> Мощность котельной
Гость_HESTOR_*
сообщение 24.3.2008, 12:52
Сообщение #1





Guest Forum






Здравствуйте, уважаемые специалисты. Вопрос таков: по какой методике необходимо расчитивать мощность котельной работающей для нужд отопления и ГВС 9-этажного жилого здания ? Для приготовления ГВ используется бойлер. Имеется нагрузка на отопление и ГВС. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 24.3.2008, 13:57
Сообщение #2





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



см http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=25158 в теме есть рекомендации от Виссманн по подбору и расчёту бойлера ГВ - пост 90
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
OleGun
сообщение 24.3.2008, 15:03
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 85
Регистрация: 5.9.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 3890



Насколько я понял, необходимо рассчитать мощность КОТЕЛЬНОЙ, а не БОЙЛЕРА. :-)
Если нагрузка н а отопление и ГВС уже подсчитана, то тогда вообще просто. Просто их суммируем и прибавляем 5% на собственные нужды котельной. После этого выбираем котлы которые эту мощность покроют. При этом соблюдаем:
1.16. Количество и единичную производительность котлоагрегатов,
устанавливаемых в котельной, следует выбирать по расчетной
производительности котельной, проверяя режим работы котлоагрегатов
для теплого периода года; при этом в случае выхода из строя
наибольшего по производительности котла в котельных первой категории
оставшиеся должны обеспечивать отпуск тепла потребителям первой
категории:
на технологическое теплоснабжение и системы вентиляции - в
количестве, определяемом минимально допустимыми нагрузками
(независимо от температуры наружного воздуха);
на отопление и горячее водоснабжение - в количестве,
определяемом режимом наиболее холодного месяца.
В случае выхода из строя одного котла независимо от категории
котельной количество тепла, отпускаемого потребителям второй
категории, не нормируется.
Максимальное количество котлов, устанавливаемых в котельной,
определяется на основании технико-экономических расчетов.

В котельных должна предусматриваться установка не менее двух
котлов, за исключением производственных котельных второй категории,
в которых допускается установка одного котла
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 24.3.2008, 15:15
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



Да, но ведь при использованнии бойлера(акумулирующей емкости) допускаєтся снижение мощности. Не так-ли ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 24.3.2008, 15:30
Сообщение #5





Guest Forum






Максимальные тепловые нагрузки зимнего периода : отопление + вентиляция + гвс + собственные нужды ( как правило воздух на горение) + потери по сетям если котельная не рядом со зданием + процентов 10 запаса = мощность котельной.
соответственно если чего то нет это вычеркивается.

При использовании аккумулирующей мощности можно брать не максимальную нагрузку на ГВС, а среднечасовую.

Сообщение отредактировал Pavlik - 24.3.2008, 15:31
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил I
сообщение 24.3.2008, 15:33
Сообщение #6


инженер ВК


Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044



Цитата(Pavlik @ 24.3.2008, 17:30) [snapback]234113[/snapback]
При использовании аккумулирующей мощности можно брать не максимальную нагрузку на ГВС, а среднечасовую.


Ок. А литровой емкости достаточно?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 24.3.2008, 15:45
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



Цитата(Михаил I @ 24.3.2008, 12:33) [snapback]234114[/snapback]
Ок. А литровой емкости достаточно?


Действительно, нужен комплексный подход (вопрос подбора емкости бойлера остается открыт).
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 24.3.2008, 16:03
Сообщение #8





Guest Forum






Цитата(Михаил I @ 24.3.2008, 15:33) [snapback]234114[/snapback]
Ок. А литровой емкости достаточно?


ок открываем снип и читаем, там всё написано, а если не находим то только тогда задаем глупые вопросы sport_boxing.gif

да и еще вопрос автора темы был : как посчитать мощность котельной ?
я на него ответил, и на и на Ваш вопрос отвечу : литра не хватит ! tongue.gif

Сообщение отредактировал Pavlik - 24.3.2008, 16:08
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 24.3.2008, 17:06
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



И все-же, хотелось бы услышать совет практиков (при всем моем уважении к теории cool.gif ), увидеть спроектированые, смонтированые, провереные временем тех. решения.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
smash
сообщение 24.3.2008, 17:35
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 173
Регистрация: 17.8.2007
Из: Украина
Пользователь №: 10736



ну неужели, никто не стыкался с проектированием крышных котельных жилых домов ?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 24.3.2008, 18:02
Сообщение #11


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(smash @ 24.3.2008, 15:45) [snapback]234123[/snapback]
Действительно, нужен комплексный подход (вопрос подбора емкости бойлера остается открыт).

