Уважаемые коллеги имеется приточно-вытяжная установка КЛИМАТ-050, помогите найти схему обвязки калорифера или хотябы какую-нибудь подходящую.
|
|
|
|
|
27.3.2008, 18:03
|
Затейник
Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794

|
Ёшкин кот. Кнопку Поиск видели? Видели ЖИРНУЮ строчку ИЗБРАННОЕ. Спешал фор вы особо ленивый. Схемы сантехобъвязки калориферов. А еще нажмите эту СсылкуПусть вам стыдно будет.
|
|
|
|
|
27.3.2008, 18:15
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Откройте на худой конец каталог ремака или вентрекса там готовые обвязки.
|
|
|
|
|
27.3.2008, 18:23
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 21.3.2008
Пользователь №: 16802

|
Имеет ли значение Модель и тип установки для схемы? Или для всех приточек она одинаковая?
|
|
|
|
|
28.3.2008, 11:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682

|
Цитата(sakovi4 @ 27.3.2008, 19:23) [snapback]235548[/snapback] Имеет ли значение Модель и тип установки для схемы? Или для всех приточек она одинаковая? Принцип один и тот же - изменение расхода, разница только в том какой клапан ставите 2-х или 3-х ходовой.
|
|
|
|
|
4.4.2008, 1:30
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 28.12.2005
Из: Москов
Пользователь №: 1787

|
во, уже 3-ий день веду споры по поводу 3-х и 2-х ходовых клапанов. Кто-нибудь в кратце может описать преимущества использования того или иного. Принцип работы описывать не надо, сам знаю. Просто сухо факты, а то чем больше спорю, тем больше запутываюсь.
|
|
|
|
|
4.4.2008, 4:18
|
МОДЕРАТОР
Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32

|
главный плюс схемы с трехходовиком перед схемой с двухходовым, с насосами в подаче/обратке - отсутствие О.К. в перемычке и то, что для двухходовой схемы требуется насос с бОльшей производительностью, чем того требует расхо через двухходовик, чтоб держать открытым О.К.
но вместе с тем, схема с двухходовым позволяет размещать насос в перемычке. в такой схеме насос нужно включать только при относительно малых процентах открытия двухходовика. или даже насос можно поставитьс переменной производительностью и просто выдерживать перепад на т/о. - экономия. и на насосе и на электричестве.
|
|
|
|
|
4.4.2008, 11:40
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 19.1.2007
Пользователь №: 5609

|
Наверно не в тему но может кто подскажет. На узле обвязки на обратке на малом контуре поставили насос расчитаный на 4 метра Давление на подаче около 3 бар. Вокруг насоса обводная линия по ней вода идет. Когда ее перекрываем насос работает жужит но не качает воду. Подскажите пожалуйста из за чего может быть? Теоретически получается последовательное подключение насосов на итп и в малом контуре и из-за разности характеристик малый насос может не работать или я ошибаюсь и эти контуры независимы?
|
|
|
|
|
6.4.2008, 17:35
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 28.12.2005
Из: Москов
Пользователь №: 1787

|
Цитата(LordN @ 4.4.2008, 5:18) [snapback]238591[/snapback] главный плюс схемы с трехходовиком перед схемой с двухходовым, с насосами в подаче/обратке - отсутствие О.К. в перемычке и то, что для двухходовой схемы требуется насос с бОльшей производительностью, чем того требует расхо через двухходовик, чтоб держать открытым О.К.
но вместе с тем, схема с двухходовым позволяет размещать насос в перемычке. в такой схеме насос нужно включать только при относительно малых процентах открытия двухходовика. или даже насос можно поставитьс переменной производительностью и просто выдерживать перепад на т/о. - экономия. и на насосе и на электричестве. получается, что и то и то хорошо. везде можно сделать экономно
|
|
|
|
|
6.4.2008, 19:08
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744

|
Цитата(Ivangeance @ 4.4.2008, 14:40) [snapback]238748[/snapback] Наверно не в тему но может кто подскажет. На узле обвязки на обратке на малом контуре поставили насос расчитаный на 4 метра Давление на подаче около 3 бар. Вокруг насоса обводная линия по ней вода идет. Когда ее перекрываем насос работает жужит но не качает воду. Подскажите пожалуйста из за чего может быть? Теоретически получается последовательное подключение насосов на итп и в малом контуре и из-за разности характеристик малый насос может не работать или я ошибаюсь и эти контуры независимы? Проверти направление включение насоса, если оно правильное, то перед насосом поставьте манометр. При выключении насоса давление должно немного подниматься, если это не так то, скорее всего насос заклинило. Снимите насос и кратковременно пустите его на сухую, и всё будет ясно.
|
|
|
|
|
6.4.2008, 21:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Был у меня в практике такой случай: насос в малом кольце клинило из-за того, что насос на котельной давал большой перепад. Т.е. если закрыть краны перед узлом обвязки - насос работает, если открыть - останавливается. Поставили другой такой же насос - клинить перестало.
|
|
|
|
|
7.4.2008, 9:11
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 19.1.2007
Пользователь №: 5609

|
Если у меня на входе в узел 3 бара. Это большой перепад?
|
|
|
|
|
7.4.2008, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Думаю да, насос то скорей всего на 0.3-0.4 бара. В общем ситуация пожожая на мою. Не могу вспомнить где, но где-то мне попадалась информация, что насосы с мокрым ротором может клинить в таких ситуациях.
|
|
|
|
|
8.4.2008, 12:49
|
Затейник
Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794

|
А слабо было предыдущую свою тему продолжить. К теме вопроса - расскажите как автомобиль ездит. Очень развернуто. ЛикБез. Основной принцип - водичка горячая в калорифер поступает, а выходит из него более холодная. А воздух наоборот. Автоматика регулирует расход водички чтоб воздух грелся только до заданной температуры. Чему вас учат. Или так со строны заглянули.
|
|
|
|
|
8.4.2008, 12:54
|
Затейник
Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794

|
И чего вас всех от темы про калориферы тошнит. (про смайлы в названии темы)
|
|
|
|
|
8.4.2008, 13:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375

|
|
|
|
|
|
8.4.2008, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 21.3.2008
Пользователь №: 16802

|
Вы немного не поняли вопрос. Принцип работы узла обвязки а не калорифера (для чего нужны краны, насос, электропривод, что куда течёт, подмешивается и т.д.)
|
|
|
|
|
8.4.2008, 15:34
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
Цитата(sakovi4 @ 8.4.2008, 14:15) [snapback]240249[/snapback] (для чего нужны краны, насос, электропривод, что куда течёт, подмешивается и т.д.) Да докатились!!! На форуме специалистов "молодой, талантливый, подающий большие надежды специалист" слезно умоляет объяснить ему для чего нужен кран, насос и электропривод и вообще что куда течет!! Трепещите господа заказчики, чувствую скоро кто из вас испытает на себе железную хватку сего "специалиста"
|
|
|
|
|
8.4.2008, 15:42
|
Затейник
Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794

|
Цитата для чего нужны краны, насос, электропривод, что куда течёт, подмешивается и т.д. Да они нафиг не нужны - производители изголяются, всякие ненужные шалабушки придумывают, чтоб денег побольше содрать! Вообще лучшая вентиляция - гастарбайтер с опахалом - и скорость регулируется по устной команде и если заставить махать энергично, но с малой амплитудой - при необходимом расходе температура в помещении повысится за счет тепловыделений "экологически чистого вентилятора"
|
|
|
|
|
9.4.2008, 12:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 19.1.2007
Пользователь №: 5609

|
Цитата(Valentin_K @ 6.4.2008, 21:18) [snapback]239544[/snapback] Был у меня в практике такой случай: насос в малом кольце клинило из-за того, что насос на котельной давал большой перепад. Т.е. если закрыть краны перед узлом обвязки - насос работает, если открыть - останавливается. Поставили другой такой же насос - клинить перестало. Допустим если я закрою краны перед узлом обвязки (это на подаче и на обратке) И включу насос по малому контуру Как увидеть что насос качает?
|
|
|
|
|
11.4.2008, 17:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945

|
Открутить пробку на корпусе и проверить вращение вала.
|
|
|
|
|
15.8.2008, 11:34
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631

|
а если "экологически читый вентилятор" пукать будет? Нужен местный отсос!
|
|
|
|
|
18.8.2008, 9:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
Цитата(sakovi4 @ 8.4.2008, 14:15) [snapback]240249[/snapback] Вы немного не поняли вопрос. Принцип работы узла обвязки а не калорифера (для чего нужны краны, насос, электропривод, что куда течёт, подмешивается и т.д.) Всё это делается только для организации теплообмена [теплосъёма] в калорифере при ПОСТОЯННОМ расходе греющей воды (в не зависимости от температур вода/воздух). С наилучшими пожеланиями, Zanuda.
|
|
|
|
|
23.8.2008, 12:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131

|
Возможно кому-то пригодится... Здесь представлена схема узла обвязки калорифера с 2-х ходовым клапаном в варианте качественного регулирования. Расход воды 2,34 м3/ч; перепад Т=95/70°С. Предусмотрены все защиты.
Сообщение отредактировал old patriot - 31.8.2008, 18:28
|
|
|
|
|
  |
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx
Последние сообщения Форума
|