Здравствуйте, уважаемые, скажите пожалуста: 1. по какой методике или с помощью каких программ Вы рассчитываете теплопотери здания, помещения (приближенный рассчет и точный рассчет)??? 2. в угловых помещениях какую площадь ограждающих конструкций Вы используете - по внутреннему или наружному обмеру???
|
|
|
|
|
22.12.2005, 9:47
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 16.12.2005
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 1718

|
Я работаю в Потоке. А вообще, есть учебник Староверова, в нем все подробно расписано. По нему можно набить табл. в Exel. Раньше так и поступала. А еще есть программа АРС, некоторым она нравится больше, чем Поток. Незнаю, не работала.
|
|
|
|
|
22.12.2005, 9:51
|
ОВ, ТС, ВК, ТМ
Группа: Участники форума
Сообщений: 209
Регистрация: 26.2.2005
Из: Москва
Пользователь №: 492

|
Цитата(Егор @ Dec 22 2005, 09:29 ) Здравствуйте, уважаемые, скажите пожалуста: 1. по какой методике или с помощью каких программ Вы рассчитываете теплопотери здания, помещения (приближенный рассчет и точный рассчет)??? 2. в угловых помещениях какую площадь ограждающих конструкций Вы используете - по внутреннему или наружному обмеру??? 1. Ну вообще-то методика расчетов теплопотерь (хоть для точных, хоть для приближенных) одна во всех справочниках по отоплению и теплоснабжению, и в СНиП 2.04.05-91 2. А на это существует правило обмера наружных ограждений (см. справочники). Советую заглянуть вот сюда: http://www.forum.abok.ru/index.php?showforum=22 и вот сюда: http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=197
|
|
|
|
|
22.12.2005, 10:46
|
Группа: Участники Форума2
Сообщений: 1784
Регистрация: 16.12.2005
Пользователь №: 1721

|
для Ирина-Х: (мы с Вами зарегистрировались (на этом форуме) в один день) я пока "в Excel таблицы набил" и клонирую, АРС под DOS мне вообще не понравился – всё излишне громоздко и время уходит больше, чем на таблицы в Excel, в АРС под WIN не работал, не знаю, но был в Москве на конференции, там разработчики АРСа (по-моему с Украины) сказали, что изменится только интерфейс. Сейчас пишу программу пока только приближенных расчетов по методике МДС 41.4-2000, своя программа всегда лучше чужих. вот и хочу узнать какие программы наиболее популярны среди коллег для mihanina: (мы с Вами в один день радились) по самой методике у меня вопросов нет, кстати, по моим данным (не утверждаю, что они верные) в мире есть не одна методика точных расчетов и вопрос был несколько иным - не какие методики есть, а какими методиками люди пользуются. для приближенных расчетов есть методика МДС 41.4-2000. спасибо за ссылки, пригодились
|
|
|
|
|
22.12.2005, 11:21
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253

|
1. Теплопотери считаются не в Потоке а в RTI, это две разные программы. 2. А насчет приближенных расчетов теплопотерь - мне не очеь понятно, об чем речь. Если об здании в целом то такая методика есть, там же в справочнике, по удельным показателям теплопотерь, которые определяются либо по формуле Ермолаева, либо по таблицам, либо есть еще формула - все это в справочнике. Но если имелся в виду приближенный расчет для комнаты - этого я не встречал. Наверно есть какие-то удельные величины. Из опыта моего и старших товарищей - удельные теплопотери в среднем 100 Вт/м2 - это с большим запасом.
|
|
|
|
|
22.12.2005, 11:50
|
Группа: New
Сообщений: 15
Регистрация: 16.12.2005
Из: г. Екатеринбург
Пользователь №: 1718

|
DvaUdara! RTI - это приложение к Потоку.  имелось в общем название. Если уж на то и пошло, то там еще много чего есть и для вентиляции, и для кондиционирования
|
|
|
|
|
22.12.2005, 13:47
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 191
Регистрация: 22.12.2005
Из: Геленджик
Пользователь №: 1757

|
Пользуюсь CHVAC, считает точно, правда на английском. Имеется климатическая карта 2500 городов. большая база данных по термическому сопротивлению материалов.
www.elitesoft.com можно скачать демо. Для небольших объектов можно скачать RHVAC.
|
|
|
|
|
22.12.2005, 14:56
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253

|
2Ирина-Х:
RTI - это не приложение к Потоку, а самостоятельный продукт.
Комплекс TeploOV - внего входят Поток, VSV, RTI и т.д.
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
22.12.2005, 20:12
|
Guest Forum

|
Полновесный комплекс ПОТОК: РТИ, ПОТОК и ВСВ. РТИ представляет очень удачный образец правильного разделения труда. Древовидная структура здания: этажи - помещения - комнаты - ограждения. Выдаёт массив, который легко перепроверить, оптимизировать, все допущенные ошибки видны сразу. Можно рассчитать теплопотери в Excel. Примеров таблиц много, но не пользуюсь. Недавно с Урала прислали архивы расчётов - 100% для системы ПОТОК.
|
|
|
|
|
23.12.2005, 20:34
|
Гл. инженер
Группа: Участники форума
Сообщений: 144
Регистрация: 24.1.2005
Из: Ногинск
Пользователь №: 385

|
Тем кто только начинает: Советую понять методику по Староверову физически и только после этого пользовать программы. Инженер- он и в африке инженер, а не программист.
|
|
|
|
Гость_Фролова Наталья_*
|
27.12.2005, 11:47
|
Guest Forum

|
А где можно взять программу "Поток" или купить ее? И сколько это стоит?
|
|
|
|
|
27.12.2005, 17:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 241
Регистрация: 27.9.2005
Из: СПб
Пользователь №: 1253

|
www.potok.ru если в СПб, то www.aspo.spb.su
|
|
|
|
|
28.12.2005, 15:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 3016
Регистрация: 30.9.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1271

|
Цитата Тем кто только начинает: Советую понять методику по Староверову физически и только после этого пользовать программы. Инженер- он и в африке инженер, а не программист. ИМХО, это ещё не инженер, а студент. А инженеру уже стыдно ручками то считать.
|
|
|
|
|
28.12.2005, 16:27
|
Инженер-проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 2090
Регистрация: 31.10.2005
Из: Москва
Пользователь №: 1437

|
[QUOTE=zeman,Dec 28 2005, 15:59 ][/QUOTE] ИМХО, это ещё не инженер, а студент. А инженеру уже стыдно ручками то считать.[/QUOTE] Считать ручками никогда не стыдно, а то многие инженеры лоб морщат что то считают по чужим программам. а что они считают они и сами толком не знают. ВЫВОД: труд в том числе и умственный превратил обезъяну в человеку, а тупое нажимание кнопок превратит инженера обратно в обезъяну
|
|
|
|
Гость_OVKT_*
|
29.12.2005, 19:11
|
Guest Forum

|
Программу РТИ и комплекс ПОТОК можно купить по гос-цене в ФГУП ЦПС, м. Сокол: www.gpcps.ru
|
|
|
|
|
  |