Действительно, применение накопителя позволяет снизить установленную мощность котельной. Иногда на величину, равную 100% мощности, расходуемой на подогрев воды - это решение проходит в коттеджах (дом на одну семью).
Фишка в том, что для девятиэтажного дома максимальный расход тепла на ГВС будет очень близок к максимально-часовому; это вкупе с немаленьким расходом воды делает применение бойлеров бессмысленным из-за их огромных размеров. Используются, как правило, скоростные (в смысле, без накопления) теплообменники. И мощности тупо складываются.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Pavlik_*
сообщение 25.3.2008, 9:27
Сообщение #12





Guest Forum






именно с крышными не сталкивался , патаму ничего не скажу, а на котельных побольше ставят баки-аккумуляторы. Про них написано в снипе 41-02-2003. Мы их проектировали и монтировали, стоят работают вроде всё в порядке.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
asl
сообщение 25.3.2008, 17:11
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 442
Регистрация: 20.7.2004
Пользователь №: 73



Вообще, обычно нагрузки суммируются + коэффициент запаса.
Экономить на мощности котельной за счет установки бойлера, резона нет.
Я бы с емкостным бойлером поостерегся для многоэтажного жилого дома.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 25.3.2008, 19:52
Сообщение #14


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Остерегаться-то особо нечего (в техническом плане), просто расчет покажет, что дешевле нарастить мощность котельной, чем пытаться запастись горячей водой для всего дома, например, на вечерний пик потребления. Ну еще встают специфические для крышной котельной вопросы нагрузочной способности перекрытий и наличия свободного места.

Если с мощностью огромные проблемы (ну там лимит на газ или еще чего) то решается сия задачка по-другому: горячая вода готовится непосредственно в квартире тем же "скоростником" со 100% приоритетом относительно отопления. Эдакий микро-ИТП. Заодно народ приучается экономить, а не думать, что в кран горячую воду посылает господь бог и она никогда не закончится.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
спец
сообщение 27.3.2008, 18:48
Сообщение #15





Группа: Участники форума
Сообщений: 1014
Регистрация: 12.1.2008
Из: Київ
Пользователь №: 14385



Цитата(HESTOR @ 24.3.2008, 13:52) [snapback]234061[/snapback]
... по какой методике необходимо расчитивать мощность котельной работающей для нужд отопления и ГВС 9-этажного жилого здания ?

В крышных котельных ж/д ставлю на ГВС емкостные бойлеры (по среднечасовой нагрузке - 25% от общей) и параллельно пластинчатый (50%). Собственные нужды котельной (подогрев воздуха на горение) 1,5-2%. Складываете все расходы, делите на 2 и выбираете понравившийся Вам котел.
Попробую угадать: у Вас котельная с двумя котлами мощностью по 250 кВт каждый, система ГВС - два емкостных подогревателя по 500л, плюс небольшой пластинчатый теплообменник laugh.gif

Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 27.3.2008, 21:14
Сообщение #16





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(спец @ 27.3.2008, 18:48) [snapback]235554[/snapback]
В крышных котельных ж/д ставлю на ГВС емкостные бойлеры (по среднечасовой нагрузке - 25% от общей) и параллельно пластинчатый (50%).

Ставьте лучше последовательно, сначала теплообменник, потом бойлер. Или теплообменник на 100% среднечасового расхода и небольшой бак-аккумулятор для покрытия краткосрочных пиковых нагрузок.

Сообщение отредактировал zeman - 27.3.2008, 21:16
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 27.3.2008, 21:53
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 20884
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цитата(Alex_ @ 25.3.2008, 18:52) [snapback]234748[/snapback]
Если с мощностью огромные проблемы (ну там лимит на газ или еще чего) то решается сия задачка по-другому: горячая вода готовится непосредственно в квартире тем же "скоростником" со 100% приоритетом относительно отопления. Эдакий микро-ИТП. Заодно народ приучается экономить, а не думать, что в кран горячую воду посылает господь бог и она никогда не закончится.

100% согласен
Ставить баки или даже скоростные на крышу + насосная циркуляции с трубами , + отсутствие учёта ГВ, а ещё какой мудрец циркуляцию через отопление полом в ванной пустит, чтоб на халяву....
Только котлы и квартирные узелки Данфосс с подготовкой ГВ - по-другому не делаю, даже если с газом всё в порядке.
И не только для котельных. Подключение к теплосетям тоже делаю с квартирными узелками.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alex_
сообщение 27.3.2008, 22:07
Сообщение #18


Инженер-физик широкого профиля :-)


Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596



Цитата(zeman @ 27.3.2008, 21:14) [snapback]235579[/snapback]
Ставьте лучше последовательно, сначала теплообменник, потом бойлер. Или теплообменник на 100% среднечасового расхода и небольшой бак-аккумулятор для покрытия краткосрочных пиковых нагрузок.

Только аккумулировать, ИМХО, лучше теплоноситель, чем питьевую воду. Дешевле это, да и котлам чуток пореже приходится включаться...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
zeman
сообщение 28.3.2008, 0:52
Сообщение #19





Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271



Цитата(Alex_ @ 27.3.2008, 22:07) [snapback]235584[/snapback]
Только аккумулировать, ИМХО, лучше теплоноситель, чем питьевую воду. Дешевле это, да и котлам чуток пореже приходится включаться...

Эээ... Не понял...
А теплообменник ГВС при этом будет какой мощности?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
3 чел. читают эту тему (гостей: 3, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvWgxEU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqvybpdW

Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 11.8.2025, 19:14
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных