Расчетный расход дождевых вод |
|
|
|
18.3.2008, 14:59
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14343

|
Уважаемые специалисты  подскажите, пожалуйста, как определить суточный расход дождевых вод. По СНиП Наружных сетей, расчетный расход дождевых вод и используемые коэффициенты, расчитывается в л/с! При расчете с площади 2,27 га, Qдожд.= 277,57 л/с, а сколько это в м3/сут?
|
|
|
|
|
18.3.2008, 15:14
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Natashulya @ 18.3.2008, 13:59) [snapback]232192[/snapback] Qдожд.= 277,57 л/с, а сколько это в м3/сут? У-у! В часе 3600 секунд, в сутках 24 часа...литры делятся на тысячу...желательно считать столбиком
|
|
|
|
|
18.3.2008, 15:15
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Для чего Вам нужен суточный расход?
|
|
|
|
|
18.3.2008, 15:24
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Умножать секундный - неправильно. По ВОДГЕО можно считать по-разному. Зависит от целей расчёта. А совсем правильно, считать не по художественной литературе ВОДГЕО, а по пособию к СНиПу Только надо знать, что и зачем считаешь...
|
|
|
|
|
18.3.2008, 15:48
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14343

|
Для получения технических условий!!!  А какое пособие?
|
|
|
|
|
18.3.2008, 15:51
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Natashulya @ 18.3.2008, 15:48) [snapback]232229[/snapback] А какое пособие? Вот это
|
|
|
|
|
18.3.2008, 16:20
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14343

|
В этом приложении не обозачено как определить дождевой расход в м3/сут?  Это как -то связано со средней продолжительностью дождя...например 6 часов!
|
|
|
|
|
18.3.2008, 18:09
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Для получения технических условий нужен секундный расход, ибо он определяет возможность подключения (возможность пропуска этого расхода через существующую сеть). Для заключения договора на приём сточных вод в водосток, нужен годовой объём стока, ибо он определяет плату. За каким лешим нужен суточный, я не понимаю. В бланке водостока эта графа есть. Зачем, я не понимаю. И они объяснить не могут Кроме того, совершенно непонятно, как его считать. При наличии очистных сооружений он один, при отсутствии - другой. Даже тип очистных сооружений влияет на определение этого расхода.
|
|
|
|
|
18.3.2008, 18:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(Natashulya @ 18.3.2008, 14:59) [snapback]232192[/snapback] с площади 2,27 га, Qдожд.= 277,57 л/с,  Так бывает? Не многовато с 2 га?
|
|
|
|
|
18.3.2008, 18:36
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Считать надо. Но исходников то нет, даже климатического района.
|
|
|
|
|
18.3.2008, 18:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ 18.3.2008, 18:36) [snapback]232311[/snapback] Считать надо. Но исходников то нет, даже климатического района. Просто на вскидку показалось много: примерно с четырех стадионов и труба что-то 500 мм - не плохой дождь.
|
|
|
|
|
18.3.2008, 18:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Мож это Сочи?
|
|
|
|
|
18.3.2008, 18:55
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 4616
Регистрация: 20.9.2005
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 1227

|
Цитата(andrey R @ 18.3.2008, 18:49) [snapback]232317[/snapback] Мож это Сочи?  Мдя? Ну смотрю, в Сочи и правда хорошо  . Пусть будет Сочи  .
|
|
|
|
|
18.3.2008, 19:05
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
И не лень же было смотреть
|
|
|
|
|
19.3.2008, 9:47
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14343

|
Это Москва! Расход с территории 2,2 согласно формулам СНиП получился 269.01 л/сек (при интенсивности в Москве 80). А просчитала расход по этой программе, а в табл. зантсится суточный расход водостока, незнаю как его определить  : http://acad-solidworks.narod.ru/proekt/rdv.htm
|
|
|
|
|
19.3.2008, 12:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455

|
Я считаю так: беру из СНИПа по строительной климатологии из таблицы №2 столбец суточный максимум осадков, мм (для Москвы 61) умножаю на площадь и получаю м3/сут. (эту цифру я вставляю в баланс водопотребления и водоотведения) Если Вам необходимо часовой расход можно разделить на 24, но насчет такого подхода я не уверен.
|
|
|
|
|
19.3.2008, 12:17
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14343

|
Спасибо  , в принципе ничего не остается...так и возьму!
|
|
|
|
Гость_Gali_*
|
19.3.2008, 12:27
|
Guest Forum

|
может быть для определения приближенного значения часового расхода, суточный разделить на протяженность дождя в часах в течение суток
|
|
|
|
|
19.3.2008, 12:33
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Serge @ 19.3.2008, 12:01) [snapback]232530[/snapback] беру из СНИПа по строительной климатологии из таблицы №2 столбец суточный максимум осадков, мм (для Москвы 61) умножаю на площадь и получаю м3/сут. (эту цифру я вставляю в баланс водопотребления и водоотведения) И получаете безумно большую цифру, которая в реале была всего один раз, за что и попала в справочник. Как эксперт, я Вас в шею выгоню с таким проектом и заку расскажу, что вы произвольно завысили СМР минимум в шесть раз
|
|
|
|
|
19.3.2008, 13:12
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455

|
Андрей! А какая есть альтернатива расчета, подтверждаемая официальным документом?
|
|
|
|
|
19.3.2008, 13:16
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Никакой. Кроме того, я уже тут писал, что совершенно не понимаю, кому и зачем нужен суточный расход? И что это вообще такое? Расход по сети, расход через очистные? Объясните мне. Тогда я смогу сказать, как можно посчитать.
|
|
|
|
|
19.3.2008, 13:43
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 112
Регистрация: 3.12.2007
Из: Одинцово
Пользователь №: 13455

|
А действительно для чего нужен суточный расход. В ТУ МВК никакие расходы не прописываються, но есть запись что ТУ действует при выполнении след. условий: Б. Обеспечение платежей, связанных с оказанием услуг по отведению сточных вод в городскую сетьдождевой канализации .....
Вопрос это разовые платежи или за расчетные расходы, за что хоть платят?
|
|
|
|
|
19.3.2008, 15:02
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Я не очень понимаю, почему Мосводоканал так печётся о платежах Мосводостоку Плата за сброс дождевых вод взимается МВС по договору, в соответствии с расчётом годовых объёмов сброса (по количеству воды и загрязняющих веществ).
|
|
|
|
|
19.3.2008, 15:05
|
Группа: New
Сообщений: 14
Регистрация: 11.1.2008
Из: Москва
Пользователь №: 14343

|
От меня нужно было для получения ТУ сут расход, для определения массы перемещаемой жидкости, сейчас обратилась в Мосводосток, в действительности им нужны м3/сек., объяснили все формулы расчета как 1га= 152 л/сек и берется макс. 10 мин. дождь и все!
|
|
|
|
|
20.3.2008, 8:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 539
Регистрация: 6.3.2007
Из: Москвы
Пользователь №: 6419

|
Разве не по суточному притоку определяем объем буферных рез. отстойников?
|
|
|
|
|
20.3.2008, 10:17
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Natashulya @ 19.3.2008, 15:05) [snapback]232620[/snapback] объяснили все формулы расчета как 1га= 152 л/сек и берется макс. 10 мин. дождь и все! Можно полюбопытствовать, кто это у них сообщает проектировщикам такие глупости?  Цитата(AlexStar @ 20.3.2008, 8:00) [snapback]232857[/snapback] Разве не по суточному притоку определяем объем буферных рез. отстойников? Нет. По формуле в пособии к СНиПу. Объем регулирования = 10х10хFхкоэф.стока
|
|
|
|
|
20.3.2008, 12:10
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Natashulya @ 19.3.2008, 10:47) [snapback]232484[/snapback] Это Москва! Расход с территории 2,2 согласно формулам СНиП получился 269.01 л/сек (при интенсивности в Москве 80). А просчитала расход по этой программе, а в табл. зантсится суточный расход водостока, незнаю как его определить  : http://acad-solidworks.narod.ru/proekt/rdv.htmЯ бы просто подставил в прогамму продолжительность дождя 24 часа= 1440мин. Полученный секундный расход умножил на количество секунд в сутках и дал этот объем как суточный. Дождь - он всё равно от Бога.  Расчет носит вероятностный характер... Вероятностью больше, вероятностью меньше  Неисповедимы пути Господни, чего напрягаться? Все равно раньше или позже будет превышение.
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 20.3.2008, 12:16
|
|
|
|
|
20.3.2008, 12:49
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Для Москвы расчётная продолжительность дождя 6 часов. Люди, расскажите мне, неразумному, зачем нужен суточный расход, а?
|
|
|
|
|
20.3.2008, 13:01
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(andrey R @ 20.3.2008, 11:49) [snapback]232954[/snapback] Люди, расскажите мне, неразумному, зачем нужен суточный расход, а?  а счас сети считают наверное не по л/с, а по м3/сут. А вообще, тему в мусорку...т.к. неоднократно обсуждалось, .....и чистить потом ветку сложнее чем расчитать м3/сут.
|
|
|
|
|
20.3.2008, 13:11
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Всё б Вам в мусорку  А тут прога "ценная", по расчету неизвестно чего неизвестно как. Но быстро
|
|
|
|
|
20.3.2008, 13:16
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(andrey R @ 20.3.2008, 12:11) [snapback]232968[/snapback] А тут прога "ценная", по расчету неизвестно чего неизвестно как. Но быстро  Ага,  вон даже водомеры по проге уже считают
|
|
|
|
|
20.3.2008, 13:48
|
Инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 9547
Регистрация: 17.1.2006
Из: Кишинёв
Пользователь №: 1877

|
Цитата(Vict @ 20.3.2008, 14:16) [snapback]232972[/snapback] Ага,  вон даже водомеры по проге уже считают  Где, где, где? Я тоже хочу
Сообщение отредактировал Serg Ivanov - 20.3.2008, 13:51
|
|
|
|
|
20.3.2008, 14:09
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Можно о дожде. Есть ли справочник типа климатология с коэффициентами по регионам. А то в подаренной мне таблице для питера годовой объем осадков 420 талый 200 , а в водоканальских таблицах 467, 252. Где первоисточник искать или это данные гидромета за денюжку.
|
|
|
|
|
20.3.2008, 14:12
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Так СНиП же по климатологии... Цитата(Vict @ 20.3.2008, 14:07) [snapback]232984[/snapback] Одним словом - тему в мусорку!  А Вы не мусорьте тут своими водомерами Вон Сантехник по теме интересуется...
|
|
|
|
|
20.3.2008, 14:17
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(andrey R @ 20.3.2008, 13:12) [snapback]232987[/snapback] А Вы не мусорьте тут своими водомерами  Я ?...какие водомеры?  ...только проги и еще раз проги, и никаких водомеров!
|
|
|
|
|
20.3.2008, 14:19
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Да конечно я влез без извинений виноват - прогу ту скачал и осталось определиться чего считает
|
|
|
|
|
20.3.2008, 14:29
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 243
Регистрация: 5.10.2007
Из: РУСЬ
Пользователь №: 11754

