Михаил
сообщение 10.4.2008, 11:15
Сообщение #1





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 11665



Всем добрый день очень нужна ваша помощь.
Ситуация такая Есть котельная с котлом Vitoplex 100 мощностью 150 кВт(висман) и горелкой WL20/2-C на дизельном топливе,
высоту дымовой трубы выбрал по рекомендациям Виссман (6-м) с сечение равномы сечению выходного патрубка котла (178 мм)
принес на согласования инспектор потребовал доказательство правильности выбора высоты трубы (расчет) мои попытки сослатся
на рекомендации завода производителя не прокатили, что делать как его посчитать незнаю, еть ли каенибуть нормативные расчеты именно для диз топлива
в инети представленно куча расчетов только для газ, и там достаточное колличество коэффициентов которые нормируются а откуда они берутся не описанно.
помогите пожалуста кто чем может/

P.S.для расчета дымовых труб для газа пользуюсь вот этой программой неукого нареканий не вызовала , хотя тоже с инета скачал.

Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  пример_аэродинамики.xls ( 174 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1180
Прикрепленный файл  пример_аэродинамики.xls ( 174 килобайт ) Кол-во скачиваний: 621
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил
сообщение 11.4.2008, 16:08
Сообщение #2





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 2.10.2007
Пользователь №: 11665



Вот так вот Все заходят и качают программку хоть бы кто нибуть помог. sport_boxing.gif хорошо хоть на других сайтах есть добрые люди вот выкладываю вам расчет дымовой трубы при естественной тяге может комуто он всетаки будет также нужен как и мне а помочь будет некому, всем респект.
P.S. если у когонибуть будет желание перевести этот расчет в XL чтоб все считалась в автомате скиньтехоть выложете в этой теме .
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  Расчет_высоты_дымовой_трубы.doc ( 129,5 килобайт ) Кол-во скачиваний: 1429
 
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
jota
сообщение 11.4.2008, 20:50
Сообщение #3





Группа: Участники форума
Сообщений: 20898
Регистрация: 8.8.2007
Из: Vilnius
Пользователь №: 10542



Цепляю инструкцию проектирования Витоплекс. На 22 стр. номограмма для подбора диаметра и высоты дымовой трубы SHIEDEL, которая является официальным документом Виссманн smile.gif

Правильно засомневался инспектор. У Вас труба слишком мала
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Alovdm
сообщение 16.7.2009, 7:53
Сообщение #4





Группа: New
Сообщений: 13
Регистрация: 13.7.2009
Пользователь №: 36007



Здравствуйте всем! Меня интересуют все те же вопросы... а где же все ссылки на эти программы?
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andr111
сообщение 2.6.2010, 23:25
Сообщение #5





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



Высота трубы для ДТ может быть расчитана также как и для газа, только поменяется расход и температура при расчете. Тяга расчитывается стандартно. А сопротивление тракта можно посчитать по нормативному методу аэродинамического расчтеа котельных установок (ЦКТИ) - он есть везде на сайтах, в т.ч. и здесь. Против него никто возражать не будет.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Genya1221
сообщение 15.6.2010, 17:00
Сообщение #6





Группа: Участники форума
Сообщений: 21
Регистрация: 27.9.2008
Пользователь №: 22961



Ну вобщето высота дымовой трубы должна определятся по расчету ОВОС на рассеивание вредных выбросов.

Сообщение отредактировал Genya1221 - 15.6.2010, 17:02
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
andr111
сообщение 27.6.2010, 22:36
Сообщение #7





Группа: Участники форума
Сообщений: 294
Регистрация: 11.11.2007
Пользователь №: 12772



Цитата(Genya1221 @ 15.6.2010, 18:00) *
Ну вобщето высота дымовой трубы должна определятся по расчету ОВОС на рассеивание вредных выбросов.



Как я понял проблему автора темы -речь идет о технологическом расчете (чтобы тяга была и котлы нормально работали). Ибо, даже при самых низких выбросах есть ограничение по высоте, определяемое аэродинамикой газоотводящей системы, параметрами газов и требованиями к оборудованию...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_VladVl_*
сообщение 28.6.2010, 6:32
Сообщение #8





Guest Forum






При выборе высоты дымовой трубы необходимо учитывать:

1) Достаточность тяги (аэродинамический расчет)
2) Расчет рассеивания (непременно с учетом фонового загрязнения атмосферы) по методике ОНД-86. По этой методике считают программы "Эколог" (С-Петербург), "Эра" (Новосибирск) и др.
Вам ведь проект согласовывать в управлении экологии...
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения
i_am
сообщение 9.4.2011, 7:35
Сообщение #9





Группа: New
Сообщений: 11
Регистрация: 31.8.2008
Пользователь №: 21993



Вот посмотрите для газа расчет здесь http://ingeneerkonstruktor.narod.ru/raschet-trub.html
выложу скоро и в exl расчет руки никак не доходят.
В принципе расчет что для газа, что для другого топлива похож. Расчеты ведутся по справочникам, тоже выложу потом.
Вернуться в начало страницы
 
+Ответить с цитированием данного сообщения

Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0

 

Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274




Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU

ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W

Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума






RSS Текстовая версия Сейчас: 10.11.2025, 21:35
Политика ООО ИИП «АВОК-ПРЕСС» в отношении обработки персональных данных