Уважаемые коллеги имеется приточно-вытяжная установка КЛИМАТ-050, помогите найти схему обвязки калорифера или хотябы какую-нибудь подходящую.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василич
сообщение 27.3.2008, 18:03
Сообщение #2


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



Ёшкин кот.
Кнопку Поиск видели?
Видели ЖИРНУЮ строчку ИЗБРАННОЕ.
Спешал фор вы особо ленивый.
Схемы сантехобъвязки калориферов.
А еще нажмите эту Ссылку
Пусть вам стыдно будет. rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ivan-l-ing
сообщение 27.3.2008, 18:15
Сообщение #3


техник ОВ


Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201



Откройте на худой конец каталог ремака или вентрекса там готовые обвязки.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sakovi4
сообщение 27.3.2008, 18:23
Сообщение #4





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 21.3.2008
Пользователь №: 16802



Имеет ли значение Модель и тип установки для схемы? Или для всех приточек она одинаковая?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nkassandra
сообщение 28.3.2008, 11:58
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 93
Регистрация: 14.8.2006
Из: г.Минск
Пользователь №: 3682



Цитата(sakovi4 @ 27.3.2008, 19:23) [snapback]235548[/snapback]
Имеет ли значение Модель и тип установки для схемы? Или для всех приточек она одинаковая?

Принцип один и тот же - изменение расхода, разница только в том какой клапан ставите 2-х или 3-х ходовой.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taras
сообщение 4.4.2008, 1:30
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 28.12.2005
Из: Москов
Пользователь №: 1787



во, уже 3-ий день веду споры по поводу 3-х и 2-х ходовых клапанов. Кто-нибудь в кратце может описать преимущества использования того или иного. Принцип работы описывать не надо, сам знаю. Просто сухо факты, а то чем больше спорю, тем больше запутываюсь.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
LordN
сообщение 4.4.2008, 4:18
Сообщение #7


МОДЕРАТОР


Группа: Модераторы
Сообщений: 10896
Регистрация: 3.7.2004
Пользователь №: 32



главный плюс схемы с трехходовиком перед схемой с двухходовым, с насосами в подаче/обратке - отсутствие О.К. в перемычке и то, что для двухходовой схемы требуется насос с бОльшей производительностью, чем того требует расхо через двухходовик, чтоб держать открытым О.К.

но вместе с тем, схема с двухходовым позволяет размещать насос в перемычке. в такой схеме насос нужно включать только при относительно малых процентах открытия двухходовика. или даже насос можно поставитьс переменной производительностью и просто выдерживать перепад на т/о. - экономия. и на насосе и на электричестве.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivangeance
сообщение 4.4.2008, 11:40
Сообщение #8





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 19.1.2007
Пользователь №: 5609



Наверно не в тему но может кто подскажет.
На узле обвязки на обратке на малом контуре поставили насос расчитаный на 4 метра
Давление на подаче около 3 бар.
Вокруг насоса обводная линия по ней вода идет.
Когда ее перекрываем насос работает жужит но не качает воду.
Подскажите пожалуйста из за чего может быть?
Теоретически получается последовательное подключение насосов на итп и в малом контуре и из-за разности характеристик малый насос может не работать или я ошибаюсь и эти контуры независимы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Taras
сообщение 6.4.2008, 17:35
Сообщение #9





Группа: Участники форума
Сообщений: 199
Регистрация: 28.12.2005
Из: Москов
Пользователь №: 1787



Цитата(LordN @ 4.4.2008, 5:18) [snapback]238591[/snapback]
главный плюс схемы с трехходовиком перед схемой с двухходовым, с насосами в подаче/обратке - отсутствие О.К. в перемычке и то, что для двухходовой схемы требуется насос с бОльшей производительностью, чем того требует расхо через двухходовик, чтоб держать открытым О.К.

