|
  |
Высота свечи пристроенной котельной, Высота свечи пристроенной котельной |
|
|
Гость_M@K$_*
|
20.3.2008, 9:28
|
Guest Forum

|
Доброе утро. Перерыл все нормативы, но не могу найти. Может глаза меня подводят  Прошу помочь ссылкой на пункт документа регламентирующего высоту на которую необходимо вывести продувочные свечи. Пристроенная котельная жилого многоквартирного дома. Воздуховодов приточной вентиляции на крыше котельной нет. Смотрел на форуме. Тема обсуждалась для котельной отдельно стоящей - высота свечи 1 м выше карниза, но небыло ссылок откуда это.
Сообщение отредактировал M@K$ - 20.3.2008, 9:29
|
|
|
|
|
20.3.2008, 10:33
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.2.2008
Пользователь №: 16096

|
Посмотри п 2.5.15 ПБ 12-529-03, там указано про ГРП, но думаю разницы нет, т.к. и там и там продувочные газопроводы присутствуют.
|
|
|
|
|
21.3.2008, 12:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(M@K$ @ 20.3.2008, 10:28) [snapback]232871[/snapback] Смотрел на форуме. Тема обсуждалась для котельной отдельно стоящей - высота свечи 1 м выше карниза, но небыло ссылок откуда это. В Вашем случае выше карниза жилого дома.
|
|
|
|
Гость_M@K$_*
|
21.3.2008, 15:11
|
Guest Forum

|
Цитата(спец @ 21.3.2008, 14:30) [snapback]233384[/snapback] В Вашем случае выше карниза жилого дома. Почему? Откуда взято ?
|
|
|
|
|
22.3.2008, 16:19
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Вам же уже указали : Цитата(EDDY @ 20.3.2008, 11:33) [snapback]232892[/snapback] Посмотри п 2.5.15 ПБ 12-529-03, там указано про ГРП, но думаю разницы нет, т.к. и там и там продувочные газопроводы присутствуют.  В Вашем вопросе нет этажности здания. Котельная вероятно пристроена с торцевой стены без окон. Цитата 2.5.15. ... выводятся наружу в места, обеспечивающие безопасные условия для рассеивания газа А это место и есть выше крыши жилого дома. Если есть сомнения, проконсультируйтесь в той же экспертизе, либо обратитесь за разъяснениями к разработчикам Ваших ПБ.
|
|
|
|
|
24.3.2008, 20:45
|
Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 29.2.2008
Пользователь №: 16096

|
мое мнение- выше крыши котельной, для рассеивания газа будет достаточно, у меня в эксплуатации одна такая котельная.
Сообщение отредактировал EDDY - 24.3.2008, 20:47
|
|
|
|
|
24.3.2008, 22:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1169
Регистрация: 30.5.2007
Из: Черкассы
Пользователь №: 9054

|
Я думаю, чтобы при продувке газ в квартиры не задувало.
|
|
|
|
Гость_M@K$_*
|
25.3.2008, 8:05
|
Guest Forum

|
Я тоже считаю, что выводить нужно выше крыши котельной. А насчет того, что бы в форточки не задувало - как мне кажется продувка не такое систематическое явление, что бы его учитывать. Если есть по этому поводу какие-нибуть соображения поделитесь.
|
|
|
|
|
27.3.2008, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(M@K$ @ 25.3.2008, 9:05) [snapback]234434[/snapback] Если есть по этому поводу какие-нибуть соображения поделитесь. Приходится гадать. Сколько метров по-горизонтали от продувок до стены дома?
|
|
|
|
Гость_M@K$_*
|
27.3.2008, 13:50
|
Guest Forum

|
До стены дома 4,5 м. Свечи выведены за стену являющуюся продолжением дома. Но есть возможность вывести за перпендикулярную стену. Растояние увеличится до 7 м. Вот только что нашел. ПБ 12-368-00 п.6.50.Газовоздушная смесь при продувках газопроводов должна выпускаться в местах, где исключена возможность попадания ее в здания, а также воспламенения от источника огня. Опять гадание на кофейной гуще. Если продувку отнести от здания на 1 км, то это точно исключит попадания.(При условии ,что рядом нет других домов) Буду ждать результаты экспертизы.
|
|
|
|
|
27.3.2008, 14:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Это мудро. А на будущее все же старайтесь сразу относить продувочные свечи на наиболее удаленную от дома стену.
|
|
|
|
|
27.3.2008, 15:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(M@K$ @ 27.3.2008, 14:50) [snapback]235370[/snapback] До стены дома 4,5 м. Свечи выведены за стену являющуюся продолжением дома. Но есть возможность вывести за перпендикулярную стену. Растояние увеличится до 7 м. Буду ждать результаты экспертизы.  7 м - это уже хорошо. Не забудьте сообщить результаты.
|
|
|
|
Гость_M@K$_*
|
27.3.2008, 16:10
|
Guest Forum

|
Не забуду. Сижу и думаю почему я не вывел свечи за другую стенку и в голове крутится фраза о "меньшем количестве поворотов". Понимаю конечно, что это глупо-пару лишних поворотов не сильно будут "сопротивляться"  . Завтра поищу может это и не про газ вовсе.
|
|
|
|
|
27.3.2008, 16:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(M@K$ @ 27.3.2008, 17:10) [snapback]235466[/snapback] Сижу и думаю ... Трусить уже пора
|
|
|
|
Гость_M@K$_*
|
28.3.2008, 7:21
|
Guest Forum

|
Да рано еще.  Пытаюсь оправдаться переде собой  и переде потенциальными жителями  . Буду ждать.
|
|
|
|
|
28.3.2008, 10:14
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 18.12.2006
Из: Украина
Пользователь №: 5240

|
Вопрос конечно интерсный.........
|
|
|
|
Гость_M@K$_*
|
28.3.2008, 12:18
|
Guest Forum

|
Цитата(utilizator @ 28.3.2008, 12:14) [snapback]235711[/snapback] Вопрос конечно интерсный.........  По конкретнее можно
|
|
|
|
|
28.3.2008, 14:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 143
Регистрация: 18.12.2006
Из: Украина
Пользователь №: 5240

|
Про повороты это про дымоотводящую трубу. Не более 3-х.
|
|
|
|
Гость_M@K$_*
|
28.3.2008, 14:40
|
Guest Forum

|
Цитата(utilizator @ 28.3.2008, 16:17) [snapback]235888[/snapback] Про повороты это про дымоотводящую трубу. Не более 3-х.  Про эти повороты я знаю. Время будет поищу про газовые (если они есть)
|
|
|
|
|
28.3.2008, 16:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385

|
Цитата(M@K$ @ 28.3.2008, 15:40) [snapback]235904[/snapback] ... газовые (если они есть)  Скорее всего нет (по смыслу ясно: чем меньше отводов, тем лучше). Просто надо проложить газопроводы так, чтобы небыло "мешков", застойных зон.
Сообщение отредактировал спец - 28.3.2008, 16:03
|
|
|
|
Гость_M@K$_*
|
31.3.2008, 14:33
|
Guest Forum

|
Цитата(спец @ 28.3.2008, 19:02) [snapback]235958[/snapback] Скорее всего нет (по смыслу ясно: чем меньше отводов, тем лучше). Просто надо проложить газопроводы так, чтобы небыло "мешков", застойных зон. "Помнят руки помнят родимые"  -фильм Когда деревья были большие. И все таки я нашел. СП 42-101-2003 п.5.30 Продувочные и сбросные газопроводы должны иметь минимальное число поворотов.
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Последние сообщения Форума
|