредных производственных факторов, нежели в качестве антивандальных приспособлений...
Вспомните анекдот про русского и шарики стальные:"Он один сломал, другой потерял..."
Сообщение отредактировал ScrewDriver - 16.3.2008, 20:38
|
|
|
|
|
17.3.2008, 10:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
Итоговой степенью защиты будет степень защиты внешней оболочки. Имхо, конечно.
|
|
|
|
|
17.3.2008, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3069
Регистрация: 6.9.2006
Пользователь №: 3907

|
Я бы все-таки сказал, что итоговой будет БОЛЬШАЯ степень защиты
|
|
|
|
|
17.3.2008, 16:38
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 2380
Регистрация: 12.7.2006
Из: г.Харьков
Пользователь №: 3382

|
А какая БОЛЬШАЯ?  Как это определить без проведения испытаний по упомянутому ГОСТу? В этом случае необходимо ориентироваться на худший случай.
|
|
|
|
|
  |