но вместе с тем, схема с двухходовым позволяет размещать насос в перемычке. в такой схеме насос нужно включать только при относительно малых процентах открытия двухходовика. или даже насос можно поставитьс переменной производительностью и просто выдерживать перепад на т/о. - экономия. и на насосе и на электричестве.


получается, что и то и то хорошо. везде можно сделать экономно
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
den.mgn
сообщение 6.4.2008, 19:08
Сообщение #10





Группа: Участники форума
Сообщений: 1081
Регистрация: 12.12.2007
Пользователь №: 13744



Цитата(Ivangeance @ 4.4.2008, 14:40) [snapback]238748[/snapback]
Наверно не в тему но может кто подскажет.
На узле обвязки на обратке на малом контуре поставили насос расчитаный на 4 метра
Давление на подаче около 3 бар.
Вокруг насоса обводная линия по ней вода идет.
Когда ее перекрываем насос работает жужит но не качает воду.
Подскажите пожалуйста из за чего может быть?
Теоретически получается последовательное подключение насосов на итп и в малом контуре и из-за разности характеристик малый насос может не работать или я ошибаюсь и эти контуры независимы?

Проверти направление включение насоса, если оно правильное, то перед насосом поставьте манометр. При выключении насоса давление должно немного подниматься, если это не так то, скорее всего насос заклинило. Снимите насос и кратковременно пустите его на сухую, и всё будет ясно.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 6.4.2008, 21:18
Сообщение #11





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Был у меня в практике такой случай: насос в малом кольце клинило из-за того, что насос на котельной давал большой перепад. Т.е. если закрыть краны перед узлом обвязки - насос работает, если открыть - останавливается. Поставили другой такой же насос - клинить перестало.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivangeance
сообщение 7.4.2008, 9:11
Сообщение #12





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 19.1.2007
Пользователь №: 5609



Если у меня на входе в узел 3 бара.
Это большой перепад?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 7.4.2008, 10:36
Сообщение #13





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Думаю да, насос то скорей всего на 0.3-0.4 бара. В общем ситуация пожожая на мою. Не могу вспомнить где, но где-то мне попадалась информация, что насосы с мокрым ротором может клинить в таких ситуациях.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sakovi4
сообщение 8.4.2008, 12:39
Сообщение #14





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 21.3.2008
Пользователь №: 16802



Подскажите описание работы любой схемы, какой основной принцип? Заранее спасибо!

Выношу предупреждение! Первое и надеюсь последнее!!! dont.gif и bestbook.gif

Сообщение отредактировал MMM - 8.4.2008, 13:12
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василич
сообщение 8.4.2008, 12:49
Сообщение #15


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



А слабо было предыдущую свою тему продолжить.
К теме вопроса - расскажите как автомобиль ездит. Очень развернуто.
ЛикБез.
Основной принцип - водичка горячая в калорифер поступает, а выходит из него более холодная. А воздух наоборот.
Автоматика регулирует расход водички чтоб воздух грелся только до заданной температуры.
Чему вас учат. Или так со строны заглянули. dry.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василич
сообщение 8.4.2008, 12:54
Сообщение #16


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



И чего вас всех от темы про калориферы тошнит. dont.gif
(про смайлы в названии темы)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Drean
сообщение 8.4.2008, 13:06
Сообщение #17





Группа: Участники форума
Сообщений: 462
Регистрация: 28.12.2006
Пользователь №: 5375



http://www.otrabotka.ru/princip-lh.php
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
sakovi4
сообщение 8.4.2008, 13:15
Сообщение #18





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 21.3.2008
Пользователь №: 16802



Вы немного не поняли вопрос. Принцип работы узла обвязки а не калорифера (для чего нужны краны, насос, электропривод, что куда течёт, подмешивается и т.д.)
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
MMM
сообщение 8.4.2008, 15:34
Сообщение #19


Инженер-проектировщик


Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437



Цитата(sakovi4 @ 8.4.2008, 14:15) [snapback]240249[/snapback]
(для чего нужны краны, насос, электропривод, что куда течёт, подмешивается и т.д.)


