Добрый день! Кто-нибудь подскажет есть ли где в нормативных документах упоминание о том, что нет необходимости учитыать в общем балансе помещения вентиляцию переодического действия.
Спасибо.

Сообщение отредактировал Сэn - 21.3.2008, 14:40
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 21.3.2008, 15:06
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Есть упоминание, касающееся местных отсосов от тех. оборудования, но не помню где smile.gif . Опишите подробнее Ваш случай.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сэn
сообщение 21.3.2008, 15:33
Сообщение #3





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14729



Случай такой. Есть производственное помещение по изготовлению неких резиновых изделий unsure.gif
в это помещение ставят четыре сварочных поста. От них мы делаем вытяжку периодического дейсвтия. Вопрос следующий: в этом помещении много всяких вредностей от резинового производства много ,также вредностей от сварочных постов. Нужно ли увязывать две этих технологии, так как взаимодействуют, грубо говоря, два воздушных потока с различными параметрами. Делать этого не хочется, вот поэтому я и спрашиваю, нужно ли делать глобальный расчёт, если вытяжка от сварки периодического действия? rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Странная Белка
сообщение 21.3.2008, 16:07
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 6539
Регистрация: 21.2.2008
Из: Гаага
Пользователь №: 15855



Расчет всегда делается на наиболее тяжелые условия. Вредности нужно разбавить до ПДК, но не менее 1 кратного воздухообмена (у вас я думаю будет гораздо больше). Вобщем нужно посчитать воздухообмен по каждой вредности и выбрать наибольший. Сварку, я думаю, надо учесть, т. к. даже при работе МО 30% вредностей улетает в помещение.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сэn
сообщение 21.3.2008, 17:12
Сообщение #5





Группа: New
Сообщений: 3
Регистрация: 23.1.2008
Пользователь №: 14729



Белка, спасибо! Значит,надо посчитать вредности от основоного производства, вредности от сварки и выбирать большее.Теперь ясно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2Vtzqx9HerZ


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid: 2VtzqvmjJqS

ООО "АйДи-Электро" ИНН:6670013662 erid:2Vtzqwtpv5j

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 28.6.2025, 14:12
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных