Вентиляция шкафа с оборудованием |
|
|
|
31.3.2008, 10:36
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13767

|
Прошу уважаемую аудиторию о помощи. Исходные данные проблемы: 1) есть неких деревянный шкаф в некой жилой квартире; 2) в этом шкафу спрятаны модули слаботочных систем; 3) теплоизбыток около 2,5 кВт;
Было предложено установить в верхней части шкафа модули специализированных вентиляторов для данного оборудования (если тупо утрировать - получается большой системный блок в деревянном корпусе) решетки забора воздуха в нижней части шкафа, а выплевывать все это дело в решетки в верхней части. Таким образом создавался бы поток снизу вверх, охлаждающий оборудование.
Собственно проблема: заказчик не хочет делать решетки, ну не проходят они по дизайну. Что тут можно предпринять?
|
|
|
|
|
31.3.2008, 10:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 20878
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542

|
Можно не тянуть воздух, а задувать снизу и фильтрованный, тогда как в первом (Вашем) случае будет собираться пыль в ящик как в пылесос. Электронику 2,5 кВт в деревянный ящик - быть серъёзному пожару с подачей воздуха для интенсивного горения.
|
|
|
|
|
31.3.2008, 10:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13767

|
снизу предусмотрены фильтры на решетках, которые кто-то будет менять ))
|
|
|
|
|
31.3.2008, 11:07
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13767

|
Цитата(jota @ 31.3.2008, 10:44) [snapback]236679[/snapback] Можно не тянуть воздух, а задувать снизу и фильтрованный, тогда как в первом (Вашем) случае будет собираться пыль в ящик как в пылесос. Электронику 2,5 кВт в деревянный ящик - быть серъёзному пожару с подачей воздуха для интенсивного горения.  и еще, хотелось бы что-то по проще, а то квартирка и так нашпигована всяким оборудованием, и отдельную систему притока городить нет никакой возможности, ну и по шуму требования жесткие...
|
|
|
|
|
31.3.2008, 11:16
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
2,5кВт планируете тупо к жильцам нашпигованной квартиры выкинуть?
|
|
|
|
|
31.3.2008, 11:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13767

|
Цитата(ivan-l-ing @ 31.3.2008, 11:16) [snapback]236695[/snapback] 2,5кВт планируете тупо к жильцам нашпигованной квартиры выкинуть? ну 2.5 кВт это суммарная мощность без учета коэффициента одновременности, ну а так да тупо выкинуть в коридор к жильцам, иначе вообще ничего работать не будет, а они хотят чтобы все было, но ничего не видно при этом, изначально охлаждение для этих систем никто не предусматривал и вот теперь на финишной прямой они обратились за советом
|
|
|
|
|
31.3.2008, 11:53
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13767

|
может кто-то сможет посоветовать какое-то решение с кондиционированием этого ящика?
|
|
|
|
Гость_skit_*
|
31.3.2008, 18:48
|
Guest Forum

|
С таким теплоизбытком можно хороший урожай собрать  Если плоские воздуховоды внутри шкафа пустить, разместить всю систему с внутренней стенки. А вообще это(если я правельно ошибаюсь) выглядет так: под всей тепловыдилительной техникой вент. лючки, может двойное дно, а вверху, на потолке вентилятор. Ведь герметичность шкафа позвольт вентилятору тянуть воздух со дна, а чем ближе к полу тем холоднее воздух. Пыль, она и в африке пыль, тут и фильтр не сильно спасает. Думаю здесь нет никакой проблемы.
|
|
|
|
|
31.3.2008, 19:08
|
техник ОВ
Группа: Участники форума
Сообщений: 3827
Регистрация: 17.4.2007
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 7201

|
Цитата(skit @ 31.3.2008, 19:48) [snapback]236933[/snapback] С таким теплоизбытком можно хороший урожай собрать  Если плоские воздуховоды внутри шкафа пустить, разместить всю систему с внутренней стенки. А вообще это(если я правельно ошибаюсь) выглядет так: под всей тепловыдилительной техникой вент. лючки, может двойное дно, а вверху, на потолке вентилятор. Ведь герметичность шкафа позвольт вентилятору тянуть воздух со дна, а чем ближе к полу тем холоднее воздух. Пыль, она и в африке пыль, тут и фильтр не сильно спасает. Думаю здесь нет никакой проблемы. Да, типа нах нам рекуператоры, нах нам теплообменники, давайте ЩУ в воздуховоды встраивать и притом, зимой и летом системы по назначению менять, дабы летом жарко не было ЩУ - вытяжка, зимой приток. А если в воздуховод турбинку вставить, то можно еще и электричеством себя обеспечить. По делу: поставьте обычный настенный вентилятор в дверцу щита + щели декоративные или как душе пожелается внизу щита и усе. На ХМ с выносными конденсаторами работает и перегреву нет.
м1.jpg ( 178,33 килобайт )
Кол-во скачиваний: 37
DSCN3230.JPG ( 1,04 мегабайт )
Кол-во скачиваний: 41
|
|
|
|
|
1.4.2008, 16:04
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13767

|
По делу: поставьте обычный настенный вентилятор в дверцу щита + щели декоративные или как душе пожелается внизу щита и усе. На ХМ с выносными конденсаторами работает...
Видите ли в чем вся загвоздка это не совсем щит и не совсем обычный шкаф, а шкаф типа гардероб в прихожей квартиры крутых владельцев и так просто там не наляпать решеток даже самых декоративных, в том то и дело, сказано обойтись без решеток. Тут у слаботочника возникла идея. Шкаф одним боком упирается в тамбур - пространство между двумя входными дверьми, так вот он предложил, повесить кассетный блок сплита в тамбуре, а в шкафу решетки, типа будет из тамбура холодный воздух поступать, а теплый выбрасываться, но по-моему, мягко говоря, это не очень хорошая идея )))
Сообщение отредактировал Анастасия-ов - 1.4.2008, 16:06
|
|
|
|
|
4.4.2008, 11:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 32
Регистрация: 13.12.2007
Пользователь №: 13767

|
И все же, может еще кто-то выскажет свое мнение по данному вопросу, понимаю, тема не самая интересная, но наверняка есть люди, которые могут что-то посоветовать
|
|
|
|
|
  |