|
Конечно програмки это все хорошо и время экономит. Но я им что то не доверяю. Я для себя обычно сам составляю алгоритм расчета в Excel. И методику расчета для дождевых стоков из СНиПа только беру, получается все замечательно.
|
|
|
|
|
20.3.2008, 15:55
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Алгоритм есть осталось со справочными данными определиться поможите люди добрые. Питерцы скажите каой у нас дождевой сток и какой талый.
Сообщение отредактировал Сантехник - 20.3.2008, 15:57
|
|
|
|
|
20.3.2008, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911

|
а кто-нибудь сравнивал расход полученный по методике Водгео и по пособию к Снипу? большая разница? Просто мы в экспертизу сдаем расчеты по Водгео, обычно никаких вопросов не возникает....
|
|
|
|
|
20.3.2008, 17:21
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Один и тот же. Пособие писали ребята из ВОДГЕО. Только всю дурь, что есть в рекомендациях, у них хватило ума в пособие не пихать.
|
|
|
|
Гость_MEX_*
|
21.3.2008, 8:28
|
Guest Forum

|
Если нет исходных данных, ИМХО надо брать наихудший вариант.
|
|
|
|
|
21.3.2008, 9:10
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Надо брать расчётный вариант. А без исходных данных вообще не надо проектировать
|
|
|
|
|
21.3.2008, 17:00
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
А можно мне в этой теме вопрос по ливневым очистным спросить? тож про расход.. чет лень новую тему создавать??
|
|
|
|
|
22.3.2008, 1:19
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Иде вопрос то?
|
|
|
|
Гость_BUFF_*
|
22.3.2008, 3:37
|
Guest Forum

|
1. Цитата А можно мне в этой теме вопрос по ливневым очистным спросить? 2. Цитата чет лень новую тему создавать??
|
|
|
|
|
23.3.2008, 1:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 124
Регистрация: 21.5.2007
Из: Москва
Пользователь №: 8598