Да докатились!!! На форуме специалистов "молодой, талантливый, подающий большие надежды специалист" слезно умоляет объяснить ему для чего нужен кран, насос и электропривод и вообще что куда течет!! thumbdown.gif

Трепещите господа заказчики, чувствую скоро кто из вас испытает на себе железную хватку сего "специалиста"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Василич
сообщение 8.4.2008, 15:42
Сообщение #20


Затейник


Группа: Участники форума
Сообщений: 336
Регистрация: 20.5.2005
Из: Санкт-Ленинград
Пользователь №: 794



Цитата
для чего нужны краны, насос, электропривод, что куда течёт, подмешивается и т.д.

Да они нафиг не нужны - производители изголяются, всякие ненужные шалабушки придумывают, чтоб денег побольше содрать!
Вообще лучшая вентиляция - гастарбайтер с опахалом - и скорость регулируется по устной команде и если заставить махать энергично, но с малой амплитудой - при необходимом расходе температура в помещении повысится за счет тепловыделений "экологически чистого вентилятора"
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ivangeance
сообщение 9.4.2008, 12:21
Сообщение #21





Группа: Участники форума
Сообщений: 28
Регистрация: 19.1.2007
Пользователь №: 5609



Цитата(Valentin_K @ 6.4.2008, 21:18) [snapback]239544[/snapback]
Был у меня в практике такой случай: насос в малом кольце клинило из-за того, что насос на котельной давал большой перепад. Т.е. если закрыть краны перед узлом обвязки - насос работает, если открыть - останавливается. Поставили другой такой же насос - клинить перестало.


Допустим если я закрою краны перед узлом обвязки (это на подаче и на обратке)
И включу насос по малому контуру
Как увидеть что насос качает?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Valentin_K
сообщение 11.4.2008, 17:34
Сообщение #22





Группа: Участники форума
Сообщений: 331
Регистрация: 9.9.2006
Из: Харьков
Пользователь №: 3945



Открутить пробку на корпусе и проверить вращение вала.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
ReCS
сообщение 15.8.2008, 11:34
Сообщение #23





Группа: Участники форума
Сообщений: 230
Регистрация: 11.4.2008
Пользователь №: 17631



а если "экологически читый вентилятор" пукать будет? Нужен местный отсос! laugh.gif
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
vadim999
сообщение 18.8.2008, 9:52
Сообщение #24





Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519



Цитата(sakovi4 @ 8.4.2008, 14:15) [snapback]240249[/snapback]
Вы немного не поняли вопрос. Принцип работы узла обвязки а не калорифера (для чего нужны краны, насос, электропривод, что куда течёт, подмешивается и т.д.)


Всё это делается только для организации теплообмена [теплосъёма] в калорифере при ПОСТОЯННОМ расходе греющей воды (в не зависимости от температур вода/воздух). С наилучшими пожеланиями, Zanuda.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
old patriot
сообщение 23.8.2008, 12:15
Сообщение #25





Группа: Участники форума
Сообщений: 1318
Регистрация: 25.4.2008
Из: Родом из СССР
Пользователь №: 18131



Возможно кому-то пригодится...
Здесь представлена схема узла обвязки калорифера с 2-х ходовым клапаном в варианте качественного регулирования. Расход воды 2,34 м3/ч; перепад Т=95/70°С.
Предусмотрены все защиты.

Сообщение отредактировал old patriot - 31.8.2008, 18:28
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  DEVICE_of_REGULATION_T_.pdf ( 2,76 мегабайт ) Кол-во скачиваний: 280
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274



ООО "Русич" ИНН 9721068883 / ЕРИД 2VtzqvMjLF8


ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqxXgvJi

Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqwyM2dc
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzquvhFWx

Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 31.7.2025, 2:55
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных