Проблема с пуском чиллера McQuay McSmart 500 С |
|
|
|
28.3.2008, 14:17
|
Инженеер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.1.2007
Из: Россия
Пользователь №: 5431

|
Уважаемые господа, помогите советом может кто знает, неполучается пустить чиллер McSmart 500 С. При запуске выдаёт ошибку "water flow", хотя насосы работают нармально, перепад на насосе 2 бар. Циркуляция в системе идёт отлично, за 10 мин от работяющих фенкойлов температура воды поднялась до 36 град. Пробовали замыкать реле протока, система выдаёт ту же самую ошибку. Помогите если кто знает.
Зарание огромное спасибо за ответы и советы.
|
|
|
|
|
28.3.2008, 15:31
|
Инженеер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.1.2007
Из: Россия
Пользователь №: 5431

|
Всё пустился. Просто подложили монету в 50 коп под клемму реле протока.
Сообщение отредактировал wanko - 15.4.2008, 10:26
|
|
|
|
|
28.3.2008, 23:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Мда... У Вас в помещении 40-50 град что-ли? 50 копеек рулят!
|
|
|
|
Гость_skit_*
|
30.3.2008, 19:32
|
Guest Forum

|
Не дорого
|
|
|
|
|
30.3.2008, 23:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 33344
Регистрация: 4.12.2006
Из: 97
Пользователь №: 5032

|
Поменяйте пластину на реле,может просто не хватает скоростного напора сместить подпружиненный контакт,что б замкнуло.
|
|
|
|
Гость_Ckif_*
|
11.4.2008, 14:04
|
Guest Forum

|
Цитата(wanko @ 28.3.2008, 15:17) [snapback]235889[/snapback] Уважаемые господа, помогите советом может кто знает, неполучается пустить чиллер McSmart 500 С. При запуске выдаёт ошибку "water flow", хотя насосы работают нармально, перепад на насосе 2 бар. Циркуляция в системе идёт отлично, за 10 мин от работяющих фенкойлов температура воды поднялась до 36 град. Пробовали замыкать реле протока, система выдаёт ту же самую ошибку. Помогите если кто знает.
Зарание огромное спасибо за ответы и советы. Отрегулируй реле протока чиллера или будет плохо потом.
|
|
|
|
|
11.4.2008, 17:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3846
Регистрация: 13.2.2008
Пользователь №: 15519

|
-"Знаем, плавали". Поддерживаю, проведите полную ревизию монтажа реле протока и соответстия размера "лепестка" по манулу вашим расходу воды и диаметру трубы.
Забыл. На корпрусе рылюхе должна быть стрелка - направление потока жижи.
|
|
|
|
|
15.4.2008, 10:26
|
Инженеер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.1.2007
Из: Россия
Пользователь №: 5431

|
Спасибо всем за советы и ответы. Причина обнаружена и устранена. Всё оказалось проще пареной репы. При заполнении системы её несмогли накачать до нужного давления, тоесть 4-6 бар. Накачали только до 2.5 бар. Заполнили от системы городского водоснабжения, а давление там было неахти. Вот и вышло как всегда. Но сейчас притащили туда насос и накачали систему до 4.5 бара. Убрали монетку и всё нормально работает.
|
|
|
|
|
15.4.2008, 23:22
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
А зачем там такое давление? У вас гидромодуль и нагрузка с разницей в 40-60 метров?
Сообщение отредактировал airwave - 15.4.2008, 23:24
|
|
|
|
|
17.4.2008, 9:53
|
Инженеер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.1.2007
Из: Россия
Пользователь №: 5431

|
Конечно нет. Но однако пока давление не подняли, ошибка непропадала. А теперь всё нормально. Причём такая история уже не с первым чиллером.
|
|
|
|
|
17.4.2008, 23:50
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Знаете, в чем прикол? Повышение статического давления в контуре при низких скоростях теплоносителя в трубах не должно увеличивать энту самую скорость... А история не с первым чиллером потому, что гидравлику строители не могут по нормальному спроектировать, смонтировать и запустить
Сообщение отредактировал airwave - 17.4.2008, 23:51
|
|
|
|
|
18.4.2008, 9:48
|
Инженеер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.1.2007
Из: Россия
Пользователь №: 5431