|
Расходом ливневых вод я думаю можно пренебречь, если Ваш проектируемый объект находится в центре пустыни Сахара.
|
|
|
|
|
24.3.2008, 15:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
При проектировании очистных сооружений ливневого стока, предполагается очистка только самого грязного стока т.е. в первые минуты дождя. Чтоб добиться нормальной работы всей схемы водосточных сетей, приходится делать перепад на водосточной трубе непосредственно перед ОС, после перепада отводить воду на ОС, а затем опять поднимать отметку водостока т.е. на профиле это выглядит как яма из кот. делается выпуск в ОС. Собстно вопросец: никто не подскажет ссылочку на нормативный документ про первые минуты очистки ливневой воды? Ну и если есть у кого, посмотреть на расчет величины перепада т.е. ямы перед ОС... Величины перепада мне выдают инженеры по ОС, но не могу добиться от них расчета, соответственно, так и возник интерес... Давно хотел разобраться окончательно с этим вопросом...
|
|
|
|
|
24.3.2008, 15:59
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(dudkas3 @ 24.3.2008, 15:52) [snapback]234126[/snapback] Собстно вопросец: никто не подскажет ссылочку на нормативный документ про первые минуты очистки ливневой воды? Извольте СНиП 2.04.03-85 1.2. В системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока, образующегося в период выпадения дождей, таяния снега и мойки дорожных покрытий, т. е. не менее 70 % годового стока для селитебных территорий и площадок предприятий, близких к ним по загрязненности, и всего объема стока для площадок предприятий, территория которых может быть загрязнена специфическими веществами с токсичными свойствами или значительным количеством органических веществ. Так что, забудьте про "самую грязную" и "первые минуты" Про "яму" поподробнее, плииз. Ничего не понял, хотя и занимаюсь этим не один десяток лет Какого типа сооружения? С регулирующей емкостью или проточные?
|
|
|
|
|
24.3.2008, 17:27
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(andrey R @ 24.3.2008, 15:59) [snapback]234130[/snapback] Извольте СНиП 2.04.03-85 1.2. В системе дождевой канализации должна быть обеспечена очистка наиболее загрязненной части поверхностного стока Вот меня интересует расчет этой наиболее загрязненной части.. И нет ли на сей счет какого нить гор. Норматива для ОС ??
|
|
|
|
|
24.3.2008, 17:31
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(dudkas3 @ 24.3.2008, 17:27) [snapback]234192[/snapback] Вот меня интересует расчет А его нет. Если сооружения проточные, то если докажете, что в той части, что мимо очистных, выполняется ПДК - можете лить. Но Вы будете первым, кому это удалось Если сооружения накопительные, то емкость на 10 мм слой осадков. И живёте спокойно
|
|
|
|
|
25.3.2008, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(andrey R @ 24.3.2008, 17:31) [snapback]234194[/snapback] А его нет. Если сооружения проточные, то если докажете, что в той части, что мимо очистных, выполняется ПДК - можете лить. Но Вы будете первым, кому это удалось  У меня сброс ливневых вод происходит в сети Мосводостока, там вроде и без меня ПДК не маленькие... т.е. и очищенный сток сбрасываю и то что мимо очистных идет тож в гор. сети.. Вы с такими схемами не сталкивались? неужели не бывает расчета??
|
|
|
|
|
25.3.2008, 11:51
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Расчёт есть. Считаете емкость на 10 мм. От верхнего уровня - перелив в сети МВС. Так проходит. Перелив можно делать в колодце-делителе до емкости. Через стенку переливную. Её верх - по верхнему уровню в емкости. Стенку лучше делать широкую, чтобы уровень сильно не прыгал. При больших перепадах - водослив вместо стенки. Кста, в их ТУ написано, что сброс должен соответствовать нормативу для водоёма. И какие у них самих ПДК, не Ваша забота...
|
|
|
|
|
25.3.2008, 12:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Цитата(andrey R @ 25.3.2008, 11:51) [snapback]234524[/snapback] Расчёт есть. Считаете емкость на 10 мм. От верхнего уровня - перелив в сети МВС. Так проходит. Перелив можно делать в колодце-делителе до емкости. Через стенку переливную. Её верх - по верхнему уровню в емкости. Стенку лучше делать широкую, чтобы уровень сильно не прыгал. При больших перепадах - водослив вместо стенки. Кста, в их ТУ написано, что сброс должен соответствовать нормативу для водоёма. И какие у них самих ПДК, не Ваша забота...  Вот про этот перелив в колодце до ОС я и говорил, обозвав его ямой. т.е. идет водосточная труба попадает в колодец, где осуществляется перепад допустим -1.00 от лотка подводящей трубы.,(на дне колодца труба выпускная в ОС), в этом же колодце на -0.500 выходит труба в водосток в гор. сети. т.е. когда очистные переполняются вода начинает переполнять колодец и дойдя до отметки в -0.500 уже без очистки путешествует в гор. сеть. Вот меня и интересует сей момент, какой расчет делается чтоб определить сколько стока чистить а сколько отправить в гор. сеть без очистки?? ну а велечина перепада (-0.500) сечас вот подумалось что она константа наверно и считать её не надо..
|
|
|
|
|
25.3.2008, 13:40
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Немного не так. Труба (от сети) идёт лоток в лоток на очистные (в емкость). В последнем колодце (перед емкостью) устраивается боковая переливная стенка на уровне верхнего расчётного уровня в емкости (под объем стока 10 мм с площадки). Дождеприемная сеть и емкость постепенно затопляются до уровня верха стенки. Объем сети можно учитывать в объеме регулирования. От уровня идёт перелив в горсеть без очистки. При сработке емкости сеть потихоньку опорожняется. Выпавший там осадок смывается следующим дождём. Так много в Москве построено. В том числе и по моим проектам. Если не делать затапливаемую сеть, очистные получаются очень глубокими и дорогими. А смысла в этом нет. У самих водосточников выпуска в реку затоплены. И ничего, нормально всё. Но они постоянно затоплены, а тут - периодически. Лет 20 назад я считал гидравлику такой сети, спорил с ВОДГЕО и МВС. Право на существование такого варианта с тех пор не оспаривается.
|
|
|
|
|
25.3.2008, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 770
Регистрация: 9.8.2006
Пользователь №: 3639

|
Вот меня тож смутило что сеть получается подтоплена, и я сделав первый перепад -1.00 а второй -0.50 номинально от это избавился.. Получилось все увязать без заглубления ОС... Хотя сечас наверно залезу все перепроверю ))))
|
|
|
|
|
25.3.2008, 17:32
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Ну, иногда удаётся сделать неподтопленную сеть и не зарыться сильно глубоко. Но всё равно в емкости большой "мёртвый" объем получается. Над уровнем воды до перекрытия. Или его терпим, или сеть топим.
|
|
|
|
|
1.4.2008, 9:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.2.2007
Из: Россия
Пользователь №: 5854

|
Уважаемые, а может быть сбросите табличку... форму для заполнения ливневых стоков. Я сейчас занимаюсь ливнёвкой , знаю, сто необходимо заполнить таблицу с рассчётные данными, а её у меня нет. Помоготе, плиз.
|
|
|
|
|
1.4.2008, 9:34
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Какую табличку? Вы чего делаете? Проект или договор с водостоком?
|
|
|
|
|
1.4.2008, 9:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.2.2007
Из: Россия
Пользователь №: 5854

|
Мне надо сбросить внутриплощадочные стоки в городскую ливнёвку.
|
|
|
|
|
1.4.2008, 10:02
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
На какой стадии работа? Вы что конкретно сейчас делаете? ТУ получаете, проект, договор на приём стоков оформляете?
|
|
|
|
|
1.4.2008, 10:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.2.2007
Из: Россия
Пользователь №: 5854

|
В данный момент в стадии П набрасываю на генплан. Скорее всего - это договор на приём стоков - разрешат или нет и на какое кол-во
|
|
|
|
|
1.4.2008, 10:13
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Договор - это после реализации проекта в натуре, а если стадия П в работе, ТУ уже должны быть получены. Я не понимаю, какая табличка Вам нужна и зачем?
|
|
|
|
|
1.4.2008, 10:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.2.2007
Из: Россия
Пользователь №: 5854

