работа насоса, о выборе схемы |
|
|
|
Гость_annasliva_*
|
11.4.2008, 5:04
|
Guest Forum

|
подскажите пожалуйста!!!!!!!!!! я студентка делаю раздел ВК! на полигоне устанавливают привозной вагончик в котором мне нужно сдеалть раздел ВК. все бы ничего, да дело в том что в помещении устанавливается бак из которого насосом будет подаваться вода на нужды (душ, раковина, унитаз). как поступить с насосом чтоб он не сгорел? так как пользоваться приборами будет всего 2 человека!!!!!
Сообщение отредактировал annasliva - 11.4.2008, 5:28
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2008, 6:44
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
1. посчитать водопотребление 2. посчитать гидравлику 3. подобрать насос по рабочей точке (с учетом области применения) 4. подобрать всю необходимую автоматику Думаю что так надо поступить.
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2008, 6:46
|
инженер ВК
Группа: Участники форума
Сообщений: 3115
Регистрация: 5.12.2006
Из: Екатеринбург
Пользователь №: 5044

|
Файл не открывается. Видимо 2007 акад.... Бак в помещении на полу вагончика стоит? Вода откуда подается?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2008, 12:30
|
Инженер проектировщик
Группа: Участники форума
Сообщений: 783
Регистрация: 14.1.2007
Из: Московская область
Пользователь №: 5527

|
Приветствую всех. Барышня, а почему бы не сделать самотёком?И разместить бак чуток повыше?
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2008, 13:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
Добрый день всем Ответ ну очень простой - ничего считать не надо, а поставить насос Grundfos типа MQ, который имеет все защиты и по воде и по электричеству, и температуре (+)....
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2008, 13:15
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(prokop @ 11.4.2008, 16:01) [snapback]241810[/snapback] ничего считать не надо, а поставить насос ..... типа MQ, .... и при очень быстром выходе из строя уплотнения все сгорит (вода прямиком течет в двигатель) А еще, так как ничего не посчитали, то потом будем удивляться почему эта "фитюлька" постоянно отключается по перегрузке (мы даже руки помыть не успели)? А гидравлическое сопротивление то у системы существенно ниже, чем нижний предел этого ....
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2008, 15:39
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
2 Насосник Цитата и при очень быстром выходе из строя уплотнения все сгорит (вода прямиком течет в двигатель) вполне вероятно Цитата А еще, так как ничего не посчитали, то потом будем удивляться почему эта "фитюлька" постоянно отключается по перегрузке (мы даже руки помыть не успели)? А гидравлическое сопротивление то у системы существенно ниже, чем нижний предел этого .... а действительно как в этой системе сберечь насос то?...расчитан он допустим на максимальный расход и требуемый напор...подобран по этой точке...но если расход будет совсем никакой..струечка над раковиной...то рабочая точка уйдет влево и насос встанет? или как? а по поводу режима работы...если допустим вода нужна 2-3 раза в сутки не более чем на час, то насосу же нет смысла работать постоянно...насос значит надо включать вручную?...а кольцевать насос смысла я так понимаю нет...интересно..а автоматика есть завязанная с насосом от движения барашка на кране..
|
|
|
|
|
|
|
|
11.4.2008, 16:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
Господа Вы не знаете оборудования фирмы Grundfos. Указанный мной тип насоса имеет встроенную защиту по СХ, имеет хороший IP 64, встроенную защиту от электрических перегрузок, максимальный расход 4,5 куб м. Что Вам еще надо???
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2008, 8:06
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
2 prokop 1. С этим оборудованием работаю уже 10 лет. Разберите этот насос и поймете как устроено в нем торцевое уплотнение и куда при его выходе из строя потечет вода. 2. Законы физики и гидравлики одинаковы для насосов всех производителей. Этот насос постоянно отключается при минимальном гидравлическом сопротивлении (работа практически на излив). Посмотрите его гидравлическую кривую и попробуйте построить характеристику сети. 3. IP 64 - вещь конечно незаменимая в бытовом вагончике 4. Посчитайте хотя бы раз в жизни и поймете, что для данного случая можно подобрать более грамотный и менее дорогой вариант, даже от фирмы оборудование которой Вы так хорошо знаете.
Сообщение отредактировал Насосник - 12.4.2008, 8:09
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2008, 11:40
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Бабай @ 11.4.2008, 11:30) [snapback]241786[/snapback] Барышня, а почему бы не сделать самотёком?И разместить бак чуток повыше? ..угу...самое простое решение.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2008, 15:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
2vict Цитата Цитата(Бабай @ 11.4.2008, 11:30) * Барышня, а почему бы не сделать самотёком?И разместить бак чуток повыше? ..угу...самое простое решение. smile.gif
-------------------- ИМХО мне не нравиться, а вот МММ - Моё Мега Мнение очень даже :-)) Цитата (душ, раковина, унитаз) вероятно что в этом вагончике бак не поставить так чтобы у душа, на отметке выше чем 1,5 метра создать мин. напор в 4 м.
|
|
|
|
|
|
|
|
12.4.2008, 15:49
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Timur_BB @ 12.4.2008, 14:05) [snapback]242115[/snapback] 2vict вероятно что в этом вагончике бак не поставить так чтобы у душа, на отметке выше чем 1,5 метра создать мин. напор в 4 м. Вы по каким то нормам взяли данную цифирь? На даче, или...душ из бочки(над головой) не принимали?  А это для вас в порядке вещей? Цитата(annasliva @ 11.4.2008, 4:04) [snapback]241595[/snapback] привозной вагончик в котором .... (душ, раковина, унитаз). Не, ну если стыбзили пассажирский вагон из состава - то нет проблем! Правда и там все самотеком Блин, в поездах нарушают нормы....не дають 4 метра напора...
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Michael Kuznetsov_*
|
13.4.2008, 15:02
|
Guest Forum