|
Скорсть составляет около 2 м/с. Если меня правильно в своё время учили, то это вполне нормальная скорость течения жидкости. И я прекрастно понимаю что повышение статического давления неведёт к повышению скрости. Физике вроде учили нормально. Однако факт остаётся на лицо. Пока статичесое давление неподняли, работать чиллер категорически отказывался. Я незнаю чем это объяснить. Неуч я! Если вы знаете причину то раскажите. А говорить что "не могут по нормальному спроектировать, смонтировать и запустить" впринципе по силам каждому.
|
|
|
|
|
19.4.2008, 7:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Чем измеряли скорость?
|
|
|
|
|
21.4.2008, 9:31
|
Инженеер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.1.2007
Из: Россия
Пользователь №: 5431

|
Исключительно расчётом.
|
|
|
|
|
21.4.2008, 23:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Попробуйте ультразвуковым расходомером, будете удивлены
|
|
|
|
|
24.4.2008, 17:02
|
Группа: New
Сообщений: 7
Регистрация: 15.4.2008
Пользователь №: 17792

|
Господа! Немного вмешиваясь в вашу полемику, хотелось бы сказать, что измерение скорости ультразвуковым расходомером,удовольствие, прямо скажем, недешевое! Проще обойтись перепадом давления на прямолинейном участке, и зная площадь сечения высчитать скорость.А статическое давление поднимают не из-за нагрузки, а для предотвращения кавитации крыльчатки насоса!!! Да, пластиночку-то на реле протока замените на более мягкую...
|
|
|
|
Гость_Майкл_*
|
25.4.2008, 8:34
|
Guest Forum

|
Цитата(wanko @ 18.4.2008, 10:48) [snapback]244560[/snapback] Скорсть составляет около 2 м/с. Если меня правильно в своё время учили, то это вполне нормальная скорость течения жидкости. И я прекрастно понимаю что повышение статического давления неведёт к повышению скрости. Физике вроде учили нормально. Однако факт остаётся на лицо. Пока статичесое давление неподняли, работать чиллер категорически отказывался. Я незнаю чем это объяснить. Неуч я! Если вы знаете причину то раскажите. А говорить что "не могут по нормальному спроектировать, смонтировать и запустить" впринципе по силам каждому. Сталкивался с подобным явлением на прокачке наружного контура ТН (2х400м 40мм). Прокачивающий насос был избыточно мощным и иногда срывался в кавитацию, при этом скорость потока визуально (на всасе стоит прозрачный армированный шланг) падала. При последующем грубом подсчете скорость определилась как раз в этой области (1,5-2,5 м/сек). Естественно, кавитация в определенной области снимается повышением статического давления и восстанавливает расчетную скорость теплоносителя. Это, конечно, только рассуждения, но похоже на правду.
|
|
|
|
|
25.4.2008, 9:36
|
Инженеер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 24
Регистрация: 6.1.2007
Из: Россия
Пользователь №: 5431

|
Спасибо. Вот именно эти рассуждения видимо и отражают суть проблемы. Ибо насосы как выясняется поставили не те что заложены по проекту а те что были. (изобретатели чтоб их) И насосы более мощные, с большим расходом и чуть большим давлением.
|
|
|
|
Гость_Майкл_*
|
25.4.2008, 10:30
|
Guest Forum

|
Пожалуйста. На граничных областях много приколов случается. У меня причиной кавитации было заужение участка обвязки на шаг (сэкономил 200$). Обошлось, но выводы сделал.
|
|
|
|
|
25.4.2008, 23:54
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1697
Регистрация: 17.7.2007
Из: Msk
Пользователь №: 10062

|
Господа! Какая кавитация при давлении 2,5 бара? У вас какое расчетное сопротивление сети и какой насос стоит? С перепадом 4 бара чтоли? Раз он при 2,5 барах уходит на вакуум Сегодня имел счастье лицезреть гидромодуль от чиллера на 350 кВт. Так вот там на табличке указано максимальное давление 3 бара. На аварийном сброснике стоит заглушка, реле протока не срабатывало пока в контур не накачали 5 бар гликоля, на чиллере уставка 14 град, перепад на испарителе больше 10 град. На выходе в испаритель грязевика нет, испаритель пластинчатый. Направление мысли надеюсь, понятно?
|
|
|
|
|
  |