|
Андрей, мне нужна форма на заполнение расчётных расходов (м3/год, л/с...)
|
|
|
|
|
1.4.2008, 11:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 2.2.2007
Из: Россия
Пользователь №: 5854

|
Получение ТУ перед началом проектирования - это идеальный вариант. В данном случае я имею только устное задание спроектировать ливневую канализацию и подключить её к сетям. Для получения ТУ и заключения договора на приём стоков необходимо приложить расчётные расходы. Ну не прикладывать же мне свои формулы: есть стандартная таблица для заполнения, про неё я и говорю.
|
|
|
|
|
1.4.2008, 12:57
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Неделю назад про это всё гутарили, найдите поиском. Для ТУ не надо таблицу, нужно секундный расход. Получение ТУ перед началом проектирования - это нормальный вариант, ибо ТУ являются исходными данными. Вы даже смету на проектные работы без ТУ не составите, какое проектирование? Куда выпуск то тянуть? Точку Вам ещё не дали. И формулы Ваши никому не нужны. Отправляетесь в водосток, берёте бланк и заполняете. Вернее не Вы, а заказчик. Или Вы по его поручению и с его гарантийным письмом.
|
|
|
|
|
8.4.2008, 21:37
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 2.12.2007
Пользователь №: 13419

|
А можно и я немного по пристаю к Вам Андрей 1. маленький, глупенький вопросик - как найти, или рассчитать - расчетную скорость течения на участке 2. сточные талые учитяваются при расчете ЛОС
|
|
|
|
|
8.4.2008, 21:42
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
1. Скорость определяется по расходу, диаметру и уклону трубы. Таблицы Лукиных. Или принимается по опыту проектирования. В зависимости от задачи и необходимой точности результата. 2. Делаются два расчёта. На дождевые и талые. Производительность очистных принимается по наибольшей цифре.
|
|
|
|
|
8.4.2008, 22:53
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Rufina @ 8.4.2008, 20:37) [snapback]240476[/snapback] А можно и я немного по пристаю к Вам Андрей А Андрей вот к вам не пристаёт! Выговор ему!...от неудачников
|
|
|
|
|
8.4.2008, 23:05
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Виноват, бу исправляться
|
|
|
|
|
8.4.2008, 23:39
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(andrey R @ 8.4.2008, 22:05) [snapback]240496[/snapback] Виноват, бу исправляться  Ну-с, и сколько ждать Вашего исправления?
|
|
|
|
|
8.4.2008, 23:46
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Дык я думал, Вы пример подадите, а Вы тока ворчите
|
|
|
|
|
8.4.2008, 23:56
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(andrey R @ 8.4.2008, 22:46) [snapback]240510[/snapback] а Вы тока ворчите  ...дык, я старше Вас!...(на три месяца  )..-имею правов!
|
|
|
|
|
9.4.2008, 0:18
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
А-а-а, вона что...  А я уж решил, что нонче модно на девиц ворчать вместо флирту
|
|
|
|
|
9.4.2008, 21:42
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 2.12.2007
Пользователь №: 13419

|
Вы ввели меня в краску  Но это меня не остановит, наоборот. Андрей а этим пользоватся нельзя ? РАСЧЕТНЫЕ СКОРОСТИ И НАПОЛНЕНИЯ ТРУБ И КАНАЛОВ 2.34. Во избежание заиливания канализационных сетей расчетные скорости движения сточных вод следует принимать в зависимости от степени наполнения труб и каналов и крупности взвешенных веществ, содержащихся в сточных водах. При наибольшем расчетном наполнении труб в сети бытовой и дождевой канализации наименьшие скорости следует принимать по табл. 16........Ведь, насколько я понимаю, Когда определяется расчетная скорость еще неизвесто какой будет диаметр. 2.15. …. где tcon — продолжительность протекания дождевых вод до уличного лотка или при наличии дождеприемников в пределах квартала до уличного коллектора (время поверхностной концентрации), мин, определяемая согласно п. 2.16; т.е. 1.если есть на территории, предположим стоянки, лотки, то от лотка коллектора, 2.если есть дождеприемники, то от дождеприемника до коллектора? Коллектор в данном случае это труба в которую врезаются трубы от дождеприемников? tcan — то же(продолжительность протекания дождевых вод), по уличным лоткам до дожде¬приемника (при отсутствии их в пре¬делах квартала), определяемая по формуле (6); т .е. если нет уличного лотка, то tcan=0, или ? tp — то же, по трубам до рассчитываемого сечения, определяемая по формуле (7), ^ что значит до рассчитываемого сечения ? 2.16. Время поверхностной концентрации дождевого стока следует определять по расчету или принимать а населенных пунктах при отсутствии внутри-квартальных закрытых дождевых сетей равным 5—10 мин или при наличии их равным 3—5 мин. При расчете внутриквартальной канализационной сети время поверхностной концентрации надлежит принимать равным 2—3 мин. Это относится к определению t con ? Продолжительность протекания дождевых вод по уличным лоткам tcan, мин, следует определять по формуле t can= 0,021*(сумма всех l can/v can) где lcan — длина участков лотков, м; vcan — расчетная скорость течения на участке, м/с. если нет уличного лотка, то tcan=0, или ??? И ГДЕ ВЗЯТЬ расчетную скорость??? Продолжительность протекания дождевых вод по трубам до рассчитываемого сечения tp, мин, следует определять по формуле……(7) где lp — длина расчетных участков коллектора, м; vp — расчетная скорость течения на участке, м/с. Здесь вроде все понятно, но опять "до рассчитываемого сечения" и "расчетная скорость"
|
|
|
|
|
9.4.2008, 21:57
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(Rufina @ 9.4.2008, 22:42) [snapback]240993[/snapback] Вы ввели меня в краску  Интересно, каким образом?  Простенькой мыслью о том, что не грех попользоваться таблицами Лукиных? Цитата(Rufina @ 9.4.2008, 22:42) [snapback]240993[/snapback] Но это меня не остановит, наоборот. Эт хорошо Цитата(Rufina @ 9.4.2008, 22:42) [snapback]240993[/snapback] Андрей а этим пользоватся нельзя ? Можно, если знаете как  Уличный лоток - это ендова между дорогой и бордюрным камнем тротуара. Дорога имеет уклон на обе или одну сторону, к тротуару. Вдоль бордюрного камня при дожде бежит ручеек к решетке. Вот это место и именуется уличным лотком. До лотка, это от самой дальней расчётной точки до него. По лотку - это до ближайшей решётки. Цитата что значит до рассчитываемого сечения Ну, Вы же расход считаете не вааще, а в конкретном месте сети. И подбираете по нему диаметр сети в этом расчётном сечении. То есть, собираете весь сток, который притечет в расчётное сечение и подбираете под него диаметр.
|
|
|
|
|
10.4.2008, 21:57
|
Группа: New
Сообщений: 12
Регистрация: 2.12.2007
Пользователь №: 13419

|
Благодарю вас сударь за разъяснения, но мне не понятен еще один момент к определению t con
|
|
|
|
|
15.6.2009, 11:06
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Это же эмпирические формулы. У меня появляются сомнения, можно ли их использовать при определении tр когда коллектор слишком длинный, например полтора километра. Может вводить какой нибудь коэффициент?
|
|
|
|
|
15.6.2009, 11:26
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Если по длине коллектора расход не уменьшается то не надо никаких коэффицентов. А то бывало на участке расход такой а дальше по коллектору уменьшился из за большего времени добегания, тогда берем максимальный из подсчитанных по участкам.
|
|
|
|
|
15.6.2009, 11:34
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Рекомендации по расчету систем сбора, отведения и очистки поверхностного стока с селитебных территорий, площадок предприятий и определению условий выпуска его в водные объекты
|
|
|
|
|
15.6.2009, 11:41
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Секундные вроде по снипу считаем для колектора, а рекомендации для расхода на очистку. Или смысл ссылки глубже заложен?
Сообщение отредактировал Сантехник - 15.6.2009, 11:41
|
|
|
|
|
15.6.2009, 12:48
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(Сантехник @ 15.6.2009, 12:26) [snapback]399580[/snapback] Если по длине коллектора расход не уменьшается то не надо никаких коэффицентов. А то бывало на участке расход такой а дальше по коллектору уменьшился из за большего времени добегания, тогда берем максимальный из подсчитанных по участкам. Так по формулам Рекомендаций расход уменьшается. Я не согласен, что надо брать максимальный.
|
|
|
|
|
15.6.2009, 12:51
|
просто Инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 2233
Регистрация: 11.9.2006
Из: Петербург
Пользователь №: 3974

|
Так "рекомендации" они и есть рекомендации, а для исполнения снип.
|
|
|
|
|
15.6.2009, 13:01
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(rinatbay @ 15.6.2009, 12:06) [snapback]399570[/snapback] Это же эмпирические формулы. У меня появляются сомнения, можно ли их использовать Цитата(Сантехник @ 15.6.2009, 13:51) [snapback]399634[/snapback] для исполнения снип.  Прежде всего - здравый смысл  В СНиПе нет методики расчета крупных и протяженных коллекторов дождевой канализации. Его формулы учитывают далеко не все закономерности протекания чисто дождевых расходов, а есть еще инфильтрация, дренаж и прочие постоянные и переменные составляющие стока. Не так всё просто, коллега
|
|
|
|
|
15.6.2009, 13:45
|
Индивидуальный предприниматель - фрилансер НВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 630
Регистрация: 26.12.2006
Из: Москва
Пользователь №: 5345

|
Цитата(Сантехник @ 15.6.2009, 13:51) [snapback]399634[/snapback] Так "рекомендации" они и есть рекомендации, а для исполнения снип.  В рекомендациях написано то же самое, что и в СНиП, только более подробно. Если к коллектору по всей длине присоединяются ветки от дождеприемников, то tр надо рассчитывать беря не всю длину коллектора, я думаю.
|
|
|
|
|
15.6.2009, 14:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 857
Регистрация: 18.6.2007
Из: Крым
Пользователь №: 9559

|
Немножко не в тему, но где в нормах написано: Цитата(andrey R @ 9.4.2008, 21:57) [snapback]240997[/snapback] Уличный лоток - это ендова между дорогой и бордюрным камнем тротуара. Дорога имеет уклон на обе или одну сторону, к тротуару. Вдоль бордюрного камня при дожде бежит ручеек к решетке. Вот это место и именуется уличным лотком. У нас генпланист и гип считают, что это профиль дороги, а лив. стоки с дорожного полотна должны удаляться через ливневые решетки или отводиться в спец. придорожные лотки (канавы, кюветы и т.д.).
Сообщение отредактировал zem - 15.6.2009, 14:08
|
|
|
|
|
25.6.2009, 10:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 48
Регистрация: 1.4.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 31477