|
"Малаша" хватит
|
|
|
|
|
|
|
|
14.4.2008, 7:01
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(Michael Kuznetsov @ 13.4.2008, 18:02) [snapback]242303[/snapback] "Малаша" хватит  Может-быть? Если посчитать.
|
|
|
|
|
|
|
|
15.4.2008, 20:58
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 61
Регистрация: 7.11.2007
Из: Самара
Пользователь №: 12672

|
Есть такая вещь.... гидропневматический бак.... наверное он поможет....
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Michael Kuznetsov_*
|
15.4.2008, 21:18
|
Guest Forum

|
ага  Малыш стоит - 1тыс и купить к нему обвес тысяч на 5
|
|
|
|
|
|
|
|
16.4.2008, 11:17
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
А студентка-то давно ушла
|
|
|
|
|
|
|
Гость_ПРОМЫШЛЕННИК_*
|
17.4.2008, 10:33
|
Guest Forum

|
совсем видать разучились со студентками обходиться...одни насосы в головах...
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2008, 16:45
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
Добрый день всем НАСОСНИКУ 1. характеристика сети не строится а "снимается" с реального объекта (если Вы были на семинарах в том же Grundfos там на это особо обращают внимание). 2. указанные насосы типа MQ я ставил довольно много, даже на таких "экзотических" объектах как частные яхты, работают без проблем. 3. а какое Ваше предложение для милой девушки ?
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2008, 16:51
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(prokop @ 17.4.2008, 15:45) [snapback]244327[/snapback] Добрый день всем НАСОСНИКУ 1. характеристика сети не строится а "снимается" с реального объекта (если Вы были на семинарах в том же Grundfos там на это особо обращают внимание). 2. указанные насосы типа MQ я ставил довольно много, даже на таких "экзотических" объектах как частные яхты, работают без проблем. 3. а какое Ваше предложение для милой девушки ? 1. НАСОСНИК ходил на семинары Выла 2. любой насос работает нормально если правильно подобран 3. милой девушки давно нет, предлагать некому
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2008, 18:03
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 205
Регистрация: 23.4.2007
Пользователь №: 7322

|
Vict и Насосник Вы что одно лицо? Насосы типа MQ и SQ выпускает только Grundfos.
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2008, 20:40
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(prokop @ 17.4.2008, 17:03) [snapback]244367[/snapback] Vict и Насосник Вы что одно лицо? про милую девушку еще забыли  а вы с ней на одно лицо
|
|
|
|
|
|
|
|
17.4.2008, 22:10
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 54
Регистрация: 3.12.2007
Пользователь №: 13422

|
Поставьте Грюндфосский Гидроджет и забудьте про все.И насос и датчик давления и расширительный бак "в одном стакане".
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2008, 7:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
2 prokop Тех кто Вам рассказывал это на семинарах повидимому недоучили (или Вы недослушали). Очень жаль. Интересно как Вы снимали характеристику сети на Вашей экзотической яхте до установки насоса.  Или как Вы его туда подбирали не зная рабочую точку Жалко хозяина яхты. Он наверно содрогается от шума при каждом включении этого Q. На яхту и в бытовой вагончик и на другие обьекты где постоянно присутствует человек нужно подбирать насосы с учетом требований СанПин по шуму. Мое предложение уже не для милой девушки (она ушла т.к. наверное поняла), а для Вас изложено в моем посту 2 данной темы 1. посчитать водопотребление 2. посчитать гидравлику 3. подобрать насос по рабочей точке (с учетом области применения) 4. подобрать всю необходимую автоматику Если Вы с этим не согласны, то смотри первые два предложения этого поста.
|
|
|
|
|
|
|
|
18.4.2008, 8:05
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 364
Регистрация: 13.10.2007
Из: Мск
Пользователь №: 11973

|
Цитата(prokop @ 17.4.2008, 15:03) [snapback]244367[/snapback] Vict и Насосник Вы что одно лицо? Насосы типа MQ и SQ выпускает только Grundfos. да да да да такую парашу даже китайцы не дублируют
|
|
|
|
|
|
|
Гость_pavol_*
|
19.4.2008, 6:59
|
Guest Forum

|
девушка попросила сделать расчёт а не оборудовать ей бытовой вагончик на два человека,который и без насоса обойдется,просто в ВУЗах сидят профессора и задают такие вопросы что всем коллективом не решишь.
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2008, 7:55
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(pavol @ 19.4.2008, 5:59) [snapback]245021[/snapback] девушка попросила сделать расчёт а не оборудовать ей бытовой вагончик на два человека,который и без насоса обойдется,просто в ВУЗах сидят профессора и задают такие вопросы что всем коллективом не решишь. просто на форуме появляются люди, которые не читают о чем девушка просила, и начинают хаять профессоров...и наверное всем коллективом?
|
|
|
|
|
|
|
|
19.4.2008, 22:16
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
2vict Цитата Вы по каким то нормам взяли данную цифирь? а приложение 2 2.04.01-85 не относится к этому? ...заранее извиняюсь если задаю глупые вопросы на которые вам необходимо язвительно отвечать...и за ошибочку...там для душа указан свободный напор в 3 метра
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2008, 4:55
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Timur_BB @ 19.4.2008, 21:16) [snapback]245167[/snapback] 2vict а приложение 2 2.04.01-85 не относится к этому? ...заранее извиняюсь если задаю глупые вопросы на которые вам необходимо язвительно отвечать Обязательно язвительно и отвечу - почитайте как называется данный снип! И если вагончик привозной называется зданием - тады я паровоз  И еще....чем заранее или после извиняться, стоит сначало подумать, о чем и что пишешь. Но это МММ.
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Буркот_*
|
20.4.2008, 9:16
|
Guest Forum

|
Цитата(Vict @ 20.4.2008, 4:55) [snapback]245206[/snapback] И если вагончик привозной называется зданием - тады я паровоз  ну, если поглядеть сколько людей Нашей Родины живет в таких вагончиках, то впринципе его можно считать зданием
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
20.4.2008, 10:20
|
Guest Forum

|
Эххх... Видно никто не знает продукцию Grundfos... СПЕЦИАЛЬНО для таких применений Grundfos выпускает насосы UPA, с датчиком протока... Внешне - как UPS, но только на повышение давления... и цена упс-ки... дешево и сердито... строители для вагончиков зело любят эти насосики...
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2008, 10:41
|
полуинтеллигент
Группа: Участники форума
Сообщений: 9632
Регистрация: 13.2.2007
Пользователь №: 6037

|
Цитата(Буркот @ 20.4.2008, 8:16) [snapback]245216[/snapback] ну, если поглядеть сколько людей Нашей Родины живет в таких вагончиках, то впринципе его можно считать зданием  А сколько их, людей, живут в таких привозных вагончиков? Хотите считать его зданием - считайте!  Но тогда применяйте к данному "зданию" не отдельную цифирь из таблицы, а весь снип полностью...и про насосные станции и про емкости воды тож Цитата(Игорь Борисов @ 20.4.2008, 9:20) [snapback]245228[/snapback] Эххх... Видно никто не знает.... ....куда делась аффтар темы?
|
|
|
|
|
|
|
|
20.4.2008, 19:24
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 582
Регистрация: 4.8.2006
Из: Кемерово-Питер
Пользователь №: 3592

|
Цитата(Vict @ 20.4.2008, 4:55) [snapback]245206[/snapback] Обязательно язвительно и отвечу - почитайте как называется данный снип! И если вагончик привозной называется зданием - тады я паровоз  а какие на подобные сооружения есть нормативы в плане ВиВ? или их нет?
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Michael Kuznetsov_*
|
20.4.2008, 21:06
|
Guest Forum

|
Цитата(Игорь Борисов @ 20.4.2008, 10:20) [snapback]245228[/snapback] Эххх... Видно никто не знает продукцию Grundfos... СПЕЦИАЛЬНО для таких применений Grundfos выпускает насосы UPA, с датчиком протока... Внешне - как UPS, но только на повышение давления... и цена упс-ки... дешево и сердито... строители для вагончиков зело любят эти насосики... покажи картинку этого насоса, для развития кругозора
|
|
|
|
|
|
|
Гость_Игорь Борисов_*
|
20.4.2008, 22:34
|
Guest Forum

|
Цитата(Michael Kuznetsov @ 20.4.2008, 22:06) [snapback]245342[/snapback] покажи картинку этого насоса, для развития кругозора Дык, внешне точно упс... вон, из прайса грюнда - именно upa.
upa.jpg ( 3,15 килобайт )
Кол-во скачиваний: 40
|
|
|
|
|
|
|
|
22.4.2008, 11:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(Игорь Борисов @ 20.4.2008, 13:20) [snapback]245228[/snapback] Эххх... Видно никто не знает продукцию Grundfos... СПЕЦИАЛЬНО для таких применений Grundfos выпускает насосы UPA, с датчиком протока... Внешне - как UPS, но только на повышение давления... и цена упс-ки... дешево и сердито... строители для вагончиков зело любят эти насосики... Посмотрите вопрос девушки и характеристики этого UPA. Он не проходит по гидравлике, да и вовсе не для этого выпускается.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2008, 11:02
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Для Вашего случая это было не только дорогое, но и неправильное решение. Идею руководства  кто, что и зачем гонял извините не понял
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2008, 11:52
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 28.5.2008
Пользователь №: 19177

|
MQ стоит в пределах 13 т.р., но это такой насос, к которому очень (ОЧЕНЬ) желательно комплектовать гидроаккумулятор, литров от 50. Соот-но цена оборудования >16 т.р., зато полностью автоматизированный вариант, с защитой по с/х., а гидроаккумулятор будет компенсировать проблему малого расхода и сократит количество пусков/час.(кстати, в мку есть встроенный пневмобак ~ 300мл., но это для сдержания гидроудара,  ). + Насос малошумный. Ставить гидроджет нет вообще никаого смысла: нет защиты по с/х, шумный, дорогой (цена сопоставима с ценой мку, нопри этом уже есть гидробак от 24л - это плюс). Но в таком случае лучше поставить JpBasiс. -дешевле почти в 2раза, ~8 т.р. а самый дешевый вариант - поставить насос без автоматики и прикомплектовать к нему реле давления с защитой по с/х.(у Вило есть недорогие варианты). А с обводной линией я не понял...насос всегда будет включен...??????
Сообщение отредактировал Anatoliy-vitotec - 28.5.2008, 11:54
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2008, 12:25
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Если обсуждение переходит в такую категорию, то тогда уж лучше SilentMaster. Он действительно по настоящему бесшумный, снабжен всей необходимой автоматикой и защитой, не нуждается в дополнительном мембранном баке и стоит около 14 тыс. руб.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2008, 12:32
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 28.5.2008
Пользователь №: 19177