|
Цитата(OlgaO @ 18.3.2008, 19:55) [snapback]232319[/snapback] Мдя? Ну смотрю, в Сочи и правда хорошо  . Пусть будет Сочи  . Кстати! У меня тож вопрос! А для Сочи около 500л/с с 3,5га получается - это нормально???? Первый объект в Сочи делаю, до этого только дома, в Питере, объекты считала.
|
|
|
|
|
3.12.2010, 17:49
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(Rufina @ 9.4.2008, 21:42)  ... При наибольшем расчетном наполнении труб в сети бытовой и дождевой канализации наименьшие скорости следует принимать по табл. 16........[/i] Ведь, насколько я понимаю, Когда определяется расчетная скорость еще неизвесто какой будет диаметр. ... vcan — расчетная скорость течения на участке, м/с... ГДЕ ВЗЯТЬ расчетную скорость [для уличного лотка]??? Цитата(andrey R @ 9.4.2008, 21:57)  Уличный лоток - это ендова между дорогой и бордюрным камнем тротуара. Дорога имеет уклон на обе или одну сторону, к тротуару. Вдоль бордюрного камня при дожде бежит ручеек к решетке. Вот это место и именуется уличным лотком. До лотка, это от самой дальней расчётной точки до него. По лотку - это до ближайшей решётки. Ну, Вы же расход считаете не вааще, а в конкретном месте сети. И подбираете по нему диаметр сети в этом расчётном сечении. То есть, собираете весь сток, который притечет в расчётное сечение и подбираете под него диаметр. Цитата(zem @ 15.6.2009, 14:07)  Немножко не в тему, но где в нормах написано: Цитата(andrey R @ 9.4.2008, 21:57)  Уличный лоток - это ендова между дорогой и бордюрным камнем тротуара. Дорога имеет уклон на обе или одну сторону, к тротуару. Вдоль бордюрного камня при дожде бежит ручеек к решетке. Вот это место и именуется уличным лотком.
У нас генпланист и гип считают, что это профиль дороги, а лив. стоки с дорожного полотна должны удаляться через ливневые решетки или отводиться в спец. придорожные лотки (канавы, кюветы и т.д.). Асфальтированный проезд с бордюрами вдоль жилых домов имеет в нижних точках пилообразного профиля - дождеприёмные колодцы, вдоль бордюров - тротуары из тротуарной плитки, далее к дому и во двор - газоны. 1. Если время поверхностного стока - это время, за которое капля с границы участка сбора дойдёт до бордюра, то по СНиП 2.04.03 Цитата п.2.16. При расчете внутриквартальной канализационной сети время поверхностной концентрации надлежит принимать равным 2—3 мин . По-моему, круто!, чтобы за 2-3 минуты вода с края квартала по газонам и тротуарной плитке добралась до уличного лотка даже при 120 л/с*га (для Краснодара)? По расчётам для асфальтобетона при шороховатости 0,011 при длине пути 14 м (небольшой участок) и уклоне 0,01 и интенсивности 0,72 мм/мин у меня получалось 10 мин. Почему СНиП рекомендует именно такое время? 2. В книге С. В. Яковлева "Канализация" есть номограммы в параллельных координатах, составленные по методу выровненных точек. Номограммы составлены в Мосочиствод А. А. Кузнецовым и С. К. Колобановым для расчёта труб круглого и полуэллиптического сечения по формуле Н. Н. Павловского при n = 0,0137. По ним удобно определять, какую скорость задавать при расчётах, например, задаваясь диаметром трубы и уклоном. А затем, определив расход, корректировать диаметр и скорость. А как задать скорость для "ендовы между дорогой и бордюрным камнем тротуара" для расчёта времени течения по лоткам? 3. По каким документам всё же предпочтительнее делать расчёты расходов дождевых стоков: СНиП 2.04.03, ТСН 40-32-2001 или..., и очистных: по Пособию к СНиП или ВОДГЕО или...?
|
|
|
|
|
3.12.2010, 18:12
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(komdiv @ 3.12.2010, 17:49)  По-моему, круто!, чтобы за 2-3 минуты вода с края квартала по газонам и тротуарной плитке добралась до уличного лотка даже при 120 л/с*га (для Краснодара)? По расчётам для асфальтобетона при шороховатости 0,011 при длине пути 14 м (небольшой участок) и уклоне 0,01 и интенсивности 0,72 мм/мин у меня получалось 10 мин. Почему СНиП рекомендует именно такое время? Время поверхностной концентрации, это вовсе не время на путь воды с края квартала по газонам и тротуарной плитке до уличного лотка. Учите матчасть.
|
|
|
|
|
6.12.2010, 9:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Цитата(andrey R @ 3.12.2010, 18:12)  Время поверхностной концентрации, это вовсе не время на путь воды с края квартала по газонам и тротуарной плитке до уличного лотка. Учите матчасть. Вот цитата из "матчасти" - учебника С. В. Яковлева "Канализация" стр. 156. В п.1 написано: время поверхностной концентрации есть время добегания капли от границы участка до уличного лотка.  В моём примере в посте #88 как раз говорится о времени добегания с края участка, который действительно является краем квартала, но, как вы правильно заметили, это только в частном случае. Однако от этого уточнения время поверхностной концентрации не уменьшилось: длина пути от края участка до дождериёмника, если нет уличного лотка, - те же 14 м. То исть, я так понимаю, что на полный расход коллектор заработает, когда в него прийдёт вода от от края участка. Если есть другой физический смысл, прошу растолковать не ВК-шнику.
|
|
|
|
|
6.12.2010, 9:41
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(komdiv @ 6.12.2010, 9:05)  Вот цитата из "матчасти" Тут почитайте.
|
|
|
|
|
6.12.2010, 9:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 418
Регистрация: 31.3.2008
Пользователь №: 17160

|
Относительно времени поверхностной концентрации попробую разобраться в дискуссии по теме : http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=52926&st=200Хотелось бы всё же получить ответы на вопросы 2 и 3 в моём посте #88 относительно лотков. Спасибо
|
|
|
|
|
6.12.2010, 10:04
|
инженер ВК
Группа: Модераторы
Сообщений: 41682
Регистрация: 11.7.2006
Из: Москва
Пользователь №: 3370

|
Цитата(komdiv @ 6.12.2010, 9:47)  Хотелось бы всё же получить ответы на вопросы 2 и 3 в моём посте #88 относительно лотков. Цитата(komdiv @ 3.12.2010, 17:49)  2. В книге С. В. Яковлева "Канализация" есть номограммы в параллельных координатах, составленные по методу выровненных точек. Номограммы составлены в Мосочиствод А. А. Кузнецовым и С. К. Колобановым для расчёта труб круглого и полуэллиптического сечения по формуле Н. Н. Павловского при n = 0,0137. По ним удобно определять, какую скорость задавать при расчётах, например, задаваясь диаметром трубы и уклоном. А затем, определив расход, корректировать диаметр и скорость. А как задать скорость для "ендовы между дорогой и бордюрным камнем тротуара" для расчёта времени течения по лоткам? 3. По каким документам всё же предпочтительнее делать расчёты расходов дождевых стоков: СНиП 2.04.03, ТСН 40-32-2001 или..., и очистных: по Пособию к СНиП или ВОДГЕО или...? 1. Если точно, то аналогично данной методе - брать геометрию лотка и считать по Павловскому. Но обычно считают более упрощенно. У Курганова есть. 2. Больших разночтений в этих документах нет. Пособие к СНиП и рекомендации ВОДГЕО вообще писали одни и те же люди. Но по ряду причин рекомендации были отклонены от согласования почти всеми инстанциями, поэтому у них статус внутреннего документа коммерческой организации - ОАО "НИИ ВОДГЕО"Для Московской области обычно считают по ТСН, для прочих мест - по пособию. Некоторые моменты, в части, не противоречащей пособию - по рекомендациям.
|
|
|
|
|
20.3.2015, 18:44
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 249123

|
Добрый день. У меня появился вопрос. Площадка по генплану почти ровная. Канализация ливневая длинная. Получается очень глубоко. Нужно ставить насосную станцию еще до очистных сооружений. Вопрос: на какой расход подбирать насосы?. 1. На секундный - получаются очень большие насосы. 2. делать резервуар и насосы поменьше (заказчик не хочет), на какой расход резервуар? Очень буду рада каждому ответу
|
|
|
|
|
20.3.2015, 19:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 284
Регистрация: 26.11.2007
Из: Москва
Пользователь №: 13214

|
Очень глубоко - это сколько в метрах?
|
|
|
|
|
23.3.2015, 13:54
|
Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 28.10.2014
Пользователь №: 249123

|
3,5м В моем случае это много, самотеком не получается. Вода собирается в испарителе.
Сообщение отредактировал nastika - 23.3.2015, 13:54
|
|
|
|
|
1.10.2015, 17:09
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101

|
Добрый день! Позволю себе вклиниться. Тут в самом начале выясняли вопрос про часовой расход дождевых вод. Нашла норматив (правда для животноводческих предприятий) - РД-АПК 3.10.01.05-09, в котором описана методика расчета часового и суточного расходов дождевого стока. Хотелось бы узнать мнение специалистов по данному вопросу.
|
|
|
|
|
2.10.2015, 9:09
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(twilightnow @ 1.10.2015, 17:09)  Добрый день! Позволю себе вклиниться. Тут в самом начале выясняли вопрос про часовой расход дождевых вод. Нашла норматив (правда для животноводческих предприятий) - РД-АПК 3.10.01.05-09, в котором описана методика расчета часового и суточного расходов дождевого стока. Хотелось бы узнать мнение специалистов по данному вопросу. где конкретно написано про часовые расходы в РД?
|
|
|
|
|
2.10.2015, 12:33
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 155
Регистрация: 3.4.2012
Из: Москва
Пользователь №: 146101

|
Часовой расход п.2.5 ф.10; суточный - п.2.6 ф.11
|
|
|
|
|
2.10.2015, 16:01
|
Копатель
Группа: Участники форума
Сообщений: 5188
Регистрация: 10.8.2006
Из: Тула
Пользователь №: 3646

|
Цитата(twilightnow @ 2.10.2015, 12:33)  Часовой расход п.2.5 ф.10; суточный - п.2.6 ф.11 тупо эмпирический коэффициент К применим только в рамках назначения самого РД
|
|
|
|
|
  |