|
Силент мастер - прямой конкурент мку, только сухороторный в звукозащитном корпусе. не знаком с его устройством, но если это не частотный насос - проблема с пневмобаком сохраняется.....увы..... и в базе на 100евров дороже......совсем увы......  (хотя, конечно базовая цена прайса и розница - разные вещи.....)...
Сообщение отредактировал Anatoliy-vitotec - 28.5.2008, 12:34
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2008, 13:13
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Цитата(Anatoliy-vitotec @ 28.5.2008, 15:32) [snapback]257144[/snapback] Силент мастер - прямой конкурент мку, только сухороторный в звукозащитном корпусе. не знаком с его устройством, но если это не частотный насос - проблема с пневмобаком сохраняется.....увы..... и в базе на 100евров дороже......совсем увы......  (хотя, конечно базовая цена прайса и розница - разные вещи.....)... Несколько лет назад разбирали мку. Там не мокрый ротор, а псевдо-мокрый. При выходе из строя торцевого уплотнения тут-же выйдет из строя весь насос т.к. вода течет прямиком в статор. Силент не частотный, но точно нет проблемы с пневмобаком т.к. он не нужен ни для одного режима работы. Допустимое число включений - 60 в час, Но такого в индивидуальном обьекте не достигнуть ни как. Розничной ценой не владел - называл цену прайса производителя. 14277 Цена прайса без НДС, 16847 - С НДС, Скидка у моих ребят 49% - 8592. Они готовы сделать наценку 20% - ИТОГО для меня 10300, но как они говорят - торг уместен.
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2008, 13:41
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 25
Регистрация: 28.5.2008
Пользователь №: 19177

|
согласен, такие случаи бывают, как правило при превышении максимального давления на корпус - 7,5атм. Т.е. мку ставят на повышение давление и откачивание воды от соседей  , в таком случае лучше подстраховаться и поставить прдохранительный клапан (согласен- лишний гемор), а еще лучше электроконтактный манометр на разрыв цепи по давлению главное достоинство псевдо-мокрого ротора - низкий уровень шума по сравнению с насосами воздушного охлаждения. Очень хотелось бы послушать силентмастер. Он тише мкушки? Мкушка значительно тише сухороторников, но тем не менее вырчит довольно бассисто... У мкушки зато есть замечательная функция проверки наличия воды в трубопроводе - каждые 30 мин в течении 24 часов. - если в баке вода привозная - это будет полезной функцией. а про гидроаккумулятор - мку тоже будет работать нормально без гидроаккумулятора, только представьте - вы открыли кран ополоснуть стакан - насос включается (режим не самый полезныйсопротивление низкое - расход большой), потом вы закрываете кран и гидроудар. Да, это не критично, особенно в строительном вагончике,...Да, скорее всего ничего не порвется...Но дело не в количестве макс пскочасов, дело в комфорте - если не хочешь, чтобы тебя било по рукам водой - ставь гидрач... Согласитесь, намного приятней когда можно плавно регулировать расход/напор воды...но возможно для стройвагончика это некритично...согласен...
Сообщение отредактировал Anatoliy-vitotec - 29.5.2008, 5:31
|
|
|
|
|
|
|
|
28.5.2008, 19:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911

|
а я бы позвонил в офис грюндфоса и попросил специально обученного человека подобрать мне насос для моего случая, ну и заодно засыпал бы его вопросами по поводу возможных вариантов или различий
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2008, 6:46
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 1281
Регистрация: 12.10.2007
Из: Россия-Германия
Пользователь №: 11952

|
Силент существенно тише мкушки. Его слышно в период первого запуска в режиме самовсасывания. После выхода на режим и в режиме нормального всасывания - практически бесшумен. To mocrassar - И Вам в этом офисе подробно распишут все недостатки мку?
Сообщение отредактировал Насосник - 29.5.2008, 6:52
|
|
|
|
|
|
|
|
29.5.2008, 18:18
|
Группа: Участники форума
Сообщений: 182
Регистрация: 27.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 10911

|
|
|
|
|
|
|
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0
|
|
Реклама
ООО «Арктика групп» ИНН: 7713634274
Реклама: ООО «СибСтронг» | ИНН 6670013662 | ERID: 2VtzqvdgiCU
ООО «УНИСПЛИТ» ИНН: 6453155081 erid:2VtzqwGt2gw
Реклама: ООО «СЛ-ЛАЗЕР» ИНН 7727447267 | erid: 2VtzqvY3G2W
Реклама: ООО «НовоКС» | ИНН 6330071530 | erid: 2VtzqwMVijq
Последние сообщения Форума
|